Abb Acs350 (11 кВт )ошибка 0021 |
|
|
|
10.1.2013, 13:32
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174563

|
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста по такой проблеме. После наладки в "лабораторных" условиях ПЧ оставил под напряжением с отключённым заданием и снятой панелью. Занялся настройкой GSM сигнализацией для этого же ПЧ, отладив её пытался запустить привод но никак не могу сбросить ошибку 0021 - внутр. измер. тока Пробовал формовать конденсаторы , "народным " способом толку никакого. Можно ли что то самому сделать ? Корпус привода пока не вскрывал. Или искать сервисный центр ??? Спасибо.
|
|
|
|
|
13.1.2013, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546

|
Если на гарантии меняй. Если нет, то попробуй 105.13 параметр поменять на значение 4.
Сообщение отредактировал m3F - 13.1.2013, 17:41
|
|
|
|
|
13.1.2013, 20:23
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174563

|
Здравствуйте, m3F. Привод не на гарантии. Не могли бы Вы, уточнить что означают указанные Вами, параметры, я забыл указать марку привода --- это ПЧ ACS 350 (ABB) и там все параметры четырёхзначные. з И значение тоже укажите пожалуйста словами если Вас не затруднит, т.к. панель управления интеллектуальная. Заранее спасибо!!!
|
|
|
|
|
14.1.2013, 0:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546

|
В 150/350 приводах на старых прошивках вылетала данная проблема в стоячем состоянии, когда реально ток равнялся нулю. Решалось или сменой прошивки или отключением данной ошибки в скрытой группе параметров (соот. желательно делать если трансы целы). P.S. В скрытой группе только цифровое обозначение. Чтобы её открыть надо в 01 группе нажать и удерживать пару сек. верхнюю левую клавишу и стрелки вверх/вниз.
|
|
|
|
|
14.1.2013, 9:56
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174563

|
Здравствуйте, m3F. Большое спасибо за дельные советы !!! Сегодня включил ПЧ после трёх-дневного его простоя и ошибка 0021 ку-да-то пропала??? Да ещё, при просмотре параметров, когда выпадала ошибка 0021, параметр 0110 температура привода был -125 гр. С ??? Но сегодня несмотря на то что ошибка 0021 пропала, все равно, по Вашему совету изменил параметр 10513 с 0, на 4 . m3F, можно ли теперь рискнуть и попробывать испытать ПЧ на реальном глубинном насосе ЭЦВ 6-10-235 ( 11кВт 24А ), не загублю насос ?????? После такой чертовщины ??? Спасибо !!!
|
|
|
|
|
14.1.2013, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546

|
Я так понимаю ошибка №18 по температуре вылетала? Это из той же оперы, что и первая, чтобы её убрать ставим 10513 равным 6 (игнорит обе ошибки). Если все элементы целы, без движка норм. работает, то можно испытывать.
|
|
|
|
|
14.1.2013, 23:23
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174563

|
Совершенно верно, m3F , да ошибка 0018 иногда стала выпадать , вот и сейчас, когда включил привод она выпала. Но не спервого раза всётаки сбросилась. По Вашему совету, заменил в 10513 значение на 6, больше пока эти ошибки ( 0021 и 0018 ) не появлялись !!! НО вот, после очередного отключения и включения в сеть ПЧ "под нагрузкой" (1,5 кВт 1500 об/ мин ) выпали ошибки 0024 (превышен. скорости) и 0001 ( перегрузка по току ), но всё таки сбросились, правда не с первого раза Параметры 2202 и 2205, были по 10 сек. , 2001 --- 750 об/мин. , 2002 --- 1450 об/мин. m3F не подскажите ли отчего уж эти то ошибки выпали. Заранее извиняюсь за назойливость, но уж больно большая ответственность , если не дай Бог спалю глубинный насос, лучше уж 1001 раз обкатать и довести всё до ума на стенде. Спасибо !!!
|
|
|
|
|
17.1.2013, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546

|
Укажите точную марку частотника, версию программного обеспечения. Какой режим управления стоит, небыло ли реальной перегрузке во время ошибки, какова была скорость во время ошибки?
|
|
|
|
|
25.12.2021, 15:29
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102544

|
Цитата(m3F @ 17.1.2013, 14:13)  Укажите точную марку частотника, версию программного обеспечения. Какой режим управления стоит, небыло ли реальной перегрузке во время ошибки, какова была скорость во время ошибки? Доброго времени суток коллега! К сожалению не знаю как вас зовут) Мне тоже нужна ваша помощь, помогите пожалуйста советом или ткните носом куда мне рыть. И так: есть ЧПшник ABB ACS150, работал верой и правдой лет пять, а тут на медни к нам пришли морозы и он гадёныш выкинул ошибку ОТКАЗ ТЕРМИСТОРА ОШИБКА F0018. Частотник разумеется был снят с агрегата (зерномёт) обслужен, почищен, подключен на стенде и о чудо, он работает! ))) Все довольны, все рады)) но не долго! при возвращении АВВшника на круги своя, в реалии так сказать, он опять выкидывает, ОТКАЗ ТЕРМИСТОРА ОШИБКА F0018. вы советовали: "в 105.13 параметр поменять на значение 4. В 150/350 приводах на старых прошивках вылетала данная проблема в стоячем состоянии, когда реально ток равнялся нулю. Решалось или сменой прошивки или отключением данной ошибки в скрытой группе параметров (соот. желательно делать если трансы целы). P.S. В скрытой группе только цифровое обозначение. Чтобы её открыть надо в 01 группе нажать и удерживать пару сек. верхнюю левую клавишу и стрелки вверх/вниз." Но я в упор не нашел этого меню в ABB ACS150, перерыл весь инет, похоже это военная тайна))) как зайти в сервисное скрытое меню))) Помогите пожалуйста! п\с вопрос продублировал в почту, можно ответить в личку...
|
|
|
|
|
25.12.2021, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546

|
Здравствуйте. Уже почти 9 лет теме, да и я давно ПЧ не занимаюсь, так иногда пересекаюсь по работе. По вашему вопросу. Во первых, проверяли ли сам термистор? Живой он или нет? Да и ПЧ этой серии являются бюджетными и по ценам очень демократичны, возможно стоит рассмотреть вариант замены. Во вторых, значение 4 отключает ошибку по измерению тока, а не проблему с термистором. Ошибку по термистору отключает значение 6 или 2. В третьих, вы "в упор" не можете найти 01 группу? Или с нее не можете зайти в скрытые параметры?
|
|
|
|
|
25.12.2021, 18:57
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102544

|
Спасибо что откликнулись! Дело в том, я маленько не рядом с устройством, персонал, электрики были моими руками и глазами, Официальный мануал я нашел, но там про то о чем мы с вами разговариваем нет ни слова... Темистор, на все сто не уверен, но я так думаю что он жив, так как реализовав подключение на стенде, в тепле, а не на устройстве, на морозе -25*, ЧП, работал исправно! Про последовательность описанную вами для входа в меню я им, моим подручным рассказал, но у них не вышло, поэтому собственно и возник этот вопрос.. А про все что вы написали в тогда, девять лет тому, и сейчас мне, где то можно прочитать в мануале, или это ваш личный опыт методом проб и ошибок.
п\с еще раз спасибо что не прошли мимо!
|
|
|
|
|
25.12.2021, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546

|
Тогда понятно. Там может быть все что угодно, когда информация передается через третьих лиц. Про то, что я писал вы не найдете в мануалах, эта информация доступна только сервисному персоналу и непосредственно сотрудникам компании производителя.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)