> Постирочная в подвале, Подключение стир. машин ниже уровня канализации
ВиВка
сообщение 11.1.2013, 12:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 28.5.2009
Из: Томск
Пользователь №: 34072



Уважаемые проектировщики, помогите разобраться. helpsmilie.gif
Ситуация такая. Проект уже прошел экспертизу, но остались деньги и решено сделать в подвале постирочную (прачечную). Проблема в том, что постирочную нужно расположить в помещениях подвала, поэтому подключение стиральных машин будет ниже уровня канализации примерно на 1,20-1,50 м. Что посоветуете исходя из собственного опыта? Начиталась в ин-нете, что Sololift и ему подобные насосы быстро выходят из строя, хотя и предназначены для решения такого рода проблеммы. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.1.2013, 12:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



что значит ниже на 1,2-1,5 м канализации - люка колодца, лотка трубы? какие расходы? есть не только сололифты, а драйнлифты, мультилифты, есть и наружные КНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 11.1.2013, 13:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(ВиВка @ 11.1.2013, 13:16) *
Что посоветуете исходя из собственного опыта?

В первую очередь озадачился бы какой напор у сливного насоса, в последнюю-наружной КНС для одной стиральной машины. 1,20 м не такая уж и много, что бы что-то городить.

Сообщение отредактировал aminopower - 11.1.2013, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 11.1.2013, 17:32
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



при постирке должна присутствовать прачка.
ставьте сололифт. присмотрит за ним.

напор "насосика" стиралки составляет около 1,5 м. если решитесь подключать напрямую в канашку - обязательно с клапаном-хлопушкой, а лучше всего с разрывом струи, иначе все стоки будут у Вас в машинах.
можете , конечно поднять машинки на подиум, чтобы перепад высот уменьшить , только нужно делать капитальный, бетонный, никаких сварных металлоконструкций

Сообщение отредактировал nick2 - 11.1.2013, 17:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.1.2013, 17:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



и надо учитывать, что температура стоков 90-95 С - не все насосы подойдут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВиВка
сообщение 14.1.2013, 4:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 28.5.2009
Из: Томск
Пользователь №: 34072



Спасибо за советы, вы мне очень помогли clap.gif
Думаю, что попрошу "приподнять " машинку и подключусь напрямую с разрывом струи.

Сообщение отредактировал ВиВка - 14.1.2013, 4:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных