	 |  Смотровые ямы гаража , маленькие расходы воздуха, чем подавать приток? |  |  |  
	
		|  | 
				   17.11.2012, 9:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 20.10.2010
 Пользователь №: 77245
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте, господа специалисты.У меня объект: гараж 18мх18м на 6 машин (газелей), с двумя смотровыми ямами. Делаю общеобменную вентиляцию и шланговый отсос от места ремонтов автомобилей - над ямами.
 По нормам:
 ВСН 01-89 п.4.10. В помещениях постов ТО и ТР подвижного состава удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из верхней и нижней зоны поровну с учетом вытяжки из смотровых канав, а подачу приточного воздуха - рассредоточено в рабочую зону и в смотровые канавы, а также в приямки, соединяющие смотровые канавы, и в тоннели, предусматриваемые для выхода из проездных канав.
 Температура приточного воздуха в смотровые канавы, приямки и тоннели в холодный период года должна быть не ниже +16°С и не выше +25°С.
 Количество приточного и вытяжного воздуха на один кубический метр объема смотровых канав, приямков и тоннелей следует принимать из расчета их десятикратного воздухообмена.
 
 И по СНиП 41-01-2003, п. 7.1.7: "Приточно-вытяжную или вытяжную механическую вентиляцию следует предусматривать для приямков глубиной 0,5 м и более, а также для смотровых каналов, требующих ежедневного обслуживания и расположенных в помещениях категории А или Б или в помещениях, в которых выделяются вредные газы, пары или аэрозоли удельным весом более удельного веса воздуха".[/i]
 
 
 Мне нужно сделать приток воздуха в эти ямы. Но ведь получаются маленькие расходы воздуха?! Если яма 1,7 метров высотой, и размером 3мх1м. Получается объём одной ямы 5,1м3, соответственно 51м3/час. Если на две ямы - 100м3/час.
 Посоветуйте, что за установку я должна поставить на такие маленькие расходы?! Вентилятор на маленькие расходы в принципе можно поискать... но я не понимаю как и чем я должна прогреть воздух до 16гр.С. Ведь рециркуляцию - в гараже нельзя делать. А подсоединяться к общеобменке проблематично во всех отношениях.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.11.2012, 11:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Забор воздуха для ям берите из самого гаража около притока (чистая зона) и канальником с канальным эл. догревателем воздуховодами в полу направьте этот воздух в ямы. Температуру подаваемого воздуха регулирует семисторный регулятор температуры типа Пульсер ручной установки с датчиком температуры в воздуховоде после канального электронагревателя.Воздуха надо подавать больше, т.к. эта вентиляция не только для воздухообмена, но и для отопления ямы - самого холодного места в гараже. Количество воздуха подаваемого в яму смело включайте в баланс вентиляции всего гаража.
 
 Сообщение отредактировал jota - 17.11.2012, 11:58
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.11.2012, 13:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 20.10.2010
 Пользователь №: 77245
 
 
 
  
 | 
				Не совсем пойму как это «около притока», если у меня воздухорадача идёт на высоте примерно  4 метра (высота гаража 6 метров), и воздух подаётся в проезды между машин.Конкретно по производителю, не подскажите? Весь интернет излазила, не могу найти канальные калориферы на маленькие расходы воздуха.
 Даже если я 20-кратный воздухообмен подам в ямы, будет всего 200м3/час.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.11.2012, 14:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 20.10.2010
 Пользователь №: 77245
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за ответ. Но вопросов не убавилось. Дело в том, что у нас ведь как всегда, сначала построят, а потом думают как вентиляция пойдёт… Соответственно в полу никто штробить под воздуховоды не будет… А по полу – запинаться будут….
 Неужели каких-то типовых проектов по таким объектам нет? Ведь наверняка кто-то сталкивался с такого рода объектами. Как кто делал, поделитесь опытом!
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.11.2012, 17:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Как же подадите воздух в яму, если не будете штробить пол?Ну можете забор воздуха делать скраю ямы, тогда вентилятор и нагреватель уже в самой яме. Придётся защитный экран ставить, чтоб ногами не цепляли....
 
 Сообщение отредактировал jota - 17.11.2012, 17:24
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.2.2013, 16:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 94
 Регистрация: 12.2.2011
 Пользователь №: 94049
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте!могли бы вы продемонстрировать наглядно каким образом подвести воздуховоды к смотровой яме.
 И если проложить под полом приточный воздуховод , как это повлияет на температуру приточного воздуха? или изоляцию необходимо предусмотреть?
 Спасибо!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.2.2013, 17:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 74
 Регистрация: 23.1.2013
 Пользователь №: 178508
 
 
 
  
 | 
				Я к сожалению,  не имел возможности заниматься таким вопросом, купил уже готовый гараж на две машины, но с одной смотровой ямой. В моем гараже естественная вытяжка и установлена дополнительная в виде канального вентилятора с воздуховодом. Вроде пока нормально все работает.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.2.2013, 17:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 74
 Регистрация: 23.1.2013
 Пользователь №: 178508
 
 
 
  
 | 
				А в смотровой яме в моем гараже нет, прошлый хозяин не занимался ремонтом своей машины, он ездил в автосервис. Мне сейчас заниматься этим вопросом, надо столько сил и времени приложить, но пока ремонт квартиры не начну и не закончу, не буду да и думать, хотя понимаю, что надо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.2.2013, 13:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 102
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: ЯНАО, г. Ноябрьск
 Пользователь №: 9050
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 17.11.2012, 14:55)  Забор воздуха для ям берите из самого гаража около притока (чистая зона) и канальником с канальным эл. догревателем воздуховодами в полу направьте этот воздух в ямы. Температуру подаваемого воздуха регулирует семисторный регулятор температуры типа Пульсер ручной установки с датчиком температуры в воздуховоде после канального электронагревателя.Воздуха надо подавать больше, т.к. эта вентиляция не только для воздухообмена, но и для отопления ямы - самого холодного места в гараже. Количество воздуха подаваемого в яму смело включайте в баланс вентиляции всего гаража.
 Вопрос для уточнения, если из помещения берём и в это же помещение отдаём, зачем этот воздух в общий баланс включать?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.7.2018, 16:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 16
 Регистрация: 28.7.2016
 Пользователь №: 302100
 
 
 
  
 | 
				Оживлю тему!ВСН 01-89 п.4.10. В помещениях постов ТО и ТР подвижного состава удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из верхней и нижней зоны поровну с учетом вытяжки из смотровых канав, а подачу приточного воздуха - рассредоточено в рабочую зону и в смотровые канавы, а также в приямки, соединяющие смотровые канавы, и в тоннели, предусматриваемые для выхода из проездных канав.
 
 СП 60, п. 7.1.8: "Приточно-вытяжную или вытяжную механическую вентиляцию следует предусматривать для приямков глубиной 0,5 м и более, а также для смотровых каналов, требующих ежедневного обслуживания и расположенных в помещениях категории А или Б или в помещениях, в которых выделяются вредные газы, пары или аэрозоли удельным весом более удельного веса воздуха".
 
 Мне кажется есть небольшое противоречие, по ВСН в ямы нужно вроде как подавать приток, а вытяжку учитывать общеобменкой, по СП же нужно делать вытяжку... где правда? Или же надо делать и П и В?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.7.2018, 22:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(izpodviperdverta @ 27.7.2018, 16:46)  Мне кажется есть небольшое противоречие, по ВСН в ямы нужно вроде как подавать приток, а вытяжку учитывать общеобменкой, по СП же нужно делать вытяжку... где правда? Или же надо делать и П и В? Вам так кажется , потому что Вы невнимательно  читаете текст ВСН и фантазируете  по его мотивам! В п. 4.10 ВСН указано, что в расходе вытяжки из нижней зоны следует учитывать  вытяжку из смотровых канав, т.е.  L выт = L в.з. + Lн.з. L в.з = Lн.з. Lн.з. = Lканав + L низ пом-я Так что нет  противоречия между СП 60 и ВСН 01-89 - по обоим документам требуется вытяжка из канав. |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.7.2018, 17:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 16
 Регистрация: 28.7.2016
 Пользователь №: 302100
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ИОВ @ 28.7.2018, 22:59)  Вам так кажется, потому что Вы невнимательно читаете текст ВСН и фантазируете по его мотивам!В п. 4.10 ВСН указано, что в расходе вытяжки из нижней зоны следует учитывать вытяжку из смотровых канав, т.е.
 L выт = L в.з. + Lн.з.
 L в.з = Lн.з.
 Lн.з. = Lканав + L низ пом-я
 Так что нет противоречия между СП 60 и ВСН 01-89 - по обоим документам требуется вытяжка из канав.
 Спасибо за исчерпывающий ответ.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2021, 14:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 270
 Регистрация: 15.12.2005
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 1715
 
 
 
  
 | 
				В ВСН написано конкретно: приток в смотровые ямы. А в СП тоже конкретно: вытяжка из смотровых ям. Как же это не противоречие? А в объемы вытяжки из нижней зоны СТО просто будет 1/2 от общеобменки + 10 крат из ям.
 Все равно ВСН противоречит СП.
 Логичнее подать человеку свежий воздух для работы, а не рециркуляцию из цеха, которая кстати  по п.7.3.13 е) Сп60.2020, под сомнением.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2021, 14:41 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Попадание в смотровые ямы воздуха из основного помещения рециркуляцией не является. Аккуратнее с терминами.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2021, 15:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 270
 Регистрация: 15.12.2005
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 1715
 
 
 
  
 | 
				Ок. Не рециркуляция. Но все ж таки не свежий воздух. А воздух цеха. Короче: я за приток в ямы. Тем более сейчас практически на все трубы выхлопные надеты шланги. Рельсовые системы и пр.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2021, 15:05 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Если подходить буквально и формально, то при верхней схеме подачи в РЗ везде "воздух цеха" в той или иной пропорции со свежим. 
 На всякий случай, это не "против подачи в ямы".
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.9.2021, 18:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(elenam @ 6.9.2021, 15:00)  Ок. Не рециркуляция. Но все ж таки не свежий воздух. А воздух цеха. Тогда, по Вашему пониманию/рассуждению, получается: если приток подаётся с одной стороны помещения, а вытяжка забирается с другой стороны этого же помещения, то у людей, находящихся ближе к вытяжке, воздух уже не свежий.      Это абсурдно и противоречит принципам организации воздухообмена в помещении - если в помещении есть застойные зоны, то проектировщик неверно решил воздухораздачу. При верном решении в любой точке помещения будут соблюдаться параметры воздуха, нормируемые по разделу 5 СП 60. Цитата(elenam @ 6.9.2021, 14:22)  Логичнее подать человеку свежий воздух для работы, а не рециркуляцию из цеха, которая кстати  по п.7.3.13 е) Сп60.2020, под сомнением. Чтобы говорить о рециркуляции, нужно иметь 2 разных  помещения/выгороженных объёма. В пределах одного общего помещения/объёма говорить о рециркуляции воздуха для разных участков этого помещения вообще бессмысленно. Цитата(elenam @ 6.9.2021, 14:22)  В ВСН написано конкретно: приток в смотровые ямы. А в СП тоже конкретно: вытяжка из смотровых ям. Как же это не противоречие? 
 Все равно ВСН противоречит СП.
 А если внимательно  читать СП 60?  В СП 60...2020 это уже п. 7.1.15, но формулировка прежняя: Цитата 7.1.15 Приточно-вытяжную  или  вытяжную  механическую  вентиляцию  следует предусматривать для приямков глубиной 0,5 м и более и смотровых каналов с ежедневным обслуживанием  и расположенных в помещениях категорий А и Б или в помещениях, в которых  выделяются  вредные  газы,  пары  или  аэрозоли  плотностью  более  плотности воздуха Т.е. нет  противоречия с ВСН. При этом надо ещё учитывать, что в СП 60 общие  требования, а в ВСН 01-89 конкретно для помещений, указанных в заглавии этого ВСН. Ну и для всех нас вишенка на торте  - ВСН 01-89 уже недействующий . Каким актом/приказом отменён или признан утратившим силу - не знаю, а времени искать нет у меня сейчас. Есть ещё СП 364.1311500.2018, но там только "Требования пожарной безопасности" для таких помещений.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.9.2021, 20:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 270
 Регистрация: 15.12.2005
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 1715
 
 
 
  
 | 
				ВСН 01-89 уже недействующийЗнаю конечно. Но замены то нет.....
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |