> Теплоснабжение складов, Один ввод на два здания
Razz
сообщение 22.11.2012, 8:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Добрый день коллеги, опыт проектирования ИТП и наружных сетей у меня совсем небольшой, за сим и обращаюсь за помощью
возник вопрос по теплоснабжению складских помещений (планируется 8 зданий), одна стена между зданиями общая. Параметры теплоносителя теплосети 130-70. Тепловой пункт расположен на 1 этаже. Подключение системы отопления зависимое. В складе воздушное отопление с параметрами 90-70.
Заказчик выступил с инициативой выполнить один ввод, соответственно и один узел регулировки и два узла учета тепла на 2 здания.
Возможно ли это? и не будет ли подводных камней при таком решении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram132
сообщение 22.11.2012, 10:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



Возможно, но предлагаю Вам это техническое решение предварительно согласовать с теплоснабжающей организацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 22.11.2012, 15:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
Возможно ли это?
-возможно
Цитата
техническое решение предварительно согласовать с теплоснабжающей организацией.
-это не вопрос теплоснабжающей организации, скорей тогда уж в экспертизе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.11.2012, 16:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Возможно. При этом застройка и правоустанавливающие документы на строительство этих всех 8 зданий должны быть на одно юрлицо(очередей строительства может быть несколько,но лицо одно). и соблюдая нормативы и очередность делаете один ЦТП. а уж после него(соблюдая нормативы) расходитесь до других зданий , до их ИТП ,хоть каждый с своим УУТЭ- и понимать , что все , что от точки подключения к сетям ТСО будет эксплуатироваться на деньги застройщика(и собственника зданий)- нужны ли там сети наружние и несколько эксплуатационных контор на разные сети и системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных