> Наладка САР установок КВ и В, Предложение ко всем специалистам
olg2004
сообщение 11.4.2005, 4:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Внимательно прочитав тему "водяная приточка" пришел к выводу что большинство специалистов по автоматике работующих с сфере вентиляции и кондиционирования - не налаживают или не знают как налаживать системы автоматического регулирования.
В данный момент ощущается нехватка методического материала по испытанию и наладке систем автоматического регулирования - таких материалов просто нет (у меня самая свежая брошурка 1989г.). Причем в данный момент чаще используется импортное оборудование которое имеет свои особенности при наладке.
По этому хотел бы услышать мнение коллег (разного профессионального уровня) о необходимости выпустить книгу по данной теме.

Заранее всем спасибо за ответ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 11.4.2005, 8:23
Сообщение #2





Guest Forum






Двумя руками за!!!! И за то, чтобы получить каким-либо образом методичку за 89 год smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 11.4.2005, 10:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Наладку именно регулирования проводим эмпирическим путем (подбор коэффициентов), а какие особенности в наладке импортного оборудования, я работал и с Контаром, и с TAC, и с Honeywell, никаких особенностей не нашел!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 11.4.2005, 12:30
Сообщение #4





Guest Forum






День добрый!
Не совсем согласен с Olg2004 что "большинство специалистов по автоматике работующих с сфере вентиляции и кондиционирования - не налаживают или не знают как налаживать системы автоматического регулирования."
1. Те специалисты кто непосредственно занимаются наладками (во всяком случае в моей конторе) относятся к монтажной службе и работают "в поте лица" и у них нет ни времени, ни желания лазить по форумам.
2. Время и доступ к инету есть как правило у проектировщиков и руководства, а у них нет такого богатого опыта. Я пришел в руководители отдела с "низу" и меня привлекают на самые сложные(интересные) объекты, где монтажники не могут справиться самостоятельно, и вместе мы решаем вопросы.
Хочу сказать что наши люди работали со следующим оборудованием: Овен, YORK, Honeywell, Landis, VTS Klima(Джонсонс...), Siemens S7-300. Мы сами производим шкафы и продаем их, а также делаем наладки чужого оборудования.
Есть конечно вопросы при внедрении новых контроллеров, но все они были решены.
Резюме всему сказанному такое:
Большинство посетителей форума не узкие специалисты(практики) в области автоматизации климата.
Наблюдается такая тенденция, что посетителями являются либо продвинутые специ (снимаю шляпу), либо люди по большому счету далекие от автоматики.
Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 11.4.2005, 21:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Pavel

Вопрос не в том кто есть ху - а втом что нужна общая методика по наладке автоматических систем управления (хотябы в КВ и В), и в том что для следующих поколений нужно данную методику оставить...Про форумы вы к сожалению правы - по исследованиям психологов интернет форумы посещяют люди не совсем сложившиеся в профессии... То что вы имеете опыт работы с различными системами автоматики - похвально, не желаете поделиться наработанным? Я кстати работал и с такими приборами как ТМ-8, РТ-049, Щ-2528, а также пневмо автоматикой (чистый выпендреж!!!!)

Brutal

Предлагаю методику наладки и исследования систем АСР - методом апроксимации к кривой разгона обьекта регулирования типовым звеном первого порядка с запаздыванием...

Victory

Методичка - это легко, если у вас есть время и ксерокс тел. 306-38-77, ООО "Кондвест", инженер-наладчик Данилов Олег
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 12.4.2005, 11:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



2 Olg2004

А вот это описание

не под эти шкафы?
tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 13.4.2005, 7:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Quasar

От тех шкафов что на двух бодьших фотографиях. Но только это не потеме... clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 14.4.2005, 14:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



Просто проверил своё ассоциативное восприятие, коллега cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лысцов Сергей_*
сообщение 16.4.2005, 22:09
Сообщение #9





Guest Forum






Книга такая нужна для проектировщиков, наладчиков, эксплуатационников. Вот свежий пример: проектно-конструкторское подразделение выпускает (как учили 25 лет назад) чертежи АОВ с релейно-контакторной схемой и регулирующим клапаном 25ч940нж. Снабженцы не могут нигде достать эти элементы. Далее появляется фирма со своей автоматикой, монтирует, предъявляет. Метрологи и цех автоматики в первый раз видят эту элементную базу, задают вопросы о наличии сертификатов на датчики, где их можно поверять и т.д. Эксплуатационники ничего в этой ситуации не понимают.
Да что говорить, не все еще знают, что клапаны Belimo имеют диапазон Kv, достаточный для работы любых приточных систем и по привычке на приточную систему с расчетным расходом 1 м3/ч ставят регулирующий клапан с Kv=10 м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 26.4.2005, 16:23
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Apr 11 2005, 22:00 )
Pavel

Вопрос не в том кто есть ху - а втом что нужна общая методика по наладке автоматических систем управления (хотябы в КВ и В), и в том что для следующих поколений нужно данную методику оставить...Про форумы вы к сожалению правы - по исследованиям психологов интернет форумы посещяют люди не совсем сложившиеся в профессии... То что вы имеете опыт работы с различными системами автоматики - похвально, не желаете поделиться наработанным? Я кстати работал и с такими приборами как ТМ-8, РТ-049, Щ-2528, а также пневмо автоматикой (чистый выпендреж!!!!)

Brutal

Предлагаю методику наладки и исследования систем АСР - методом апроксимации к кривой разгона обьекта регулирования типовым звеном первого порядка с запаздыванием...

Victory

Методичка - это легко, если у вас есть время и ксерокс тел. 306-38-77, ООО "Кондвест", инженер-наладчик Данилов Олег

Готов поделится, если спросите. biggrin.gif
На счет методички и пособия, вопрос спорный
Методика простая, если ручками управляя клапаном (Белимо для водяной приточки) можно добиться поддержания температуры плюс/минус пол градуса, тогда нужно настроить правильно коэффициенты регулятора (П,И,Д)(Куча методик в инете, и в теории управления). Если нет, то вопрос не к нам (автоматчикам), нужно искать причины в технологии.
С уважением
Павел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 26.4.2005, 16:25
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Лысцов Сергей @ Apr 16 2005, 23:09 )
Книга такая нужна для проектировщиков, наладчиков, эксплуатационников. Вот свежий пример: проектно-конструкторское подразделение выпускает (как учили 25 лет назад) чертежи АОВ с релейно-контакторной схемой и регулирующим клапаном 25ч940нж. Снабженцы не могут нигде достать эти элементы. Далее появляется фирма со своей автоматикой, монтирует, предъявляет. Метрологи и цех автоматики в первый раз видят эту элементную базу, задают вопросы о наличии сертификатов на датчики, где их можно поверять и т.д. Эксплуатационники ничего в этой ситуации не понимают.
Да что говорить, не все еще знают, что клапаны Belimo имеют диапазон Kv, достаточный для работы любых приточных систем и по привычке на приточную систему с расчетным расходом 1 м3/ч ставят регулирующий клапан с Kv=10 м3/ч.

А вы не принемайте объект, пока Вас не удовлетворит исполнительная документация, вот и все. (читай как, не платите деньги за работы, пока...).
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных