Цитата(krizhevskyval @ 26.11.2012, 16:42) 

Проверьте заделку стояков поэтажно:возможно это за счет теплового удлинения стояков.
У нас была такая проблема на стояках дим. 150 из крышной котельной в подвальное ИТП:компенсатор, предусмотренный на стояках, был на заводе сильно прихвачен и при пуске не сорвал стопора.На верхнем этаже при этом даже вырвало неподвижную опору.
спасибо    на днях ревизировали им теплообменник (т е  завоздушили им систему ) .   после заполнения и пуска треск у половины исчез  .  воздух похоже все таки.   но везде автоматы .   стояки и радиаторы кипяток  . херня  какая то
Цитата(A.R. @ 26.11.2012, 17:05) 

Гильзы в перекрытиях не строительной ли пеной загерметезированы?
да пеной.