воздухообмен в цехе по выпечке бисквитов |
|
|
|
6.12.2012, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032

|
Помогите ,пожалуйста,рассчитать воздухообмен в цехе по выпечке бисквитов. Там находится много печей (газовые и электро) в основном закрытого типа или тоннельно.Есть мощность их в кВт. Как исходя из кВт вычислить количество воздуха,которое нужно удалять. Пытаюсь расчет сделать по Тоговникову. Может,есть какая литература?
|
|
|
|
|
6.12.2012, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901

|
Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование предприятий общественного питания. И поюзайте поиск по словам "гОрячий цех". Тут таких тем миллион.
|
|
|
|
|
6.12.2012, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
7.12.2012, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032

|
Спасибо всем за помощь. Еще читаю и изучаю. В Штокмане,кажется,есть усредненные значения. Хотелось бы произвести детальный расчет и сравнить.
|
|
|
|
|
10.12.2012, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862

|
Еще есть расчет в Р НП АВОК 7.3-2007 "Вентиляция горячих цехов предприятий общественного питания"
---- Прочитав вопрос внимательнее - вам нужен расчет цеха с печами, а не расчет для кухни.
Сообщение отредактировал nedrok - 10.12.2012, 9:13
|
|
|
|
|
10.12.2012, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
11.12.2012, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032

|
а как в цеху этом же рассчитать теплоизбытки?
|
|
|
|
|
11.12.2012, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
rubka1986, мощность печей известна, количество человек известно? Другое оборудование, выделяющее тепло есть?
|
|
|
|
|
11.12.2012, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032

|
нет.Там только печи общей мощностью порядка 500 кВт и людей 14 человек.
|
|
|
|
|
11.12.2012, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032

|
а на Украине действует Р НП АВОК 7.3-2007 "Вентиляция горячих цехов предприятий общественного питания"
|
|
|
|
|
11.12.2012, 15:52
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Это не нормативный документ, а методика расчёта.
|
|
|
|
|
11.12.2012, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032

|
Спасибо,а то я по ней считала расход от местных отсосов
|
|
|
|
|
11.12.2012, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032

|
Подскажите,по каким формулам-(где посмотреть) мне рассчитать теплоизбытки чтобы я смогла подобрать руфтоп.
|
|
|
|
|
11.12.2012, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
500 кВт - одновременно могут работать?
|
|
|
|
|
11.12.2012, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032

|
Практически все печи работают одновременно.
печь на 12кВт при мне не работала и на 46кВт еще только будут доставлять,но я ведь должна ее учесть?
|
|
|
|
|
12.12.2012, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032

|
Еще хотела спросить. По рассчету у меня получилось,чтоот оборудования мне нужно удалить почти 20 тыс. воздуха. Это не заоблачная цифра на 500кВт мощности печей? И если у меня просто цех-сколько я должна еще сделать общеобменную вентиляцию? 10% от вытяжки печей (2000куб)?и притока 22 тыс. Или я что-то не так мудрю? И все еще не знаю по каким формулам вычислить теплоизбытки
|
|
|
|
|
12.12.2012, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(rubka1986 @ 12.12.2012, 10:17)  Еще хотела спросить. По рассчету у меня получилось,чтоот оборудования мне нужно удалить почти 20 тыс. воздуха. Это не заоблачная цифра на 500кВт мощности печей? И если у меня просто цех-сколько я должна еще сделать общеобменную вентиляцию? 10% от вытяжки печей (2000куб)?и притока 22 тыс. Или я что-то не так мудрю? И все еще не знаю по каким формулам вычислить теплоизбытки  теплопритоки от людей, освещения, если это хлебопекарня то еще тепло и влагу от остывания хлеба, солнечная радиация. все это можно найти в любой л-ре
|
|
|
|
|
12.12.2012, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032

|
Обычно теплоизбытки для админ.зданий я считаю в excel - в зависимости от расположения окон, сколько людей, техника какая там, освещение... Но это мне кажется не то. Техника это ж не печи мои.Этот рассчет для пром. помещения не подходит мне кажется... У меня же печи-от них должны быть не маленькие теплоизбытки...
|
|
|
|
|
7.1.2013, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032

|
Помогите! Расчет сделала и теперь у меня новая проблема это подбор оборудования((( Т.к. я делаю реконструкцию, то в цеху уже имеется приточка с охлаждением 12тыс. и охл. 65кВт и вытяжка со всех систем тоже 12тыс. А по рассчету мне нужно вытяжки добавить 14 тыс. и притока 10 тыс.+охладить 140кВт Хочу поставить 2 руфтопа и Breezair. Но правильно ли я думаю.... Я ставлю 2 руфтопа на расход 10тыс. + 4 тыс. добавляю вытяжки (меняю сущ. вентиляторы на большую производительность), а Breezair куда? на какой расход?
|
|
|
|
|
4.6.2013, 13:49
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194852

|
Цитата(rubka1986 @ 7.1.2013, 16:54)  Помогите! Расчет сделала и теперь у меня новая проблема это подбор оборудования((( Т.к. я делаю реконструкцию, то в цеху уже имеется приточка с охлаждением 12тыс. и охл. 65кВт и вытяжка со всех систем тоже 12тыс. А по рассчету мне нужно вытяжки добавить 14 тыс. и притока 10 тыс.+охладить 140кВт Хочу поставить 2 руфтопа и Breezair. Но правильно ли я думаю.... Я ставлю 2 руфтопа на расход 10тыс. + 4 тыс. добавляю вытяжки (меняю сущ. вентиляторы на большую производительность), а Breezair куда? на какой расход? я монтировал бризы на хлебозоводе , производство тоже горячие как и у вас, если вам необходимо только охлаждение забудьте за руфтоп ВОООБЩЕ, для кондитерских, пекарен и т.п где есть большое тепловыделение и вы хотите использовать бризы то береться 20-25 крат в час и всё , проблем нет . это я вам из практики говорю. если надо могу проконсультировать именно по вашему цеху.
|
|
|
|
|
4.6.2013, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032

|
Спасибо. Проект уже отдала. В принципе по расчетам моим так и получилось-кратность где-то 25-30. Там уже есть существующая вентиляция-поэтому я доставляла оборудование. Опять же,как мне посоветовали из практики, бризееров я поставила больше,чем положено. Для того,чтобы охлаждалось все помещение. Я видела эти агрегаты в работе. Еще ничего не монтировали по моему проекту))) посмотрим как дальше будет.
|
|
|
|
|
28.6.2013, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777

|
Все привет. Имеется ротационная печь galileo 108E. мануала на нее найти не смог, у заказчика тоже его нет. В цехе планируется установить 4 таких печки, каждая из них по 45 кВт. Подскажите из опыта, как правильно вешают вытяжной зонт: над всей поверхностью печи или только над дверью?
|
|
|
|
|
28.6.2013, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Поставщики оборудования все вымерли? Если живы - к ним с вопросами... это будет из первых рук информация (ну, из вторых....)
|
|
|
|
|
29.6.2013, 1:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777

|
Уже делал пару звонков "поставщикам", но там кроме стоимости никто ничего толком не знает.
|
|
|
|
|
29.6.2013, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Тогда к производителям в Италию на "жёстком английском"
|
|
|
|
|
29.6.2013, 9:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Странно... Пара минут и - вот, для началаТам и описание этого чуда природы.
|
|
|
|
|
  |