> Покритикуйте схему с одним контуром теплого пола
niko2105
сообщение 17.1.2013, 9:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте. В коттедже запроектирована радиаторная система отопления с параметрами 85-65. Требуется запроектировать один контур теплого пола с площадью 8 кв.м.
Я присоединил этот контур через смесительный узел к радиаторной гребенке. Покритикуйте схемуПрикрепленный файл  new_block_Model.pdf ( 41,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 17.1.2013, 10:07
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Нарисовано красиво.
Пусть другие меня поправят, если датчик управления эм.клапаном следует поставить на обратку. Потому что, как тепленькая пошла, клапан закрывается, а контур еще не согрелся. Конечно, он согреется в итоге из-за инерционности лапана. Но это не быстрый прцесс получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 17.1.2013, 12:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Кстати еще интересует вопрос - узел смешения для контура теплого пола необходимо располагать прямо в шкафу для коллетора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 17.1.2013, 13:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Ludvig @ 17.1.2013, 11:07) *
Нарисовано красиво.
Пусть другие меня поправят, если датчик управления эм.клапаном следует поставить на обратку. Потому что, как тепленькая пошла, клапан закрывается, а контур еще не согрелся. Конечно, он согреется в итоге из-за инерционности клапана. Но это не быстрый процесс получается.
Есть же два типа "смесителей"
1. с регулировкой по подаче
2. с регулировкой по обратно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 17.1.2013, 14:17
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



А чеВо по т-ре нагрева пола не учитываешь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 17.1.2013, 21:38
Сообщение #6





Guest Forum






Потому как, там не электро-клапан, а термостатическая головка с выносным датчиком, смонтированная на термостатическом клапане обыкновенном.
И если - по температуре пола, то термостатика там вообще не нужна.
Нарисовано красиво (на валтеке вообще любят - чтоп художественно...) но элементы не те взяты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 18.1.2013, 7:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Что вы имеете ввиду "под взяты не те элементы"? Подскажите тогда в чем я ошибся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 18.1.2013, 7:49
Сообщение #8





Guest Forum






Да всё нормально. Не обращайте внимания на эту фразу. Больших ошибок нет.
Этот контур пола работает самостоятельно, или в паре с радиатором отапливает помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 18.1.2013, 8:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



в паре с радиатором, просто площадь ТП у меня маленькая, я вот думаю может поставить ТП через регулятор-ограничитель параллельно или последовательно с этим радиатором? Возможен ли такой вариант или все же оставить узел смешения?Прикрепленный файл  9201.pdf ( 1,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 18.1.2013, 22:33
Сообщение #10





Guest Forum







...

...
...
из догадок...
скорее всего, у этой петли, комфортное назначение.
А если так, то:
1) она должна иметь стабильную температуру по поверхности пола.
1.1) По выложенной схеме, достаточно добавить комнатный регулятор температуры с датчиком в полу, управляющий питанием ц.насоса ( имеющуюся термостатику оставить)
2) остальное - необязательно
3) очень не помешало бы, установить балансировочник на входе или выходе узла. В качестве балансировочного клапана, можно применить верхний ручной или нижний радиаторный вентиль в 1/2" диаметром.
4) остальное - самостоятельно уже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.1.2013, 22:37
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Йоты нет что-то. Он бы пару десятков ошибок нашёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 18.1.2013, 22:43
Сообщение #12





Guest Forum






Зачем ему искать эту пару десятков (при таком "содержании" вопроса)?

Сообщение отредактировал ЁЖик - 18.1.2013, 23:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных