Вентиляция склада |
|
|
|
26.12.2012, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Добрый день или вечер. Есть план склада 50х18 м. Внутри имеются раздевалки и душевые с туалетами. В общем подскажите, как сообразить сделать там вентиляцию через туалеты и душевые
Прикрепленные файлы
____.dwg ( 711,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50
|
|
|
|
|
27.12.2012, 7:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Не совсем понятно «как сообразить сделать там вентиляцию через туалеты и душевые» Концепция – в само складе своя вентиляция, в бытовых помещениях – своя, в склад не заходит. Вытяжки выше кровли, ведете их снаружи по стене Н – если там не примыкает никакое помещение. Душевые, санузел, КУИ можете объединить одной системой с механическим побуждением. В бытовке и административном помещении можете сделать механическую вентиляцию, можете – естественную проветриванием через окна. Если механическую, то небольшую приточку с электрокалорифером можете разместить под потолком помещения 7. Вытяжное оборудование лучше разместить в КУИ. Если приток будет механический, то воздух надо будет подать также в раздевалку, на компенсацию вытяжки санузлов.
|
|
|
|
|
27.12.2012, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Зольников Михаил, подскажите пожалуйста, зачем вытяжки выше кровли? По каким нормативам?
|
|
|
|
|
27.12.2012, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Не знаю, не задумывался, все так делают - и я так делаю.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 27.12.2012, 13:08
|
|
|
|
|
27.12.2012, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Вариант про прыжки с крыши - тоже для вас? Ладно, когда проектировщик тащит выше кровли. Но когда эксперт начинает ссылаться на фразу - «Не знаю, не задумывался, все так делают» и не указывать норматив - это совсем беда.
|
|
|
|
|
27.12.2012, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
По улице я бы не стал воздуховоды тащить. Лучше в помещении склада и через узел прохода на кровлю. На стену точно не стоит выкидывать вытяжку из душевых, может обмерзнуть нафиг.
|
|
|
|
|
27.12.2012, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Склад высокий, бытовки низкие. Значит, придется идти транзитом через склад, а этого не хотелось бы.
|
|
|
|
|
4.1.2013, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Я тоже считаю, что надо транзитом через склад. Спасибо  Большое спасибо за советы!
|
|
|
|
|
4.1.2013, 13:03
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Gruz1709 @ 27.12.2012, 14:15)  Вариант про прыжки с крыши - тоже для вас? Ладно, когда проектировщик тащит выше кровли. Но когда эксперт начинает ссылаться на фразу - «Не знаю, не задумывался, все так делают» и не указывать норматив - это совсем беда. Скажите, а Вы всегда вытяжки из сан. узлов бытовок выбрасываете в стену?
|
|
|
|
|
9.1.2013, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Vano, механические всегда.
|
|
|
|
|
10.1.2013, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Когда работаешь с заказчиком, надо считать его деньги. Он скажет: «Почему я должен платить больше за одинаковый итог?», и будет прав. Идти транзитом по складу изначально нехорошо, потому что это тянет за собой огнезащиту и огнезадерживающий клапан. И, возможно, узел прохода через кровлю – если кому-то лень тянуть через стену. Это все ненужное удорожание. Предпочитаю идти снаружи + слив конденсата, как на фото. (Если увеличить, видно дренажные отверстия в нижней заглушке)
|
|
|
|
|
10.1.2013, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Цитата(Зольников Михаил @ 10.1.2013, 10:39)  Когда работаешь с заказчиком, надо считать его деньги. Он скажет: «Почему я должен платить больше за одинаковый итог?», и будет прав. Идти транзитом по складу изначально нехорошо, потому что это тянет за собой огнезащиту и огнезадерживающий клапан. И, возможно, узел прохода через кровлю – если кому-то лень тянуть через стену. Это все ненужное удорожание. Предпочитаю идти снаружи + слив конденсата, как на фото. (Если увеличить, видно дренажные отверстия в нижней заглушке) Неплохой вариант!
|
|
|
|
|
27.1.2013, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Цитата(Зольников Михаил @ 27.12.2012, 10:05)  Не совсем понятно «как сообразить сделать там вентиляцию через туалеты и душевые» Концепция – в само складе своя вентиляция, в бытовых помещениях – своя, в склад не заходит. Вытяжки выше кровли, ведете их снаружи по стене Н – если там не примыкает никакое помещение. Душевые, санузел, КУИ можете объединить одной системой с механическим побуждением. В бытовке и административном помещении можете сделать механическую вентиляцию, можете – естественную проветриванием через окна. Если механическую, то небольшую приточку с электрокалорифером можете разместить под потолком помещения 7. Вытяжное оборудование лучше разместить в КУИ. Если приток будет механический, то воздух надо будет подать также в раздевалку, на компенсацию вытяжки санузлов. А на складе можно установить дефлекторы на кровле, или же нужно крышники ставить?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)