				     Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста по такой проблеме. После наладки в "лабораторных" условиях ПЧ оставил под напряжением с отключённым заданием и снятой панелью. Занялся настройкой GSM сигнализацией для этого же ПЧ, отладив её пытался запустить привод но никак не  могу сбросить ошибку 0021 - внутр. измер. токаПробовал формовать конденсаторы , "народным " способом толку никакого.
 Можно ли что то самому сделать ? Корпус привода пока не вскрывал.   Или искать сервисный центр ???  Спасибо.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2013, 17:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 280
 Регистрация: 23.11.2011
 Пользователь №: 130546
 
 
 
  
 | 
				Если на гарантии меняй. Если нет, то попробуй 105.13 параметр поменять на значение 4.
				
 Сообщение отредактировал m3F - 13.1.2013, 17:41
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2013, 20:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 8
 Регистрация: 17.12.2012
 Пользователь №: 174563
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте, m3F. Привод не на гарантии. Не могли бы Вы, уточнить что означают указанные Вами, параметры, я забыл указать марку привода --- это ПЧ      ACS 350 (ABB) и там все параметры четырёхзначные. з  И значение  тоже укажите пожалуйста словами если Вас не затруднит, т.к. панель управления интеллектуальная. Заранее спасибо!!!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2013, 0:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 280
 Регистрация: 23.11.2011
 Пользователь №: 130546
 
 
 
  
 | 
				В 150/350 приводах на старых прошивках вылетала данная проблема в стоячем состоянии, когда реально ток равнялся нулю. Решалось или сменой прошивки или отключением данной ошибки в скрытой группе параметров (соот. желательно делать если трансы целы).P.S. В скрытой группе только цифровое обозначение. Чтобы её открыть надо в 01 группе нажать и удерживать пару сек. верхнюю левую клавишу и стрелки вверх/вниз.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2013, 9:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 8
 Регистрация: 17.12.2012
 Пользователь №: 174563
 
 
 
  
 | 
				   Здравствуйте, m3F.  Большое спасибо за дельные советы !!! Сегодня включил ПЧ после трёх-дневного его простоя и ошибка 0021 ку-да-то пропала??? Да ещё, при просмотре параметров, когда выпадала ошибка 0021, параметр 0110 температура привода был -125 гр. С ???   Но сегодня несмотря на то что ошибка 0021 пропала, все равно, по Вашему совету изменил параметр 10513   с  0, на 4 .  m3F, можно ли теперь рискнуть и попробывать испытать ПЧ на реальном глубинном насосе ЭЦВ 6-10-235 ( 11кВт 24А ), не
 загублю насос ??????  После такой чертовщины ???  Спасибо !!!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2013, 19:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 280
 Регистрация: 23.11.2011
 Пользователь №: 130546
 
 
 
  
 | 
				Я так понимаю ошибка №18 по температуре вылетала? Это из той же оперы, что и первая, чтобы её убрать ставим 10513 равным 6 (игнорит обе ошибки).Если все элементы целы, без движка норм. работает, то можно испытывать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2013, 23:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 8
 Регистрация: 17.12.2012
 Пользователь №: 174563
 
 
 
  
 | 
				    Совершенно верно, m3F , да ошибка 0018 иногда стала выпадать , вот и сейчас, когда включил привод она выпала. Но не спервого раза всётаки сбросилась. По Вашему совету, заменил в 10513 значение на 6, больше пока эти ошибки ( 0021 и 0018 ) не появлялись !!! НО вот, после очередного отключения и включения в сеть ПЧ "под нагрузкой" (1,5 кВт 1500 об/ мин ) выпали
 ошибки 0024 (превышен. скорости) и 0001 ( перегрузка по току ), но всё таки сбросились, правда не с первого раза
 Параметры 2202 и 2205,  были по  10 сек. , 2001 ---  750 об/мин. , 2002 ---  1450 об/мин.  m3F не подскажите ли отчего уж эти то
 ошибки выпали.
 Заранее извиняюсь за назойливость, но уж больно большая ответственность , если не дай Бог спалю глубинный насос, лучше уж
 1001 раз обкатать и довести всё до ума на стенде. Спасибо !!!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.1.2013, 13:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 280
 Регистрация: 23.11.2011
 Пользователь №: 130546
 
 
 
  
 | 
				Укажите точную марку частотника, версию программного обеспечения. Какой режим управления стоит, небыло ли реальной перегрузке во время ошибки, какова была скорость во время ошибки?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.12.2021, 15:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 8.4.2011
 Пользователь №: 102544
 
 
 
  
 | 
				Цитата(m3F @ 17.1.2013, 14:13)  Укажите точную марку частотника, версию программного обеспечения. Какой режим управления стоит, небыло ли реальной перегрузке во время ошибки, какова была скорость во время ошибки? Доброго времени суток коллега! К сожалению не знаю как вас зовут) Мне тоже нужна ваша помощь, помогите пожалуйста советом или ткните носом куда мне рыть. И так: есть ЧПшник ABB ACS150, работал верой и правдой лет пять, а тут на медни к нам пришли морозы и он гадёныш выкинул ошибку ОТКАЗ ТЕРМИСТОРА ОШИБКА F0018. Частотник разумеется был снят с агрегата (зерномёт) обслужен, почищен, подключен на стенде и о чудо, он работает! ))) Все довольны, все рады)) но не долго! при возвращении АВВшника на круги своя, в реалии так сказать, он опять выкидывает, ОТКАЗ ТЕРМИСТОРА  ОШИБКА F0018. вы советовали: "в 105.13 параметр поменять на значение 4. В 150/350 приводах на старых прошивках вылетала данная проблема в стоячем состоянии, когда реально ток равнялся нулю. Решалось или сменой прошивки или отключением данной ошибки в скрытой группе параметров (соот. желательно делать если трансы целы). P.S. В скрытой группе только цифровое обозначение. Чтобы её открыть надо в 01 группе нажать и удерживать пару сек. верхнюю левую клавишу и стрелки вверх/вниз." Но я в упор не нашел этого меню в ABB ACS150, перерыл весь инет, похоже это военная тайна))) как зайти в сервисное скрытое меню))) Помогите пожалуйста! п\с вопрос продублировал в почту, можно ответить в личку...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.12.2021, 18:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 280
 Регистрация: 23.11.2011
 Пользователь №: 130546
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте. Уже почти 9 лет теме, да и я давно ПЧ не занимаюсь, так иногда пересекаюсь по работе.По вашему вопросу.
 Во первых, проверяли ли сам термистор? Живой он или нет? Да и ПЧ этой серии являются бюджетными и по ценам очень демократичны, возможно стоит рассмотреть вариант замены.
 Во вторых, значение 4 отключает ошибку по измерению тока, а не проблему с термистором. Ошибку по термистору отключает значение 6 или 2.
 В третьих, вы "в упор" не можете найти 01 группу? Или с нее не можете зайти в скрытые параметры?
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.12.2021, 18:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 8.4.2011
 Пользователь №: 102544
 
 
 
  
 | 
				Спасибо что откликнулись! Дело в том, я маленько не рядом с устройством, персонал, электрики были моими руками и глазами,Официальный мануал я нашел, но там про то о чем мы с вами разговариваем нет ни слова...
 Темистор, на все сто не уверен, но я так думаю что он жив, так как реализовав подключение на стенде, в тепле, а не на устройстве, на морозе -25*, ЧП, работал исправно!
 Про последовательность описанную вами для входа в меню я им, моим подручным рассказал, но у них не вышло, поэтому собственно и возник этот вопрос..
 А про все что вы написали в тогда, девять лет тому, и сейчас мне, где то можно прочитать в мануале, или это ваш личный опыт методом проб и ошибок.
 
 п\с еще раз спасибо что не прошли мимо!
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.12.2021, 21:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 280
 Регистрация: 23.11.2011
 Пользователь №: 130546
 
 
 
  
 | 
				Тогда понятно. Там может быть все что угодно, когда информация передается через третьих лиц.Про то, что я писал вы не найдете в мануалах, эта информация доступна только сервисному персоналу и непосредственно сотрудникам компании производителя.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |