Имеется технологическая линия пропана (в здании). Имеется ответвление, отделенное от основной линии шаровым клапаном (краном). Сегодня провели опрессовку основной линии с закрытым вышеуказанным клапаном в течение 20 минут (проверка на прочность и плотность). Требуют подать пропан в основную линию, в то время как ответвлении трубопровода от основной линии до сих пор проводятся сварочные работы. Т.е пропан от трубы в которой варят отделяет только шаровой клапан.За людей страшно. На сколько правомерно требование в такой ситуации подать газ в основную линию? Пока отбился тем, что для газов группы Б надо делать проверку на герметичность в течение минимум суток, хотя, думаю никто мне этого делать не даст. Подскажите плизз кто прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goodboy
сообщение 12.12.2012, 8:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773



Имеется ввиду СУГ? И что за объект такой? АГЗС? ГНС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 12.12.2012, 9:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



Цитата(goodboy @ 12.12.2012, 9:30) *
Имеется ввиду СУГ? И что за объект такой? АГЗС? ГНС?



Пропан идет на скруббер. Это технологическая линия для полупроводниковой промышленности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goodboy
сообщение 12.12.2012, 11:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773



Пропан идет на скруббер. Это технологическая линия для полупроводниковой промышленности

ПБ 12-609-03, п. 9. ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ. Хотя ответ на Ваш вопрос скорее косвенный, т.к. правила на объект не распространяются напрямую ввиду, судя по всему, его "химической", а не топливной принадлежности. ПБ 03-585-03 возможно дадут прямой ответ. Нормативку по огневым и сварочным работам поднимите. А вообще из личной практики монтажники варили шов на действующем трубопроводе СУГ (сжиженного пропан-бутана). В 5-7 м от емкости хранения. Видел собственными глазами все это дело. Поэтому считаю что при принятии дополнительных мер предосторожности (не допускания чрезмерного нагрева трубы, наличия огнетушителя, отсутствие синтетической одежды на рабочих, наличие масок, перчаток и т.д.) можно варить и не париться. НО. Осторожность превыше всего. Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 12.12.2012, 13:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



Цитата(goodboy @ 12.12.2012, 12:19) *
Пропан идет на скруббер. Это технологическая линия для полупроводниковой промышленности

ПБ 12-609-03, п. 9. ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ. Хотя ответ на Ваш вопрос скорее косвенный, т.к. правила на объект не распространяются напрямую ввиду, судя по всему, его "химической", а не топливной принадлежности. ПБ 03-585-03 возможно дадут прямой ответ. Нормативку по огневым и сварочным работам поднимите. А вообще из личной практики монтажники варили шов на действующем трубопроводе СУГ (сжиженного пропан-бутана). В 5-7 м от емкости хранения. Видел собственными глазами все это дело. Поэтому считаю что при принятии дополнительных мер предосторожности (не допускания чрезмерного нагрева трубы, наличия огнетушителя, отсутствие синтетической одежды на рабочих, наличие масок, перчаток и т.д.) можно варить и не париться. НО. Осторожность превыше всего. Удачи.




А какой тип сварки был? на пропан-бутановой линии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goodboy
сообщение 12.12.2012, 15:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773



А какой тип сварки был? на пропан-бутановой линии?

Электро. Труба Ду76. СУГ падал горящими большими каплями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 12.12.2012, 16:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



На ответвлении у запорной арматуры со стороны противоположной магистрали установите межфланцевую заглушку. Ответвление пропарьте, отберите анализ воздуха на наличие взрывоопасных веществ, при их отсутствии - варите. У эксплуатации по этой теме вопросов не возникает - это обычная практика. А топикстартер похоже подрядчик и работает на сданном по акту объекте. Если в магистрали появляется пропан, тогда условия сдачи объекта по акту пропадают и для проведения работ эксплуатация должна выписывать наряды-допуски, где уже прописаны все мероприятия по безопасному проведению работ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 12.12.2012, 21:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(T-rex @ 12.12.2012, 17:05) *
На ответвлении у запорной арматуры со стороны противоположной магистрали установите межфланцевую заглушку. Ответвление пропарьте, отберите анализ воздуха на наличие взрывоопасных веществ, при их отсутствии - варите. У эксплуатации по этой теме вопросов не возникает - это обычная практика. А топикстартер похоже подрядчик и работает на сданном по акту объекте. Если в магистрали появляется пропан, тогда условия сдачи объекта по акту пропадают и для проведения работ эксплуатация должна выписывать наряды-допуски, где уже прописаны все мероприятия по безопасному проведению работ

ничего еще не сдано, если они вчера прессовали. по-моему идет монтаж и от них требуют пустить газ в готовый магистральный участок. но если так, то на объекте все равно должна быть уже сформирована газовая служба и она должна им выдать наряд, в котором должны написать установить заглушку, взять пробу и т.д. без наряда их можно смело посылать. иначе в случае чего вся ответственность ляжет на монтажника

Сообщение отредактировал lentyai - 12.12.2012, 21:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 13.12.2012, 11:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



Цитата(lentyai @ 12.12.2012, 22:41) *
ничего еще не сдано, если они вчера прессовали. по-моему идет монтаж и от них требуют пустить газ в готовый магистральный участок. но если так, то на объекте все равно должна быть уже сформирована газовая служба и она должна им выдать наряд, в котором должны написать установить заглушку, взять пробу и т.д. без наряда их можно смело посылать. иначе в случае чего вся ответственность ляжет на монтажника



Каким образом отбирается проба? Первый раз с этим сталкиваюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 13.12.2012, 12:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Специальным газоанализатором - покажет процент содержания взрывоопасных веществ от НКПВ. Если ничего не покажет - полость считается готовой к огневым работам (если соблюдены остальные условия наряда-допуска)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 13.12.2012, 12:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



не знаю, я не монтажник. я только беру пробу на стаканчик когда газ пускаем. rolleyes.gif
по идее газоанализатором берется проба, в наряде должны указать в какой точке, каким прибором
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274