Здравствуйте! Вопрос 1. Какая существует зависимость скорости потока (расхода) теплоносителя через радиатор от разности давлений на входе и выходе? Есть ли простая формула, по которой можно это посчитать? Радиатор биметаллический Rifar BASE 500 12 секций (ht tp://www.ri far.ru/base.html) Вопрос 2. Живу на 5-м этаже 12-ти этажного дома. У нас двухтрубная система отопления. Труба подачи горячая (на ощупь не менее 70 градусов), обратки - тоже не холодная (думаю не менее 50 градусов). К этому стояку подключены 2 радиатора (один в зале, другой уходит в спальню). Перед радиаторами стоят регуляторы давления. Вторую зиму радиаторы холодные (сантехники разводят руками, типа "в вашем доме система отопления косячная" - остается только судиться с ЖЭУ). Открытие/закрытие регуляторов ни как не влияет на температуру радиаторов, они просто комнатной температуры. Стравливание воздуха кранами Маевского тоже эффекта не дают. Провел эксперимент. Закрыл регулятор 1 (см. на схеме) и немного приоткрыл кран Маевского 5. За час слива вытекло около 7 литров воды. При этом левый радиатор (на 6 секций) начал греться, т.е. теплоноситель из трубы подачи пошёл через левый радиатор (пунктирная линия), прошел по обратке в правый радиатор (на 12 секций) и вышел через кран Маевского. Прикинув, если 7л/час прогревает верх радиатора на 6 секций, то 15-20л/час должно быть достаточно, чтобы прогреть этот радиатор полностью. Хотя, то, что вытекло 7 литров не говорит о том, что эти 7 литров протекли через левый радиатор. Часть носителя пошла из трубы обратки (штрих-пунктирная линия). На схеме красная труба - подача (горячая), пурпурный - обратка (прохладнее). Направления потока (сверху или снизу) не знаю.
А вопросы следующие: а. Возможно ли в эту систему поставить циркуляционный насос, чтобы заставить теплоноситель циркулировать? б. Какой насос можете посоветовать? в. Повлияет ли установка насоса у меня на соседей по стояку? г. Законно ли будет это?
Сообщение отредактировал xirus - 15.12.2012, 21:46
|
|
|
|
|
15.12.2012, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы меняли радиаторы?
|
|
|
|
|
15.12.2012, 21:49
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
Цитата(jota @ 16.12.2012, 0:44)  Вы меняли радиаторы? Дом - долгострой. Купили квартиру с черновой отделкой (черновая вторичка). Радиаторов не было (по словам предыдущих владельцев радиаторы стащили). Предусмотрены были чугунные радиаторы, но мы купили биметаллические, т.к. внешний вид более красивый, а раз уж покупать, то взяли по-красивее.
|
|
|
|
|
15.12.2012, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Перепад давления на стояке слишком малый для ваших радиаторов вместе с термостатными вентилями, которые Вы называете регуляторами давления. 1. Попробуйте вообще снять головы (блестящую гайку в основании открутите). Под головой будет гайка с цифрами, открутите её на максимум (цифра 5 против метки) 2. Если не поможет, то надо поменять термостатные вентили на вентили малого сопротивления - попросите для гравитационных систем
|
|
|
|
|
15.12.2012, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
А что за регуляторы давления такие? Вроде просто отключающую арматуру ставят - краны, вентиля- разве нет?
|
|
|
|
|
15.12.2012, 22:06
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
Цитата(jota @ 16.12.2012, 0:56)  1. Попробуйте вообще снять головы (блестящую гайку в основании открутите). Под головой будет гайка с цифрами, открутите её на максимум (цифра 5 против метки) Эти вентили можно регулировать только открутив колпачок. Под ним винт, регулируемый шестигранным ключом. На всех вентилях винты откручены до упора. (кстати, на колпачке надпись FAR, если о чем-то говорит). Цитата(jota @ 16.12.2012, 0:56)  2. Если не поможет, то надо поменять термостатные вентили на вентили малого сопротивления - попросите для гравитационных систем А если поставить шаровые? Только поможет ли это коренным образом? Мне кажется, что там вообще нет перепада давления, и какие вентили не ставь, движения носителя не будет...
|
|
|
|
|
15.12.2012, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
У Вас присоединение (вид сверху) не сваркой ли? Если так - Срочно менять врезку по обратке на резьбовый тройник.
|
|
|
|
|
15.12.2012, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(xirus @ 15.12.2012, 22:06)  Только поможет ли это коренным образом? Мне кажется, что там вообще нет перепада давления, и какие вентили не ставь, движения носителя не будет... если бы не было перепада, тогда бы циркуляции не было, стояки были бы холодные. шаровые хуже не будет - у них сопротивление минимальное
Сообщение отредактировал T-rex - 15.12.2012, 22:19
|
|
|
|
|
15.12.2012, 22:22
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
Цитата(T-rex @ 16.12.2012, 1:00)  А что за регуляторы давления такие? Вроде просто отключающую арматуру ставят - краны, вентиля- разве нет? Да кто-то из сантехников сказал, что это регулятор давления. Конструкция там как у простого крана - просто щель зажимается (в отличие от шарового). Может это и есть простой кран. Короче, нашел, это "Прямой терморегулирующий вентиль FAR для стальных труб FT 1640 34" Цитата(испытатель @ 16.12.2012, 1:09)  У Вас присоединение (вид сверху) не сваркой ли? Если так - Срочно менять врезку по обратке на резьбовый тройник. От стояка трубы отходят сваркой. Это относится и к обратке, и к подаче. А чем тут сварка может повлиять?
|
|
|
|
|
15.12.2012, 22:33
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
А что вы думаете по поводу циркуляционного насоса? Поможет ли? Можно ли? Куда врезать?
|
|
|
|
|
15.12.2012, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(xirus @ 15.12.2012, 22:22)  От стояка трубы отходят сваркой. Это относится и к обратке, и к подаче. А чем тут сварка может повлиять? да уж, если термостатирующих головок нет, то это обычный вентиль. У Вас тут просто чудеса какие-то. Вот сравните - у меня дома все стояки двухтрубные, причем обратка идет отдельно - к ней вообще батареи не присоединяются. То есть вход и выход радиатора присоединены к прямой. На входе в батарею - угловые вентиля. И то жарит так, что закрываю вентиля постоянно. А у Вас получается, что воде проще сходить на 12 этаж, чем через батарею течь. Отсюда и опасения испытателя про врезку - там внутри наплывы, грат могут быть. Заткнуть проход могут
|
|
|
|
|
15.12.2012, 23:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Даже относительно небольшое сопротивление на врезке приведет к тому, что одна батарея задавит другую. Если сварка - я Вам посоветовал, а Вы сами решайте. Вы не провели главного эксперимента- не узнали , как дела у соседей сверху, а уже про насос спрашиваете.
|
|
|
|
|
16.12.2012, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
К соседям сходить - обязательно. Давление в прямой и обратке можно измерить автомобильным манометром, ввернув его вместо маевского. Переключаем секущие краны - сначала один стояк, потом другой. В этой http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...mp;#entry842411 теме еще предлагают проинспектировать выпуск воздуха со стояков - может перемычка получится
|
|
|
|
|
16.12.2012, 4:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата в. Повлияет ли установка насоса у меня на соседей по стояку? г. Законно ли будет это? Повлияет 99,9%. А если повлияет, то незаконно. Зайдите в гости к соседям. Может у них все нормально... И почему сантехники должны/могут знать, что в системе "не так"? В ЖЕУ больше никого нет? Цитата Срочно менять врезку по обратке на резьбовый тройник. Возможно, и на подаче тоже. Когда воду сливали, откуда греть начало? Попробуйте свой эксперимент один раз с закрытой подачей второй раз с закрытой обраткой... Цитата А если поставить шаровые? Только поможет ли это коренным образом? Мне кажется, что там вообще нет перепада давления, и какие вентили не ставь, движения носителя не будет... Не надо шаровые вместо термостатных... тоже самое как с насосом. С вашего первого поста - один стояк горячий 70 и другой 50 - т.е. есть циркуляция
Сообщение отредактировал Altelega - 16.12.2012, 4:58
|
|
|
|
|
16.12.2012, 5:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218

|
Судя по ресунку, к стояку приварено два патрубка, а патрубки уже разветвляются на два прибора.. Товарищи внутрянщики, какой коэффициент затекания при такой врезке будет? Думаю., близкий к нулю... Косяк здесь. Или в стыках. в любом случае, не советую лезть в систему самому, то есть НЕОФИЦИАЛЬНО. Всё же, четыре этажа внизу  . Долбить надо письмами сначала непосредственных поставщиков, потом уже контролирующие органы, по очереди, снизу вверх... При этом писать, что за отопление платить отказываюсь... так как фактически услуга не оказывалась. Мне помогло  Забегали быстро, особенно после письма в козлятник (Ме-е-е-е-рию)...
|
|
|
|
|
16.12.2012, 7:45
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
Цитата(испытатель @ 16.12.2012, 2:51)  Вы не провели главного эксперимента- не узнали , как дела у соседей сверху, а уже про насос спрашиваете. Цитата(T-rex @ 16.12.2012, 3:04)  К соседям сходить - обязательно. К соседям ходил, но почти у всех соседей на этажной клетке стоят двери, так что к соседям еще хрен попадешь  Судя по тому, что периодически приходят слесаря, периодически какие-то звуки происходят в трубах отопления, можно предположить, что не мы одни с отоплением "паримся". Весь прикол еще и в том, что при неработающем отоплении температура воздуха в квартире обычно не падает ниже 18 градусов (это при -20 на улице). Т.е. официально придраться сложно - ведь ни где не написано, что "батареи должны греть", а лишь написано, что температура воздуха в квартире должна быть не ниже 18 градусов. Вот когда -30 на улице будет, тогда в квартире опустится до 16 градусов. И тут надо срочно бежать и хватать ЖЭУшников за яйца
|
|
|
|
|
16.12.2012, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Товарищи внутрянщики, какой коэффициент затекания при такой врезке будет? Думаю., близкий к нулю... Косяк здесь. Ну не надо.. это двухтрубка, обычная схема... Цитата Долбить надо письмами сначала непосредственных поставщиков, потом уже контролирующие органы, по очереди, снизу вверх... При этом писать, что за отопление платить отказываюсь... так как фактически услуга не оказывалась. Тут главно разобраться кто за что отвечает, куда долбить... поставщик может отношения не имеет к внутрянкам ваще
|
|
|
|
|
16.12.2012, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Весь прикол еще и в том, что при неработающем отоплении температура воздуха в квартире обычно не падает ниже 18 градусов (это при -20 на улице) Так, извините... а в чем тогда проблема???
|
|
|
|
|
16.12.2012, 8:19
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
Цитата(Altelega @ 16.12.2012, 11:04)  Так, извините... а в чем тогда проблема??? Проблема в том, что мои 10 тыс. в год за отопление я отдаю просто так. Я бы рад не платить и обогреваться только за счет электричества (теплые полы, электрообогреватель, всякая электроника), но не знаю способа отказаться от центрального отопления. Поэтому, хочу хотябы иметь возможность проветривать квартиру и чтобы после этого квартира не долго прогревалась. А с мертвыми батареями так не получается. Цитата(Altelega @ 16.12.2012, 10:58)  Тут главно разобраться кто за что отвечает, куда долбить... поставщик может отношения не имеет к внутрянкам ваще Кстати, может кто просветить в этом вопросе или ссылку дать?
|
|
|
|
|
16.12.2012, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Проблема в том, что мои 10 тыс. в год за отопление я отдаю просто так. Ну не просто так... а за +18 в квартире. Сделаете +25 в квартире, то может выйти и 14 тыс. в год.. ну примерно-условно. Тепло физическая величина, можно измерить, посчитать... Цитата Поэтому, хочу хотябы иметь возможность проветривать квартиру и чтобы после этого квартира не долго прогревалась. А с мертвыми батареями так не получается. Может есть вариант использовать сплит-систему? вентиляцию обогреватель дополнительно... както так..
|
|
|
|
|
16.12.2012, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
я бы посоветовал ВАм сделать фотографию присоединение обраток от батарей к стояку. Потому как судя по вашему рисунку трубы каждая своя вваривается отдельно в стояк, а бывает между батареями кидают общую трубу, и делают сбоку врезку как бы прислонив. Потому как судя снова по Вашему рисунку, у нас такой случай был, оказалось что сварщик сделал маленькую дырочку при врезке и просто обварил трубу.
Но я удивляюсь что в таком доме, Вы так легко говорите о глобальных переделках.. насос .. советуют тройник на резьбе, это надо сколько воды слить, Хотя если дом новый должны быть краники на стояках отденльные... РАБОТАЮЩИЕ
По закону о теплоснабжении отрезатся нельзя на своё отопление №190 «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года Статья 14 пункт 15….вступает в силу с 1 января 2011года 15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.
На практике трактуют все по разному, то весь дом только сразу может отрезатся то всётаки дают разрешение и тех условия. Конечно при таком тёмлом доме теплосчётчик индивидуальный не помешал бы, только дорогой он в пределах 10 тысяч. И не факт что у Вас на кухне батареи нету)))
|
|
|
|
|
16.12.2012, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Иногда сожалею, что практика подготовки слесарей через ПТУ стала уходящей натурой. Сейчас все инженеры и максимальной гарантией качества стали объявления типа "Бригада трезвых сантехников выполнит..." Вам сделали халтуру методом Стаханова, а вы ищете экзотическое решение. Пригласите нормальную фирму и при температуре на улице не ниже -10 перекройте стояк, слейте и переварите с помощью нормальных спецов сделайте классическую разводку (по типу). Эти рассуждения - толкание "турусов на колесах" и кроме моральной поддержки ничего не принесут
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
16.12.2012, 15:59
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
Оффтопик Цитата(Altelega @ 16.12.2012, 11:34)  Может есть вариант использовать сплит-систему? вентиляцию обогреватель дополнительно... както так.. Об этом тоже думаю. Во время ремонта я под натяжными потолками провел вентиляцию и вывел по 2 дырки в спальне, зале и кухне (двухкомнатная квартира). Воздух забирается из балкона. Зимой вход воздуха блокирую, т.к. холодновато становится. В идеале - поставить на входе нормальный вентилятор и нагреватель, чтобы вгоняемый воздух сразу обогревать. Но это в перспективе....
|
|
|
|
|
16.12.2012, 16:17
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
Цитата(Andreiz @ 16.12.2012, 13:24)  я бы посоветовал ВАм сделать фотографию присоединение обраток от батарей к стояку. Потому как судя по вашему рисунку трубы каждая своя вваривается отдельно в стояк, а бывает между батареями кидают общую трубу, и делают сбоку врезку как бы прислонив. Потому как судя снова по Вашему рисунку, у нас такой случай был, оказалось что сварщик сделал маленькую дырочку при врезке и просто обварил трубу.
Цитата(Andreiz @ 16.12.2012, 13:24)  По закону о теплоснабжении отрезатся нельзя на своё отопление №190 «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года Статья 14 пункт 15….вступает в силу с 1 января 2011года 15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. Т.е., все-таки, "при наличии осуществленного в надлежащем порядке...". А значит, если доказать, что осуществлено в ненадлежащем порядке, то переход на индивидуальное отопление не запрещается? Цитата(Andreiz @ 16.12.2012, 13:24)  На практике трактуют все по разному, то весь дом только сразу может отрезатся то всётаки дают разрешение и тех условия. Конечно при таком тёмлом доме теплосчётчик индивидуальный не помешал бы, только дорогой он в пределах 10 тысяч. И не факт что у Вас на кухне батареи нету))) А индивидуальные теплосчетчики допустимо ставить? Т.е. будут ли показания по этим счетчикам играть роль при оплате квартплаты?
Сообщение отредактировал xirus - 16.12.2012, 16:18
|
|
|
|
|
16.12.2012, 16:30
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
Сегодня проделал второй эксперимент, но теперь перекрыл регулятор 2 (вместо 1). После открытия крана Маевского 5, температура левого (на 6 секций) радиатора и подходящих к нему труб не изменилась, прогрелся лишь верх правого (на 12 секций) радиатора. Могу сделать вывод, что теплоноситель не потек с обратки через левый радиатор.
Третий эксперимент. Закрыл все вентили, кроме 2. Открыл кран Маевского 5, правый радиатор начал медленно нагреваться, питаясь от обратки.
Вывод. Если вывод из стояка обратки и забит чем-то, то забит он все-таки не наглухо, иначе при третьем эксперименте при открытии крана Маевского теплоноситель не потёк бы.
|
|
|
|
|
16.12.2012, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Кстати, xirus, Вы приводили здесь модель вентилей. По описанию они с направлением потока. А смонтированы они правильно?
|
|
|
|
|
16.12.2012, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
Цитата(Andreiz @ 16.12.2012, 11:24)  я бы посоветовал ВАм сделать фотографию присоединение обраток от батарей к стояку. Потому как судя по вашему рисунку трубы каждая своя вваривается отдельно в стояк, а бывает между батареями кидают общую трубу, и делают сбоку врезку как бы прислонив. Теперь судя по фото как и говорил у Вас возможно общая труба между батареями(конечно если обратку сфоткали) Тут два варианта, или не достаточно большие отверстия в трубах сделали на врезке этой маленькой Но очевиден факт, что врезка на подаче сделана намного лучше, потому как закрыв регулятор один у Вас подача пройдя через вторую батарею (6 секций) выходит в маевского 12 секционной, следовательно в обратку такой расход труднее ему уйти. Есть ещё вариант , закрыть краны 1 и 3 (подачи на батареи) и посмотреть чтобы с маевского тоже водичка быстро бежала, заодно эту врезку промоете. жаль что конечно кран маевского расход не даст нужный Теплосчётчик-Если правильно всё сделано, то они обязаны принимать во внимание теплосчётчики, ещдинственное могут посчитать потери стояков и плюсовать к счётчику, но повторюсь, для Вас это не оправданный вариантв многоквартирном доме
Сообщение отредактировал Andreiz - 16.12.2012, 17:48
|
|
|
|
|
16.12.2012, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218

|
Цитата(Altelega @ 16.12.2012, 9:58)  Ну не надо.. это двухтрубка, обычная схема... Тут главно разобраться кто за что отвечает, куда долбить... поставщик может отношения не имеет к внутрянкам ваще А разобраться просто. Сначала в ЖЭУ, или, что там сейчас вместо него. Письменно, с фиксацией даты и времени в журнале. Иногда и этого хватает. Потом в район. Там в администрации есль чел, ответственный за все коммунальные безобразия. И тоже письменно. Потом в Мэрию. Обычно бывает достаточно. Эсли мало Мэрии - в прокуратуру. И всюду копии обрашений или даты, время и регистрационные номера обращений по журналам прикладывать к ПИСЬМЕННОМУ заявлению, написанному заранее. Главное, обращаться "по команде", не нарушая иерархию. Снизу вверх.. Я в своё время так по квартирному вопросу до Ельцина дошёл. Получил, после второго обрашения.... "на халяву". Так что, проверенго, помогает
|
|
|
|
|
16.12.2012, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
А что в жалобах писать-то. "У меня+18 и холодные батареи, но никто не поможет мне с этой проблемой..."? А "распашенка" врезана неправильно, судя по фото. Там просто прожкли отверстия в стояке и горизонтальной трубе подводки и приварили патрубок-халтурщики. Вы себе вопрос задайте- зачем фасонина обводов выпускается, даже пластиковая, если так врезать можно... Надоела тема.
Сообщение отредактировал испытатель - 16.12.2012, 19:47
|
|
|
|
|
16.12.2012, 19:49
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
Цитата(Andreiz @ 16.12.2012, 20:44)  Теперь судя по фото как и говорил у Вас возможно общая труба между батареями(конечно если обратку сфоткали) Обратка и подача сделаны одинаково, так что фотография относится к обоим случаям. Цитата(Andreiz @ 16.12.2012, 20:44)  Есть ещё вариант , закрыть краны 1 и 3 (подачи на батареи) и посмотреть чтобы с маевского тоже водичка быстро бежала, заодно эту врезку промоете. жаль что конечно кран маевского расход не даст нужный Это был третий эксперимент, когда закрыты были все вентили, кроме 2. С Маевского вода бежала. На счет быстро - не быстро сказать не могу, т.к. расход через него маленький и всё зависит от давления. Цитата(Andreiz @ 16.12.2012, 20:44)  Теплосчётчик-Если правильно всё сделано, то они обязаны принимать во внимание теплосчётчики, ещдинственное могут посчитать потери стояков и плюсовать к счётчику, но повторюсь, для Вас это не оправданный вариантв многоквартирном доме Здесь надо считать. Если найти счетчики за 10 тыс на радиатор (а радиаторов 3, включая кухню), то всего надо 30 тыс. Окупаться будет 3 года, если отоплением пользоваться не буду. Ну максимум 5 лет будет окупаться. Другое дело, что если отопление когда-нибудь заработает и я начну им пользоваться, тогда окупаться будет в разы дольше, а может и не окупится никогда
|
|
|
|
|
16.12.2012, 20:52
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
Цитата(T-rex @ 16.12.2012, 20:10)  Кстати, xirus, Вы приводили здесь модель вентилей. По описанию они с направлением потока. А смонтированы они правильно? На счет вентилей - я обманул Вас. Сейчас уточнил - стоят запорные вентили "Прямой запорный вентиль FAR для стальных труб FV 1400 34". У них нет направления.
|
|
|
|
|
17.12.2012, 18:25
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
Может ли кто-нибудь ответить на первый мой вопрос на счет зависимости скорости потока через радиатор от разности давлений на его входе и выходе?
|
|
|
|
|
18.12.2012, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
влияние разности давлений на расход воды Цитата В общем случае расход по системе связан с перепадом формулой dP=S*V^2, т.е. перепад пропорционален квадрату расхода. S - сопротивление системы.
|
|
|
|
|
18.12.2012, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Altelega @ 18.12.2012, 11:55)  влияние разности давлений на расход водыВ общем случае расход по системе связан с перепадом формулой dP=S*V^2, т.е. перепад пропорционален квадрату расхода. S - сопротивление системы. Только на этом форуме сопротивлением почему то упорно называют перепад давления
Сообщение отредактировал Dede - 18.12.2012, 11:03
|
|
|
|
|
18.12.2012, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Сопротивление системы отопления складывается из собственно сопротивления системы и сопротивления регулирующих элементов, первая - на период регулировки, величина постоянная, вторая же часть переменная. Отсюда, возможно, и упрощения, для практического применения в практике наладки.
|
|
|
|
|
18.12.2012, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594

|
Цитата(xirus @ 15.12.2012, 20:22)  Да кто-то из сантехников сказал, что это регулятор давления. Конструкция там как у простого крана - просто щель зажимается (в отличие от шарового). Может это и есть простой кран.
Короче, нашел, это "Прямой терморегулирующий вентиль FAR для стальных труб FT 1640 34"
От стояка трубы отходят сваркой. Это относится и к обратке, и к подаче. А чем тут сварка может повлиять? Пообще то это наверно обратный радиаторный клапан, служит для балансировки и настройки радиатора на двухтрубных гидравлически неуравновешеенных системах отопления.
Сообщение отредактировал Pomor - 18.12.2012, 12:21
|
|
|
|
|
18.12.2012, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Автор, не углубляйтесь в дебри теплотехники. У Вас банальная ситуация и пути ее решения- тоже банальны. Вам уже несколько раз сказали:
1. самое главное!! сходите к соседям свеху и снизу и узнайте как у них дела с прогревом радиаторов ИМЕННО НА ЭТОМ СТОЯКЕ.
если все-ОК, огда: 2. ищите сварщика спиливайте и переваривайте ВСЕ сварные швы на узле обвязки.
и будет Вам -счастье.
т.к. чудес может быть много. например, сосед к квартире НАД Вами поставил цирк. насос, который поддавил давление в обратку ниже себя, и соответсвтвенно у Вас разнцы давлений нет, и радиаторы не работают.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 18.12.2012, 13:57
|
|
|
|
|
18.12.2012, 15:36
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
Цитата(l-nikolaev @ 18.12.2012, 16:54)  Автор, не углубляйтесь в дебри теплотехники. У Вас банальная ситуация и пути ее решения- тоже банальны. Вам уже несколько раз сказали: Чем больше знаешь, тем хуже спишь  , но тем лучше понимаешь что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. По идее мне нужно действовать в лоб - ходить по инстанциям и требовать. Но, т.к. придраться официально сложно, то и ищу обходные пути. Цитата(l-nikolaev @ 18.12.2012, 16:54)  1. самое главное!! сходите к соседям свеху и снизу и узнайте как у них дела с прогревом радиаторов ИМЕННО НА ЭТОМ СТОЯКЕ. У кого-то греет - это точно. Но есть и те, у кого тоже проблемы. Цитата(l-nikolaev @ 18.12.2012, 16:54)  если все-ОК, огда: 2. ищите сварщика спиливайте и переваривайте ВСЕ сварные швы на узле обвязки.
и будет Вам -счастье. Вот чтобы впустую не резать трубы, я и пытаюсь выяснить суть проблемы. А если в отопительный сезон звать ЖЭУшников, чтобы они отключили стояк, а потом варить, то выйдет это мне тыщ в 5, если не больше
|
|
|
|
|
18.12.2012, 15:48
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
Цитата(Altelega @ 18.12.2012, 13:55)  Формула простая, осталось только определить сопротивление радиаторов Rifar BASE 500 12 секций (ht tp://www.ri far.ru/base.html). Есть идеи?
|
|
|
|
|
18.12.2012, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(xirus @ 18.12.2012, 15:48)  Формула простая, осталось только определить сопротивление радиаторов Rifar BASE 500 12 секций (ht tp://www.ri far.ru/base.html). Есть идеи?  Немного по заголовку темы: Зависимость расхода через прибор от перепада давления называется гидравлической характеристикой. Вряд ли эту характеристику имеют сами производители радиаторов - им это не особо нужно. Если есть умения - можно в Ansys сосчитать, зная геометрию радиаторов
|
|
|
|
|
18.12.2012, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2226
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(xirus @ 18.12.2012, 15:48)  Формула простая, осталось только определить сопротивление радиаторов Rifar BASE 500 12 секций (ht tp://www.ri far.ru/base.html). Есть идеи?  Идеи - это долго. Смотрите в рекомендациях НИИ Сантехники, вроде вот этих http://www.rifar.ru/serti.files/RifarAl_2009.pdfТам гидравлика прибора уже посчитана.
|
|
|
|
|
18.12.2012, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Проще это сделать в Danfoss C.O. , где эти радиаторы в каталоге. Там и мощность и гидравлика при всех вариантах различных присоединений. Зачем это Вам, при таком подходе к делу и открытии для себя зависимости расхода от перепада только на форуме?
|
|
|
|
|
18.12.2012, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2226
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(испытатель @ 18.12.2012, 16:45)  Проще это сделать в Danfoss C.O. , где эти радиаторы в каталоге. Думаю, для данного конкретного случая не проще...  Человеку надо будет доказать, что что-то сделано неверно, а для этого надо ссылаться на какие-то документы, где написано, как должно быть сделано... В этом плане документ НИИ сантехники с печатью, ИМХО, несколько предпочтительнее распечатки из специализированной расчетной программы...
|
|
|
|
|
19.12.2012, 8:33
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
Цитата(lovial @ 18.12.2012, 19:20)  Идеи - это долго. Смотрите в рекомендациях НИИ Сантехники, вроде вот этих http://www.rifar.ru/serti.files/RifarAl_2009.pdfТам гидравлика прибора уже посчитана. Спасибо, полезная информация.
|
|
|
|
|
19.12.2012, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Подумалось, мне, что ВАм надо попытаться измерить разнцу давлений на стояках подачи и обратки.
Для этого: 1. купите манометр на 10 атм с диаметром не менее 100 мм. (хотя сначала, спросите в ЖЭКе какое давление у Вас в отоплении) такой манометр и покупайте)
2.перекройте ОБА радиатора
3. выкрутите из одного радиатора сливную пробку и слейте воду из него.
4. вкрутите вместо пробки манометр, УЧТИТЕ, ЧТО РЕЗЬБА НА РАДИАТОРЕ (КАК ПРАВИЛО) -1/2" А НА МАНОМЕТРЕ -М20 !!!, т.е. манометр закрутится всего на 2-3 оборота, (лучше купить спец. переходник, но можно и без него, главное тянуть без экстремизма.)
5. откройте НИЖНИЙ кран и заполните радиатор водой, спустив ВЕСЬ возздух из радиатора через кран Маевского.
6. Манометр покажет давление в обратке.
7. закройте нижний кран, откройте ВЕРХНИЙ -манометр покажет давление на подаче.
если подача больше обратки (хотя-бы в 0,2 атм) , да хотя-бы чуть-чуть, то система работает правильно и: проблема в затекании теплоносителя (некачественная врезка и сварка),
если давления равные -значит где-то неграмотные сантехники переварили радиатор и сделали перемычку между подачей и обраткой, если обратка окажется больше подачи, значит кто-то поставил насос.....
ПРИ ВСЕХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ, СОСЕДНИЙ РАДИАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРЕКРЫТ!!!
|
|
|
|
|
19.12.2012, 11:41
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174402

|
Цитата(l-nikolaev @ 19.12.2012, 12:59)  Подумалось, мне, что ВАм надо попытаться измерить разнцу давлений на стояках подачи и обратки. Спасибо за совет  Думал об этом, но кто-то в другом форуме писал, что разность давлений на грубом манометре (на 10 атм) практически не уловить.
|
|
|
|
|
19.12.2012, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2226
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(xirus @ 19.12.2012, 11:41)  Спасибо за совет  Думал об этом, но кто-то в другом форуме писал, что разность давлений на грубом манометре (на 10 атм) практически не уловить. Разница действительно небольшая. ЕМНИП, на стояке фактическая разность давлений подача-обратка может составлять около 0.1 атм, а учитывая потери по длине стояка, на приборе могут действительно мизерные величины быть...
|
|
|
|
|
19.12.2012, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(xirus @ 19.12.2012, 12:41)  Спасибо за совет  Думал об этом, но кто-то в другом форуме писал, что разность давлений на грубом манометре (на 10 атм) практически не уловить. можете и не поймать, хотя у двухтрубки разность давлений всегда имеется, потому,как эта разность является залогом ее работы. но это недорого. или идите методом исключения...
|
|
|
|