stroimkemerovo
сообщение 9.12.2012, 7:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.12.2012
Пользователь №: 173484



Добрый день!
Необходим совет специалиста. Своими силами строю студию звукозаписи планирую охолождение воздуха в помищение осуществлять с помощью vrv системы(общей по зданию) помещение из 3'5 комнат общая квадратура 202м3 высота потолков 3 метра. Где то прочитал что кратность воздухообмена для данных помещений равна 2. Студия распологается на верхнем этаже все комуникации и воздуховоды будут идти на чердоке (он не утеплен) установку хотелось бы разместить там же( дабы избежать шум от нее) установка планируеться с пластинчатым рекуператором и с системой догрева воздуха. Как догревать воздух с помощью эл тена либо отопления здания пока не решил но тены едят очень много электричества что в наше время вылетает в копеечку.
Подскажите с какими трудностями я могу столкнуться и на что нужно обратить внимание.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 9.12.2012, 9:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Главная проблема - шум. Поэтому - никаких доводчиков в самих помещениях.
Это означает, что будет разветвленная система воздуховодов с глушителями (обязательно вмурованными в стену).
Соответственно, приточная камера должна располагать солидным напором (300-400 Па).
Мне неизвестен ни один внутренний блок VRV с такими параметрами. Советую пересмотреть концепцию.
А лучше - заказать проект профессионалам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.12.2012, 14:50
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Оборудование на чердаке? Если не секрет, перекрытие изкакого материала? А то Вы рискуете получить проблему шума несколько шире,чем Вас предупредил коллега. Вам вибрирующее оборудование ещё и на массивные основания придётся ставить, скорее всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 10.12.2012, 7:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



Обязательно оборудование в ЕС-вентиляторами - в принципе смотря какую установку слепите)можно в некоторых случаях и попробывать поспать рядом)))

С уважением Виктор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
piter.pro
сообщение 10.12.2012, 12:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 173663



Могу посоветовать установку с несколькими рекуператорами, догрев ТЕнами сводится к минимуму, при - 23 на улице в помещении +18, входящий воздух будет +14. 4 градуса может догреть система отопления

Нехорошо регистрировать клона, получив бан за рекламу и хамство. Данный пользователь заблокирован перманентно. Рискуете доиграться до бана по IP.

Сообщение отредактировал Skaramush - 11.12.2012, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stroimkemerovo
сообщение 10.12.2012, 17:34
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.12.2012
Пользователь №: 173484



Цитата(Vik @ 9.12.2012, 10:42) *
Главная проблема - шум. Поэтому - никаких доводчиков в самих помещениях.
Это означает, что будет разветвленная система воздуховодов с глушителями (обязательно вмурованными в стену).
Соответственно, приточная камера должна располагать солидным напором (300-400 Па).
Мне неизвестен ни один внутренний блок VRV с такими параметрами. Советую пересмотреть концепцию.
А лучше - заказать проект профессионалам.

vrv систему хочу использовать только лишь для охолождения воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 11.12.2012, 7:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(stroimkemerovo @ 10.12.2012, 17:34) *
vrv систему хочу использовать только лишь для охолождения воздуха

В любом случае, как говорилось выше, никаких блоков внутри студии. Если нужно только охлаждение, я устанавливал канальные кондиционеры, вынесенные в соседние помещения. Шумогасящие воздуховоды (типа SONO) заворачивал "улиткой".

Впрочем есть и более "сердитое решение": на пятом канале в Питере во многих помещениях старая вентиляция. На время записи ее просто отключают, потом снова включают.


Сообщение отредактировал vsklokoch - 11.12.2012, 7:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 11.12.2012, 13:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(stroimkemerovo @ 10.12.2012, 18:34) *
vrv систему хочу использовать только лишь для охолождения воздуха

На одном из музыкальных каналов уже полтора года работает VRF система. В том числе и в студийных помещениях. Конечно, проект был тщательно отработан. Изюминка системы в том, что в приточно-вытяжной системе установлена фреоновая секция, которая осуществляет и нагрев и охлаждение воздуха после рекуператора. ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stroimkemerovo
сообщение 11.12.2012, 15:22
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.12.2012
Пользователь №: 173484



Цитата(kord @ 11.12.2012, 13:36) *
На одном из музыкальных каналов уже полтора года работает VRF система. В том числе и в студийных помещениях. Конечно, проект был тщательно отработан. Изюминка системы в том, что в приточно-вытяжной системе установлена фреоновая секция, которая осуществляет и нагрев и охлаждение воздуха после рекуператора. ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Михаил

Интересный вариант
А фреоновая секция она от чего работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stroimkemerovo
сообщение 11.12.2012, 15:41
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.12.2012
Пользователь №: 173484



Был сегодня у представителей компании дайкен и пришел к выводу что будет лучше вентиляцию студии завязать с общей вентиляцией здания, правда есть сложность в том что здание четырех этажной много различных по назначению помещений от гостиничных номеров до большого концертного зала на 4 этаже. Догрев воздуха потребует очень много мощности. В подвале здания у меня есть большая комната под вент помещение рядом располагается котельная  внутри здания располагается технологический проем ( в нем проходят 3 трубы от котлов лифт и еще очень много свободного места)
Вопрос
я хочу использовать тепло от дымохода для нагрева приточного воздуха заключив три трубы от дымохода в короб притока 
Кто нибудь когда нибудь сталкивался с такой практикой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 12.12.2012, 13:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(stroimkemerovo @ 11.12.2012, 16:22) *
Интересный вариант
А фреоновая секция она от чего работает?

Внутренние блоки и фреоновая секция приточки присоединены к одному компрессорно-конденсаторному блоку VRF. Все оборудование, включая приточку расположено на кровле. для экономии места внутри здания.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stroimkemerovo
сообщение 13.12.2012, 14:57
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.12.2012
Пользователь №: 173484



Цитата(kord @ 12.12.2012, 13:29) *
Внутренние блоки и фреоновая секция приточки присоединены к одному компрессорно-конденсаторному блоку VRF. Все оборудование, включая приточку расположено на кровле. для экономии места внутри здания.
Михаил

Спасибо Михаил.

И все-таки хотелось бы узнать мнение специалистов о моей идее предварительного нагрева приточного воздуха за счет тепла от дымохода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных