Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет расхода воды по новому СП, Изменение методики расчета воды
assa1979
сообщение 9.1.2013, 6:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.2.2012
Пользователь №: 141847



Добрый день коллеги!
Никто не подскажет, где можно найти методику расчета расходов воды по новому.
Вопрос вот в чем: в новом СП ссылка идет на Приложение А.1, где якобы указаны максмально секундные расходы воды на прибор, но в данном приложении я этого не нашла, есть только среднечасовые расходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 9.1.2013, 7:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(assa1979 @ 9.1.2013, 9:57) *
Добрый день коллеги!
Никто не подскажет, где можно найти методику расчета расходов воды по новому.

Попробуйте посмотреть прикрепленное СТО. (там помоему есть подобная методика). Хотя у меня и у самого возник такой же как у Вас вопрос. До получения полного ответа на этот вопрос скорее всего буду делать по старой методике. А кто ещё что думает по этому поводу? Вопрос уж очень больной (на днях сдаю старый объект и приступаю к новому, и вот как делать рассчеты...)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____02494733_5.2_01_2006.doc ( 2,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7358
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.1.2013, 21:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(alexandrpjatkov @ 9.1.2013, 7:14) *
Попробуйте посмотреть прикрепленное СТО. (там помоему есть подобная методика). Хотя у меня и у самого возник такой же как у Вас вопрос. До получения полного ответа на этот вопрос скорее всего буду делать по старой методике. А кто ещё что думает по этому поводу? Вопрос уж очень больной (на днях сдаю старый объект и приступаю к новому, и вот как делать рассчеты...)


Не сомневайтесь - это правильное решение. Посмотрите на список авторов того и другого документов. Они - общие.

А.Я. Шарипов, канд. техн. наук (ФГУП"СантехНИИпроект");

А.С. Вербицкий, канд. техн. наук (МосводоканалНИИпроект);

Е.Н. Чернышов,

К.Д. Куницына (ОАО Моспроект)

biggrin.gif





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.1.2013, 21:15
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Все эти нормативы не являются обязательными, поэтому нет противопоказаний к использованию "старой" методики. Тем более, что к "новой" - масса вопросов, на которые уважаемые авторы не спешат отвечать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
assa1979
сообщение 15.1.2013, 5:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.2.2012
Пользователь №: 141847



Всем спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.5.2013, 14:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет.
Экспертиза потребовала провести расчет по новой методике. Якобы они посчитали и у них получился водомерный счетчик на 20мм, а у нас на 50мм...
Кто нить расчитывал по новой методике? Поделитесь примерчикомsmile.gif
Спасибо.

P.S. Было бы вообще круто если расчет был в MathCad rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.5.2013, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 3.6.2013, 12:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(Львиное сердце @ 30.5.2013, 15:59) *
Всем привет.
Экспертиза потребовала провести расчет по новой методике. Якобы они посчитали и у них получился водомерный счетчик на 20мм, а у нас на 50мм...
Кто нить расчитывал по новой методике? Поделитесь примерчикомsmile.gif
Спасибо.

P.S. Было бы вообще круто если расчет был в MathCad rolleyes.gif


Она не может это требовать на законных основаниях...хотя там бараны еще те сидят порой. не ко всем относится конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 3.6.2013, 12:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Mozarello @ 3.6.2013, 13:33) *
Она не может это требовать на законных основаниях...хотя там бараны еще те сидят порой. не ко всем относится конечно.


Ну как бы не требует, а проситsmile.gif Нет расчета нет прохождения эскпертизы...
Но вроде всё тама уладили)

Но от расчетика конечно не отказался бы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 3.6.2013, 12:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



у меня вон знакомые расказывали....в экспертизе прикапались к подбору насоса...говорят надо по секундному...
их тычат в снип где написано, если есть гидропневматический бак (допустим у установок вило они есть мембранные) то считать надо по часовому расходу.)
в экспертизе говорят умножайте секундный расход на 3600 и часовой будет.....
ну вот как так? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 3.6.2013, 13:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Mozarello @ 3.6.2013, 13:53) *
у меня вон знакомые расказывали....в экспертизе прикапались к подбору насоса...говорят надо по секундному...
их тычат в снип где написано, если есть гидропневматический бак (допустим у установок вило они есть мембранные) то считать надо по часовому расходу.)
в экспертизе говорят умножайте секундный расход на 3600 и часовой будет.....
ну вот как так? laugh.gif


Жизнь весёлая штука))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.6.2013, 7:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Львиное сердце @ 3.6.2013, 16:11) *
Жизнь весёлая штука))

Цитата(Mozarello @ 3.6.2013, 15:53) *
в экспертизе говорят умножайте секундный расход на 3600 и часовой будет.....
ну вот как так? laugh.gif

Просто если вы будете подбирать по тому часовому расходу, который вы рассчитываете в проекте, то выбранный вами насос не сможет обеспечить максимальный секундный расход.
Вот ради примера цифры из моего проекта:
Максимальный секундный расход-3,36 л/с
Максимальный часовой расход 8,18 куб.м./час
Допустим мы подобрали насос по часовой производительности равной 8,18 куб.м./час. Но при этом насос должен обеспечить секундную подачу равную 3,36 л/с. Что мы имеем на практике?
Для того, чтобы узнать реальную секундную подачу выбранного насоса поделим его часовой расход (переведеннный из кубометров в литры) на 3600 и получим:
8,18 куб.м./час=8180 л./час
8180 л./час/3600=2,27 л/с
В итоге получаем, что вместо требуемых 3,36 л/с насос сможет обеспечить при требуемом напоре только 2,27 л/с.
Вот поэтому часовой расход для подбора насоса и равен максимальному секундному, умноженному на 3600.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.6.2013, 7:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.6.2013, 8:11
Сообщение #12


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(alexandrpjatkov @ 4.6.2013, 8:54) *
В итоге получаем, что вместо требуемых 3,36 л/с насос сможет обеспечить при требуемом напоре только 2,27 л/с.
Вот поэтому часовой расход для подбора насоса и равен максимальному секундному, умноженному на 3600.

)))) что ж Вы про бак ничего не пишете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.6.2013, 8:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Водяной @ 4.6.2013, 11:11) *
)))) что ж Вы про бак ничего не пишете?

Не совсем понял...
Поясните...
помоему насос должен обеспечивать требуемый расход безо всяких баков.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.6.2013, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.6.2013, 8:22
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(alexandrpjatkov @ 4.6.2013, 9:19) *
Не совсем понял...
Поясните...
помоему насос должен обеспечивать требуемый расход безо всяких баков.

))))разговор вот про что:
Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать:
при отсутствии регулирующей емкости — не менее максимального секундного расхода воды;
при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, — не менее максимального часового расхода воды;
при максимальном использовании регулирующей емкости водонапорного бака или резервуара — согласно разд. 13.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.6.2013, 8:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Водяной @ 4.6.2013, 11:22) *
))))разговор вот про что:
Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать:
при отсутствии регулирующей емкости — не менее максимального секундного расхода воды;
при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, — не менее максимального часового расхода воды;
при максимальном использовании регулирующей емкости водонапорного бака или резервуара — согласно разд. 13.

Упустил из виду. Но судя по требованиям эксперта (умножить максимальный секундный на 3600) ни о каком баке в проекте речи не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.6.2013, 8:32
Сообщение #16


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(alexandrpjatkov @ 4.6.2013, 9:30) *
Упустил из виду. Но судя по требованиям эксперта (умножить максимальный секундный на 3600) ни о каком баке в проекте речи не было.

это да....может там бачок стоял 8 литров в комплекте))))

Сообщение отредактировал Водяной - 4.6.2013, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 4.6.2013, 8:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Водяной @ 4.6.2013, 9:32) *
это да....может там бачок стоял 8 литров в комплекте))))


У Wilo кокраз такие установкиsmile.gif Нам для 22эт. дома подобрали с баком на 8 литров.
То есть с таким мелким баком лучше не учитывать требования СНиП и подбирать насосы по секундному расходу на 3600?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.6.2013, 8:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Львиное сердце @ 4.6.2013, 11:52) *
У Wilo кокраз такие установкиsmile.gif Нам для 22эт. дома подобрали с баком на 8 литров.
То есть с таким мелким баком лучше не учитывать требования СНиП и подбирать насосы по секундному расходу на 3600?)

Да. Точнее сказать не "не учитывать требования СНиП" а "не учитывать наличие этого бака"...
Или ставить дополнительный гидробак объёмом поболее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 4.6.2013, 8:57
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



alexandrpjatkov, Водяной, Спасибsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.6.2013, 8:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Львиное сердце @ 4.6.2013, 11:57) *
alexandrpjatkov, Водяной, Спасибsmile.gif

Пожаллуйста!
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopcap
сообщение 12.8.2013, 5:10
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65827



Здравствуйте! Не могу разобраться с рассчетом расходов по СТО.
По таблице А.2 подбираю расчетные средние суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут на 1 жителя. Умножив на количество жителей, получаю суточный расход по объекту (общий, холодной, горячей воды). Для определения максимальных часовых и секундных расходов в зависимости от среднечасового (таблица А.4) вычисляю средний часовой расход делением суточных расходов на 24. В итоге часовые расходы для горячей и холодной воды у меня получаются 1,875 и 2,3 л/ч соответственно, когда таблица А.4 начинается от 4 л/ч. А теперь вопрос, можно ли интерполировать эти раходы, если они меньше наименьшего расхода в таблице?
И вообще, странно, что таблица именно от 4 л/ч. Как я понял, достаточно часто будут получается часовые расходы горячей и холодной воды меньше этой величины... Или я всё-таки не правильно понял, как часовые раходы считать для данной методики?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriy Andreevi...
сообщение 17.9.2013, 8:29
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.6.2013
Из: Москва
Пользователь №: 195951



У меня похожая ситуация. Количество приборов 500, средний часовой расход получился 2000 л/с. А в таблице макимум 80 л/ч. Как находить максимальные секундные расходы по таким средним часовым расходам, которых нет в таблице???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.9.2013, 8:53
Сообщение #23


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Если считаете через потребителей, то из среднего расхода надо найти удельный....средний делиться на количество сантехприборов относящихся к данному участку...и только потом смотрите таблицу...этот момент и является связующим звеном зависимости потребителей от количества сантехприборов в здании
да, странность есть в данном расчёте...меньше 4л/ч часто получается...

Сообщение отредактировал Водяной - 17.9.2013, 8:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 20.9.2013, 10:26
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(Mozarello @ 3.6.2013, 13:53) *
у меня вон знакомые расказывали....в экспертизе прикапались к подбору насоса...говорят надо по секундному...
их тычат в снип где написано, если есть гидропневматический бак (допустим у установок вило они есть мембранные) то считать надо по часовому расходу.)
в экспертизе говорят умножайте секундный расход на 3600 и часовой будет.....
ну вот как так? laugh.gif

Правильно их и тычат, СНиПовская норма писалась в лохматые года, когда в СССР про частотное регулирование никто и не слышал. Соответственно насосы и ставились с огромным баком, и подбирались по часосовому расходу.
Современные установки с регулируемой частотой вращения комплектуются небольшим гидробаком, задача которого не дать насосу подсосать воздух при запуске. И подбираются они по СЕКУНДНОМУ РАСХОДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 20.9.2013, 10:26
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(Mozarello @ 3.6.2013, 13:53) *
у меня вон знакомые расказывали....в экспертизе прикапались к подбору насоса...говорят надо по секундному...
их тычат в снип где написано, если есть гидропневматический бак (допустим у установок вило они есть мембранные) то считать надо по часовому расходу.)
в экспертизе говорят умножайте секундный расход на 3600 и часовой будет.....
ну вот как так? laugh.gif

Правильно их и тычат, СНиПовская норма писалась в лохматые года, когда в СССР про частотное регулирование никто и не слышал. Соответственно насосы и ставились с огромным баком, и подбирались по часосовому расходу.
Современные установки с регулируемой частотой вращения комплектуются небольшим гидробаком, задача которого не дать насосу подсосать воздух при запуске. И подбираются они по СЕКУНДНОМУ РАСХОДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 20.9.2013, 14:38
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(Евгений Николаевич @ 20.9.2013, 11:26) *
Правильно их и тычат, СНиПовская норма писалась в лохматые года, когда в СССР про частотное регулирование никто и не слышал. Соответственно насосы и ставились с огромным баком, и подбирались по часосовому расходу.
Современные установки с регулируемой частотой вращения комплектуются небольшим гидробаком, задача которого не дать насосу подсосать воздух при запуске. И подбираются они по СЕКУНДНОМУ РАСХОДУ.


в WILO говорят что подбор ведут по часовому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ірена
сообщение 21.9.2013, 12:31
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.1.2013
Пользователь №: 177847



дождеприемные колодцы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.9.2013, 12:46
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Евгений Николаевич @ 20.9.2013, 11:26) *
Правильно их и тычат, СНиПовская норма писалась в лохматые года, когда в СССР про частотное регулирование никто и не слышал. Соответственно насосы и ставились с огромным баком, и подбирались по часосовому расходу.
Современные установки с регулируемой частотой вращения комплектуются небольшим гидробаком, задача которого не дать насосу подсосать воздух при запуске. И подбираются они по СЕКУНДНОМУ РАСХОДУ.

Господи... sad.gif
По СНиПу "лохматых годов" вся страна построена и всё до сих пор работает.
Про частотное регулирование мы слышали, вот только датчики надо ставить у потребителя, чтобы толк был, а не у насоса, как делают у нас адепты забугорных прогрессивных решений. Да и бак всяк дешевле частотника и датчиков не требует. Как и дорогущего обслуживания.
Задача гидробака совсем другая, курите хотя бы мануал к нему...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 21.9.2013, 13:19
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(ірена @ 21.9.2013, 15:31) *
дождеприемные колодцы

Что это было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.9.2013, 13:28
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alexandrpjatkov @ 21.9.2013, 14:19) *
Что это было?

ірена smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 21.9.2013, 13:37
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 21.9.2013, 16:28) *
ірена smile.gif

Теперь понял!
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 21.9.2013, 13:55
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Цитата(andrey R @ 10.1.2013, 2:15) *
Все эти нормативы не являются обязательными, поэтому нет противопоказаний к использованию "старой" методики. Тем более, что к "новой" - масса вопросов, на которые уважаемые авторы не спешат отвечать...

То есть как не являются обязательными, ведь документ действующий и в приложении А подписано (обязательное), следовательно цифирки при расчете исключительно из актуализированного приложения следует брать или я не прав? Поясните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.9.2013, 14:06
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Gidrant @ 21.9.2013, 14:55) *
Поясните пожалуйста.

Сто раз тут уже поясняли. Есть распоряжение правительства с перечнем обязательных пунктов нормативных документов. Там нет СП. Нагуглите этот перечень и ознакомьтесь. Все прочие нормы - рекомендательные. Хотите им следовать - запишите их себе в ТЗ к договору, дайте подписать заку и вперед.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 21.9.2013, 14:12
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Цитата(andrey R @ 21.9.2013, 19:06) *
Сто раз тут уже поясняли. Есть распоряжение правительства с перечнем обязательных пунктов нормативных документов. Там нет СП. Нагуглите этот перечень и ознакомьтесь. Все прочие нормы - рекомендательные. Хотите им следовать - запишите их себе в ТЗ к договору, дайте подписать заку и вперед.

Спасибо за пояснение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 7.10.2013, 13:37
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Mozarello @ 20.9.2013, 15:38) *
в WILO говорят что подбор ведут по часовому.


Секундный расход в литр/с, а часовой в куб.м/ч. Умножать нужно на 3,6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 7.10.2013, 13:43
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(andrey R @ 21.9.2013, 15:06) *
Сто раз тут уже поясняли. Есть распоряжение правительства с перечнем обязательных пунктов нормативных документов. Там нет СП. Нагуглите этот перечень и ознакомьтесь. Все прочие нормы - рекомендательные. Хотите им следовать - запишите их себе в ТЗ к договору, дайте подписать заку и вперед.


Помогите пожалуйста найти такое распоряжениеsmile.gif
Не получается(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 7.10.2013, 15:04
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=858940
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 7.10.2013, 15:08
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dede @ 7.10.2013, 16:04) *


Спасибо большое)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БорисВиК
сообщение 4.7.2014, 14:39
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2010
Пользователь №: 48912



Подскажите, если мы считаем расход по СТО, после определения среднечасовых расходов и от числа приборов по таблице А.4 мы определяем расчетные максимальные расходы - "горячей и общей" и "холодной воды"

что такое "горячей и общей" это только горячая вода или общая, в том числе горячая?

или общий расход это сумма "горячей и общей" + "холодной воды"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэмэн
сообщение 4.5.2016, 15:43
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.8.2010
Пользователь №: 70120



Подскажите, что вы делаете, если количество приборов N более 2000 и вероятность действия P более 0,1. В таблице приложения 4 СНиПа нет показателей, если количество приборов N более 2000? Как вы рассчитываете коэффициент альфа?

Сообщение отредактировал Сэмэн - 4.5.2016, 15:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 4.5.2016, 16:27
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Сэмэн @ 4.5.2016, 15:43) *
Подскажите, что вы делаете, если количество приборов N более 2000 и вероятность действия P более 0,1. В таблице приложения 4 СНиПа нет показателей, если количество приборов N более 2000? Как вы рассчитываете коэффициент альфа?

может стоит увеличить число вводов ?smile.gifа не сажать всех на одну трубу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэмэн
сообщение 4.5.2016, 17:39
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.8.2010
Пользователь №: 70120



Цитата(Elenk_@ @ 4.5.2016, 16:27) *
может стоит увеличить число вводов ?smile.gifа не сажать всех на одну трубу

Спасибо за подсказку, но все оказалось гораздо проще, я не правильно посчитал вероятности. При таком количестве приборов она будет менее 0,1. Я общую вероятность для часового расхода при различных потребителях сложил, а надо было, как и при секундном расходе, перемножить вероятности и количества приборов для каждого потребителя, а потом разделить на сумму всех приборов. И тогда "все становится на свои места".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer90
сообщение 17.5.2016, 15:13
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Коллеги! По какому нормативу считаете максимальные расходы по СП или СТО? И что с прохождением экспертизы? Принимаются ли расчеты по СТО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 17.5.2016, 15:31
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Хм, сделала расчет по СНиП (старый) расход 10,98м3/сут, а по СТО - 16,14 м3/сут....и как считать???там существенно отличаются и диаметры и счетчики и все все все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 18.5.2016, 17:32
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



дык таки по старому СП таки можно считать как я понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 19.5.2016, 6:47
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(UNikilai @ 18.5.2016, 17:32) *
дык таки по старому СП таки можно считать как я понял?

снип отменен уже...но ничего не предложено взамен(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.5.2016, 23:01
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Как считали по снип 85, так и считаем. Только суточный из СП.

Сообщение отредактировал Михаил I - 19.5.2016, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 20.5.2016, 9:45
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



я всё по снипу и суточный тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.5.2016, 11:22
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(PesPes @ 20.5.2016, 9:45) *
я всё по снипу и суточный тоже.

+1 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 3.6.2016, 12:14
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



тоже по СНиПу. На сл неделе отдаем в Питерскую экспертизу. Посмотрим, что скажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 3.6.2016, 13:07
Сообщение #51


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А я в шабашке недавней попробовал посчитать по СП (СТО). Посмотрим, что региональная ГЭ скажет )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 6.6.2016, 12:08
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Ferdipendoz @ 3.6.2016, 13:07) *
А я в шабашке недавней попробовал посчитать по СП (СТО). Посмотрим, что региональная ГЭ скажет )


Уже много в разные ГЭ отдавал по СП - СТО, все отлично, вопросов ни разу не задавали

А кто кстати знает? мы долго в этой неопределенности жить будем? когда там вершители судьбы СП 31 примут решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.6.2016, 14:44
Сообщение #53


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



И мне не задали. Незначительные замечания есть по самому расчёту, но это чепуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 7.6.2016, 6:58
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



А вот если мы насчитаем, а потом воды не хватит или наоборот много будет, а там окажется и счетчик не правильно подобран и диаметры труб. считала по снип и по сто, в сто намного больше получается расходы. были бы примерно одни можно было приравнять, а так....чему верить????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.6.2016, 9:40
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Катерина Сергеевна @ 7.6.2016, 7:58) *
А вот если мы насчитаем, а потом воды не хватит или наоборот много будет, а там окажется и счетчик не правильно подобран и диаметры труб. считала по снип и по сто, в сто намного больше получается расходы. были бы примерно одни можно было приравнять, а так....чему верить????


Ну во-первых процесс водоразбора очень случаен, т.е. считай по СНиП или СТО Вы все равно не найдете действительных расходов, как говорил мой преподаватель: "Мы считаем расходы чтобы минимально промахнуться по максимуму" как то так. На счет разницы в расходах так Вы почитайте СП удельный отнесенный расход можно относить или к потребителям или к приборам, того чего больше к тому и относите, будет Вам счастье, конечно не правильно что создатели данной методы оставили такой шалтай балтай, лично я обычно для запроса ТУ делаю по СТО, гидравлику же считаю по СНиП.

И последний вопрос что значит воды не хватит? напор просесть может да, но вот что значит воды не хватит никогда не понимал, напоры , расходы изменяются, но вода будет по-любому
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 7.6.2016, 14:10
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(Aerl @ 7.6.2016, 10:40) *
Ну во-первых процесс водоразбора очень случаен, т.е. считай по СНиП или СТО Вы все равно не найдете действительных расходов, как говорил мой преподаватель: "Мы считаем расходы чтобы минимально промахнуться по максимуму" как то так. На счет разницы в расходах так Вы почитайте СП удельный отнесенный расход можно относить или к потребителям или к приборам, того чего больше к тому и относите, будет Вам счастье, конечно не правильно что создатели данной методы оставили такой шалтай балтай, лично я обычно для запроса ТУ делаю по СТО, гидравлику же считаю по СНиП.

И последний вопрос что значит воды не хватит? напор просесть может да, но вот что значит воды не хватит никогда не понимал, напоры , расходы изменяются, но вода будет по-любому

я думаю вы меня поняли) спасибо за ответ! учту!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engener2010
сообщение 23.11.2016, 17:22
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81406



ГОСТ Р 1.4-2004 п.4.18 Стандарт организации, разработанный и утвержденный одной организацией, может использоваться другой организацией в своих интересах только по договору с утвердившей его организацией, в котором при необходимости предусматривается положение о получении информации о внесении в стандарт последующих изменений.
Считать по СТО можно, но ссылаться на него я бы не стал. Если эксперт грамотный, то может запросить договор с организацией - разработчиком СТО.
Авторский коллектив разработчиков "недоСП" тот же что и СТО - СантехНИИпроект. Рискну предположить, что СП намеренно сделан недоделанным, чтобы проектные организации пользовались СТО и заключали договор с организацией утвердившей СТО (т.е. СантехНИИпроект) не на безвозмездной основе... ИМХО.
Просто другого объяснения выхода "недоСП" в таком урезанном виде я не вижу.

Сообщение отредактировал engener2010 - 23.11.2016, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 23.11.2016, 20:16
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(engener2010 @ 23.11.2016, 17:22) *
Считать по СТО можно, но ссылаться на него я бы не стал.


Не обязательно ссылаться на СТО, есть другие источники где описана данная методика, или просто написать "по методике СанТехНииПроект" если эксперт грамотный, то что это за зверь спрашивать не будет)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engener2010
сообщение 23.11.2016, 20:49
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81406



Цитата(Aerl @ 23.11.2016, 20:16) *
Не обязательно ссылаться на СТО, есть другие источники где описана данная методика, или просто написать "по методике СанТехНииПроект" если эксперт грамотный, то что это за зверь спрашивать не будет)))

О других источниках поподробнее...
Я бы на месте эксперта спросил: "На каком основании используется данное СТО?" Предоставьте копию договора... нет копии, значит ссылайтесь на что-нибудь другое.


Сообщение отредактировал engener2010 - 23.11.2016, 21:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 25.11.2016, 10:09
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(engener2010 @ 23.11.2016, 20:49) *
О других источниках поподробнее...
Я бы на месте эксперта спросил: "На каком основании используется данное СТО?" Предоставьте копию договора... нет копии, значит ссылайтесь на что-нибудь другое.


Б3-98 например, но там без таблиц приложений А. Тут: Рекомендации «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем канализации из пластмассовых труб для зданий и микрорайонов" и таблицы есть, и методика на мой взгляд лучше преподнесена чем в бз-98
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engener2010
сообщение 25.11.2016, 15:12
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81406



Цитата(Aerl @ 25.11.2016, 10:09) *
Б3-98 например, но там без таблиц приложений А. Тут: Рекомендации «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем канализации из пластмассовых труб для зданий и микрорайонов" и таблицы есть, и методика на мой взгляд лучше преподнесена чем в бз-98

Уважаемый Aerl, если считать по рекомендациям, то насколько сильно результат отличается от СНиПовской методы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 25.11.2016, 15:14
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Aerl @ 7.6.2016, 9:40) *
И последний вопрос что значит воды не хватит? напор просесть может да, но вот что значит воды не хватит никогда не понимал, напоры , расходы изменяются, но вода будет по-любому

Смеситель/кран открыл, а воды нет(((
Можно так напроектировать, что даже по геометрии не поднимется при максимальном разборе. Или спроектировать отлично, а подключить вдвое больше потребителей.
Или есть, но еле течет((( Это когда не хватит, как Катерина написала.
Что может заставить воду быть по-любому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 25.11.2016, 15:27
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(engener2010 @ 25.11.2016, 15:12) *
Уважаемый Aerl, если считать по рекомендациям, то насколько сильно результат отличается от СНиПовской методы?


Когда как, и смотря относительно чего будете удельный отнесенный расход считать, у меня как правило +-10 - 20% получается, у многих с этого форума больше разница почему-то.

Цитата(Dmitry_vk @ 25.11.2016, 15:14) *
Смеситель/кран открыл, а воды нет(((
Можно так напроектировать, что даже по геометрии не поднимется при максимальном разборе. Или спроектировать отлично, а подключить вдвое больше потребителей.
Или есть, но еле течет((( Это когда не хватит, как Катерина написала.
Что может заставить воду быть по-любому?


Маленькая струйка это наличие воды) а "воды нет" это отсутствие воды, я знаю что излишне придираюсь к словам, но не знаю как Вам, но мне это режет слух. Просто "а вдруг воды не хватит" любимый повод заложить напора у прибора больше чем ему в принципе нужно, но заложив даже 3-5 метров у прибора, учтя потери напора и геометрическую высоту, вода у Вас по-любому будет, вопрос только в комфортности струи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 25.11.2016, 16:08
Сообщение #64


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Aerl @ 25.11.2016, 15:27) *
Просто "а вдруг воды не хватит" любимый повод заложить напора у прибора больше чем ему в принципе нужно, но заложив даже 3-5 метров у прибора, учтя потери напора и геометрическую высоту, вода у Вас по-любому будет, вопрос только в комфортности струи

Катерина, насколько я понял, не о том говорила. Есть 2 методики и расходы разные, видимо существенно. Вот и появляются опасения, а вдруг водопотребление будет соответствовать новой методике, а не старой. При этом вся гидравлика системы по старой методике летит к чертям, и потребитель недополучает законно предполагаемого расхода и напора струи.
Гипотетически она права, но если вернуться к жизни, с отменой старой методики опыт ее применения никуда не уходит. Новая теория не перечеркивает опыт применения старой теории, проверенный годами.

Про запас: не давите людям на больную на мозоль, шапками закидают.
Про комфорт: падение комфорта соответствует снижению расхода через прибор, поэтому низкая комфортность струи = не хватает.
Опять же в гипотетическом случае значительной разницы водопотребления воды может и не быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.11.2016, 16:34
Сообщение #65


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Вроде же планируется вернуться к методике расчёта по вероятностям. Знать бы только, когда редакцию СП примут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ti_net
сообщение 28.11.2016, 16:55
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210115



Цитата(Ferdipendoz @ 25.11.2016, 16:34) *
Вроде же планируется вернуться к методике расчёта по вероятностям. Знать бы только, когда редакцию СП примут

Уже приняли, согласились, смерились... ждем в следующем году, а может и под новый год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.11.2016, 15:20
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Ferdipendoz @ 25.11.2016, 16:34) *
Вроде же планируется вернуться к методике расчёта по вероятностям. Знать бы только, когда редакцию СП примут


Нужно не возвращать, а актуализировать. В условиях когда воборазборная арматура производится кем попало и как попало, расчет по вероятностям не особенно актуален на мой взгляд, т.к. слишком сильно привязана к характеристикам приборов, которые у всех разные.

Сообщение отредактировал Aerl - 29.11.2016, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 29.11.2016, 15:34
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Цитата(Aerl @ 29.11.2016, 15:20) *
Нужно не возвращать, а актуализировать. В условиях когда воборазборная арматура производится кем попало и как попало, расчет по вероятностям не особенно актуален на мой взгляд, т.к. слишком сильно привязана к характеристикам приборов, которые у всех разные.


А еще некоторые несознательные граждане воду за собой не сливают... Тоже на водопотребление влияет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.11.2016, 16:01
Сообщение #69


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Только главное не переборщить. Потом начинают вылезать различные гримасы актуализации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.11.2016, 16:31
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Максим @ 29.11.2016, 15:34) *
А еще некоторые несознательные граждане воду за собой не сливают... Тоже на водопотребление влияет.


а? связь объясните?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 29.11.2016, 17:54
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Цитата(Aerl @ 29.11.2016, 16:31) *
а? связь объясните?

Это я иронизирую по вопросу о том, что "водоразборная арматура производится кем попало и как попало".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
INVK
сообщение 9.12.2016, 10:11
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237017



Цитата(assa1979 @ 9.1.2013, 6:57) *
Добрый день коллеги!
Никто не подскажет, где можно найти методику расчета расходов воды по новому.
Вопрос вот в чем: в новом СП ссылка идет на Приложение А.1, где якобы указаны максмально секундные расходы воды на прибор, но в данном приложении я этого не нашла, есть только среднечасовые расходы.


смотрим: СП внутренний водопровод пункт 4.8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.12.2016, 10:57
Сообщение #73


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(INVK @ 9.12.2016, 12:11) *
смотрим: СП внутренний водопровод пункт 4.8

А методики расчёта там всё же не видим )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных