сообщение 21.1.2013, 20:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 6.2.2011
Пользователь №: 92908



Помогите решить задачку: Вода в микрорайон подается по водоводу длиной 100м от колодца №1 (отметка земли 100) к колодцу №2 (отметка земли 95 м) с расходом 25 л/с по стальному водоводу диаметром 200мм. Какой свободный напор должен быть в колодце№1, если в колодце №2 подключаются 5 -и этажные здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 22.1.2013, 8:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



26,6 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 22.1.2013, 8:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Fatik @ 22.1.2013, 8:19) *
26,6 м.

перепутал колодцы 16,6 unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosta26
сообщение 22.1.2013, 9:14
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.1.2013
Из: Пятигорск
Пользователь №: 176338



Если отталкиваться от СНиП, то 25 метров.

Сообщение отредактировал Kosta26 - 22.1.2013, 9:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 22.1.2013, 10:42
Сообщение #5


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



А у меня почему то другая цифра – 21,6м smile.gif

1. Минимальное значение свободного напора (согласно СНиП) в точке 2 – 26,0м.
2. Пьезометрическая отметка в точке 2 - 95 + 26 = 121м.
3. Потери напора от т.1 к т.2 (для трубы 219х6) - 0,6м.
4. Пьезометрическая отметка в точке 1 - 121 + 0,6 = 121,6м.
5. Минимальное значение свободного напора в точке 1 – 121,6 – 100 = 21,6м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EkoloWka
сообщение 22.1.2013, 10:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900



а почему глубина залжения тр-да не учитывается?
ведь напор 26,0 м - на уровне земли!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 22.1.2013, 11:07
Сообщение #7


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(EkoloWka @ 22.1.2013, 10:58) *
а почему глубина залжения тр-да не учитывается?
ведь напор 26,0 м - на уровне земли!

Меня учили, что свободный напор – это давление над уровнем земли; на уровне трубы – это манометрическое давление.
Автора темы интересует значение свободного напора!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EkoloWka
сообщение 22.1.2013, 11:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900



ой, да, точно, пропустила про свободный напор!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik377
сообщение 22.1.2013, 12:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 6.2.2011
Пользователь №: 92908



Ну и какой же свободный напор в результате ? bang.gif Как нашли хоть напишите.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 22.1.2013, 12:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



идите в песочницу с такими темами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 22.1.2013, 12:54
Сообщение #11


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(vik377 @ 22.1.2013, 12:11) *
Ну и какой же свободный напор в результате ? bang.gif Как нашли хоть напишите.....

Более подробно (см. сообщение №5) я уже не умею smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 18:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных