> внутреннее пожаротушение, пром. предприятие
marusa
сообщение 9.12.2012, 17:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Помогите определиться с расходом на внутреннее пожаротушение. Есть прм. здание. В нем реконструкция одного из цехов. Размер цеха 72х24м. Высота 26м. Расход на внутреннее пожаротушение 2х2.5? Категория по пож оп. - Д, степень огн. III.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.12.2012, 20:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1661
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(marusa @ 9.12.2012, 18:37) *
Расход на внутреннее пожаротушение 2х2.5?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 9.12.2012, 20:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



а по табл. 3 не надо уточнять расход? И диаметр наконечника пож. ствола какой принять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.12.2012, 6:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1661
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(marusa @ 9.12.2012, 21:51) *
а по табл. 3 не надо уточнять расход?

Надо, конечно.

Цитата(marusa @ 9.12.2012, 21:51) *
И диаметр наконечника пож. ствола какой принять?

ПК ф50, Ф спрыска 16 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 12.12.2012, 19:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



я дико извиняюсь, но в этой таблице нет высоты моего помещения, не понятно, а спросить неукого.... не понимаю какой расход принять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oksano4ka_*
сообщение 21.1.2013, 13:06
Сообщение #6





Guest Forum






Здравствуйте! А может мне кто скажет верно ли я приняла решение?!
СТО без мойки. сто поделено на пож. отсеки (магазин и кабинеты, хоз помещения и посередине цех).
Я это выделила как 3 разных помещения, т.к. они разделены между собой противопожарными перегородками. и когда я уже считала объём помещения для принятия решения о пожаротушении я брала размеры только ремонтного цеха. это верно? или надо было считать всё здание?
1. степень огнестойкости здания IV и площадь менее 7000 м2 сделала вывод что СПС и УП не надо.
2. в нашем противопож. ткп сказано, что для зданий I-IV огнестойкости классов Ф5.1 - Ф5.3 и объёмом до 5000 м3 категории Д наружное пожаротушение допускается не предусматривать. Я и не предусмотрела! )))
3. так же в этом ткп сказано что для зданий I-IV огнестойкости классов Ф5.1 - Ф5.3 категорий Г и Д независимо от их строительного объёма допускается не предусматривать внутреннее пожаротушение. и я так же его не предусмотрела!
в общем сделала вывод что в моём СТО пожаротушение не требуется и только необходимы огнетушители.
Скажите, верны ли мои суждения?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.1.2013, 14:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Вы уверены что категория помещения Д?
Вы сами приняли, что эти помещения разные пож.отсеки или Вам архитектор дал задание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oksano4ka_*
сообщение 22.1.2013, 15:25
Сообщение #8





Guest Forum






архитектор дал задание. ремонтный цех категория Д. а помещения бытовые, кабинеты директоров вообще ничего не проставлено.
а про пожарные отсеки (с его слов слышала, что там 3 пожарных отсека) я поняла, что между собой эти помещения разделены противопожарными стенками. ну я так понимаю, если начнётся пожар в административном помещении, то огонь не переберётся в цех, так как там стенка )))

Сообщение отредактировал oksano4ka - 22.1.2013, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.1.2013, 16:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



делал СТО : ремонтній цех, шиномонтаж и склад запчастей-категория В (задание технологов).
Тоже были и админ.помещения и кафе и магазин, но архитекторы дали задание что все здание это 1 пож отсек (но я думаю это не верно). Пришлось делать пожаротушение по худшему варианту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 23.1.2013, 21:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Вобщем мне кажется,СТО не может быть категории Д по определению. В должно быть.
Здание IV степени и разделено стенами 1 или 2 го типа? Мало верится в это,если честно.

Вобщем,трясите архитектора а лучше воспользуйтесь ФЗ-123,там есть конкретные определения стен и перегородок пожарных. Скорее всего у вас перегородки REI45 а они нам по барабану.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных