Wertan
сообщение 18.1.2013, 12:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176912



Здравствуйте! Необходимо предоставить заказчику гидравлический расчет топливопровода. С этим столкнулся и посему прошу помощи у Вас, форумчане. Суть в том, что топливохранилище расположено на расстоянии 40 м от здания энергоцентра, где расположены 12 расходных емкостей по 2м3. В топливохранилище 3 резервуара по 65 м3. На каждом резервуаре 2 погружных насоса( один рабочий и один резерв) производительностью 300л/мин, напор 30 м. Раюотают 3 насоса качая дизель в одну трубу Ду 50 мм. Подскажите как посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вечный студент
сообщение 18.1.2013, 15:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11438



Физика нерушима, потому так же как и воду, только учитывая плотность и вязкость топлива при температуре транспортировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wertan
сообщение 18.1.2013, 16:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176912



Хорошо, только Где брать поправочный коэффициент потерь давления для дизеля?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вечный студент
сообщение 18.1.2013, 23:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11438



Что вы собрались поправлять?
Считайте по формулам и править ничего не придется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 19.1.2013, 8:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Похоже, топикстартер хочет взять табличную величину потерь давления для воды и посчитать свой трубопровод по воде. А потом волшебным коэффициентом перевести в потери давления для дизтоплива. Только нет такого коэффициента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarrt
сообщение 21.1.2013, 8:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53696



Цитата(Wertan @ 18.1.2013, 13:38) *
Здравствуйте! Необходимо предоставить заказчику гидравлический расчет топливопровода. С этим столкнулся и посему прошу помощи у Вас, форумчане. Суть в том, что топливохранилище расположено на расстоянии 40 м от здания энергоцентра, где расположены 12 расходных емкостей по 2м3. В топливохранилище 3 резервуара по 65 м3. На каждом резервуаре 2 погружных насоса( один рабочий и один резерв) производительностью 300л/мин, напор 30 м. Раюотают 3 насоса качая дизель в одну трубу Ду 50 мм. Подскажите как посчитать.


Интересно, а как без гидравлического расчета были выбраны насосы и диаметр трубопроводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных