заглубленная НС для забора воды из пож. резервуаров |
|
|
|
3.12.2012, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
Проектирую наружное/внутреннее пожаротушение ПТУ. Принята схема с двумя пожарными резервуарами и НС, кот. качает в кольцевую сеть В2 с пож. гидрантами. Суммарные расход на наруж.+внутр пожаротушение - 30,4 л/с. Для удешевления проекта заказчик потребовал нс в виде колодца из ж/б колец с погружными насосами (сослался на аналогичный согласованный проект) . Т.е вода из резервуаров попадает в этот колодец и насосами качается в сеть. Вопрос: как увязать уровни воды в резервуаре и колодце?
|
|
|
|
|
3.12.2012, 22:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вопрос в другом... как обеспечить в "колодце из колец" требуемые СНиП 3 литра через квадрат в сутки? Битумом снаружи помазать? И как у этого колодца с саннормами? Это чисто пожарный водопровод?
|
|
|
|
|
3.12.2012, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
Обмажу пенетроном )) Да, это только противопожарный водопровод.
|
|
|
|
|
3.12.2012, 22:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Natal @ 3.12.2012, 23:32)  Обмажу пенетроном )) Ну да, ну да, пенетрон - эт наше всё Когда клиент озвереет это всё чинить - тогда дозреет до нормальной насоски... ну а пока так ему, дураку, и надо
|
|
|
|
|
3.12.2012, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
А как же делают РЧВ из сборных ж/б элементов? Суть не в этом, на форуме много раз касались вопроса забора воды из пож. резервуаров погружными насосами, но до конкретики дело не дошло (по крайней мере я не нашла), если вы можете подсказать по поводу уровней-подскажите пожалуйста)))!Заказчик дал лист с аналогом (да и местные поставщики насосов говорят, что такие схемы существуют), только голову сломала-как сделать, чтобы и колодец не затопить (это ведь по сути сообщающиеся сосуды) и нормируемые уровни выдержать (раньше проектировала типовые НС, с центробежным насосами).
|
|
|
|
|
3.12.2012, 23:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Natal @ 3.12.2012, 23:52)  А как же делают РЧВ из сборных ж/б элементов? Сборно-монолитные, это нормально, чисто сборные - вредительство. Цитата(Natal @ 3.12.2012, 23:52)  как сделать, чтобы и колодец не затопить (это ведь по сути сообщающиеся сосуды) и нормируемые уровни выдержать Я ж не вижу высотной схемы... если резервуар полузаглублённый, то проще всего воткнуть насоску вместе с ним в одну насыпь. Если делать её ниже, то ставить электрозадвижку, блокируя её с управлением насосами
|
|
|
|
|
4.12.2012, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
Вот такая высотная схема имеет место быть?
|
|
|
|
|
4.12.2012, 10:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Гидравлически - да, но как обслуживать насос?
|
|
|
|
|
4.12.2012, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
Предполагаются погружные насосы. Честно говоря с точки зрения эксплуатации наверное проще их обслуживать, чем если бы они в скважине стояли? Еще во всех книгах пишут, что корпус насоса д/б на 0,3-0,5м ниже пожарного уровня воды, а т.к. этои резервуары будут содержать только пожарный запас, не лучше ли расположить корпус ниже мин. уровня?
|
|
|
|
|
4.12.2012, 12:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В скважине - скважинные. Вы их решили просто так в колодец впиндючить?
|
|
|
|
|
4.12.2012, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
здесь предполагаются погружные насосы. Вы считаете, что будет затруднено их обслуживание? А что предполагает обслуживание погружных насосов? Все-таки не правильнее ли будет расположить их корпус ниже миним. уровня, а не пожарного? И в дополнение нужно ли устанавливать на трубопроводах подающих воду в этот приемный клодец дополнительные колодцы для отбора воды пож. техникой и в ручную тару? С одной стороны вроде как после НС кольцевая сеть с гидрантами, с другой стороны для надежности если вдруг с насосной что то случиться, пож. машины смогут воду забрать из резервуаров
|
|
|
|
|
4.12.2012, 15:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Какие конкретно погружные? Марка?
|
|
|
|
|
4.12.2012, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
Wilo-Польдерный насос EMU (конкретно марку уточню когда напор просчитаю более точно)
|
|
|
|
|
4.12.2012, 19:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Natal @ 4.12.2012, 14:47)  не правильнее ли будет расположить их корпус ниже миним. уровня, а не пожарного? Так у Вас весь объем пожарный. И его надо откачать полностью без срыва насоса. Не помню на вскидку минимальное заглубление для насосов данного типа, посмотрите в каталоге.
|
|
|
|
|
4.12.2012, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
Только забрезжил свет в конце тоннеля, как я прочертила в масштабе относительно мин. уровня-и опять запуталась:напорные патрубки после насосов выходят даже выше обсыпки! В том примере, который мне дали-там вся запорная арматура на напорных водоводах находиться над насосами(имеется площадка обслуживания) и водоводы выходят с учетом всех норм. Даже если арматуру в другом колодце расположить, то все равно глубина заложения не будет выдержана
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 5,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 101
|
|
|
|
|
4.12.2012, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Я как-то встречал проект в котором насосы лежали прям в резервуарах. ЗРА находилась в отдельном пристрое (что-то вроде камеры). Не найду чертежи точно,но проект был согласован.
|
|
|
|
|
4.12.2012, 21:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Natal @ 4.12.2012, 21:41)  прочертила в масштабе А зачем Вам эти монстры польдерные? Поищите чё нить другое
|
|
|
|
|
4.12.2012, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
На счет погружных насосов прямо в резервуарах-это обсуждалось, по информации от поставщиков насосов-такие схемы пожарники не согласуют. (нужно ставить по 2 насоса в каждый резервуар-резервный +рабочий). Даже и не в насосе дело-ведь уровни воды в приемном колодце и резервуаре будут одинаковы, все что будет выше пожарного уровня-вылазит из земли (пол метра обсыпки делу не помогут). Может я изначально не правильную схему выбрала? Если например поставить м/у насосной и резервуарами колодец с электрозадвижкой, а в колодце датчик уровня....? бред?
|
|
|
|
|
4.12.2012, 21:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Natal @ 4.12.2012, 22:10)  Если например поставить м/у насосной и резервуарами колодец с электрозадвижкой, а в колодце датчик уровня....? бред?  И как сие поможет впиндючиванию мега насоса в колодец?
|
|
|
|
|
5.12.2012, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
Даже если и другой насос принять-дело в том, что верхний уровень воды в колодце, будет такой же, как и в резервуарах, т.е. на 0,5м ниже земли, все что будет выходить выше-уже не проходит по нормативам глубины заложения, и обсыпка делу мало поможет. Или я не правильно понимаю?
|
|
|
|
|
5.12.2012, 10:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Резервуару же помогает обсыпка
|
|
|
|
|
5.12.2012, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
Резервуару-да, а тут в 1,5 м нужно расположить напорные водоводы (наверное утеплять все таки придется, глубина заложения д/б 2,8м до низа трубы). В общем все так и есть? Никакого "хода конем" не придумать?
|
|
|
|
|
11.12.2012, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
Поставьте блок-бокс с обогревом поверх колодца
Сообщение отредактировал Marsel84 - 11.12.2012, 7:26
|
|
|
|
|
13.12.2012, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188

|
Тогда уж лучше и проще нормальную НС заглубленную запроектировать(чего заказчик и хотел избежать). В общем-с уровнями разобралась, с расположением арматуры и водоводов тоже. Только волнуюсь не будет ли промерзать вода в приемном колодце, в котором расположаться насосы.
|
|
|
|
|
13.12.2012, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
Если колодец ,то как вариант утепления можно сделать так: сам люк и ниже утепленную крышку(маты, доски, лист стальной оцинкованный).Еще обратил внимание на сам резервуар.Он железобетонный?Высота обсыбки вижу 0,5м...Делал обвязку полузаглубленных стальных резервуаров,где обсыпка была 1 м (до 1,4м если резервуар усиленный)
Сообщение отредактировал Marsel84 - 13.12.2012, 9:17
|
|
|
|
|
19.10.2015, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Насос надо устанавливать ниже резервуара а колодец глубже иначе весь объем воды из резервуаров не заберете. А вообще решение бредовое , как вы будете комбинировать варианты насосы/трубы/резервуары.. в сухой насосной станции делается узел переключения, а тут как? Цитата Битумом снаружи помазать Для гидроизоляции в резервуарах нужно внутри полимерную мембрану делать, а колодец с насосом внутри обшивать стальным листом 10мм
Сообщение отредактировал MEX-74 - 19.10.2015, 9:44
|
|
|
|
|
  |