> Канализационные стояки в классах
GKa
сообщение 18.1.2013, 20:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.11.2006
Из: Воронеж
Пользователь №: 4592



Добрый вечер, проектировал школу, опираясь на проекты уже сданных учреждений, там от моек в классах 2-го этажа, проходят стояки в подвал, СНиП запрещает это. Проекты построены и согласованны. Экспертиза завернула мой, как раз по этому пункту (один из многих unsure.gif ). Могу ли я зашить трубы в короба или вывести их над полом в коридор (что так же противоречит СНиП так как нельзя вести канализацию в вестибюлях), как мне быть, может есть какие то современные документы и нормативы разрешающие??? helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал GKa - 18.1.2013, 21:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GKa
сообщение 19.1.2013, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.11.2006
Из: Воронеж
Пользователь №: 4592



Ребят, подскажите, срочно нужно, неужели ни у кого такого не было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.1.2013, 15:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(GKa @ 18.1.2013, 20:56) *
Добрый вечер, проектировал школу, опираясь на проекты уже сданных учреждений, там от моек в классах 2-го этажа, проходят стояки в подвал, СНиП запрещает это. Проекты построены и согласованны. Экспертиза завернула мой, как раз по этому пункту (один из многих unsure.gif ). Могу ли я зашить трубы в короба или вывести их над полом в коридор (что так же противоречит СНиП так как нельзя вести канализацию в вестибюлях), как мне быть, может есть какие то современные документы и нормативы разрешающие??? helpsmilie.gif
Надо понимать, что вам запретили прокладку стояка на 1 этаже? А что там на 1 этаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GKa
сообщение 20.1.2013, 20:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.11.2006
Из: Воронеж
Пользователь №: 4592



столярная, слесарная мастерская и кабине домоводства

игровая комната и класс учебный (не помню по какому предмету)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.1.2013, 20:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



На какой СНиП и какой пункт сослалась экспертиза?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GKa
сообщение 20.1.2013, 21:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.11.2006
Из: Воронеж
Пользователь №: 4592



СНиП 2.04.01-85 п 17.9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey24rus
сообщение 21.1.2013, 4:02
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.9.2011
Из: Красноярск
Пользователь №: 120747



Делайте отступ и под потолком 1-го этажа, и стояки надо зашить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 21.1.2013, 16:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



П. 17.9 разрешает скрытую прокладку труб в конструкции перекрытия, а вот п.8.2.8 СП30.13330.2012 разрешает
скрытую прокладку труб просто в строительной конструкции. В формулировках есть отличие. bleh.gif Это ли не зацепка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GKa
сообщение 21.1.2013, 17:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.11.2006
Из: Воронеж
Пользователь №: 4592



спасибо большое! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 22.1.2013, 15:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(GKa @ 21.1.2013, 17:59) *
спасибо большое! rolleyes.gif

Рад был помочь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.1.2013, 12:57
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



п.8.2.9 СП30.13330.2012 Прокладка не допускается - под потолком, в стенах и в полу .....учебных аудиторий...

Так что даже в стене нельзя, тем более в коробе...Выводите в коридор, а не вестибюль...Вестибюль делается при входе в школу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных