> Как подключить електронный пресостат к контролеру Siemens, Помогите з подключением електронного пресостата к контролеру siemens
apostol_misha
сообщение 25.1.2013, 10:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 177947



Уважаемые специалисты! Появилась проблема с автоматикой VTS. Может хто уже мучался с етим помогите...... helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Проблема такая. Досталась недообвязаная приточно-вытяжная вентмашина с автоматикой VTS на базе стареньких контролеров Siemens ACX36.040. Уже почти решены все проблеми кроме одной.
Стоит условие что вентмашина должна плавно регулировать обороты вентиляторов по давлению воздуха в канале. Електронный пресостат (дифманометр) подключен, в HMI Advanced появились настройки по нему, вроде все хорошо. Но почемуто при увеличении давления в канале увеличеваются обороты вентиляторов. Как бы должно быть все на оборот. Ничего не помогло. Помогите!!!!..... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 25.1.2013, 11:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Поменяйте местами + и - дифа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 25.1.2013, 19:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(coverart @ 25.1.2013, 12:50) *
Поменяйте местами + и - дифа.


Чтобы диф перестал работать? Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
apostol_misha
сообщение 26.1.2013, 19:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 177947



У меня пресостат подключен тремя жылами: питание и 0-10 вольт. Как что-то из них можно перекинуть местами я не понимаю. Можно пожалуйста подробнее!...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 26.1.2013, 23:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Я имел ввиду трубки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
apostol_misha
сообщение 27.1.2013, 13:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 177947



Не помогаєт, пресостат так и так дает 0-10 вольт, а мне надо что то вроде 10-0 вольт. Я уже давно видел пресостат с інверсией сигнала, там вроде джампера переставляли. Но не могу сейчас такой найті, может ето поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
apostol_misha
сообщение 27.1.2013, 17:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 177947



Просто я не понимая неужели возможности контролера не позволяют плавно регулировать обороты вентиляторов по електронному пресостату.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.1.2013, 19:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Что то это наталкивает на мысль работа по ПИД закону, но не с отрицательной, а положительной обратной связи.. частотник имеется? в нем настройки ищите..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
apostol_misha
сообщение 27.1.2013, 19:22
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 177947



Частотник есть, но если я к нему привяжу пресостат то автоматика будет правильно работать.????


Частотники данфосс 2800

Больше всего меня интересует есть или нету каких либо настроек по етому вопросу в самом контролере ACX36.040
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.1.2013, 19:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(apostol_misha @ 27.1.2013, 20:22) *
Частотник есть, но если я к нему привяжу пресостат то автоматика будет правильно работать.????


Частотники данфосс 2800

Больше всего меня интересует есть или нету каких либо настроек по етому вопросу в самом контролере ACX36.040


А какая разница? можно в ПЧ настроить ПИД (так даже проще и лучше),а в ПЛК задание выдавать на ПЧ, а можно в ПЛК настроить ПИД, а на частотник только управление давать, типа 4-20ма, 0-10в.. Разберитесь, как проще и удобнее, понятнее, и настраивайте..
Если что, тел мои в профиле, звоните, обсудим..

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 27.1.2013, 19:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
apostol_misha
сообщение 27.1.2013, 20:30
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 177947



Большое спасибо за совет, попробуем зделать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных