> канализация под полом эксплуатируемого подвала
shexin
сообщение 13.10.2006, 13:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



выпуски канализаци К1 под полом эксплуатируемого подвала делать в каналах или на песчаной подушке? под полом планируется песок а потом торф newconfus.gif sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.10.2006, 13:09
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да хоть так, хоть эдак. А куда клапан (задвижку) засунете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 13.10.2006, 13:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



или вообще деревянные сваи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.10.2006, 13:12
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Э-э-э, батенька, это уже конструктивнвя часть здания. Архитектора зовите. На геологию смотрите. А уж потом о канажке подумаем. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 13.10.2006, 13:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



я спросил у строителей - они мне сказали сам разбирайся. а клапан имеется ввиду обратный (от подтопления)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.10.2006, 14:49
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну да, он самый. Что значит - разбирайся!? Мы то разберёмся. Пусть дадут конструкцию здания smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 13.10.2006, 14:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



стадия П, от меня вообще хотят рд на вк получить через 2 месяца, а рд по ас будет только через полгода дай бог, поэтому ни конструкций, ничего, а с меня требуют ((((( сваи вообще сказали еще и поменяться могут, а календарный план работ никуда не денется, вот так и работаем ((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 13.10.2006, 14:55
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Основание- лотковая плита. Стены канала - кирпич. Перекрытие - лотковая плита.
Можно вообще заказать всё из ж/б элементов, но минимальная ширина 300мм, при высоте 300мм. Если нужно большее заглубление, то и ширина канала будет увеличиваться. А это не всегда хорошо.
Над плитой перекрытия - стяжка и пол(плитка допустим).
Вообще-то это строители расписывают из чего могут сделать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 13.10.2006, 15:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



так там еще сваи мешают, у меня получается будет очень много поворотов, прилагаю план
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  podval.pdf ( 259,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.10.2006, 15:06
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



При такой организации труда, будете Вы, shexin, делать и переделывать по сто раз. Или терпите или настаивайте на нормальном графике. Кому нужна Ваша канажка без здания? И какой осёл такой график составил? Хотя, в России всё через ж... делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 13.10.2006, 15:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



серьезно рд по вк будет раньше чем рд по ас. у меня только планы есть по ас и все ((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.10.2006, 15:09
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не погорячились ли Вы? Сваи - это фундамент. А от него до канажки скока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 13.10.2006, 15:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



блин под полом подвала тогда вообще нельзя что ли в моем случае? так от фундамента это же для наружки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.10.2006, 15:27
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А какая к хрену разница? С инженерной точки зрения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 13.10.2006, 15:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



у нас в городе выпуски ложат между свай... (никаких трех метров)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 16.10.2006, 13:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



получилось вот так...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  podval.pdf ( 118,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.10.2006, 13:50
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Всёж-таки без каналов решились? А если ремонт какой - ростверк ломать будете? А там арматура. Резать? Присоединения хотя бы на косых тройниках сделайте rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 16.10.2006, 14:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



почему без каналов - не показаны просто. каналы 300х300
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.10.2006, 14:48
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



biggrin.gif тогда - ОК!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных