Цитата(gipsy @ 25.1.2013, 21:55)

Добрый день! Помогите пожалуйста сподбором компонентов АКУ или целиком с выбором АКУ.
Имеем трансформатор 400кВа. Нагрузка на него 70-90%. Тип нагрузки:
Асинхронные моторы, Частотные преобразователи суммарной мощностью 215кВт, Нагреватели 50-80кВт,
Всем известно, что такие устройтва как Преобразователи частоты могут вносить гармонические искажения(высшие гармоники).
Собственно вопрос. Как быть с этими гармониками и подбором оборудования?
Оборудование только планируется к установке и эксплуатации и УКРМ тоже. Нужно ли ставить антирезонансный фильтр и(или) активный фильтр сетевых гармоник? Либо после начала эксплуатации доукомплектовать фильтрами установку? Тип и уровень гормоник не известен практически, высчитать можно только теоретически.
Буду рад советам особенно дельным. Если кому не жалко поделитесь методикой расчётат сложных УКРМ.
простите, а зачем Вам при таких нагрузках УКРМ?, при ЧРП на 215кВт и нагревателях 50-80кВт, у которых косинус близок к единице?
у Вас тогда УКРМ будет состоять из 1-2 или 3-4 банок (банки 50 или 25 кВАр). стоит ли овчинка выделки ?