	 |  Как ответить на замечания Водоканала?! |  |  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 14:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 8.9.2012
 Пользователь №: 162541
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые, новый инспектор в водоканале достал!!! Цепляется по каждому поводу. На вопросы не отвечает, говорит лишь одно "Я от своих замечаний не отступлю" рррррр.....Объекты - 2 парка в Москве:
 НЕ смогла найти информацию по следующим вопросам:
 1. С каким шагом идут центрирущие хомуты в стальному футляре на водопроводе? Труба ПЭ 110 в стальному футляре 325х8.
 2. У меня ввод водопровода заходит в дом под пандусом. Другого места нет. Где свободно от пандусов, там сохраняемые деревья. Бьются за каждое дерево. Взяла ввод в футляр. Ему не нравится-пишет-нельзя! Сколько было согласовано объектов с такой ситуацией, а тут нельзя. Как доказать, что можно?
 3. При подключении в сущ.сеть сложная ситуация-рядом перпендикулярно идут 8 водоводов d=1400. Я поднялась стояком в земле на 3 м и зашла в колодец. Опять же пишет замечание-стояки в земле неприемлемы. У меня было 2 объекта со стояками, брала в футляр либо стабилизированный грунт писала, проблем с согласованием не было. А тут на тебе! Есть где-нибудь ссылка, которая бы помогла мне разобраться?  Уйти от стояка и подняться даже с большим уклоном не получиться, у меня бестраншейная прокладка, стояк будет в котловане.
 4. Какое минимальное расстояние в свету между сетями по вертикали при закрытой прокладке? Вроде 0,5 м? Он пишет 1,0м. У меня физически не получится. Прохожу между двумя сетями, от одной 0,86, от другой 0,5м.
 5. Пересекаю сущ., но бесдействующиую канализацию. Пишет замечание-что значит сущ. БД канализация?
 Ну как что?! Существующая, но бесдействующая... аннулированная... забутованная, похороненная в земле....Что он хочет-то?
 
 Заранее спасибо.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 14:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 24
 Регистрация: 19.7.2011
 Пользователь №: 115775
 
 
 
  
 | 
				Постараюсь ответить на последний вопрос.Может как и все он хочет нормальной жизни? Благ различных, здоровья, счастья.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 14:40 |  
		| 
 Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2270
 Регистрация: 12.4.2012
 Из: Херсон
 Пользователь №: 147254
 
 
 
  
 | 
				Иногда жалею что у нас нет таких свирепствующих экспертиз.Строят в парках кто как хочет так еще и возмущаются.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 15:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 250
 Регистрация: 16.1.2008
 Из: Киев
 Пользователь №: 14492
 
 
 
  
 | 
				третий вопрос потанцуйте с бубном возле ГОСТ 21.604-82.СПДС. Водоснабжение и канализацитам  на профиле  показано пример  профиля с вертикальным участком
 
 первыйвопрос  а вы  разрабатываете проектпроизводства  робот? или же  просто проект  ВК? если второе  то первый вопрос пусть  задают другим  людям  которые  разрабатываю ППР
 
 Сообщение отредактировал Ігор - 15.11.2012, 15:48
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 16:58 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ігор @ 15.11.2012, 16:43)  первый вопрос пусть  задают другим  людям  которые  разрабатываю ППР Причем здесь ППР? Вопрос к конструкции водопровода. На прочие вопросы ответ есть здесь |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 17:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 8.9.2012
 Пользователь №: 162541
 
 
 
  
 | 
				Ааах, политика форума-без ерничества ни минуты?  Ну это понятно-сами-то не знаете ответа))) Спасибо тем, кто хотя бы попытался ответить. Ребята, если уж это форум специалистов, то и постарайтесь нормально отвечать на вопросы, а если не знаете ответа, то как называется - будете проходить мимо, проходите.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 17:24 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Цитата(gradiva @ 15.11.2012, 18:19)  Ребята, если уж это форум специалистов, то и постарайтесь нормально отвечать на вопросы, а если не знаете ответа, то как называется - будете проходить мимо, проходите. Если Вы так же разговариваете в водоканале, то я начинаю их понимать     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 17:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2259
 Регистрация: 18.5.2008
 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
 Пользователь №: 18838
 
 
 
  
 | 
				Всегда такие получаем, если так сдаемся. По-столичному, всё по делу. Проблем подобных у вас не было в большой деревне или в других весях?1) ПНД - это для нас ново. И интересно, почему не требуют убрать пнд. Сколько у вас шаг принят? Можно, конечно, подсчитать, сколько взять между опорами, по выгибу при забутовке и прогибу до неё, но по расчету получится явно больше 6 м.
 2) Пусть архи ищут место ввода в другом месте. При перекладке этого ввода придется разбирать и собирать пандус за счет эксплуатации - МВК. Оно им надо?
 3) Стояки - да, нельзя. Потому что. Или нужно ОЧЕНЬ основательное обоснование. Под 45 еще разрешают, скрипя.
 4) 1,0 м при закрытой. Это еще и требование ОПС. Погуглите. На двг тоже темка была. Бонзам большого проектирования - можно меньше.
 5) так и напишите - исключенная из эксплуатации. (Такого замечалова, правда, еще не встречали.) Можно еще в районе получить запись на это дело для верности. Кстати, бд не всегда можно трогать - проходили и такое.
 
 Сообщение отредактировал aleksey_v - 15.11.2012, 17:26
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 17:28 |  
		| 
 Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2270
 Регистрация: 12.4.2012
 Из: Херсон
 Пользователь №: 147254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(gradiva @ 15.11.2012, 13:10)  Уважаемые,....Заранее спасибо.
 Цитата(gradiva @ 15.11.2012, 16:19)  Ааах, политика форума-без ерничества ни минуты?  Ну это понятно-сами-то не знаете ответа))) Спасибо тем, кто хотя бы попытался ответить. Ребята, если уж это форум специалистов, то и постарайтесь нормально отвечать на вопросы, а если не знаете ответа, то как называется - будете проходить мимо, проходите.
  Стандартные начало и конец переписки с "залетными"
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 17:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 8.9.2012
 Пользователь №: 162541
 
 
 
  
 | 
				aleksey_v ,спасибо за ответы! Очень помогли. Да я 9 лет вроде по Москве в основном проектирую, и остров Русский с его незабываемыми рельефами))) никакие не деревни.
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 17:40 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Цитата(gradiva @ 15.11.2012, 18:35)  Да я Вы определитесь, где хотите обсуждать свои вопросы - здесь или в вопросах к водоканалу. Дублирование правилами форума не разрешается.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 17:42 |  
		| 
 Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2270
 Регистрация: 12.4.2012
 Из: Херсон
 Пользователь №: 147254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(andrey R @ 15.11.2012, 16:40)  Вы определитесь, где хотите обсуждать свои вопросы - здесь или в вопросах к водоканалу. Дублирование правилами форума не разрешается. А Вы заметили насколько снизился накал в той теме? Как "на ковре" у начальника.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 17:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2259
 Регистрация: 18.5.2008
 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
 Пользователь №: 18838
 
 
 
  
 | 
				Да не помог. Цитата(gradiva @ 15.11.2012, 18:35)  Да я 9 лет вроде по Москве в основном проектирую Расскажите лучше, как вы до пнд докатились. В смысле - как без замечания по материалу заложили и согласовываете пнд.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2012, 13:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 67
 Регистрация: 15.10.2009
 Пользователь №: 39649
 
 
 
  
 | 
				Сегодня в водокачке эксперт, лысый ..., не взял у меня материал, ссылаясь на какие-то требования департамента. Что ето за требования какие-то, подскажите, Да, ещё он говорил про какие-то СПДС, помогите.
				
 Сообщение отредактировал andrey R - 16.11.2012, 16:48
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.11.2012, 17:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2259
 Регистрация: 18.5.2008
 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
 Пользователь №: 18838
 
 
 
  
 | 
				"Какие-то" про спдс - самоирония? Афаик, принимаются документы, выполненные в соответствии с гостами на нвк, на общие требования к рд и пд - как и должна быть оформлена РД по стандартам - и требованиями самого водоканала (что в общем уже хотелка водоканала,но довольно логичная и неплохо составленная, по-моему) - на абоке должны были выкладывать некие "технические требования для руководства при проектировании..." от мвк. Если всё так, то должны взять; если нет какой-либо ведомости из общих данных - по формальному признаку могут отказать, что, имхо, конечно, не порядок, однако нормоконтроль и выполнение документации по гост - такие нечастые вещи последнее время.Что забавно: техтребования водоканала на сайте водоканала не сыскать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 