Гибкие соединения для пэ труб! |
|
|
|
22.11.2012, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023

|
Нужно заложить согласно СНиПа 2,04,02-84 гибкие соединения для пэ труб диаметром 225 в местах резкого изменения направления (т.е. там где отвод 90град.) для сейсмичного района. Помогите подобрать, впервые с этим столкнулся. А также надо сделать переход пэ-сталь (хорошо бы тоже на какой-то гибкой основе)???
|
|
|
|
|
23.11.2012, 9:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Не нужно. ПЭ и так гибкие.
|
|
|
|
|
23.11.2012, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2012, 8:23)  Не нужно. ПЭ и так гибкие. Да я понимаю, но СНиП говорит о другом (а им руководствуются эксперты):"На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам и т.д..., а также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения трубопроводов" Что на это можете сказать?
|
|
|
|
|
26.11.2012, 10:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(EDgara @ 23.11.2012, 11:58)  Да я понимаю, но СНиП говорит о другом (а им руководствуются эксперты):"На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам и т.д..., а также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения трубопроводов" Что на это можете сказать? Что ПЭ труба допускает угловые и продольные перемещения трубопроводов. И ссылку на справочник с допустимыми радиусами изгиба ПЭ. И стараться не ставить отводы на 90 градусов, а поворачивать изгибом трубы по допустимому радиусу.
|
|
|
|
|
26.11.2012, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.11.2012, 9:47)  Что ПЭ труба допускает угловые и продольные перемещения трубопроводов. И ссылку на справочник с допустимыми радиусами изгиба ПЭ. И стараться не ставить отводы на 90 градусов, а поворачивать изгибом трубы по допустимому радиусу. Да не получится сделать без отводов 90 град. думаю в местах таких поворотов ставить сильфонные компенсаторы! А там где отвод не 90 град. буду ставить соотв. отводы и сваривать.
|
|
|
|
|
26.11.2012, 15:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(EDgara @ 26.11.2012, 13:21)  Да не получится сделать без отводов 90 град. Ну если сильно стеснённые условия - тогда конечно. И упоры по ТУ 2248–005–59355492–2005.
|
|
|
|
|
26.11.2012, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.11.2012, 10:47)  И стараться не ставить отводы на 90 градусов, а поворачивать изгибом трубы по допустимому радиусу. Это почему? Что им станется?
Сообщение отредактировал Fatik - 26.11.2012, 16:47
|
|
|
|
|
27.11.2012, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023

|
Везде на поворотах ставлю упоры! Так как посмотрев продукцию по сильфонным компенсатором, крепятся все они на фланцах, а это обязует ставить в этих местах колоцы, что не является экономичным! Но вот что делать с пунктом в СНиПе про гибкие соединения не знаю? Есть выход найти на пэ продукция условия растяжение и все?
|
|
|
|
|
27.11.2012, 9:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 26.11.2012, 16:46)  Это почему? Что им станется? А зачем? Они денег не малых стоят. Если можно повернуть изгибом трубы - лучше изгибом. Цитата(EDgara @ 27.11.2012, 9:18)  Есть выход найти на пэ продукция условия растяжение и все? Да. Можно по толщине стенки на класс больше заложить.
|
|
|
|
|
27.11.2012, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2012, 9:21)  А зачем? Они денег не малых стоят. Если можно повернуть изгибом трубы - лучше изгибом. Понятно, что стоит. Трубу ж обратно ведет в нормальное положение, монтажники-то как с этим будут? Ладно 1-3 град, а 90 по дуге... Я думаю, что со 150 еще куда ни шло, а больше там сложнее Мне еще интересно как это в проекте отобразить? У вас нету примеров?
|
|
|
|
|
27.11.2012, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Так....в земле сильфонники? Ну вы тут договоритесь сейчас. Гибкие вставки в сейсмике ставим: а) на вводах б) у насосов Гибкие вставки есть у Данфосса. При тряске их тупо рвет и всё.Оборудование целое, диких ущербов нет - собрали быстро и всё работает. На наружке ПЭ трубы клал на 90 градусов, ничего ужасного не было, экспертиза не приставала. Трубы могут воспринимать угловые перемещения. Это не сталь и не чугун.
Сообщение отредактировал Никитос - 27.11.2012, 15:55
|
|
|
|
|
27.11.2012, 15:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 27.11.2012, 10:25)  Понятно, что стоит. Трубу ж обратно ведет в нормальное положение, монтажники-то как с этим будут? Ладно 1-3 град, а 90 по дуге... Я думаю, что со 150 еще куда ни шло, а больше там сложнее Мне еще интересно как это в проекте отобразить? У вас нету примеров? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47612В Автокаде - командой Сопряги, вручную-циркулем . Радиус 50ДН при температуре 0С или 20ДН при 20С. Монтажникам - учиться работать:
|
|
|
|
|
27.11.2012, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2012, 15:59)  http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47612В Автокаде - командой Сопряги, вручную-циркулем . Радиус 50ДН при температуре 0С или 20ДН при 20С. Монтажникам - учиться работать: Тему почитаю. С радиусами не наоборот ли? А подпорки что дешевле угла поворота?..
|
|
|
|
|
28.11.2012, 9:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 27.11.2012, 17:18)  Тему почитаю. С радиусами не наоборот ли?
А подпорки что дешевле угла поворота?.. 1. А подумать? 2. Ну раз в 50-100. Они многоразовые. Технологию работы совсем не представляете..
|
|
|
|
|
28.11.2012, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
С радиусами согласен-тупанул. Цитата(Serg Ivanov @ 28.11.2012, 9:36)  Технологию работы совсем не представляете..  да вроде в траншее с лопатой довелось побывать и на бровке тоже... Для меня просто изыск уходить от отводов таким способом, думаю, не для меня одного...У вас нету видео-фото производства работ данным спосбом?
|
|
|
|
|
28.11.2012, 12:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 28.11.2012, 11:04)  С радиусами согласен-тупанул.
да вроде в траншее с лопатой довелось побывать и на бровке тоже... Для меня просто изыск уходить от отводов таким способом, думаю, не для меня одного...У вас нету видео-фото производства работ данным спосбом? Даже для газопроводов применяется: Цитата СП 42-103: п. 5.4 Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. но при этом: п. 5.66 Для газопроводов, прокладываемых в обычных условиях, зависимости между максимально допустимым температурным перепадом и минимально допустимым радиусом упругого изгиба при температуре эксплуатации 0°С для различных значений SDR и MRS даны на рисунках 4-6. (рисунки, ественно, найдете в СП) и не забывайте про: п. 6.95 Допустимые радиусы упругого изгиба при монтаже и укладке газопровода (краткосрочное напряжение трубы) в зависимости от температуры окружающего воздуха определяются по графику, приведенному на рисунке 18 http://files.stroyinf.ru/Data1/41/41503/#i826822Фото у меня нет, но в сети можно найти:
|
|
|
|
|
30.11.2012, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.11.2012, 12:34)  Даже для газопроводов применяется: Да, картинка хороша.  Только вот чтоб загнуться на 90 град по дуге в 25Д, даже на сотке надо 2,5 м минимум, соответственно и глубина заложения должна быть не меньше этого. А если гнуть в в в горизонтальной плоскости, то увеличение стоимости землянки убьет стоимость отвода. В чем я не прав?
|
|
|
|
|
1.12.2012, 14:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 30.11.2012, 15:44)  Да, картинка хороша.  Только вот чтоб загнуться на 90 град по дуге в 25Д, даже на сотке надо 2,5 м минимум, соответственно и глубина заложения должна быть не меньше этого. А если гнуть в в в горизонтальной плоскости, то увеличение стоимости землянки убьет стоимость отвода. В чем я не прав? Во всём. Расчёты стоимости в студию..  Картинку как Вы там загибаться собрались и зачем.
|
|
|
|
|
3.12.2012, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 1.12.2012, 14:25)  Во всём. Расчёты стоимости в студию..  Картинку как Вы там загибаться собрались и зачем. Не, без расчетов сегодня...понедельник-день тяжелый Так вы ж выше уже выкладывали картинку, хотя бы по ней.
|
|
|
|
|
3.12.2012, 10:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 3.12.2012, 9:05)  Не, без расчетов сегодня...понедельник-день тяжелый Так вы ж выше уже выкладывали картинку, хотя бы по ней. 1. тогда верьте на слово. 2. ну и где там 2,5м заглубления? А диаметр явно далеко за 110мм
|
|
|
|
|
3.12.2012, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 3.12.2012, 10:01)  2. ну и где там 2,5м заглубления? А диаметр явно далеко за 110мм  Ну, допустим там метровая труба. 25 м радиус гиба. Как в вертикальной плоскости повернуть изгибом так как вы говорите? сколько тогда заглубления надо?
|
|
|
|
|
4.12.2012, 14:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 3.12.2012, 12:45)  Ну, допустим там метровая труба. 25 м радиус гиба. Как в вертикальной плоскости повернуть изгибом так как вы говорите? сколько тогда заглубления надо? Я должен рисовать то что Вы придумали?  Нарисуйте - сами поймете. Отнюдь не обязательно поворачивать на 90 градусов..
|
|
|
|
|
4.12.2012, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.12.2012, 14:49)  Я должен рисовать то что Вы придумали?  Нарисуйте - сами поймете. Отнюдь не обязательно поворачивать на 90 градусов.. Я этого не придумывал. Чего рисовать-то. Я понимаю, что не обязательно на 90, автор в 1м посте написал про 90 градусов поворота в вертикальной плоскости-я и спросил.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 9:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 4.12.2012, 16:46)  Я этого не придумывал. Чего рисовать-то. Я понимаю, что не обязательно на 90, автор в 1м посте написал про 90 градусов поворота в вертикальной плоскости-я и спросил.  А зачем? Если стеснённые условия - конечно отводами. Но это бывает достаточно редко, тем более в вертикальной плоскости.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.12.2012, 9:39)  А зачем? Я первый спросил  Ладно, я, думаю, здесь все ясно.
|
|
|
|
|
14.1.2013, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389

|
не стала плодить новую тему. надеюсь получить подсказку в этой. к сожалению не знакома с практикой наружных работ... проектирую водовод ПЭ225мм к блочной котельной, соотв. патрубок ввода в котельную надземный. где целесообразно устанавливать соединение ПЭ/сталь? под землей на горизонтальном участке? или на повороте на вертикальный уч-к поставить ПЭ отвод а пэ/сталь поместить на вертикальном участке ?
|
|
|
|
|
14.1.2013, 15:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Второе.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 6:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389

|
благодарю
|
|
|
|
|
15.1.2013, 11:35
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(пользователь @ 14.1.2013, 12:30)  проектирую водовод ПЭ225мм. где целесообразно устанавливать соединение ПЭ/сталь? Соединение ПЭ/сталь используете для воды или для газа?
|
|
|
|
|
16.1.2013, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Тема ж вроде про воду.
|
|
|
|