Добрый день. Занимаюсь пусконаладкой котельных и столкнулся с проблемой: регулятор давления Dival 600 при поджиге горелки не справляется с уставкой (давление после регулятора кратковременно садится до 0, в следствии чего срабатывает автоматика безопасности), в инструкции на сайте произвуодителя упомянуты т.н. "буферные зоны", но как они расчитываются (или хотя бы рекомендации) нигде не описано (желательна официальная информации). Может где-то существуют формулы, графики или решать проблему методом проб и ишибок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 24.11.2012, 14:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



а при открытой свече (штоб был стартовый расход газа) пускать не пробовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rubili
сообщение 25.11.2012, 7:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71832



на открытую свечку - проблем нет но разве это решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 28.11.2012, 21:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



а почему нет? Два отключающих органа НЗ - между ними свеча НО. классический алгоритм пуска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rubili
сообщение 3.4.2013, 10:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71832



Ну да, классика, только смысл покупать дешевый регулятор Dival, а потом на его обвязку еще потратить такую же сумму, где логика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 3.4.2013, 15:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Вот тут-то и вспоминаем про минимальный объем газопровода (коллектора) перед потребителем. Правда, официальных требований не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvp55
сообщение 4.4.2013, 6:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 27.2.2012
Из: М.О.
Пользователь №: 141795



Попробуй убрать некое устройство На импульсной линии перед подмембранным пространством.Я разок с этим сталкивался и у меня получилось.Можно просто убрать внутренности этого клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Poohovik
сообщение 12.8.2013, 9:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841



Цитата(Rubili @ 23.11.2012, 19:33) *
Добрый день. Занимаюсь пусконаладкой котельных и столкнулся с проблемой: регулятор давления Dival 600 при поджиге горелки не справляется с уставкой (давление после регулятора кратковременно садится до 0, в следствии чего срабатывает автоматика безопасности), в инструкции на сайте произвуодителя упомянуты т.н. "буферные зоны", но как они расчитываются (или хотя бы рекомендации) нигде не описано (желательна официальная информации). Может где-то существуют формулы, графики или решать проблему методом проб и ишибок?


Объем "буфера" рассчитывается как 1/500 от производительности регулятора. На практике же это нереально, очень большие объемы. Поэтому это не требование, а рекомендация. Нужно стремиться создать этот буфер, особенно когда такой режим работы регулятора. Чем больше буфер, тем меньше просадка. Проектировщики часто забывают про буфер и лепят регулятор вплотную к горелке, тогда и возникают проблемы с автоматикой.
Какой именно Dival у Вас стоит? Какие давления и расходы? Возможно, что Dival не верно подобран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 7:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных