сообщение 26.11.2012, 16:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 88720



Прикрепленный файл  comics.jpg ( 62,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54

Примерно так и выглядел мой диалог со взрослым и опытным человеком в сфере вентиляции и кондиционирования.
Посему вопрос спецам возможно ли 100%-но обеспечить проектную подачу воздуха в ответвлении сети, не прибегая к клапанам, шиберам, а "играя" лишь сечением воздуховодов на этапе проектирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.11.2012, 17:09
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Можно. Но при условии использования, в том числе, нестандартных диаметров. Фасонных частей точно соответствующих проектным и, к примеру, косых тройников. Точном соответствии ВР заложенным в проекте. Ну и монтажу, без отклонений.
Хотя, точность 100% это Вы загнули. Нормативы такого не требуют. А попадание в допуск - можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lugat
сообщение 26.11.2012, 17:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 88720



А не затруднит ли показать небольшой примерчик (схемку)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.11.2012, 17:19
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



??? Откройте любой вариант Справочника проектировщика. Будет Вам и схемка и вариант расчёта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 26.11.2012, 19:37
Сообщение #5


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(lugat @ 26.11.2012, 16:40) *
Посему вопрос спецам возможно ли 100%-но обеспечить проектную подачу воздуха в ответвлении сети, не прибегая к клапанам, шиберам, а "играя" лишь сечением воздуховодов на этапе проектирования.


такая возможность существует только теоретически. Практически бывает 100% +_10%, но только в простых сетях, где помехи от неучтённых факторов минимальны.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 27.11.2012, 10:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Мне понравился креативчик в виде комикса, lugat молодец.
Все-таки экономически более целесообразно применять стандартные диаметры. Ну еще сейчас у многих производителей решетки с регулятором воздуха есть, тогда на ответвлении дроссель-клапан можно не ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 28.11.2012, 11:11
Сообщение #7


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Для нормальной регулировки нужен и дроссель, и регулируемая решётка. Одной решёткой не отрегулируешь. Ну а по-крупному, нужен ирисовый или лепестковый клапан, для точной регулировки, тогда можно и нерегулируемую решётку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных