> Почему задерживается воспламенение
servalen
сообщение 21.12.2012, 18:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80496



Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Установлена вар поверхность и дух шкаф Korting ,подключены от крана сильфоном до тройника и два сильфона. После простоя 12-24 часа первый поджиг происходит на 12-13 щелчок поджига, затем любая гореллка загорается сразу в течении дня.На след день все повторяется! Причем первый раз горелка загорается небольшим пламенем и плавно разгорается до максимального.Все соединения обмылены, входящий кран не перекрывается.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 22.12.2012, 0:35
Сообщение #2


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



у вас крайняя точка на стояке????? (последняя или предпоследняя квартира на газопроводе) очень похоже на понижение давления в трубопроводе, или завоздушевание, при отсутствии постоянного разбора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servalen
сообщение 22.12.2012, 8:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80496



Надо мной три этажа и там живут. И почему только первый раз, а потом в течении дня поджиг отличный!Я не силен в теории газов, но не может быть как бы расслоение газа на тяжелую и легкую фракции за сутки в подводке(она достаточно длинная 180 см и два по 60см с провисанием)??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 22.12.2012, 13:27
Сообщение #4


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Духовой шкаф с утра разжигаться сразу или его тоже также нужно мучить???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.12.2012, 13:30
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(servalen @ 22.12.2012, 9:35) *
может быть как бы расслоение газа на тяжелую и легкую фракции

Газ - пропан-бутановая смесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servalen
сообщение 22.12.2012, 19:32
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80496



Духовка тоже с запаздыванием первый раз ( но у нее тоже есть петля вниз). Газ городской магистральный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.12.2012, 21:48
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(servalen @ 21.12.2012, 19:47) *
входящий кран не перекрывается

Может быть, какой-то другой кран перекрывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servalen
сообщение 22.12.2012, 23:07
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80496



у меня больше кранов нет!
В принципе это не особо напрягает, 5-6 сек - не так много , но почему это происходит?
Может Korting на этой новой серии что-то придумали.Кстати после поджига держать искру нужно всего 1 сек (приблизительно)
На предидущей плите приходилось на много дольше держать кнопку пока термопара сработает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 24.12.2012, 16:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(servalen @ 23.12.2012, 2:07) *
у меня больше кранов нет!
В принципе это не особо напрягает, 5-6 сек - не так много , но почему это происходит?
Может Korting на этой новой серии что-то придумали.Кстати после поджига держать искру нужно всего 1 сек (приблизительно)
На предидущей плите приходилось на много дольше держать кнопку пока термопара сработает.

Где-то что-то по газу травит, а иначе как объяснить пустую трубу по утрам …
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.12.2012, 18:13
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Наверное, длинные трубочки между отсечными клапанами и конфорками...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servalen
сообщение 24.12.2012, 18:46
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80496



На счет длины трубочек - вряд ли т.к. после зажигания любой конфорки другие зажигаются сразу.

На этом форуме год назад уже задавал точно такой же вопрос http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...st&p=649687 IGR2000 - я обратился в личке к нему но молчит. Ему тоже так и не дали обоснованного ответа и неизвестно чем все закончилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.12.2012, 19:14
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Знать бы, какое там устройство... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 25.12.2012, 16:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Такое может быть, только если на газопроводе две запорные арматуры, например: вентиль регулирования пламени горелки и какой-то общий клапан на все горелки или общий вентиль на газопроводе. Кстати об общем вентиле, - Вы его на ночь закрываете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.12.2012, 16:54
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(den.mgn @ 25.12.2012, 17:14) *
Такое может быть, только если на газопроводе две запорные арматуры, например: вентиль регулирования пламени горелки и какой-то общий клапан на все горелки или общий вентиль на газопроводе. Кстати об общем вентиле, - Вы его на ночь закрываете?

C моей "советской" газовой плитой так и происходит.
На ночь закрываю пробковый кран на опуске. До утра происходит, наверное, выход всего газа из отсечённого объёма - конфорки зажигаются с заметной задержкой. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servalen
сообщение 26.12.2012, 8:24
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80496



Цитата(den.mgn @ 25.12.2012, 16:14) *
Такое может быть, только если на газопроводе две запорные арматуры, например: вентиль регулирования пламени горелки и какой-то общий клапан на все горелки или общий вентиль на газопроводе. Кстати об общем вентиле, - Вы его на ночь закрываете?


Что внутри варпанели находится хотелось бы знать?! А общий вентиль - я написал в начале темы вообще не перекрываю.

Вчера провел еще эксперимент - после 25-ти часов простоя зажег первой конфорку VOK - после 6-ти сек загорелась малым плеаменем и плавно разгорелась до максимума,потом малую конфорку - почти сразу загорелась. Затем поджег духовку - те же 6 сек . Потом все загорается почти моментально!

Цитата(tiptop @ 25.12.2012, 16:54) *
C моей "советской" газовой плитой так и происходит.
На ночь закрываю пробковый кран на опуске. До утра происходит, наверное, выход всего газа из отсечённого объёма - конфорки зажигаются с заметной задержкой. smile.gif


А если не перекрывать ??И вообще то надо б устранить если утечка!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.12.2012, 8:34
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(servalen @ 26.12.2012, 9:24) *
И вообще то надо б устранить если утечка!!

Протечку через регулирующий кран разве устранишь? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoidberg
сообщение 7.7.2014, 13:34
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.7.2014
Пользователь №: 238711



У меня совершенно аналогичная ситуация!

Симптомы.
Газовая варочная панель (Samsung GN642HFGD), подключена стальным сильфонным шлангом через диэлектрический элемент непосрдсвенно к вводному вентилю. При первом после 6-8 часового простоя пуске газ загорается не сразу, а через 5-6 секунд. Первые пару секунд пламя слабое, потом разгорается. Последующие пуски любой из 4-ёх конфорок происходят моментально. Вводной вентиль не перекрываю. Утечек нет (мыло, спичка, собственный нос).

Соображения.
1. Поджиг сам по себе, видимо, ни при чём, так как пламя некоторое время слабое уже после того, как поджиг сработал.
2. Воздух в магистраль попасть не может по очевидным причинам, связанным с ибыточным давлением в последней.

Может быть это заполняются трубочки после вентиля?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AtomAltay
сообщение 7.7.2014, 14:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.7.2014
Из: Бийск
Пользователь №: 238717



Цитата(servalen @ 21.12.2012, 22:47) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Установлена вар поверхность и дух шкаф Korting ,подключены от крана сильфоном до тройника и два сильфона. После простоя 12-24 часа первый поджиг происходит на 12-13 щелчок поджига, затем любая гореллка загорается сразу в течении дня.На след день все повторяется! Причем первый раз горелка загорается небольшим пламенем и плавно разгорается до максимального.Все соединения обмылены, входящий кран не перекрывается.
Спасибо

Я встречался с подобным явлением на котлах АОГВ 11,6 есть хитрый клапан. Смысл его в перекрытии газа при потухании факела.
Может у вас стоит тоже защитный клапан ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 7.7.2014, 15:06
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(zoidberg @ 7.7.2014, 14:34) *
У меня совершенно аналогичная ситуация!

Симптомы.
Газовая варочная панель (Samsung GN642HFGD), подключена стальным сильфонным шлангом через диэлектрический элемент непосрдсвенно к вводному вентилю. При первом после 6-8 часового простоя пуске газ загорается не сразу, а через 5-6 секунд. Первые пару секунд пламя слабое, потом разгорается. Последующие пуски любой из 4-ёх конфорок происходят моментально. Вводной вентиль не перекрываю. Утечек нет (мыло, спичка, собственный нос).

Соображения.
1. Поджиг сам по себе, видимо, ни при чём, так как пламя некоторое время слабое уже после того, как поджиг сработал.
2. Воздух в магистраль попасть не может по очевидным причинам, связанным с ибыточным давлением в последней.

Может быть это заполняются трубочки после вентиля?

При резком увеличении расхода возможна "просадка" давления газа, затем регулятор быстро восстанавливает давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AtomAltay
сообщение 7.7.2014, 18:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.7.2014
Из: Бийск
Пользователь №: 238717



Цитата(Лыткин @ 7.7.2014, 19:06) *
При резком увеличении расхода возможна "просадка" давления газа, затем регулятор быстро восстанавливает давление.

Тут стоит уточьнить про источник газоснабжения баллон дома или централизованно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoidberg
сообщение 7.7.2014, 18:54
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.7.2014
Пользователь №: 238711



Цитата(AtomAltay @ 7.7.2014, 19:17) *
Тут стоит уточьнить про источник газоснабжения баллон дома или централизованно


Уточняю. Газ маристральный. Думал, что это следует из разговором про диэлектрик, вводной вентиль и сильфонный шланг.

О каком регуляторе идёт речь и вчём его смысл, если мы о газовой плите - не понял. Прошу пояснить smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AtomAltay
сообщение 7.7.2014, 19:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.7.2014
Из: Бийск
Пользователь №: 238717



Цитата(zoidberg @ 7.7.2014, 22:54) *
Уточняю. Газ маристральный. Думал, что это следует из разговором про диэлектрик, вводной вентиль и сильфонный шланг.

О каком регуляторе идёт речь и вчём его смысл, если мы о газовой плите - не понял. Прошу пояснить smile.gif

Техника бурдуйская как минимум стоит термопара или фото элемент с запорным клапоном - система контроля пламени (это можно проверить зажечь плиту и перекрыть газ на вводе подождав с 1-2 мин подать газ снова если шипеть не будет то у вас стоит клапан)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoidberg
сообщение 7.7.2014, 19:08
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.7.2014
Пользователь №: 238711



Принято. Термопара есть, "газ-контроль" называется. Работает штатно и к описанным симптомам, по-моему, отношения не имеет sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AtomAltay
сообщение 7.7.2014, 19:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.7.2014
Из: Бийск
Пользователь №: 238717



Цитата(zoidberg @ 7.7.2014, 23:08) *
Принято. Термопара есть, "газ-контроль" называется. Работает штатно и к описанным симптомам, по-моему, отношения не имеет sad.gif

А вот теперь вапрос у вас на самой плите краны держут ? И течей нету не где после клапана ? у вас клапан завоздушивается всего на всего. Ну я уж так сильно всё мрачьно описал тут ещё есть варианты менее мрачные может клапан открываться с задержкой всего на всего тут вариантов много но однозначно что то связано будит с ним

Сообщение отредактировал AtomAltay - 7.7.2014, 19:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoidberg
сообщение 8.7.2014, 10:13
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.7.2014
Пользователь №: 238711



Клапаны в порядке, утечек нет. Запаха нет, поджигать также пробовал - результат отрицательный. Даже если бы клапан травил, газ выходил бы из трубы. Воздух туда из-за этого попасть не может smile.gif Клапан открывается нормально, ибо слышно шипение.

Дополнительный тест. Зажигалка подожгла также как и штатный поджиг, то есть с задержкой. Так что пьеза в поряке!

Что есть "завоздушенный клапан"? Ссылочкой не поделитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AtomAltay
сообщение 8.7.2014, 10:31
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.7.2014
Из: Бийск
Пользователь №: 238717



Цитата(zoidberg @ 8.7.2014, 14:13) *
Клапаны в порядке, утечек нет. Запаха нет, поджигать также пробовал - результат отрицательный. Даже если бы клапан травил, газ выходил бы из трубы. Воздух туда из-за этого попасть не может smile.gif Клапан открывается нормально, ибо слышно шипение.

Дополнительный тест. Зажигалка подожгла также как и штатный поджиг, то есть с задержкой. Так что пьеза в поряке!

Что есть "завоздушенный клапан"? Ссылочкой не поделитесь?

Ссылки нет это из личного опыта по поводу запаха его быть и не должно прикинь V кухни к V газопровода плиты (от клапана до форсунок) смысл таков при розжиге плиты тебе сперва приходится вытеснить воздух из газопровода от клапана до форсунки а как извесно сам воздух не горит (ещё один тест можешь при розжиге послушать как шипит выходящая смесь через форсунку, когда выйдет весь воздух и пойдёт газ звук изменится при этом плиту зажигать не надо и нужна абсолютная тишина)
А вообще совет смирись ибо тут трудно что либо сделать не изуродовав плиту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoidberg
сообщение 8.7.2014, 10:45
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.7.2014
Пользователь №: 238711



Цитата(AtomAltay @ 8.7.2014, 11:31) *
... при розжиге плиты тебе сперва приходится вытеснить воздух из газопровода от клапана до форсунки ...


Вот и я так думаю. Если это действительно так, то всё на самом деле хорошо. Просто плита хорошая, новая. Работает всё как часы, поэтому и стала заметна задержка, которой раее я просто не замечал.

Собираюсь в качестве теста аккуратно замерить время поджига разных горелок. Это даст какую-то дополнительную пищу для раздумий smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных