lusa-2010
сообщение 15.1.2013, 17:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2010
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 81394



Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по каким формулам рассчитать радиус действия пожарного гидранта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.1.2013, 8:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А Вам зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 16.1.2013, 20:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Ну как же зачем... для проектирования.
А Вам разве достаточно цифры 200м в СП8-?

Считаем по методике, описанной Л.Ю.Киселевым и Ю.Г.Абросимовым.
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей _К
сообщение 20.2.2013, 22:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2011
Из: Украина
Пользователь №: 127818



Подскажите пожалуйста как доказать эксперту что радиус действия пожарного гидранта 150м.Он требует расстановку ПГ через 75м. Ссылается на СНиП п 8,16и 8,20 (Бред) Ситуация такая: расход 15л/с один гидрант в 15м от здания другой на 90м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 21.2.2013, 7:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Сослаться на п.9.30?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.2.2013, 8:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Сергей _К @ 20.2.2013, 23:50) *
Подскажите пожалуйста как доказать эксперту что радиус действия пожарного гидранта 150м.Он требует расстановку ПГ через 75м. Ссылается на СНиП п 8,16и 8,20 (Бред) Ситуация такая: расход 15л/с один гидрант в 15м от здания другой на 90м

На сколько я знаю то пож гидранты ставят через 150 метров...следовательно радиус действия 75 метров...или я еще не проснулась?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kadet32100
сообщение 27.3.2013, 7:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.9.2012
Пользователь №: 162454



А у меня возник ряд вопросов:
Начал производить нижеперечисленные расчеты:
1. Расчитал радиус действия компактной струи от пожарного гидранта (интересно какой угол наклона струи считается оптимальным и какой Вы принимаете в расчетах)
2. Расчитал длину рукавной линии (согласно СНиП 41-01-2003)
3. Расчитал разницу уровня земли (вот здесь первая загвозка, а именно: что под этим понимается? разница между верхней осью установленного гидранта и нижней точки здания, или считается между чем-то другим? Например между осью ствола пожарного рукава и зданием)
4. Расчитал угол наклона местности (вопрос возник опять, анологичный п.3)
5. Во всех просмотренных мною методиках, почему то принимают "Длину рукавной линии до места расположения ствола" равной 200. Вопрос почему и что под этим понимается.
6. Как производится расчет длины рукавной линии, если здание многоэтажное и этажы имеют разную высоту?
В итоге после проведения всех расчетов я получил радиус действия гидранта, соответственно на чертеже я теперь должен вокруг гидранта очертить окружность, полученным радиусом и посмотреть перекрывает ли этот радиус мое здание. Это так делается или опять ошибаюсь.

Люди добрые, помогите. Вопрос серьезный, а проконсультироваться не у кого.

Как же вы подбираете необходимое кол-во гидрантов? Или ставите на авось, перекрывая просто углы по диагонали у здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2013, 9:27
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 21.2.2013, 8:24) *
На сколько я знаю то пож гидранты ставят через 150 метров...следовательно радиус действия 75 метров...или я еще не проснулась?)

Второе. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mlenni
сообщение 16.9.2013, 8:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.11.2006
Из: Калининград
Пользователь №: 4840



Нашла такую статейку... но на верность пока не проверяла http://gidro.tech-group.pro/shema_ustanovki_pozhar
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных