> как бодаться с теплосетью
proshin1973
сообщение 2.1.2013, 11:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 171650



теплосеть требует держать обратку не более 50 г. график 150/70. система независимая.делаю обратку 50г-дом мерзнет(не май месяц- на улице-20г)подскажите на какие документы можно сослаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nickolaclon1_*
сообщение 2.1.2013, 12:24
Сообщение #2





Guest Forum






Вы уверены, что они требуют температуру обратного трубопровода именно тепловой сети держать не менее 50°С, а не циркуляционного трубопровода ГВС ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 2.1.2013, 12:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



по графику какие должны быть прямая, обратка? Расход теплоносителя какой, не занижен ли? Какой перепад на вводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.1.2013, 13:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Смотрите на технические условия на присоединение к тепловым сетям. Если там обратка 50, то система отопления и ИТП должны были быть спроектированы на пониженные параметры. Если там 70*, то потребуйте письменное требование - это будет основание для судебного разбирательства - тепловые сети не имеют права изменять тех.условия после строительства или реконструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 2.1.2013, 15:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



А какая расчетная зимняя температура? Если, допустим ниже -30С, то очень даже может быть они и правы, что требуют при "всего" -20 С держать обратку не выше +50 С. График же температурный должен быть, и надо его смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 2.1.2013, 15:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(proshin1973 @ 2.1.2013, 14:41) *
теплосеть требует держать обратку не более 50 г. график 150/70. система независимая.делаю обратку 50г-дом мерзнет(не май месяц- на улице-20г)подскажите на какие документы можно сослаться.

Уважаемый
Вам нужно, для начала, не "бодаться" с ТСО, а "бодаться" с собственными реалиами тепло/гидравлического режима объекта..
Вот, если Вы дадите мгновенную "фотографию" параметров т/гидрав. режима:
I/II контуры: давления, температуры, расходы, Тнар, данные температурного графика, выложите распечатки узла учета, данные проекта... это поможет понять существующую картину, и делать ВЫВОДЫ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 2.1.2013, 15:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



И раз система независима, то какие парметры у Вас во вторичном контуре после теплообменника?
У Вас же тоже должно быть погодозависимое регулирование температуры теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 2.1.2013, 17:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



спросите у тепловых сетей температурный график, помоему вы его просто не видели ещё (уж извините, такое впечатление) или его вообще нет???
150/70 это при максимально низкой температуре на улице, на которую расчитана система...
только, обратите внимание, чей график... если вашей тепловой сети, это еще не значить, что ваши система отопления и гвс графики совпадают.. в идеале, нужен график вашей системы/нагрузки по проекту...
но, если нету, всеравно нужно уложиться в график теплосети по средней температуре.. и ваша система должна была быть сделана под этот график теплосетей, увязана...


huh.gif с новым годом! надеюсь понятно выражаюсь.. а то сомнение)

ЗЫ и еще! если при соблюдении графика всеравно холодно.. балансируйте свою систему (перегрев это в большинстве - гидравлическая разбалансировка), ищите теплопотери... греть улицу можно сколько угодно, если мощности и топлива хватит, только "теплей" не станет...

Сообщение отредактировал Altelega - 2.1.2013, 17:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 2.1.2013, 22:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Бодаться бессмысленно на любую тему. С графиком в руках по конкретной Тнв и говорите ( не поймете друг друг друга- этот график с печатями основной аргумент для любого уровня споров, вплоть до суда). Требование от ТСО - не выше 50 не вполне профессионально. А ТУ на подключение, еще лучше, но вряд ли Вы его найдете, если здание давно построили. ТУ можно будет найти только у закачика строительства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.1.2013, 0:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33569
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(proshin1973 @ 2.1.2013, 12:41) *
теплосеть требует держать обратку не более 50 г. график 150/70. система независимая.делаю обратку 50г-дом мерзнет(не май месяц- на улице-20г)подскажите на какие документы можно сослаться.

график температуры теплосети в зависимости от Тн.в. является обязательным приложением договора на теплоснабжение. Если вы абонент, то смотрите в свой договор, а вот обратка " не более 50 градусов" может быть только при Тн.в. около нуля. А не тогда , когда придет инспектор- обычно перед праздниками и обычно к тем, у кого с системами и наладкой ИТП бардак.
А при минус 20 совсем в обратке не 50 градусов( а весьма больше) и требуйте соблюдения Т1 при соответствующем ему Тн.в, как в договоре в графике. И только после того можете слушать про их обратку не более 50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 3.1.2013, 11:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Не устану повторять - "среднесуточное" превышение Т2... очень верно про Т1.
Это замечание касается и "защит" авт. регуляторов, которые (большинство) обеспечивают контроль "мгновенного" значения Т2.
Такая "защита" ведет к перерасходу тепловой энергии в режимах "натопа" (перехода от "ночь" к режиму СО "день").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proshin1973
сообщение 4.1.2013, 3:27
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 171650



график нам выдали. в нем Т1 пляшет от Т н.в. а вот обратка 50 г и стоит как вкопанная!!!( люблю я теоретиков ) Все претензии начались после отказа от услуг О-шки теплосети по настройке САРТ.(нашли дешевле). Попробую найти ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.1.2013, 8:38
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50499
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(proshin1973 @ 4.1.2013, 3:27) *
график нам выдали. в нем Т1 пляшет от Т н.в. а вот обратка 50 г и стоит как вкопанная!!!
А можно глянуть на такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.1.2013, 10:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(proshin1973 @ 4.1.2013, 2:27) *
график нам выдали. в нем Т1 пляшет от Т н.в. а вот обратка 50 г и стоит как вкопанная....

Это график котла, а не тепловых сетей.... хотя тоже казус...минимальная должна быть ограничена...
По ошибке или по тупости инспектору дали внутренний график, .....
а инспектору голова не для соображения дадена......

Сообщение отредактировал jota - 4.1.2013, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 4.1.2013, 10:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



А что тут такого то? Топикстартер же пишет, что системы независимые. У нас вообще требуют обратку не выше +45 С держать.
А тут требуют НЕ ВЫШЕ +50 С, значит ниже можно.
Теплообменники значит надо рассчитывать на +150/+50 С и всего делов то.
Другое дело, что это вызывает удорожание внутренних систем ( радиаторы на +70 .. +40 С, вентиляция если есть, то калориферы рассчитывать на +60...+40 С и т.д. ). Ну так это проблемы внутрянщиков, читай застройщиков. А теплосети имеют значительную экономию. Рынок, понимаешь.
Но при новом строительстве и при независимых системах это вполне реализуемо. Остается только удивляться, как теплосети до этого раньше то не додумались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.1.2013, 10:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да, если ТУ до проектирования и строительства. Но здесь существующая система и ИТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 4.1.2013, 10:54
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(@@@ @ 4.1.2013, 11:32) *
А что тут такого то? Топикстартер же пишет, что системы независимые. У нас вообще требуют обратку не выше +45 С держать.

А еще он пишет про график 150/70. Явно здесь какое-то недопонимание laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 4.1.2013, 11:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Dede @ 4.1.2013, 11:54) *
А еще он пишет про график 150/70. Явно здесь какое-то недопонимание laugh.gif

Ну да, после чего все же находит график, выданный теплосетью, и там написано, что обратка не выше +50

Сообщение отредактировал @@@ - 4.1.2013, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 4.1.2013, 11:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(jota @ 4.1.2013, 11:50) *
Да, если ТУ до проектирования и строительства. Но здесь существующая система и ИТП

Ну понятно, что не так все просто. Однако в Хельсинки в конце 80-х теплосети заявили, что переходят на режим 130-45 С и все. И дали два года на переделку внутрянок во всем городе. Раньше радиаторные внутрянки работали по графику 80-60 ( то есть тоже обратка была +70 С ) , а стали по графику 70-40. Естественно температурный напор на радиаторах упал, и это вызвало замену радиаторов на более массивные ( или где то к существующим добавлялись новые. ) Трубы при этом в основном менять не пришлось. Зато эксплуатационные затраты у теплосети снизились, и это отразилось на оплате за отопление потребителями в меньшую сторону.
Строятся же и в РФ новые микрорайоны с новыми котельными, однако упорно обратка закладывается +70С, так как это лоббируется застройщиками в целях экономии при строительстве, которая в принципе, довольно небольшая ( разница в размерах радиаторов ну и теплообменников наверное )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 4.1.2013, 11:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(proshin1973 @ 4.1.2013, 2:27) *
график нам выдали. в нем Т1 пляшет от Т н.в. а вот обратка 50 г и стоит как вкопанная!!!( люблю я теоретиков ) Все претензии начались после отказа от услуг О-шки теплосети по настройке САРТ.(нашли дешевле). Попробую найти ТУ.

И "это" с подписью и печатью?
И оформлено как приложение к договору? Или как предписанние? Или ещё как-то?
Присоединяюсь к просьбе HeatServa. Глянуть бы на сие чудо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proshin1973
сообщение 4.1.2013, 18:38
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 171650



Цитата(@@@ @ 4.1.2013, 10:32) *
А что тут такого то? Топикстартер же пишет, что системы независимые. У нас вообще требуют обратку не выше +45 С держать.
А тут требуют НЕ ВЫШЕ +50 С, значит ниже можно.
Теплообменники значит надо рассчитывать на +150/+50 С и всего делов то.
Другое дело, что это вызывает удорожание внутренних систем ( радиаторы на +70 .. +40 С, вентиляция если есть, то калориферы рассчитывать на +60...+40 С и т.д. ). Ну так это проблемы внутрянщиков, читай застройщиков. А теплосети имеют значительную экономию. Рынок, понимаешь.
Но при новом строительстве и при независимых системах это вполне реализуемо. Остается только удивляться, как теплосети до этого раньше то не додумались?


согласен что теоретически это возможно. только как это соорудить ( как раз слово ) в жилом многоэтажном доме? и как вам это удается? после требования предоставить график:1 дали стандартный 150/70 но зачеркнули Т н.в. 2 дали тот-же но зачеркнули обратку 3 дали НОВЫЙ с обраткой 50

Цитата(jota @ 4.1.2013, 10:50) *
Да, если ТУ до проектирования и строительства. Но здесь существующая система и ИТП



согласен полностью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proshin1973
сообщение 4.1.2013, 18:46
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 171650



Цитата(A.R. @ 4.1.2013, 11:23) *
И "это" с подписью и печатью?
И оформлено как приложение к договору? Или как предписанние? Или ещё как-то?
Присоединяюсь к просьбе HeatServa. Глянуть бы на сие чудо.



никаких подписей и печати. три раза разные давали. общаются через ТСЖ.(мы наладчики) но мне уже самому интересно узнать что-то новое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 5.1.2013, 11:32
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Однако в Хельсинки в конце 80-х теплосети заявили, что переходят на режим 130-45 С и все. И дали два года на переделку внутрянок во всем городе... Зато эксплуатационные затраты у теплосети снизились, и это отразилось на оплате за отопление потребителями в меньшую сторону.
Интересно... Но там хотя бы всем заявили и дали время, цивильно. А у нас что-за ультиматум?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 5.1.2013, 18:35
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(proshin1973 @ 4.1.2013, 17:46) *
никаких подписей и печати. три раза разные давали. общаются через ТСЖ.(мы наладчики) но мне уже самому интересно узнать что-то новое.

Ну тогда это не документ. И место ему, сами знаете где. Ибо с такой бумажкой не в суд не пойти, не пожаловаться куда, ничего не возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 7.1.2013, 11:02
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(proshin1973 @ 4.1.2013, 18:38) *
согласен что теоретически это возможно. только как это соорудить ( как раз слово ) в жилом многоэтажном доме? и как вам это удается? после требования предоставить график:1 дали стандартный 150/70 но зачеркнули Т н.в. 2 дали тот-же но зачеркнули обратку 3 дали НОВЫЙ с обраткой 50

Ну почему же ТОЛЬКО теоретически. И практически тоже, НО с финансовыми затратами. Перерасчет радиаторов в каждом помещении, перерасчет теплообменников. Замена ( или наращивание ) радиаторов на основании перерасчета, замена теплообменника и возможно насосов, замена регулирующей аппаратуры. Видимо придется все радиаторы еще оснастить термостатическими клапанами. Ну и все.
И да, это Ваши проблемы, Ваши затраты и т.д.
Все это естесственно при условии, если Вы ТУ не найдете, выданные при разрешении на строительство.
А если найдете, и там обратка +70 С - то в суд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.1.2013, 12:50
Сообщение #26


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



График 70/40 на большой разветвлённой СО практически недостижим. Слишком большая дельта при слишком низкой Т теплоносителя. Начнёте снижать циркуляционный напор для понижения "обратки" - получите локальные недотопы в проблемных местах, жалобы жильцов. Попробуете отбалансировать - толком ничего не выйдет из-за того же слабого напора. Полднимете напор - "взлетит" обратка.

Я к тому, что если обратка ТС 50С макс, надо проектировать независимую СО на 60/45С. 65/45С - это крайний случай.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A081975
сообщение 7.1.2013, 13:56
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75698



Если не секрет, а какое автоматаческое устройство регулирования у вас стоит в элеваторном узле погодного регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 7.1.2013, 16:19
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Alex_ @ 7.1.2013, 13:50) *
График 70/40 на большой разветвлённой СО практически недостижим. Слишком большая дельта при слишком низкой Т теплоносителя. Начнёте снижать циркуляционный напор для понижения "обратки" - получите локальные недотопы в проблемных местах, жалобы жильцов. Попробуете отбалансировать - толком ничего не выйдет из-за того же слабого напора. Полднимете напор - "взлетит" обратка.

Я к тому, что если обратка ТС 50С макс, надо проектировать независимую СО на 60/45С. 65/45С - это крайний случай.

Угу, но как то вся Финляндия на этом графике 70-40 однако сидит. И обратка макс требуемая не 50, а 45.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.1.2013, 16:33
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33569
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(@@@ @ 7.1.2013, 12:02) *
Ну почему же ТОЛЬКО теоретически. И практически тоже,

И не практически и не теоретически не так.
ТСО не вправе изменить температурный график без желания существующего абонента. И если абонентские системы сделаны под 150\70 и соответственно этому графику свои внутренние системы с своими графиками, то никак не может ТСО чего то там требовать- у них просто нет правовой основы для этого,но есть обязанность исполнять заявленный ими ранее в ТУ и в согласованной ими проектной документации и договоре на теплоснабжение график температур. А так наезжают только когда денег хотят слупить с неграмотных абонентов, в наглую и просто беспардонно.
Не хочет абонент график себе менять или системы реконструировать, то никогда ТСО этого их не заставит сделать и отключить не сможет(просто вообще запрещено это на законодательном уровне- жилье не отключаемо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.1.2013, 16:38
Сообщение #30


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50499
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 7.1.2013, 16:33) *
И не практически и не теоретически не так.
ТСО не вправе изменить температурный график без желания существующего абонента.
Немного не так, график должен быть согласован с муниципалитетом. А вдруг он реально согласован?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.1.2013, 16:44
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 33569
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Точняк, пришел в муниципалитет, подсунул бумажку с новым графиком и там ТСОшникам подмахнут, невзирая что город весь сделан под другой график, ага.
Но согласование, да , нужно, но оно было до того как этому абоненту ТУ выдавали и проекты согласовывали и договор с ним подписывали. И ничего теперь с этим абонентом ни муниципалитет, ни ТСО не сделают. Попробуют сделать, что кремлинру действует и просто поснимают шустряков таких.Да и без этого не один муниципалитет власть в городе. Да ростехнадзор тоже не исчез. Да и законы все на стороне абонента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 7.1.2013, 16:52
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(инж323 @ 7.1.2013, 17:44) *
Точняк, пришел в муниципалитет, подсунул бумажку с новым графиком и там ТСОшникам подмахнут, невзирая что город весь сделан под другой график, ага.
Но согласование, да , нужно, но оно было до того как этому абоненту ТУ выдавали и проекты согласовывали и договор с ним подписывали. И ничего теперь с этим абонентом ни муниципалитет, ни ТСО не сделают. Попробуют сделать, что кремлинру действует и просто поснимают шустряков таких.Да и без этого не один муниципалитет власть в городе. Да ростехнадзор тоже не исчез. Да и законы все на стороне абонента.

Да в муниципалитете кадры те еще сидят. Например, хотят новое жилье строить, а пропускных мощностей трубопроводов нет. На ТЭЦ то еще котел поставить не проблема, а трубы то дополнительные нагрузки уже не пропустят банально по гидравлике. А трубы перекладывать или новые тянуть это же деньжищи, которых у муниципалитета нет и не будет. Муниципалитет и спрашивает у тепловиков, есть ли выход? Строить надо, а денег на сети нет. Те и говорят - есть. Понизить обратку с 70 до 50. Тогда лет 10 можно еще новое жилье строить и подключаться к сущ. сетям без проблем. Муниципалитету это очень сооблазнительно, считай халява. А переложить проблемы на плечи ТСЖ - в первый раз чтоли?
Ну и нам же не сообщили, насколько новое жилье в данном случае? Может дому года два всего, раз проблема только сейчас обнаружилась. А график этот, 150-50 для НОВЫХ домов, может уже лет 5 как утверждают. Ну и прохлопали ушами, систему сделали "как обычно", на 150-70, потому что "так всегда было".

Сообщение отредактировал @@@ - 7.1.2013, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 7.1.2013, 16:53
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(инж323 @ 7.1.2013, 16:33) *
И не практически и не теоретически не так.
ТСО не вправе изменить температурный график без желания существующего абонента. И если абонентские системы сделаны под 150\70 и соответственно этому графику свои внутренние системы с своими графиками, то никак не может ТСО чего то там требовать- у них просто нет правовой основы для этого,но есть обязанность исполнять заявленный ими ранее в ТУ и в согласованной ими проектной документации и договоре на теплоснабжение график температур. А так наезжают только когда денег хотят слупить с неграмотных абонентов, в наглую и просто беспардонно.
Не хочет абонент график себе менять или системы реконструировать, то никогда ТСО этого их не заставит сделать и отключить не сможет(просто вообще запрещено это на законодательном уровне- жилье не отключаемо)


+100
Но срок действия ТУ? Три года?
На мой взгляд... надо пойти к первому лицу ТСО и просто поговорить... чего он хочет?
Все, а он (!), понимают абсурдность требований... Бывает, что это действия "шестерок"... Финляндия? это хорошо...
А если заплатить за независимую авторитетную экспертизу? Можно определить по оборудованию и приборам отопления расчетный график...
Меньше бояться надо ТСО... хотя в мелких городах...

У меня осенью приняли независимый ЦТП... а через месяц снизили давление в обратке меньше обозначенного в ТУ.. при этом подпитка перестала работать... поупирались но оплатили монтаж регулятора подпора... пустяк, а приятно с МОЭК копейку получить.. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Бойко - 7.1.2013, 16:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.1.2013, 16:57
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 33569
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А эта халява не узаканиваема, а чистая отсебятина деятелей и вполне на срок тянет. По необеспечению всех остальных домов теплом из за появления новых строительств. И на такое только полный дурень согласиться- сам себе срок подписать. До первой проверки счетной палаты области. Новое строительство есть, а тепловые мощности станций не увеличились- вот вся недолга.
ПП РФ 83, ПП РФ 190 вам в руки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.1.2013, 18:23
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если есть график 150/50, то все упростится даже, поскольку элементарный расчет элеваторного узла покажет, что элеваторная схема для такого уровня смешения (70/50) будет невозможна из-за большого требуемого перепада, который не выдержат чугунные ОП при зависимой схеме подключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 8.1.2013, 16:05
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(испытатель @ 7.1.2013, 19:23) *
Если есть график 150/50, то все упростится даже, поскольку элементарный расчет элеваторного узла покажет, что элеваторная схема для такого уровня смешения (70/50) будет невозможна из-за большого требуемого перепада, который не выдержат чугунные ОП при зависимой схеме подключения.

Чиатйте всю тему. Схема независимая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.1.2013, 23:45
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если независимая, то чтобы было на стороне ТСО было 50 на стороне отопления д.б- не более 45. Но и графиков 150/50 не бывает, а если есть, то наверняка не у всех потребителей лютующей ТСО независимая схема, и сказанное выше относилось к ТСО, а не к автору. Указанное сказано, что Ваше предположение про существующий график 150/50 - маловероятно и легко оспариваемо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.1.2013, 0:58
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Бойко @ 7.1.2013, 15:53) *
Но срок действия ТУ? Три года?

ТУ даётся до проектирования и действует до сдачи проекта, но не более 3 лет, потом, если не успели построить за 3 года, ТУ продлевают.
Никаких проблем спроектировать внутренние системы и ИТП на обратку 50*С. Другое дело, что не знают и не хотят.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 9.1.2013, 8:41
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Народ! Вы о чём вообще разговор ведёте? Сказано ведь было:
Цитата(proshin1973 @ 4.1.2013, 17:46) *
никаких подписей и печати...

Не график это! Бумажка! И надо на неё просто положить. Или покласть (как правильно? - а то русский потихоньку забываю).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 9.1.2013, 8:51
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



В голову идет только глюколивый контур для вентиляции первой ступени и им догонять обратку до 50 градусов в самый мороз выхолаживая все нафиг. :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИА 326
сообщение 10.1.2013, 11:15
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164640



есть вот такой график
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TEMP150.DOC ( 58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  TEMP150.DOC ( 58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Am2Fm
сообщение 10.1.2013, 12:24
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033



Чесслово, отложил дела и попытался разобраться, но что-то я ничего не понял. Откуда у вас на графике просадка температуры в СО и вентиляцию от +4 до -1 наружного воздуха? Плюс не очень как-то понятно (может не уловил в ходе обсуждения): у вас только СО и вентиляция по этому графику подключены? Без ГВС?
И где температура обратки?

Сообщение отредактировал Am2Fm - 10.1.2013, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИА 326
сообщение 10.1.2013, 14:27
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164640



еще есть такой график
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.________1_2012.doc ( 54,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 10.1.2013, 14:32
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



да графиков можно тысячу штук настроить. ИА 326, ваши графики имеют отношение к проблеме топикстартера?

Сообщение отредактировал Dede - 10.1.2013, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bone
сообщение 11.1.2013, 9:13
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.4.2011
Пользователь №: 105257



Цитата(ИА 326 @ 10.1.2013, 12:15) *
есть вот такой график


График должен начинаться как минимум с +8 гр. С за бортом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 20:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных