Расчетные потери давления |
|
|
|
12.12.2012, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773

|
Привет всем. В СП 42-101-2002, в п. 3.24 сказано "Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления принимаются в пределах категории давления, принятой для газопровода". Газопровод (ГСВ) высого II категории (3,1 МПа). Вопрос - где найти принятые расчетные потери давления для данной категории, и вообще для сетей среднего и высогого давления? Для низкого обозначены в СП в п. 3.25. А вот для остальных... Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Цитата(goodboy @ 12.12.2012, 10:12)  Газопровод (ГСВ) высого II категории (3,1 МПа) Ничего не путаете?
|
|
|
|
|
12.12.2012, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773

|
Не путаю. Забыл нолик вписать перед 3,1.. 0,31 МПа естессно.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Для низкого да - потери давления прописаны. А разве для среднего и высокого потеря давления не = Р начальное - Р конечное (с учетом скорости) ?
|
|
|
|
|
12.12.2012, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Допустимые потери по категориям: I категория газопровода - от 1,2МПа до 0,65МПа II категория газопровода - от 0,6МПа до 0,35МПа III категория газопровода - от 0,3МПа до 0,05МПа Если газопровод надземный, то также еще нужно учесть скорость газа
|
|
|
|
|
12.12.2012, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773

|
Для низкого да - потери давления прописаны. А разве для среднего и высокого потеря давления не = Р начальное - Р конечное (с учетом скорости) ?
То, что потеря равна Рн-Рк это ясно. кПа на метр г/п хотелось бы нормативно уточнить или из справочника.
Допустимые потери по категориям: I категория газопровода - от 1,2МПа до 0,65МПа II категория газопровода - от 0,6МПа до 0,35МПа III категория газопровода - от 0,3МПа до 0,05МПа Если газопровод надземный, то также еще нужно учесть скорость газа
Это расчетное давление по категориям....... Вы по-моему слегка путаете.............
|
|
|
|
|
12.12.2012, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Цитата(goodboy @ 12.12.2012, 11:50)  [b]Допустимые потери по категориям: I категория газопровода - от 1,2МПа до 0,65МПа II категория газопровода - от 0,6МПа до 0,35МПа III категория газопровода - от 0,3МПа до 0,05МПа Если газопровод надземный, то также еще нужно учесть скорость газа
Это расчетное давление по категориям....... Вы по-моему слегка путаете.............
Все правильно, это не расчетное давление по категориям. Расчетные потери давления для газ-дов среднего и высокого давления принимаются в пределах категории, конечное давление принимается, например, для газопровода высокого давления II категории 0,3МПа + 0,05 МПа. Вы, видимо, хотите узнать удельные потери давления, попробуйте воспользоваться номограммами.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773

|
tanya24 у газопровода I категории с давлением в 12 кг допустимая потеря равна 6,5-12 кг?? Это как?? Зашли с давлением 12 кг, дошли до потребителя с 5,5 кг?? А то и с 0...
Расчетные потери давления для газ-дов среднего и высокого давления принимаются в пределах категории
Все верно: потеря давления это падение давления от А до Б на 1 метр г/п. Для каждой категории значение свое..
например, для газопровода высокого давления II категории 0,3МПа + 0,05 МПа
Откуда если не секрет "+0,05 МПа" при давлении 0,3 МПа?
Вы, видимо, хотите узнать удельные потери давления, попробуйте воспользоваться номограммами
Расчетные хочу узнать.. Напомню, на 1м г/п.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Цитата(goodboy @ 12.12.2012, 12:33)  tanya24 у газопровода I категории с давлением в 12 кг допустимая потеря равна 6,5-12 кг?? Это как?? Зашли с давлением 12 кг, дошли до потребителя с 5,5 кг?? А то и с 0... Это означает, что потери должны быть не более 1,2-0,65=0,55 МПа. В начале газопровода 1,2 МПа, в конце должно быть не менее 0,65 МПа, т.е. в пределах этой же категории.
Сообщение отредактировал tanya24 - 12.12.2012, 11:59
|
|
|
|
|
12.12.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773

|
Это означает, что потери должны быть не более 1,2-0,65=0,55 МПа. В начале газопровода 1,2 МПа, в конце должно быть не менее 0,65 МПа, т.е. в пределах этой же категории.
Быть такого не может чтобы максимальная потеря была в 1/2 от начального давления. А если и может, то ссылку на документацию. Собственно, за этим и создавалась сия тема.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Пешехонов Н.И. - Проектирование газоснабжения, стр. 35. Не знаю устроит вас или нет, так как это не СНиП или что-нибудь подобное.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773

|
Пешехонов Н.И. - Проектирование газоснабжения, стр. 35. Не знаю устроит вас или нет, так как это не СНиП или что-нибудь подобное.
Спасибо, прочитал. Но это не про то немного. Здесь имеется ввиду ступенчатое понижение давления после ГРС. На входе, скажем, 12 кг, нужно на выходе 6 кг де-юро, а де-факто из ГРС должно выходить 6,5 кг., т.е. на 0,5 кг больше. То же самое и по первому значению категории - 3 кг на выходе из ГРС, потребителю нужно 0,3 кг де-юро, а де-факто нужно держать не менее 0,5 кг. Таки вот. Поправьте, если неправ.
|
|
|
|
|
13.12.2012, 7:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
goodboy А нельзя было всё, что вас интересует в разрезе потерь давления здесь выяснить? Зачем каждый свой вопрос выделять в новую тему?! У вас одинаковые темы плодятся, как кролики! Просьба к модераторам объединить темы, созданные goodboy.
|
|
|
|
|
13.12.2012, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Пишу последний раз - вы походу не читали, то что я предложил. Цитата: Начальное давление в сетях среднего и высокого давления принимается максимально возможным для данной ступени давления, т.е. 12;6 и 3кг/см2. Конечное давление в сетях среднего и высокого давления принимается на 0,5 кг/см2 выше начальных ступеней следующего давления: I категория газопровода - от 1,2МПа до 0,65МПа II категория газопровода - от 0,6МПа до 0,35МПа III категория газопровода - от 0,3МПа до 0,05МПа
Ни про какие ступени здесь не говорится.
|
|
|
|
|
13.12.2012, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773

|
Пишу последний раз - вы походу не читали, то что я предложил.ГРС понижает давление после себя в соответствии с категориями по СНиП, но с "запасом" в 0,5 кг. Все абсолютно логично... Об том и речь. Еще раз спасибо. Ни про какие ступени здесь не говорится.См. скрин.. Странно читать это от человека, давшего ссылку в литературе.... goodboy А нельзя было всё, что вас интересует в разрезе потерь давления здесь выяснить? Лично от Вас ничего выяснено не было.. И не надо бурлить, модераторам виднее.
Прикрепленные файлы
555.jpg ( 175,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 302
|
|
|
|
|
13.12.2012, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Я не зря выделил жирным конечное давление в предыдущем сообщении. Конечное давление это никак не давление на выходе из ГРС, так как давление на выходе из ГРС - это начальное давление. А начальное давление принимается максимально возможным для своей ступени. А вот давление на входе в ГРС - минимальное (конечное) принимается равным минимальному давлению газа, поступающему из магистрального газопровода, которое принимается на 0,5кг/см2 выше начального давления следующей ступени. Цитата(goodboy @ 13.12.2012, 9:20)  ГРС понижает давление после себя в соответствии с категориями по СНиП, но с "запасом" в 0,5 кг. Тогда вы нарушаете правило - начальное давление принимается максимально возможным для своей ступени, так как начальные давления это 12,6,3 (та же стр. 35). (это касается не только с грс). з.ы. Если и сейчас не убедил, то я умываю руки
|
|
|
|
|
13.12.2012, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(goodboy @ 13.12.2012, 8:20)  Лично от Вас ничего выяснено не было.. И не надо бурлить, модераторам виднее. 1. Лично я ничего для вас выяснять и не должна  , могу пояснить, если вежливо попросите (а вот с этим-то у вас и проблемы). И имейте уважение к пользователям форума, научитесь цитатами пользоваться. В любом сообществе есть правила и если вы пытаетесь принадлежать к этому сообществу, постарайтесь эти правила принять и выполнять.
|
|
|
|
|
13.12.2012, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773

|
Цитата(balanoff @ 13.12.2012, 9:58)  Я не зря выделил жирным конечное давление в предыдущем сообщении. Конечное давление это никак не давление на выходе из ГРС, так как давление на выходе из ГРС - это начальное давление. А начальное давление принимается максимально возможным для своей ступени. А вот давление на входе в ГРС - минимальное (конечное) принимается равным минимальному давлению газа, поступающему из магистрального газопровода, которое принимается на 0,5кг/см2 выше начального давления следующей ступени. ...да нет смысла давать на ГРС давление больше на 0,5 кг, когда сама ГРС этот "запас" легко отобьет для потребителя... В ГРС может давление и в 25 кг подаваться... хоть 50 кг... не более 12 кг она дает на первой ступени выше нельзя для магистралей... ... для второй не менее 6,5..... и т.д.... запас 0,5 кг для каждой ступени "после себя".... Цитата Тогда вы нарушаете правило - начальное давление принимается максимально возможным для своей ступени, так как начальные давления это 12,6,3 (та же стр. 35). (это касается не только с грс). з.ы. Если и сейчас не убедил, то я умываю руки  Какое "правило"? Из справочника? Правила в нормативах... Все остальное это Ваша фантазия... Смешно вот это было читать: Цитата Это означает, что потери должны быть не более 1,2-0,65=0,55 МПа. В начале газопровода 1,2 МПа, в конце должно быть не менее 0,65 МПа, т.е. в пределах этой же категории. ***** Еще раз спасибо, повторюсь, я для себя все выяснил.
|
|
|
|
|
13.12.2012, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773

|
Цитата(Rikota @ 13.12.2012, 9:59)  1. Лично я ничего для вас выяснять и не должна  , могу пояснить, если вежливо попросите (а вот с этим-то у вас и проблемы). И имейте уважение к пользователям форума, научитесь цитатами пользоваться. В любом сообществе есть правила и если вы пытаетесь принадлежать к этому сообществу, постарайтесь эти правила принять и выполнять. Не желал вам отвечать, но все же... Не надо клеветать... Вы заходите в тему, ничего не внося по делу, зато что-то требуете и бурлите... Указывая Перстом Своим Великим на чужие "проблемы"... Есть много специализированных сайтов, где можно найти темы для эмоционального общения... Напомню, здесь ведется дискуссия на тему Расчетные потери давления. Не надо флуда.
|
|
|
|
|
13.12.2012, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Цитата(goodboy @ 13.12.2012, 10:46)  Смешно вот это было читать: Это означает, что потери должны быть не более 1,2-0,65=0,55 МПа. В начале газопровода 1,2 МПа, в конце должно быть не менее 0,65 МПа, т.е. в пределах этой же категории. А ведь написано все правильно. Цитата(goodboy @ 13.12.2012, 10:46)  Какое "правило"? Правило - "Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления принимаются в пределах категории давления, принятой для газопровода"
|
|
|
|
|
13.12.2012, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773

|
А ведь написано все правильно.Конечно правильно  Требуется довести до потребителя 12 кг, а то, что 6,5 кг "потеряются" по дороге, так это жеж эти, как их там, гидропотери  Успехов.
|
|
|
|
|
13.12.2012, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Ладно заканчиваем, а то я вам про Фому, а вы мне про Ерему. Мы говорим о разных ситуациях. Я о том когда потребителю достаточно 6,3 или 0,5кг/см2 (грп, грпш например), а вы чуть ли не парогазовых и турбинных установках.
Сообщение отредактировал balanoff - 13.12.2012, 10:41
|
|
|
|
|
14.12.2012, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
В газопроводе определенной категории не должно быть давление из другой категории, т.е. если это Г3 то давление может быть не меньше чем Г2 и еще немножко. Хотя для работы регулятора в ШРП достаточно 0,05МПа.
|
|
|
|
|
14.12.2012, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773

|
Цитата(balanoff @ 13.12.2012, 11:31)  Мы говорим о разных ситуациях. Да, хорошо было бы Вам внимательней прочитать заголовок темы, и понять наконец, что необходимо выяснить допустимые потери давления на 1 м газопровода для сетей высокого и среднего давления.... Т.е. сколько допускается терять от А до Б на каждом метре г/п... По аналогии с п. 3.25 СП 42-101-2003....
|
|
|
|
|
14.12.2012, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Аналогия п. 3.25, СП 42-101-2003: I категория - 0,55 МПа II категория - 0,25 МПа III категория - 0,25 МПа Это максимально допустимые потери - меньше можно, больше нет. В п. 3.25 говорится о расчетных суммарных потерях, а не о допустимых потерях на 1м. Потери на 1м зависят от расхода газа, протяженности газопровода - так что нет такого понятия, как от точки А до точки Б допускается терять на 1м столько-то, столько-то - можно терять от точки А до точки Б не более: I категория - 0,55 МПа II категория - 0,25 МПа III категория - 0,25 МПа IV категория - не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 60 даПа.
|
|
|
|
|
14.12.2012, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773

|
Цитата(balanoff @ 14.12.2012, 10:49)  Аналогия п. 3.25, СП 42-101-2003: I категория - 0,55 МПа II категория - 0,25 МПа III категория - 0,25 МПа Это максимально допустимые потери - меньше можно, больше нет. В п. 3.25 говорится о расчетных суммарных потерях, а не о допустимых потерях на 1м. Потери на 1м зависят от расхода газа, протяженности газопровода - так что нет такого понятия, как от точки А до точки Б допускается терять на 1м столько-то, столько-то - можно терять от точки А до точки Б не более: I категория - 0,55 МПа II категория - 0,25 МПа III категория - 0,25 МПа IV категория - не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 60 даПа. Да не может быть чтобы из 12 кг "допускалось" терять половину... Откуда Вы это вообще взяли?? Из ГРС вышло 12 кг, а дошло 6 кг?? Это КАК? Потребитель рассчитан на работу с 7 кг, а тут хопа, вместо 7 "дошло" 6,5..... Но это в контексте "обсуждения" цветочки.... Улыбнули "потери" в 2,5 кг на III категории, при максимальном рабочем в 3 кг..................
|
|
|
|
|
14.12.2012, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Цитата(goodboy @ 14.12.2012, 11:44)  Потребитель рассчитан на работу с 7 кг, а тут хопа, вместо 7 "дошло" 6,5..... Естественно нужно учитывать давление необходимое потребителю - если нет возможности подать необходимое давление, то не дадут точку подключения. Цитата(goodboy @ 14.12.2012, 11:44)  Улыбнули "потери" в 2,5 кг на III категории, при максимальном рабочем в 3 кг. Например: газопровод-ввод среднего давления к жилому дому с максимальным расходом газа 8м3/ч, где нет возможности подключиться к низкому давлению. Нам нужно понизить среднее давление до низкого. Вот ссылочка по пропускной способности регуляторов - http://www.volgagas.ru/regul/tablreg.html. Откуда видно, что для регулятора РДГБ-6 достаточно 0,05МПа, чтобы обеспечить требуемое количество газа. Зачем на входе в регулятор, например - 0,25МПа, если достаточно 0,05МПа - ведь это влияет на диаметр трубы, а это стоимость строительства. Вот вам "потери" 2,5кг на III категории.
|
|
|
|
|
14.12.2012, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773

|
Цитата(balanoff @ 14.12.2012, 12:03)  Например: газопровод-ввод среднего давления к жилому дому с максимальным расходом газа 8м3/ч, где нет возможности подключиться к низкому давлению. Нам нужно понизить среднее давление до низкого. Вот ссылочка по пропускной способности регуляторов - http://www.volgagas.ru/regul/tablreg.html. Откуда видно, что для регулятора РДГБ-6 достаточно 0,05МПа, чтобы обеспечить требуемое количество газа. Зачем на входе в регулятор, например - 0,25МПа, если достаточно 0,05МПа - ведь это влияет на диаметр трубы, а это стоимость строительства. Вот вам "потери" 2,5кг на III категории. Речь о потерях давления в сетях по категориям. На 1 м г/п. В кПа. В зависимости от категории. В соответствии с нормативами. Увы, но кроме домыслов и нелогичной интерпритации сведений из справочника вкупе с полным оходом от темы ничего увидено не было. За ссылку в справочнике мерси, как только потребуется оперативно приступить к проектам ГРС буду знать где подсмотреть
|
|
|
|
|
14.12.2012, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Мой вам совет - найдите себе другую работу и почитайте какую-нибудь книжку по этикету.
|
|
|
|
|
14.12.2012, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2012
Пользователь №: 172773

|
Цитата(balanoff @ 14.12.2012, 13:44)  Мой вам совет - найдите себе другую работу и почитайте какую-нибудь книжку по этикету. Увы, Ваши советы для меня ровным счетом ничего не значат. Я вам таких советов могу надавать целую гору.. Но отнюдь... А "книжками по этикету" вы разбрасываетесь т.к. по делу Вами ровным счетом ничего не сказано. Надо же как-то себя реабилитировать  Как говорится, Вы или крестик снимите или трусы наденьте. Вы сильно утомляете своим невежеством. Удачи.
|
|
|
|
|
14.12.2012, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(goodboy @ 14.12.2012, 8:31)  ... необходимо выяснить допустимые потери давления [b]на 1 м газопровода для сетей высокого и среднего давления[/b].... Не нормируется.
|
|
|
|
|
8.5.2014, 9:34
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.11.2012
Из: РО
Пользователь №: 171705

|
Может немного не в тому, но тему создавать неохота. Небольшой вопрос. Подскажите, по какой формуле необходимо расчитывать потерю давления на турбинном счетчике (СТГ)? согласно ГОСТу 8.740 применяется: ΔР(расч.max)=∆Р_max∙ρ_c∙(Pизм+Ра)/(ρ_cp∙Р_р ), но в некоторых расчетах производители полученное умножают еще на отношение расхода макс раб к расходу макс в квадрате: (Q_p.max/Q_max )^2. Я так понимаю это домножение на отношения расходов было в ПР50. Нужно ли сейчас этому придерживаться? И еще вопросик по Ризм (измеренное избыточное давление): это избыточное максимально возможное, правильно? Благодарю! Извините, если что-то где-то некорректно написал.
Сообщение отредактировал tlmn - 8.5.2014, 9:38
|
|
|
|
|
8.5.2014, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tlmn @ 8.5.2014, 10:34)  Может немного не в тому, но тему создавать неохота. Небольшой вопрос. Подскажите, по какой формуле необходимо расчитывать потерю давления на турбинном счетчике (СТГ)? согласно ГОСТу 8.740 применяется: ΔР(расч.max)=∆Р_max∙ρ_c∙(Pизм+Ра)/(ρ_cp∙Р_р ), но в некоторых расчетах производители полученное умножают еще на отношение расхода макс раб к расходу макс в квадрате: (Q_p.max/Q_max )^2. Я так понимаю это домножение на отношения расходов было в ПР50. Нужно ли сейчас этому придерживаться? И еще вопросик по Ризм (измеренное избыточное давление): это избыточное максимально возможное, правильно? Благодарю! Извините, если что-то где-то некорректно написал. Объёмные счётчики устанавливаются с диффманометрами, при большом расходе (соответственно перепаде) - штраф!
|
|
|
|
|
8.5.2014, 22:26
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.11.2012
Из: РО
Пользователь №: 171705

|
Цитата(Лыткин @ 8.5.2014, 12:02)  Объёмные счётчики устанавливаются с диффманометрами, при большом расходе (соответственно перепаде) - штраф! Спасибо за комментарий, но можно конкретизировать по вопросу?
|
|
|
|
|
12.5.2014, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
В свете данной темы)) есть вопрос логика меня привела к идиотии) В СП 42-101-2002, в п. 3.24 сказано "Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления принимаются в пределах категории давления, принятой для газопровода". это понятно
с технологии выходит 0,4МПа природный газ с долей водорода до 2% Заказчик рассматривает вариант: сжигать на ТЭЦ ТЭЦ примерно в 4 км. Хотят на входе в ТЭЦ видеть 0,1МПа. расход 12,5 тыс. нм3/ч Посчитали по программе ГИДРОСИСТЕМА При диаметре DN250 (что бы скорость была до 25 м/с) получим давление на входе в ТЭЦ примерно 0,26МПа. Тут возникает вопрос как обойти пункт 3.24? Поставить ПРГ после технологии, скинуть давление до 0,3 МПа потом водить его как среднее давление? Тогда мы попадаем на большой диаметр трубопровода 4 км, т.к. скорость до 15 м/с и меньше плотность, т.е. больше объемный расход. Или поставить ПРГ перед забором ТЭЦ, что по моему более надежно и экономично по металлу трубы. Но тогда мы перескакиваем категорию при транспорте и нарушаем п.3.24. То этого водили газ только внутри площадки ГПЗ, а тут свободное плавание. Может есть еще подводные камни почему лучше вести среднее давление? Ваше мнение?
|
|
|
|
|
12.5.2014, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
подскажите пожалуйста еще такой вопрос скорости 7, 15, 25 принимаются по условиям шума насколько я понимаю для подземных газопроводов их можно не соблюдать, а в каких еще условиях можно не соблюдать скорости, а ориентироваться только на потери
|
|
|
|
|
13.5.2014, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(antipod66 @ 12.5.2014, 21:36)  подскажите пожалуйста еще такой вопрос скорости 7, 15, 25 принимаются по условиям шума насколько я понимаю для подземных газопроводов их можно не соблюдать, а в каких еще условиях можно не соблюдать скорости, а ориентироваться только на потери Прежде чем проектировать хоть бы СНиП 42-01-2002 "Газораспределитнльные системы" стр. 2, табл.1, почитали.
|
|
|
|
|
13.5.2014, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
Спасибо, почитал И все таки вопрос мой остался. В каких случаях скорость в газопроводе может превышать установленные 7, 15, 25 по условиях шума? Мы обычно это соблюдали как библию. Но раз для подземных (никогда из не делали) можно превысить, может, если газопровод в поле идет тоже можно? ЦКБН например как то по телефону сказали что скорость газа перед горелками печей берут до 40 м/с в соответствие с 14.3.3. РД 39-135-94 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ Потому что горелки пром печей сами шумят до 80 Дб, какой там смысл уменьшать шум от газовой обвязки. Может еще какие то лазейки есть если газопровод идет вне жилой застройки?
|
|
|
|
|
13.5.2014, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(antipod66 @ 13.5.2014, 9:56)  Спасибо, почитал И все таки вопрос мой остался. В каких случаях скорость в газопроводе может превышать установленные 7, 15, 25 по условиях шума? Мы обычно это соблюдали как библию. Но раз для подземных (никогда из не делали) можно превысить, может, если газопровод в поле идет тоже можно? ЦКБН например как то по телефону сказали что скорость газа перед горелками печей берут до 40 м/с в соответствие с 14.3.3. РД 39-135-94 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ Потому что горелки пром печей сами шумят до 80 Дб, какой там смысл уменьшать шум от газовой обвязки. Может еще какие то лазейки есть если газопровод идет вне жилой застройки? Скорость газа в горелках определяется скоростью распространения пламени и никак не распространяется на скорость газа в газопроводах. Большие скорости ограничены не только из-за шума, но и в целях безопасности. При больших скоростях истечения возможна электризация в газопроводе и образование искры.
|
|
|
|
|
13.5.2014, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Лыткин @ 13.5.2014, 10:23)  Скорость газа в горелках определяется скоростью распространения пламени и никак не распространяется на скорость газа в газопроводах. Большие скорости ограничены не только из-за шума, но и в целях безопасности. При больших скоростях истечения возможна электризация в газопроводе и образование искры. Искра внутри стальной трубы? Разве металл электризуется? Даже если так, то чем это грозит? Кислорода ведь в трубе нет, горение невозможно...
|
|
|
|
|
13.5.2014, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(LevaK @ 13.5.2014, 13:36)  Искра внутри стальной трубы? Разве металл электризуется? Даже если так, то чем это грозит? Кислорода ведь в трубе нет, горение невозможно...  Специально для этого ограничена скорость подъёма давления при заполнении газопровода.
|
|
|
|
|
14.5.2014, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
При заполнении в трубе есть воздух, при эксплуатации - нет.
|
|
|
|
|
15.5.2014, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(LevaK @ 14.5.2014, 21:50)  При заполнении в трубе есть воздух, при эксплуатации - нет. Если есть возможность, пройдите обучение по "магистралке". Узнаете много нового.
|
|
|
|
|
15.5.2014, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
По природному газу не встречал данных. Но вот есть ориентировочные данные по попутному газу при добычи нефти
"ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОЯВЛЕНИЙ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСТАНОВКАХ И СООРУЖЕНИЯХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" РД 39-22-113-78
"2.7.3. При открытом фонтане опасные заряды статического электричества образуются при движении нефти через устье скважины со скоростью более 2 м/с и движении газа более 100 м/с."
Вопрос при каких условиях в газопроводе могут возникнуть скорости этого порядка.
|
|
|
|
|
15.5.2014, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Farn @ 15.5.2014, 8:41)  По природному газу не встречал данных. Но вот есть ориентировочные данные по попутному газу при добычи нефти
"ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОЯВЛЕНИЙ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСТАНОВКАХ И СООРУЖЕНИЯХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" РД 39-22-113-78
"2.7.3. При открытом фонтане опасные заряды статического электричества образуются при движении нефти через устье скважины со скоростью более 2 м/с и движении газа более 100 м/с."
Вопрос при каких условиях в газопроводе могут возникнуть скорости этого порядка. Чем меньше давление в газопроводе, тем больше удельный объём и, соответственно, скорость движения газового потока.
|
|
|
|
|
15.5.2014, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
например при скорости 7 м/с объемный расход в трубе будет одинаковый для низкого, среднего и высокого давления. Массовый будет разный. Не пойму в чем подвох? даже в СП написано что скорости приняты по уровню шума причем тут статика?
3.38 При выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа, следует принимать скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 м/с для газопроводов среднего давления, 25 м/с для газопроводов высокого давления.
|
|
|
|
|
15.5.2014, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Лыткин @ 15.5.2014, 7:19)  Если есть возможность, пройдите обучение по "магистралке". Узнаете много нового. А зачем? Никогда этим не занимался и не собираюсь... antipod66 спрашивал, можно ли повысить скорость в наружном надземном газопроводе больше предельных по шуму, а тут уже ушли в горелки, магистралки и прочую хрень.
|
|
|
|
|
2.3.2016, 10:21
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Для получения ТУ заказчики просят посчитать пропустит ли существующий магистральный газопровод наш дополнительный расход (с учетом перспективных подключений). Из исходных данных: схема сущ. и перспективных газопроводов, количество домов подлежащих газификации, протяженность участков и их диаметр. Давление на выходе ГРС 0,28 МПа.
Подскажите пожалуйста что надо считать для определения возможности подключения к сущ. газопроводу.
Я понимаю что перепад давления должен быть в пределах категории газопровода 0,3-0,6 Мпа. А на выходе ГРС уже 0,28. Как считать и что считать подскажите.
|
|
|
|
|
9.3.2016, 1:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Что-то я не пойму никак. На выходе из ГРС есть 0,28МПа, т.е. газопровод среднего давления. Вы к нему подключаете дополнительную нагрузку и хотите выяснить что? Пропустят ли весь этот газ сети после ГРС? Или газопровод до ГРС (у вас написано "магистральный" - это он?)? Как жаль что я не телепат...
|
|
|
|
|
9.3.2016, 14:32
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата Как жаль что я не телепат... спасибо за ответ, иногда сложно мысли описать. Цитата Пропустят ли весь этот газ сети после ГРС? Газопровод высокого давления 2 категории. И ГРС на выходе дает 0,28 МПа по схеме выданной "регионгазом". Что-бы получить ТУ газовики говорят: -Посчитайте, а пропустит ли наша труба ваш дополнительный расход. Наш "ГИП" и согласился: - Да мы посчитаем. А считать надо мне. Вот я и думаю что мне им всем посчитать чтоб посчитать...
|
|
|
|
|
9.3.2016, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33172

|
Цитата(yfray @ 9.3.2016, 16:32)  Газопровод высокого давления 2 категории. И ГРС на выходе дает 0,28 МПа по схеме выданной "регионгазом". С чего газопровод высокого давления?! Среднее давление! И вам нужно доказать расчетом, что при присоединении дополнительной нагрузки у конечных потребителей давление не понизится до недопустимых цифр. Нормальная ситуация.
|
|
|
|
|
10.3.2016, 12:09
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата(Я-ГИП @ 9.3.2016, 16:09)  С чего газопровод высокого давления?! Среднее давление! Так поверите что высокое? Цитата давление не понизится до недопустимых цифр. Нормальная ситуация. Каких цифр подскажите? Надо будет подбирать регулятор давления, думаю надо посмотреть какое минимальное рабочее давление на входе у регулятора, так?
Прикрепленные файлы
3.JPG ( 39,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
1.JPG ( 76,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
2.JPG ( 58,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
14.3.2016, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33172

|
Цитата(yfray @ 10.3.2016, 14:09)  Так поверите что высокое?
Каких цифр подскажите?
Надо будет подбирать регулятор давления, думаю надо посмотреть какое минимальное рабочее давление на входе у регулятора, так? Нет, не поверю. От 5 кПа до 0,3 МПа - это среднее давление. Другое дело, что ГРС расчитана на выходное высокое, но из каких-то соображений давление не поднимают, бывает. Для среднего давления я постаралась бы минимизировать потери, т.к. регулятору работать будет затруднительно, особенно российского производства (если по хорошему, я ставила бы только импорт, Тартарини, например). Если все-таки давление поднимут до 0,6 МПа, тогда предел - 0,3 МПа, надо оставаться в рамках заявленного давления. По подбору регулятора - абсолютно правильно.
|
|
|
|
|
14.3.2016, 15:07
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата(Я-ГИП @ 14.3.2016, 9:14)  Другое дело, что ГРС расчитана на выходное высокое, но из каких-то соображений давление не поднимают, бывает. Да так оно и есть.
|
|
|
|
|
14.3.2016, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Так в чем проблема? Схема газопроводов есть, нагрузки есть, давление на входе есть. Просчитать схему и посмотреть, что получится у самого удаленного потребителя. Если будет хотя бы на 0,5кгс/кв.см больше чем требуется потребителю (горелке) - все нормально, газопровод пропустит весь газ. Если нет - думайте как запитать своего потребителя (отдельная труба, перекладка каких-то участков существующего газопровода и т.д.). 0,5 кгс/кв.см - это чтобы редуктор работал. Кстати, более точную цифру надо смотреть в паспорте редуктора. И еще. Я так понял, что газопровод (сущ.) рассчитан на 0,6МПа но в нем держат пониженное давление. СтОит выяснить возможность его повышения до расчетного значения. Или хотя бы до 0,4-0,5МПа.
|
|
|
|
|
14.3.2016, 15:27
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
ГРС идет на рекострукцию. Поэтому ТУ не выдают. А отмахиваются такими вот расчетами. Тут больше политики.
А мне надо присоединить (посчитать) еще 85 домов (по гос. контракту). Если считать на перепад давления (в пределах категории), а мы изначально уже за пределами категории.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)