СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения, Обсуждаем, сравниваем с СНиП 2.04.2012 |
|
|
|
6.12.2012, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17939

|
Уважаемые спецы ,
Пожалуйста , объясните , почему в новом СП 32.13330.2012.Канализация не включены расчеты по сооружениям ? Есть ли какие-то основания ?
Буду очень благодарен за компетентный ответ и объяснения .
С уважением ,
cec_njv
|
|
|
|
|
6.12.2012, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737

|
Как бы почитать этот свод?
|
|
|
|
|
6.12.2012, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения вводятся в действие с 1 января 2013 г. СП можно скачать с: http://www.srogen.ru/upload/files/doc/snip/SP_32.13330.pdf
Сообщение отредактировал Skorpion - 6.12.2012, 21:01
|
|
|
|
|
7.12.2012, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
но ведь при вводе этого сп снип не будет отменен?
|
|
|
|
|
7.12.2012, 10:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Это актуализированная редакция СНиП. Одновременно 2 редакции не могут действовать. Хотя... у нас всё может быть
|
|
|
|
|
7.12.2012, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
может не совсем по теме, но 10 минут назад обсуждали с коллегами СНиП по генпланам)) СНиП введен с 82года, а СП с 2011 и оба действующие))
|
|
|
|
|
7.12.2012, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
и сп 8 и сп 10 ведь сосуществуют со снипами....
|
|
|
|
|
7.12.2012, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738

|
Цитата Пожалуйста , объясните , почему в новом СП 32.13330.2012.Канализация не включены расчеты по сооружениям ? Есть ли какие-то основания ? Из доклада Мирончика ГМ: (www.valok-chugun.ru/aktualizacziya-snipov-po-naruzhnym-setyam-i-sooruzheniyam-vodosnabzheniya-i-kanalizaczii) "...В процессе подготовки к пересмотру был проведен анализ существующего положения в отрасли, связь с международными нормативными документами по специальности, новыми документами РФ и т.д., а также даны предполагаемые направления в корректировке норм и правил, дополнения и сокращения конкретных разделов и т.п. В частности, будут исключены положения и нормативы из других нормативных документов (Технических регламентов, СНиПов, СанПиНов и т.п.). Сокращены рекомендации по конкретным технологическим решениям, т.к. они могут ограничивать применение новых технологий и оборудования."
|
|
|
|
|
7.12.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(andrey R @ 7.12.2012, 11:36)  Это актуализированная редакция СНиП. Одновременно 2 редакции не могут действовать. Хотя... у нас всё может быть  могут. Вся нормативная документация в РФ разрабатывается и применяется в соответствии с ФЗ "О техническом регулировании". В соответствии с этим ФЗ (ст.5.1) техническое регулирование относительно зданий и сооружений определяется Федеральным законом 384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". В соответствии с техрегламентом на обязательной основе применяются только те документы которые включены в список утвержденный правительством РФ (Распоряжение Правительства РФ №1047-р от 21 июня 2010 г.» установило ПЕРЕЧЕНЬ национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".) Согласно техрегламента не реже 1 раза в 5 лет должны производиться актуализации обязательных СП и стандартом, но пока актуализированного документа нет в этом списке - он действующий, но рекомендательный и не более - его можно приментять на добровольной основе для улучшения свойств выпускаемой продукции. и кстати СНиПов и ГОСТов с 2009 года уже нет!  )) есть СП (своды правил) и Национальные стандарты. Но до выхода утвержденных (обязательных) СП и НС роль их роль исполняют старые СНиПы и ГОСТы или отдельные их пункты (ст.42 п.2 384 ФЗ)
Сообщение отредактировал SV_vrn - 7.12.2012, 12:43
|
|
|
|
|
7.12.2012, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
ФЗ от 7 декабря 2011г №416 вступает с 01.01.13 и СП Внутренний водопровод и канализация вступает с 01.01.13.Был на конференции, где было сказано, что все это делается для постепенного перехода на систему еврокодов (EN).Не знаю отменят или нет, привел информацию к размышлению http://www.consultant.ru/popular/o_vodosna...enii/168_1.html
Сообщение отредактировал Marsel84 - 7.12.2012, 12:56
|
|
|
|
|
7.12.2012, 13:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(P.Karlo @ 7.12.2012, 13:23)  Из доклада Мирончика ГМ
будут Сокращены рекомендации по конкретным технологическим решениям, т.к. они могут ограничивать применение новых технологий и оборудования." Ну да, с этой идеей-фикс уважаемый Г.М. носится еще со времен переписывания ныне "старого СНиП". Только мотивы тут далеки от декларируемых
|
|
|
|
|
7.12.2012, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(Marsel84 @ 7.12.2012, 13:49)  СП Внутренний водопровод и канализация вступает с 01.01.13. да ради бога пусть вступает. это НЕ ДЕЛАЕТ его обязательным к исполнению, пока правительство РФ не внесет его в соответствующий перечень.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2955

|
Добрый день СП 32.13330.2012 приказом минрегиона вводится как обязательный и заменяет собой старый СНИП 2.04.03-85.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 20:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Номер приказа? Регистрация Минюста?
|
|
|
|
|
15.1.2013, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2955

|
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г. Текст приказа найти трудно, завтра сосканирую и выложу..
|
|
|
|
|
15.1.2013, 21:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Kvidaq @ 15.1.2013, 21:48)  Текст приказа найти трудно, завтра сосканирую и выложу.. Так эт тот приказ, который упомянут в самом СП. Филькина грамота, документ необязателен, ибо никакой приказ министерства не может отменить ФЗ о техрегулировании, и регистрации Минюста у СП нет и никогда не будет. То есть, он не вписывается ни в старую, ни в новую процедуру.
|
|
|
|
|
16.1.2013, 8:21
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(andrey R @ 15.1.2013, 21:43)  Так эт тот приказ, который упомянут в самом СП. Филькина грамота, документ необязателен, ибо никакой приказ министерства не может отменить ФЗ о техрегулировании, и регистрации Минюста у СП нет и никогда не будет. То есть, он не вписывается ни в старую, ни в новую процедуру. А что скажете о Приказе Росстандарта от 18 мая 2011 г. N 2244 "О внесении изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Федерального агентства от 1 июня 2010 г. N 2079" В изменениях есть и новый СП и части старого СНиП
|
|
|
|
|
16.1.2013, 11:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так на добровольной же Есть перечень обязательных пунктов - от это обязательно, а всё остальное есть ни что иное, как попытки впихнуть невпихуемое
|
|
|
|
|
16.1.2013, 13:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Понятно. Андрей, а можно подробней про эти процедуры, которые не соблюдены. И еще вопрос. Ситуация с СП 8 и 10. Они вроде тоже добровольные. Утверждены приказом МЧС. Почему они считаются обязательными. А вообще было бы очень полезно в разделе "Важные темы" сделать комментарий к нашим СНиП и СП, чтобы каждый понимал всю картину происходящего и мог ответить любому эксперту  Народ в панике. Уже несколько тем есть по СП, а толку мало. PS По невпихуемому ViC специалист, она бы смогла
|
|
|
|
|
16.1.2013, 17:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Dmitry_vk @ 16.1.2013, 14:08)  а можно подробней про эти процедуры, которые не соблюдены. Закон о техрегулировании - это новая процедура. Регистрация Минюста - старая. Ну, эт если вкратце Цитата(Dmitry_vk @ 16.1.2013, 14:08)  И еще вопрос. Ситуация с СП 8 и 10. Они вроде тоже добровольные. Утверждены приказом МЧС. Почему они считаются обязательными. Патамушта с МЧС не поспоришь Цитата(Dmitry_vk @ 16.1.2013, 14:08)  По невпихуемому ViC специалист, она бы смогла  Не сомневаюсь
|
|
|
|
|
17.1.2013, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816

|
Так теперь поздно уже переживать по поводу новой редакции СНиПа. Рассчитать соружения сооружения (особенно биологической очистки) по новой редакции не представляется возможным. В условиях, практически полного отсутствия литературы (на русском языке), по которой можно рассчитывать сооружения очистки сточных вод от азота и фосфора, новая редакция СНиПа приводит не к расширению возможностей проектирования, а к невозможности получения толкового алгоритма проектирования биологии. Так что, господа. берегите старую редакцию СНиПа, старые учебники по канализации (там если нет детального рассмотрения процессов нитрификации и денитрификации, так хотя бы очистка от органики толко объясняется) и передавайте их своим детям :-). Как бы связаться с составителями новой редакции СНиПа и спросить, сколько они сами сооружений очистки сточных вод от азота и фосфора запроектиовали? Мне новая редакция не нравится категорически - она направлена не на то, чтобы помочь проектировщикам, а на то, чтобы напустить туман. Всем то понятно, зачем это делается. И все-таки повторю в вопрос к тем, кто участвовал в составлении новой редации по поводу их собственного опыта в проектировании новых технологий очистки сточных вод. Спасибо
|
|
|
|
|
17.1.2013, 8:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Dmitry_vk @ 16.1.2013, 13:08)  Понятно. Андрей, а можно подробней... Цитата(andrey R @ 16.1.2013, 17:19)  Ну, эт если вкратце Феерично Попробуем так: 1.В чем СП32 не соответствует ФЗ о техническом регулировании? Он есть в изменениях к добровольному перечню, утвержденных Росстандартом. 2. Насколько правомерен п.2 Приказа Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/11 о признании не действующими на территории Российской Федерации с 1 января 2013 года СНиП 2.04.03-85? 3.Согласно ст.16.1 ФЗ о техническом регулировании неприменение сводов правил (которые на добровольной основе) "не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов". Т.е. будь добр сослаться на другой документ, если СП32 не по душе. Можно ли сослаться на недействующий СНиП 2.04.03-85 (или действующий - см.п.2)? Я во всей этой каше не силен, но есть желание разобраться. Надеюсь поможете.
|
|
|
|
|
17.1.2013, 11:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Dmitry_vk @ 17.1.2013, 9:37)  Феерично Я во всей этой каше не силен, но есть желание разобраться. Надеюсь поможете. Не силён, но оценку моему высказыванию таки дали Есть перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Перечень этот утверждён распоряжением правительства http://www.injene.ru/docs/obstand.htmВсё остальное - отголоски подковерной борьбы различных актуализаторов и нормонаписателей, пытающихся объявить свои творения истинно верными, а все прочие - недействующими
|
|
|
|
|
17.1.2013, 12:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(andrey R @ 17.1.2013, 11:43)  Не силён, но оценку моему высказыванию таки дали  Не совсем так. Повторюсь Цитата(Dmitry_vk @ 16.1.2013, 13:08)  Андрей, а можно подробней... Цитата(andrey R @ 16.1.2013, 17:19)  Ну, эт если вкратце Цитата(andrey R @ 17.1.2013, 11:43)  Есть перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Перечень этот утверждён распоряжением правительства http://www.injene.ru/docs/obstand.htmС перечнем знаком, спасибо. Но если я сейчас не буду ссылаться на новые СП, меня в родных стенах сочтут еретиком, а экспертиза предаст анафеме. И комментарий Цитата(andrey R @ 17.1.2013, 11:43)  Всё остальное - отголоски подковерной борьбы различных актуализаторов и нормонаписателей, пытающихся объявить свои творения истинно верными, а все прочие - недействующими является голословным и явно не прокатит. Андрей, давайте вернемся к посту 22, вопросы сформулированы довольно четко
|
|
|
|
|
17.1.2013, 12:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Dmitry_vk @ 17.1.2013, 13:06)  Но если я сейчас не буду ссылаться на новые СП, меня в родных стенах сочтут еретиком, а экспертиза предаст анафеме. И комментарий
является голословным и явно не прокатит. Андрей, давайте вернемся к посту 22, вопросы сформулированы довольно четко Экспертиза как раз мыслит прямо, как наоборот. Есть обязательные - выполняй. Нет - используй любое из существующего, но впиши его в ТЗ. Я вот считаю, что навязывание документов, не являющихся обязательными, на основании бла-бла-бла и заявлений об отмене СНиП на основании каких-то там приказов министерства - как раз и есть безосновательно. Ибо есть распоряжение правительства с обязательным перечнем. Цитата(Dmitry_vk @ 17.1.2013, 13:06)  давайте вернемся к посту 22, вопросы сформулированы довольно четко 1. Не знаю и не хочу знать в чём. Он необязателен. Этого достаточно. Не противоречит документам из обязательного перечня - применяйте. 2. Это как раз те самые отголоски )) Поэтому у приказа нет регистрации Минюста, а при наличии прямо противоположного распоряжения правительства, приказ юридически ничтожен 3. Смотрите распоряжение правительства в части обязательности СНиП Например, вот приказ Минрегиона с регистрацией Минюста http://www.rg.ru/2012/05/16/jkh-dok.htmlДайте сюда приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/11 о признании не действующими на территории Российской Федерации с 1 января 2013 года СНиП 2.04.03-85 с такой же регистрацией - тогда поговорим  Цитата(Kvidaq @ 15.1.2013, 21:48)  Текст приказа найти трудно...  Цитата(OXIDOK @ 17.1.2013, 8:24)  новая редакция СНиПа приводит не к расширению возможностей проектирования, а к невозможности получения толкового алгоритма проектирования Мне новая редакция не нравится категорически - она направлена не на то, чтобы помочь проектировщикам, а на то, чтобы напустить туман. Всем то понятно, зачем это делается. И все-таки повторю в вопрос к тем, кто участвовал в составлении новой редакции по поводу их собственного опыта в проектировании новых технологий очистки сточных вод. Спасибо Г-н Мирончик таки осуществил свою давнюю мечту, частично реализованную им в предыдущей редакции СНиП Заключительный аккорд в нормотворчестве, если так можно выразится...
|
|
|
|
|
17.1.2013, 13:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Спасибо, Андрей, так намного яснее картина. Вот еще интересный факт: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р о перечне документов на обязательной основе тоже в Минюсте не зарегистрирован...
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 17.1.2013, 14:11
|
|
|
|
|
17.1.2013, 17:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Dmitry_vk @ 17.1.2013, 14:58)  Вот еще интересный факт: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р о перечне документов на обязательной основе тоже в Минюсте не зарегистрирован... Я уже не помню эту кухню, какие распоряжения правительства требуют регистрации Минюста, а какие нет. Но в любом случае, распоряжение правительства - документ более высокого ранга, нежели приказ министерства. Есть опять же постановление правительства о правилах подготовки и регистрации правовых актов федеральных органов власти. Там прописано, что подлежит регистрации, а что нет, и по каким критериям различать. Всё по памяти, могу и ошибаться. Но там всё достаточно не просто - эт я точно помню
|
|
|
|
|
18.1.2013, 19:47
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.1.2013
Пользователь №: 177476

|
Все споры в этой статье я так понимаю связаны с вопросами канализации и водоотведения в многоэтажных жилых домах? Или на частные дома тоже распостраняются такие же требования? Если канализация в частном доме своими руками проведена вот таким методом http://cdelayremont.ru/kanalizaciya-v-dome-svoimi-rukami будут ли проблемы с оформлением и соответствует ли такой вариант стандартам?
|
|
|
|
|
18.1.2013, 20:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Solomonik @ 18.1.2013, 20:47)  Если канализация в частном доме своими руками проведена вот таким методом будут ли проблемы с оформлением и соответствует ли такой вариант стандартам? Септики и подземные поля фильтрации вполне легитимны. Для них СанПиНом предусмотрены санзоны, а инженерное устройство описано в действующей редакции СНиП.
|
|
|
|
|
6.2.2013, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798

|
Уважаемые коллеги! Стала считать дождевые расходы по новому СП и вот что обнаружила: разработчики передрали все формулы из Рекомендаций ФГУП "НИИВОДГЕО", но не до конца, не дойдя до формулы (20) и поэтому всеми освоенная формула СНиП 2.04.03-85 qr = zmid *A1,2*F / tr1,2n − 0,1. приобрела вид qr = Ymid *A*F / trn, или в конечном счете при подстановке формулы Ymid=zmid *q20 * tr : qr = zmid *q20 * tr1-n * A*F. Расходы рассчитанные по формуле СП превышают в 3 раза рассчитанные по СНиП. СП 32,13330,2012 входит в "Перечень документов... добровольной основе..., утвержденный приказом Федерального агентства от 1 июня 2010 г. № 2079*, кроме разделов 2 - 6, 8, 9.[size=3] Это получается, что все остальные разделы обязательны или вообще не рассматриваются? Что делать и как быть? Это явное тяпляпство по переписыванию "Рекомендаций" может привести к большим гадостям, если СП войдет в перечень Обязательных - это будет полная КК.
Сообщение отредактировал Кляо1 - 6.2.2013, 14:37
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|