> превышегие давления, как сдать?
BIONDER
сообщение 11.12.2012, 16:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



На насосе магна pn10, давление 12,5 бар. Эксплуатация не принимает. Давление снизить никак не удастся. Может кто знает какие нибудь обходные пути? Все работает, ничего не течет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.12.2012, 17:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Давление 12,5 На выхлопе, на всасе или статика?

Сообщение отредактировал jota - 11.12.2012, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 11.12.2012, 18:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Бумага со стройки пришла, что на насосе.
Вероятнее всего на напорной стороне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 11.12.2012, 19:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(BIONDER @ 11.12.2012, 18:48) *
Бумага со стройки пришла, что на насосе.
Вероятнее всего на напорной стороне.

Без разницы, (магна добавит от силы 1 бар) значит на всасе не меньше 11 бар. Как бороться с этой бедой, совета у меня нет, кроме замены на другой насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 12.12.2012, 7:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Цитата(BIONDER @ 11.12.2012, 16:55) *
На насосе магна pn10, давление 12,5 бар. Эксплуатация не принимает. Давление снизить никак не удастся. Может кто знает какие нибудь обходные пути? Все работает, ничего не течет.

Эксплуатация правильно не принимает. "Обходных" путей нет, только прямой - замена насоса. "Всё работает, ничего не течёт" - если это не испытательный полигон, а таки действующая система, то лучше не стОит проводить подобные эксперименты и ждать когда уже потечёт. Меняйте насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных