ofrenda
сообщение 22.11.2012, 19:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Уважаемые, коллеги! Прошу помощи! Исходная ситуация: вакуумный деаэратор ДВ-75 с баком - аккумулятором V = 50 м3. В баке установлен гидрозатвор, который от времени уже сгнил. Документация за давностью лет естественно не сохранилась. Вопрос вот в чём: нужен ли этот гидрозатвор, и если нужен где посмотреть чертежи на него? В литературе есть только рисунки, сайт завода - изготовителя толковой информации не даёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_2_dent
сообщение 22.11.2012, 20:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



а на каких параметрах работает деаэратор? Т=102, Р=0,2 кгс/см2?

Сообщение отредактировал s_2_dent - 22.11.2012, 20:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____0027.jpg ( 95,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 22.11.2012, 20:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



если вакуумный - параметры - другие. И, судя по рисунку - именно вакуумный. И гидрозатвор, скорее всего нужен. Шоб вакуум слишком большой не был. А то емкость слажица могет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_2_dent
сообщение 22.11.2012, 20:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



Цитата(Valiko @ 22.11.2012, 22:39) *
если вакуумный - параметры - другие. И, судя по рисунку - именно вакуумный. И гидрозатвор, скорее всего нужен. Шоб вакуум слишком большой не был. А то емкость слажица могет

точно, не обратил внимания на слово вакуумный... и дВ-75 хотя на фото - деаэратор избыточного давления...

Сообщение отредактировал s_2_dent - 22.11.2012, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 22.11.2012, 21:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



на фото - хорошо виден тока накопительный бак. Но для атмосферного- установлен низко. Хотя могёт быть это 3-ий этаж. Лопухнулся, фото в другом саабчении

Сообщение отредактировал Valiko - 22.11.2012, 21:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_2_dent
сообщение 22.11.2012, 21:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



если особо не запариваясь, то гидгозатвор должен быть по длине на 0,5 метров больше, чем перепад давления (относительно атмосферного) в деаэраторе в десятых долях кгс/см2... во всяком случае, мы делали именно так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 23.11.2012, 19:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(s_2_dent @ 22.11.2012, 21:04) *
а на каких параметрах работает деаэратор? Т=102, Р=0,2 кгс/см2?

Параметры следующие: Т= 85-87; Р = - 0,6...-0,65 (имеется в виду вакуум!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_2_dent
сообщение 25.11.2012, 16:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



Цитата(ofrenda @ 23.11.2012, 21:31) *
Параметры следующие: Т= 85-87; Р = - 0,6...-0,65 (имеется в виду вакуум!)


ну вот и считайте, 1-|-0,6|=0,4 кгс/см2=4 м. - технологический перепад давлений, в метрах водного столба.

тогда длина гидрозатвора h=4+0,5=4,5 м - от нижнего колена до отвода-врезки в головку деаэратора (или бачка заполнения гидрозатвора с другой стороны).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 26.11.2012, 18:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(s_2_dent @ 25.11.2012, 17:11) *
ну вот и считайте, 1-|-0,6|=0,4 кгс/см2=4 м. - технологический перепад давлений, в метрах водного столба.

тогда длина гидрозатвора h=4+0,5=4,5 м - от нижнего колена до отвода-врезки в головку деаэратора (или бачка заполнения гидрозатвора с другой стороны).

Всё это замечательно, но тут есть одно "но" - у меня нет бачка заполнения гидрозатвора ( Вы наверное путаете с атмоферным) и головка деазратора не находится на баке! ( разница высот между баком и головкой около 8 м). Я не могу найти ответ на вопрос: "А нужен ли он там вообще?" Отчего он защищает? В атмосфеорном понятно - давление пара повысилось, выбило гидрозатвор чтоб бак не повредить. А здесь? Пара нет, вода из головки поступает самотёком...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных