> Дымовая труба и окно
ancher08
сообщение 9.12.2012, 17:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76326



Здравствуйте,помогите вот с каким вопросом.
Пристроенная котельная.Дымовые трубы от котлов идут по фасаду здания,к которому котельная и пристроена. На каком расстоянии от дымовой трубы можно проектировать окна? Нигде не могу найти. И может ли дымовая труба пересекать окно с неоткрывающимися створками??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасий Н.
сообщение 10.12.2012, 1:03
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.12.2012
Пользователь №: 173526



Ну вообще по логике вещей окно на этой стене делать вообще нельзя по правилам элементарной безопасности.Сколько я видел котельных,эта стена глухая.Дело в том,что конечно хоть и маловероятен взрыв в дымовой трубе,но на моей практике было и такое.Представьте если бы в этот момент тут еще и окно было бы.Пусть даже и с неоткрываемыми створками.А инда кто пойдет из персонала в момент взрыва?И пострадает от осколков и ударной волны.У меня крупная котельная мощностью 90 МВт и дымовая труба 68 метров.На нее выходят окна,НО до трубы метров 5 есть и однажды рвануло в подводном к ней борове-стекло вышибло напрочь,если можно так сказать.Если нигде нет информации,что нельзя,значит можно,но всегда нужно помнить о рисках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy_Valerev...
сообщение 10.12.2012, 2:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595



Цитата(ancher08 @ 9.12.2012, 19:07) *
Здравствуйте,помогите вот с каким вопросом.
Пристроенная котельная.Дымовые трубы от котлов идут по фасаду здания,к которому котельная и пристроена. На каком расстоянии от дымовой трубы можно проектировать окна? Нигде не могу найти. И может ли дымовая труба пересекать окно с неоткрывающимися створками??

Для Производственных зданий 2м по горизонтали от окна.
Для жилых и общественных 4м

Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 10.12.2012, 2:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 10.12.2012, 2:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
На каком расстоянии от дымовой трубы можно проектировать окна?
- не нормируется.
Цитата
...и однажды рвануло в подводном к ней борове-стекло вышибло напрочь,если можно так сказать.
- ну и... Котлы тоже иногда пыхают, взрывной вообще в котельный зал выходит, давайте и там остекление не будем делать.

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 КГС/КВ. СМ), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 ГРАД. C)
Цитата
2.17. ....
Газоходы, через которые подаются отходящие газы, должны иметь взрывные клапаны с отводами, предназначенными для удаления газов в места, безопасные для обслуживающего персонала, при их срабатывании.


Цитата
Для Производственных зданий 2м по горизонтали от окна.
Для жилых и общественных 4м
-ссылочку пожалуйста.

Сообщение отредактировал prant - 10.12.2012, 2:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ancher08
сообщение 10.12.2012, 8:38
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76326



Дело вот в чем.Котельная существующая, добавляю один котел небольшой мощности, дымовая труба выводится на фасад и пересекает окна второго этажа котельной.Больше места для установки котла нету.Вот соответственно вопрос-придется закладывать окна? и если закладывать то по скольку с каждой стороны от трубы? а окна там на всю стену
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeva
сообщение 10.12.2012, 10:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 6.10.2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202



Цитата(ancher08 @ 10.12.2012, 9:38) *
Дело вот в чем.Котельная существующая, добавляю один котел небольшой мощности, дымовая труба выводится на фасад и пересекает окна второго этажа котельной.Больше места для установки котла нету.Вот соответственно вопрос-придется закладывать окна? и если закладывать то по скольку с каждой стороны от трубы? а окна там на всю стену

Обязательно!. Не указано какое здание, поэтому рекомендую выполнять требования п.п. 3.4 и 3.5 СП 41-104-2000
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 11.12.2012, 11:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



ни слова про трубу или я чтото пропустил
Цитата
СП 41-104-2000
3.4 Недопускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания.
Для жилых зданий допускаетсяустройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускаетсяпроектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С.При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт. Недопускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающихк жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконнымипроемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилогопомещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной доближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали.
Не допускается размещениекрышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытиежилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно сжилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крышная котельная,не может служить стеной котельной).
3.5 Для общественных,административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных,пристроенных и крышных котельных при применении:
- водогрейных котлов стемпературой нагрева воды до 115 °С;
- паровых котлов с давлениемнасыщенного пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), удовлетворяющих условию(t - 100)V£100для каждого котла, где t- температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С; V - водянойобъем котла, м3.
При этом в котельных,расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенныедля работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже450 °С.
Общая тепловая мощностьавтономной котельной не должна превышать:
3,0 МВт - длякрышной и встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;
1,5 МВт - длявстроенной котельной с котлами на твердом топливе.
Общая тепловая мощностьпристроенных котельных не ограничивается.
Не допускается размещениепристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стеныздания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а отпокрытия котельной до ближайшего окна - не менее 8 м по вертикали. Такиекотельные не допускается размещать смежно, под и над помещениями содновременным пребыванием в них более 50 человек.
Не допускается проектированиекрышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных ишкольных учреждений, к лечебным корпусам больниц и поликлиник с круглосуточнымпребыванием больных, к спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.

to ancher08
Цитата
Дело вот в чем.Котельная существующая, добавляю один котел небольшой мощности, дымовая труба выводится на фасад и пересекает окна второго этажа котельной.
- не кажется, что чертеж не мешало бы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ancher08
сообщение 12.12.2012, 7:27
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76326



Действительно,в СП ничего конкретно про дымовую трубу,только от котельной расстояние до окон. Выкладываю чертеж Прикрепленный файл  _______.pdf ( 171,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных