tagaleks
сообщение 14.1.2013, 13:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169



ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ,
СИТУАЦИЯ В СЛ
ПРОВЕЛИ НОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ ТРУБЫ ПЛАСТИК АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ,ПЛОЩАДЬ ДОМА ОТАПЛИВАЕМАЯ 39,2 М2, КОТЕЛ ЖИТОМИР 10 КВТ, РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЙ GLOBAL ISEO 10 СЕКЦИОННЫЕ 7 ШТ,НА НИХ УСТАНОВЛЕНЫ ТЕРМОКЛАПАНА VALTEC ПОД ТЕРМОГОЛОВКИ,
НАСОС GRUNDFOS UPS 25-40, РАЗВОДКА ДВУХТРУБНАЯ НИЖНЯЯ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК ЗАКРЫТЫЙ НА 18 ЛИТРОВ, СИСТЕМА ЗАКРЫТАЯ.

ИТАК ДЕЛО В ТОМ ЧТО НАХОДИТЬСЯ В ДОМЕ НЕВОЗМОЖНО, А СПАТЬ И ПОДАВНО, ШУМ ОТ РАДИАТОРОВ, ГУЛ, КАК БУДТО РАБОТАЕТ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР В КОМПЕ,
МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ СИЛЬНЫЙ НАПОР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ,(НАСОС СИЛЬНЕЕ ЧЕМ НАДО,ИЗ ЗА ЭТОГО ШУМЯТ ТЕРМОКЛАПАНА, А РАДИАТОРЫ ПРОСТО УСИЛИВАЮТ ШУМ ОТ НИХ, ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ НЕТ, ПРОВЕРЕНО НЕОДНОКРАТНО.
ВЕСЬ ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО ПРИОТКРЫВАЮ БАЙПАС НАПОЛОВИНУ И ШУМ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗАЕТ, но одно но, призакрытом байпасе котёл шумит когда стоит немного, когда приоткрываю байпас шумит сильнее, это не опасно котлу и насосу?
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ НЕ ОТКРЫВАЯ БАЙПАС?
или можно его держать приоткрытым?
ШУМ НЕ ДАЁТ СПАТЬ, ЧТО МОЖНО С ЭТИМ СДЕЛАТЬ?
ФОТО НЕКОТОРЫЕ ВНИЗУ


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 14.1.2013, 13:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



фильтр у вас красиво стоит, инновации видимо уменьшите расход насоса, расход вам нужен максимум 340 л/ч хотя мне кажется вам и 5 кВт вполне будет норм, это тогде еще 170 л/ч

за 3 деревяшки я посчитаю что вам надо какой расход какой насос, проведу анализ системы с ваших слов

Подпись : Буржуй

Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.1.2013, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 14.1.2013, 14:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



) ну ну

он у вас трех скоростной, скорость прибовали менять (уменьшать) ? фильтр стоит неправильно, вся гряз остается в трубе, надо развернуть либо горизонтально насос вместе с фильтром.байпас здоровый, что -то похоже на естественную циркуляцию) (но с клапанами на радиаторах, чутка бредово)

насосик

а тому монтажнику позвонить?

Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.1.2013, 14:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 14.1.2013, 14:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Тема обсуждается еще и на другом сантех форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 14.1.2013, 14:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Abil @ 14.1.2013, 15:24) *
Тема обсуждается еще и на другом сантех форуме.

на каком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tagaleks
сообщение 14.1.2013, 14:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169



скорость на 1, при увеличении только гул сильнее, при приоткрывании байпаса наполовину гул пропадает полностью, но начинает гудеть сильнее котёл в выкл состоянии

на многих, обсуждается и толку ноль

да он пытался закосить под ест циркуляцию, а получилось дохлый номер, всё через опу

http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&am...64844#p15764844 вот ответы в др форуме мне.



ссылка ваша на насосик не открывается, там наверное альфа 2 25-40 я правильно догадался?

Сообщение отредактировал tagaleks - 14.1.2013, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ігор
сообщение 14.1.2013, 14:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



такое впечатление что там все верх ногами

http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=851927

Your WebCAPS session appear to be lost.

Please restart WebCAPS.

Сообщение отредактировал Ігор - 14.1.2013, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 14.1.2013, 14:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



естественно, если естественная циркуляция, то о клапанах на радиаторах забудьте! байпас вам не нужен, фильтр стоит не правильно, сколько радиаторов в вашей системе отопления?

Вы с монтажником не ссорились, не кидали его? Вдруг он заложил каку?

Попробуйте времянку поставить (насос + расходомер (крыльчатый) с ним выйти на расчетный расход и посмотреть как система себя вести будет, насос желательно другой, где-то 0,5 м3/ч 1-1,5 мВст,

Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.1.2013, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tagaleks
сообщение 14.1.2013, 14:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169



т.е фильтр стоит вверх ногами, а стрелка на корпусе вверх показывает, а что еще неправильно подскажите?
удаление термоклапанов поможет, или и насос менять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 14.1.2013, 14:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



фильтр стоит правильно по течению теплоносителя, просто его так размещать нельзя, либо горизонтально, либо сверху - вниз

Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.1.2013, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tagaleks
сообщение 14.1.2013, 14:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169



Цитата(alexius_sev @ 14.1.2013, 15:40) *
естественно, если естественная циркуляция, то о клапанах на радиаторах забудьте! байпас вам не нужен, фильтр стоит не правильно, сколько радиаторов в вашей системе отопления?

Вы с монтажником не ссорились, не кидали его? Вдруг он заложил каку?

Попробуйте времянку поставить (насос + расходомер (крыльчатый) с ним выйти на расчетный расход и посмотреть как система себя вести будет, насос желательно другой, где-то 0,5 м3/ч 1-1,5 мВст,



а какой насос именно подойдёт под ваше описание? таких не смог нигде увидеть?
модель если вы знаете напишите, ссылку или это альфа 2 и подойдёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 14.1.2013, 14:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



термоклапаны удаление думаю не на много поможет, надо попробовать поменять насос, лучше у кого-н взять времянку, дял пробного запуска!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tagaleks
сообщение 14.1.2013, 14:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169



Цитата(alexius_sev @ 14.1.2013, 15:40) *
естественно, если естественная циркуляция, то о клапанах на радиаторах забудьте! байпас вам не нужен, фильтр стоит не правильно, сколько радиаторов в вашей системе отопления?

Вы с монтажником не ссорились, не кидали его? Вдруг он заложил каку?

Попробуйте времянку поставить (насос + расходомер (крыльчатый) с ним выйти на расчетный расход и посмотреть как система себя вести будет, насос желательно другой, где-то 0,5 м3/ч 1-1,5 мВст,


ничего себе каку, 30 ка за работу, за такое отопление, при котором спать немыслимо, и делал 21 день. как таких земля носит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 14.1.2013, 14:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



насос с частотником
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _dsF0812E3E48D97825A5DF26AF2AB34F96.PDF ( 154,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tagaleks
сообщение 14.1.2013, 14:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169



Циркуляция только принудительная, естественная не работает вообще,радиаторов 7 по 10 секций
да но этот насос только 70 градусов

Сообщение отредактировал tagaleks - 14.1.2013, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 14.1.2013, 14:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



но советую найти временный насос. что бы убедиться что в нем дело и в завышенном расходе, я думаю сейчас вы гоняеете по своей системе 1 м3/ч, когда должны около 0,2-0,3 м3/ч

Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.1.2013, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ігор
сообщение 14.1.2013, 14:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



а бак какой там стоит? паспорт на бак есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.1.2013, 14:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Байпас не трогайте, иначе у вас насос начнет воду чере себя гонять по кругу.
За насосом какой-нить кран есть ? Если есть то им и поджимайте расход до прекращения шума, а лучше вместо крана поставить балансир.
От фильтра толку мало в таком положении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 14.1.2013, 14:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



полностью насос сфоткайте и верх трубы до основной трубы

Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.1.2013, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tagaleks
сообщение 14.1.2013, 15:15
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169



бак 18 л CIMM
http://www.lubluteplo.ru/good/134955




Сообщение отредактировал tagaleks - 14.1.2013, 15:15
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 14.1.2013, 15:31
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Wiz @ 14.1.2013, 15:54) *
Байпас не трогайте, иначе у вас насос начнет воду чере себя гонять по кругу.

Почему? Пусть и гоняет через себя излишний расход, при этом и давление снизится.
Легко сказать поменяйте насос. Пока надо методом "тыка" установить, в чем причина.
И если причина в насосе, то как раз поколдовав с байпасом, можно определить - насос виноват или нет.
На байпас регулировочник бы, а не простой шаровый...

Сообщение отредактировал @@@ - 14.1.2013, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 14.1.2013, 15:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



может перекипеть котел, оно нам надо? Байпас задумывался как естественная циркуляция, менять насос и расположение установки фильтра

Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.1.2013, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tagaleks
сообщение 14.1.2013, 15:35
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169



я же говорю приоткрыв байпас на половину шум исчезает в трубах, но котел начинает сильно гудеть
а вот насос даже менее расход макс 2,4
Grundfos (Грундфос) ALPHA2 25-40 180 подойдёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 14.1.2013, 15:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



пойдет, только возьмите у кого -нибудь такой же
или с манагером договоритесь как-то, чо бы не было, что вы купили а шум никуда не пропал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 14.1.2013, 19:46
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Напишите какое давление в системе отопления - перед насосом и какая высота всей системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 14.1.2013, 19:46
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Напишите какое давление в системе отопления - перед насосом и какая высота всей системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tagaleks
сообщение 15.1.2013, 8:51
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169



на манометре 1 бар высота подающей 170 см но она через метр уходит вниз, разводка нижняя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tagaleks
сообщение 15.1.2013, 9:33
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169



Цитата(Wiz @ 14.1.2013, 15:54) *
Байпас не трогайте, иначе у вас насос начнет воду чере себя гонять по кругу.
За насосом какой-нить кран есть ? Если есть то им и поджимайте расход до прекращения шума, а лучше вместо крана поставить балансир.
От фильтра толку мало в таком положении.


Балансировочный вентиль сразу вместо верхнего крана за насосом поставить и отрегулировать так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.1.2013, 10:39
Сообщение #29


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



у вас насос гораздо больше чем требуется, чего ж вы ждали от системы отопления... дешевле было отдать 10 за проект
с вашей нагрузкой вам 25-20 и то велик особенно с учетом того что в попытке создания гравитационной системы у вас там и потерь небось почти нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tagaleks
сообщение 15.1.2013, 12:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177169



Цитата(ivan-l-ing @ 15.1.2013, 11:39) *
у вас насос гораздо больше чем требуется, чего ж вы ждали от системы отопления... дешевле было отдать 10 за проект
с вашей нагрузкой вам 25-20 и то велик особенно с учетом того что в попытке создания гравитационной системы у вас там и потерь небось почти нет

еще раз говорю насосов меньше не существует в природе
толка походу от альфа 2 тоже будет ноль, так подойдёт после насоса сразу вот такое балансировочный
вентиль Watts

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 17:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных