Коллеги, подскажите! Ни где не могу найти документ в котором регламентируется скорость воды в кольцевом противопожарном водопроводе? 1 или 2 м/с а может 4? Где это прописано?
|
|
|
|
|
29.1.2013, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
не регламентируется, только если в справочниках ил учебниках
|
|
|
|
|
29.1.2013, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1667
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
А в сухотрубах на охлаждение стальных резервуаров, допустим?
|
|
|
|
|
30.1.2013, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738

|
Цитата(MAverick @ 29.1.2013, 16:58)  Коллеги, подскажите! Ни где не могу найти документ в котором регламентируется скорость воды в кольцевом противопожарном водопроводе? 1 или 2 м/с а может 4? Где это прописано? Для внутрянки СНиП 2.04.01-85 п. 7,6. Знакомы?
|
|
|
|
|
31.1.2013, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(P.Karlo @ 30.1.2013, 21:43)  Для внутрянки СНиП 2.04.01-85 п. 7,6. Знакомы? подраздел форума "Наружные сети"
|
|
|
|
|
31.1.2013, 9:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9564
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(MAverick @ 29.1.2013, 16:58)  Коллеги, подскажите! Ни где не могу найти документ в котором регламентируется скорость воды в кольцевом противопожарном водопроводе? 1 или 2 м/с а может 4? Где это прописано? Регламентируется потерями напора..
|
|
|
|
|
31.1.2013, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738

|
Цитата(freese @ 31.1.2013, 9:35)  подраздел форума "Наружные сети"  Спасибо. Вопрос о скорости в трубах или о СНиПах? Для внутрянки скорость ограничивается из-за шума или вибрации конструкций и тем не менее допускается до 10 м/сек. Можно сделать конструктивные выводы для наружного пожводопровода, так как в СП и СНиПе нормативных ограничений нет.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
А как быть с нашим доблесным СНиПом.. 2-04-02-84 7.9. Диаметр труб, фасонных частей и арматуры следует принимать на основании технико-экономического расчета исходя из скоростей движения воды в пределах, указанных в табл. 33. Таблица 33
111.jpg ( 29,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1521
Сообщение отредактировал MAverick - 4.2.2013, 8:46
|
|
|
|
|
4.2.2013, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
"В трубопроводах насосной станции"
Сообщение отредактировал freese - 4.2.2013, 8:57
|
|
|
|
|
4.2.2013, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Да... А потом ставлюю переход с ф300 на ф160 и получаю какое сопротивление в этом месте при расходе в 100л/с? У кого справочник под рукой есть?
|
|
|
|
|
4.2.2013, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492

|
пишите все слова непонятно чего вы хотите
|
|
|
|
|
4.2.2013, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738

|
Цитата(MAverick @ 29.1.2013, 16:58)  Коллеги, подскажите! Ни где не могу найти документ в котором регламентируется скорость воды в кольцевом противопожарном водопроводе? 1 или 2 м/с а может 4? Где это прописано? Цитата(MAverick @ 4.2.2013, 11:28)  Да... А потом ставлюю переход с ф300 на ф160 и получаю какое сопротивление в этом месте при расходе в 100л/с? У кого справочник под рукой есть? Так речь все-таки идет о регламентированной скорости в трубах или о гидравлических расчетах трубопроводов? Определитесь, пожалуйста.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Вопрос изначально, о скорости воды в трубах. Сколько допустимо в водопроводе для наружного пожаротушения?
Если эта величина (диаметр трубы нормируется только в насосной), а наружка любая (вот этот момент не понятен), То поставив переход с 300 на 160 мм какое я получу сопротивление в этом месте при расходе в 100л/сек?
|
|
|
|
|
4.2.2013, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492

|
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E5%ED%E8%FF%ECвот книжица по которой можно посчитать все сопротивления Цитата Вопрос изначально, о скорости воды в трубах. Сколько допустимо в водопроводе для наружного пожаротушения? в таблицах Шевелева специально черненьким выделены Экономически выгодные диаметры. и если проанализировать данные в Шевелеве то увидим что скорости там взяты как в таблице 33 СНиПа 2.04.02 для напорных трубопроводов
Сообщение отредактировал Ігор - 4.2.2013, 11:02
|
|
|
|
|
4.2.2013, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738

|
Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 11:56)  http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E5%ED%E8%FF%ECвот книжица по которой можно посчитать все сопротивления в таблицах Шевелева специально черненьким выделены Экономически выгодные диаметры. и если проанализировать данные в Шевелеве то увидим что скорости там взяты как в таблице 33 СНиПа 2.04.02 для напорных трубопроводов Выделенные в таблицах Шевелева "экономически выгодные диаметры" пригодны только для трубопроводов, находящихся в постоянной технической эксплуатации (хозпитьвой, хозпитьевой +ппж, произв. +ппж, напорная канализация и т. д.,) для которых основную долю эксплуатационных затрат составляет электроэнергия, зависящая в свою очередь от сопротивления трубопроводов. Для рассматриваемых здесь сугубо противопожарных систем, включаемых в работу, по определению, в достаточно редких экстремальных случаях, основным экономическим критерием являются капитальные затраты.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492

|
Цитата(P.Karlo @ 4.2.2013, 14:23)  Выделенные в таблицах Шевелева "экономически выгодные диаметры" пригодны только для трубопроводов, находящихся в постоянной технической эксплуатации (хозпитьвой, хозпитьевой +ппж, произв. +ппж, напорная канализация и т. д.,) для которых основную долю эксплуатационных затрат составляет электроэнергия, зависящая в свою очередь от сопротивления трубопроводов. Для рассматриваемых здесь сугубо противопожарных систем, включаемых в работу, по определению, в достаточно редких экстремальных случаях, основным экономическим критерием являются капитальные затраты. ну да для пожара 15 л/с можно же трубу Д=32 мм положитьо и насос подобрать на 20 МПа (ведь труба 32 в сравнении с 100 или 150 очень дешевая) подумаеш скорость большая и потери напрора - насос передавит "экономически выгодные диаметры" - наиболее оптимальны в любых условиях, и не важно как часто они используются имеется ввиду что не обязательно именно то что черным выделено - выбирается зачастую столбец влево столбец вправо
Сообщение отредактировал Ігор - 4.2.2013, 14:36
|
|
|
|
|
4.2.2013, 14:56
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 14:34)  ну да для пожара 15 л/с можно же трубу Д=32 мм положитьо и насос подобрать на 20 МПа (ведь труба 32 в сравнении с 100 или 150 очень дешевая) Ну зачем же палку перегибать, ведь сами же понимаете, что так нельзя! Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 14:34)  "экономически выгодные диаметры" - наиболее оптимальны в любых условиях В любых, но не в режиме пожаротушения! Правильный ответ в сообщении №6 - расчет, только расчет!!!
|
|
|
|
|
4.2.2013, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492

|
Цитата(Spok_only @ 4.2.2013, 14:56)  Ну зачем же палку перегибать, ведь сами же понимаете, что так нельзя!
В любых, но не в режиме пожаротушения! Правильный ответ в сообщении №6 - расчет, только расчет!!! конечно же понимаю потому и говорю что если взять очень заниженный диаметр - получим большие потери напора - дороже насос возьмем завышенный диаметр - маленькие скорости, заиливание и другие связанные с этим проблемы + дороже трубы в любом случае диаметр труб для пожара будет около экономически выгодного, плюс минус сортамент
|
|
|
|
|
4.2.2013, 15:57
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 16:14)  конечно же понимаю Автора темы интересут скорость воды в кольцевом противопожарном водопроводе (ни слова об объединении с хозпитьевым). Предполагаю, что диапазон скоростей 1,5 ÷2,5 м/с его вполне бы устроил, однако расчет обязателен (подбор насосного оборудования и Ду трубопроводов). Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 16:14)  в любом случае диаметр труб для пожара будет около экономически выгодного, плюс минус сортамент Минус - это извращение
|
|
|
|
|
4.2.2013, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492

|
Цитата(Spok_only @ 4.2.2013, 15:57)  Автора темы интересут скорость воды в кольцевом противопожарном водопроводе (ни слова об объединении с хозпитьевым). Предполагаю, что диапазон скоростей 1,5 ÷2,5 м/с его вполне бы устроил, однако расчет обязателен (подбор насосного оборудования и Ду трубопроводов). Минус - это извращение  я об этом и говорю что скорость будет 1,5-2,5 в зависимости от протяженности если скорость около 2,5 то это немножко минус по сортаменту от экономически выгодного и это возможно есл сеть небольшая. и минус - не понял в чем извращение какие бы расчеты не проводились диаметр всераывно будет около экономически выгодного ну не примите вы припустим для расхода 15 л/с трубу меньше 75-ки и больше 200-ки, как ни крути выйдет полюбому диаметр 100-150 мм
|
|
|
|
|
4.2.2013, 16:12
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 17:06)  и минус - не понял в чем извращение Ошибся, плюс - это извращение  На расход 100л/с (упоминается автором) - 273х6 (скорость 1,88л/с) плюс расчет.
Сообщение отредактировал Spok_only - 4.2.2013, 16:15
|
|
|
|
|
4.2.2013, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492

|
Цитата(Spok_only @ 4.2.2013, 16:12)  Ошибся, плюс - это извращение  да и плюс это не извращение - если в разумных приделах немножко увеличив диаметр ключевое слово НЕМНОЖКО на сортамент мы существенно уменьшаем потери если участок сети очень длинный то это приемлемо. я же не говорю об выборе труб отличающемуся на десятки сортаментов от экономически выгодного, а всего навсего 1-2 сортамента тоесть не будем мы для того же расхода в 15 л/с брать трубу припустим 32 мм или 700 мма все в приделах экономически выгодного 1-2 сортамента Цитата(Spok_only @ 4.2.2013, 16:12)  На расход 100л/с (упоминается автором) - 273х6 (скорость 1,88л/с) плюс расчет. ну будет диаметр 250-350 а как вы говорите после расчета, будем точно знать какой лучше всего подходит для расхода 100 л/с диаметр 350 мм - тоже ниего так - и скорость нормальная и потери не большие - и на сортамент больше (плюс) экономически выгодного как ни крути все около экономически выгодных диаметров вертится
Сообщение отредактировал Ігор - 4.2.2013, 16:30
|
|
|
|
|
4.2.2013, 16:46
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 17:16)  для расхода 100 л/с диаметр 350 мм - тоже ниего так - и скорость нормальная и потери не большие - и на сортамент больше (плюс) экономически выгодного Для пожара, которого может и не быть никогда, зачем эти излишества? Да и труба электросварная 377х7 (это по Шевелеву 350мм) – не сталкивался никогда с этими трубами.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492

|
Цитата(Spok_only @ 4.2.2013, 17:46)  Для пожара, которого может и не быть никогда, зачем эти излишества? Да и труба электросварная 377х7 (это по Шевелеву 350мм) – не сталкивался никогда с этими трубами. если протяженность сети несколько километров - то выбирается наиболее подходящее или чуток больше диаметр или мощный насос ну всеравно согласитесь диаметры получаются около экономически выгодных при любых обстоятельствах
|
|
|
|
|
18.6.2013, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192

|
В Москве расход принят 110л/с, все магистрали и квартальная сеть лежат 300мм, в основном чугун
|
|
|
|
|
19.6.2013, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402

|
Насколько я помню, нам всегда говорили (нигде в принципе и не регламентируется) экономически выгодные скорости (а значит и диаметры) для хоз-пит. водопровода - 1 м/с, для противопож. и объединенного - 3 м/с.
|
|
|
|
|
19.6.2013, 8:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9564
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(IvanKostom @ 19.6.2013, 8:01)  Насколько я помню, нам всегда говорили (нигде в принципе и не регламентируется) экономически выгодные скорости (а значит и диаметры) для хоз-пит. водопровода - 1 м/с, для противопож. и объединенного - 3 м/с. Это было когда 1квт-ч стоил 4 копейки. С тех пор они несколько упали..
|
|
|
|
|
19.6.2013, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.6.2013, 9:09)  Это было когда 1квт-ч стоил 4 копейки. С тех пор они несколько упали..  Ну вот недавно, делал привязку к наружным сетям производственное здание, его разработкой занималась довольно крупное инженерное бюро. Было 2 ввода по 250 мм., они предоставили сводную таблицу с расходами, посчитав скорости я получил ровненько 3 м/с  Так что не я один по таким скоростям считаю... а может это просто дело привычки...
|
|
|
|
|
  |