> Скорость воды в пожарном водопроводе.
MAverick
сообщение 29.1.2013, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Коллеги, подскажите! Ни где не могу найти документ в котором регламентируется скорость воды в кольцевом противопожарном водопроводе?
1 или 2 м/с а может 4? Где это прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 29.1.2013, 16:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



не регламентируется, только если в справочниках ил учебниках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.1.2013, 16:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1667
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



А в сухотрубах на охлаждение стальных резервуаров, допустим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P.Karlo
сообщение 30.1.2013, 20:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738



Цитата(MAverick @ 29.1.2013, 16:58) *
Коллеги, подскажите! Ни где не могу найти документ в котором регламентируется скорость воды в кольцевом противопожарном водопроводе?
1 или 2 м/с а может 4? Где это прописано?

Для внутрянки СНиП 2.04.01-85 п. 7,6. Знакомы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 31.1.2013, 8:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(P.Karlo @ 30.1.2013, 21:43) *
Для внутрянки СНиП 2.04.01-85 п. 7,6. Знакомы?

подраздел форума "Наружные сети" rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2013, 9:30
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9564
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(MAverick @ 29.1.2013, 16:58) *
Коллеги, подскажите! Ни где не могу найти документ в котором регламентируется скорость воды в кольцевом противопожарном водопроводе?
1 или 2 м/с а может 4? Где это прописано?

Регламентируется потерями напора.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P.Karlo
сообщение 31.1.2013, 11:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738



Цитата(freese @ 31.1.2013, 9:35) *
подраздел форума "Наружные сети" rolleyes.gif


Спасибо. Вопрос о скорости в трубах или о СНиПах? Для внутрянки скорость ограничивается из-за шума или вибрации конструкций и тем не менее допускается до 10 м/сек. Можно сделать конструктивные выводы для наружного пожводопровода, так как в СП и СНиПе нормативных ограничений нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 4.2.2013, 8:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



А как быть с нашим доблесным СНиПом.. 2-04-02-84


7.9. Диаметр труб, фасонных частей и арматуры следует принимать на основании технико-экономического расчета исходя из скоростей движения воды в пределах, указанных в табл. 33.

Таблица 33

Прикрепленный файл  111.jpg ( 29,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1521


Сообщение отредактировал MAverick - 4.2.2013, 8:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 4.2.2013, 8:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



"В трубопроводах насосной станции"

Сообщение отредактировал freese - 4.2.2013, 8:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 4.2.2013, 10:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Да... А потом ставлюю переход с ф300 на ф160 и получаю какое сопротивление в этом месте при расходе в 100л/с? У кого справочник под рукой есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ігор
сообщение 4.2.2013, 10:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



пишите все слова
непонятно чего вы хотите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P.Karlo
сообщение 4.2.2013, 10:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738



Цитата(MAverick @ 29.1.2013, 16:58) *
Коллеги, подскажите! Ни где не могу найти документ в котором регламентируется скорость воды в кольцевом противопожарном водопроводе?
1 или 2 м/с а может 4? Где это прописано?



Цитата(MAverick @ 4.2.2013, 11:28) *
Да... А потом ставлюю переход с ф300 на ф160 и получаю какое сопротивление в этом месте при расходе в 100л/с? У кого справочник под рукой есть?


Так речь все-таки идет о регламентированной скорости в трубах или о гидравлических расчетах трубопроводов? Определитесь, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 4.2.2013, 10:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Вопрос изначально, о скорости воды в трубах. Сколько допустимо в водопроводе для наружного пожаротушения?

Если эта величина (диаметр трубы нормируется только в насосной), а наружка любая (вот этот момент не понятен),
То поставив переход с 300 на 160 мм какое я получу сопротивление в этом месте при расходе в 100л/сек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ігор
сообщение 4.2.2013, 10:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E5%ED%E8%FF%EC
вот книжица по которой можно посчитать все сопротивления



Цитата
Вопрос изначально, о скорости воды в трубах. Сколько допустимо в водопроводе для наружного пожаротушения?

в таблицах Шевелева специально черненьким выделены Экономически выгодные диаметры.

и если проанализировать данные в Шевелеве то увидим что скорости там взяты как в таблице 33 СНиПа 2.04.02 для напорных трубопроводов

Сообщение отредактировал Ігор - 4.2.2013, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P.Karlo
сообщение 4.2.2013, 14:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738



Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 11:56) *
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E5%ED%E8%FF%EC
вот книжица по которой можно посчитать все сопротивления

в таблицах Шевелева специально черненьким выделены Экономически выгодные диаметры.

и если проанализировать данные в Шевелеве то увидим что скорости там взяты как в таблице 33 СНиПа 2.04.02 для напорных трубопроводов


Выделенные в таблицах Шевелева "экономически выгодные диаметры" пригодны только для трубопроводов, находящихся в постоянной технической эксплуатации (хозпитьвой, хозпитьевой +ппж, произв. +ппж, напорная канализация и т. д.,) для которых основную долю эксплуатационных затрат составляет электроэнергия, зависящая в свою очередь от сопротивления трубопроводов. Для рассматриваемых здесь сугубо противопожарных систем, включаемых в работу, по определению, в достаточно редких экстремальных случаях, основным экономическим критерием являются капитальные затраты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ігор
сообщение 4.2.2013, 14:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



Цитата(P.Karlo @ 4.2.2013, 14:23) *
Выделенные в таблицах Шевелева "экономически выгодные диаметры" пригодны только для трубопроводов, находящихся в постоянной технической эксплуатации (хозпитьвой, хозпитьевой +ппж, произв. +ппж, напорная канализация и т. д.,) для которых основную долю эксплуатационных затрат составляет электроэнергия, зависящая в свою очередь от сопротивления трубопроводов. Для рассматриваемых здесь сугубо противопожарных систем, включаемых в работу, по определению, в достаточно редких экстремальных случаях, основным экономическим критерием являются капитальные затраты.

ну да для пожара 15 л/с можно же трубу Д=32 мм положитьо и насос подобрать на 20 МПа (ведь труба 32 в сравнении с 100 или 150 очень дешевая)
подумаеш скорость большая и потери напрора - насос передавит
"экономически выгодные диаметры" - наиболее оптимальны в любых условиях, и не важно как часто они используются имеется ввиду что не обязательно именно то что черным выделено - выбирается зачастую столбец влево столбец вправо

Сообщение отредактировал Ігор - 4.2.2013, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 4.2.2013, 14:56
Сообщение #17


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 14:34) *
ну да для пожара 15 л/с можно же трубу Д=32 мм положитьо и насос подобрать на 20 МПа (ведь труба 32 в сравнении с 100 или 150 очень дешевая)

Ну зачем же палку перегибать, ведь сами же понимаете, что так нельзя!

Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 14:34) *
"экономически выгодные диаметры" - наиболее оптимальны в любых условиях

В любых, но не в режиме пожаротушения!
Правильный ответ в сообщении №6 - расчет, только расчет!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ігор
сообщение 4.2.2013, 15:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



Цитата(Spok_only @ 4.2.2013, 14:56) *
Ну зачем же палку перегибать, ведь сами же понимаете, что так нельзя!


В любых, но не в режиме пожаротушения!
Правильный ответ в сообщении №6 - расчет, только расчет!!!

конечно же понимаю

потому и говорю что если взять очень заниженный диаметр - получим большие потери напора - дороже насос
возьмем завышенный диаметр - маленькие скорости, заиливание и другие связанные с этим проблемы + дороже трубы
в любом случае диаметр труб для пожара будет около экономически выгодного, плюс минус сортамент
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 4.2.2013, 15:57
Сообщение #19


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 16:14) *
конечно же понимаю

Автора темы интересут скорость воды в кольцевом противопожарном водопроводе (ни слова об объединении с хозпитьевым). Предполагаю, что диапазон скоростей 1,5 ÷2,5 м/с его вполне бы устроил, однако расчет обязателен (подбор насосного оборудования и Ду трубопроводов).

Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 16:14) *
в любом случае диаметр труб для пожара будет около экономически выгодного, плюс минус сортамент

Минус - это извращение smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ігор
сообщение 4.2.2013, 16:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



Цитата(Spok_only @ 4.2.2013, 15:57) *
Автора темы интересут скорость воды в кольцевом противопожарном водопроводе (ни слова об объединении с хозпитьевым). Предполагаю, что диапазон скоростей 1,5 ÷2,5 м/с его вполне бы устроил, однако расчет обязателен (подбор насосного оборудования и Ду трубопроводов).


Минус - это извращение smile.gif

я об этом и говорю что скорость будет 1,5-2,5 в зависимости от протяженности
если скорость около 2,5 то это немножко минус по сортаменту от экономически выгодного и это возможно есл сеть небольшая.
и минус - не понял в чем извращение


какие бы расчеты не проводились диаметр всераывно будет около экономически выгодного

ну не примите вы припустим для расхода 15 л/с трубу меньше 75-ки и больше 200-ки,
как ни крути выйдет полюбому диаметр 100-150 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 4.2.2013, 16:12
Сообщение #21


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 17:06) *
и минус - не понял в чем извращение

Ошибся, плюс - это извращение smile.gif
На расход 100л/с (упоминается автором) - 273х6 (скорость 1,88л/с) плюс расчет.

Сообщение отредактировал Spok_only - 4.2.2013, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ігор
сообщение 4.2.2013, 16:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



Цитата(Spok_only @ 4.2.2013, 16:12) *
Ошибся, плюс - это извращение smile.gif

да и плюс это не извращение - если в разумных приделах немножко увеличив диаметр ключевое слово НЕМНОЖКО на сортамент мы существенно уменьшаем потери если участок сети очень длинный то это приемлемо.
я же не говорю об выборе труб отличающемуся на десятки сортаментов от экономически выгодного, а всего навсего 1-2 сортамента
тоесть не будем мы для того же расхода в 15 л/с брать трубу припустим 32 мм или 700 мма
все в приделах экономически выгодного 1-2 сортамента


Цитата(Spok_only @ 4.2.2013, 16:12) *
На расход 100л/с (упоминается автором) - 273х6 (скорость 1,88л/с) плюс расчет.

ну будет диаметр 250-350
а как вы говорите после расчета, будем точно знать какой лучше всего подходит

для расхода 100 л/с диаметр 350 мм - тоже ниего так - и скорость нормальная и потери не большие - и на сортамент больше (плюс) экономически выгодного


как ни крути все около экономически выгодных диаметров вертится

Сообщение отредактировал Ігор - 4.2.2013, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 4.2.2013, 16:46
Сообщение #23


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Ігор @ 4.2.2013, 17:16) *
для расхода 100 л/с диаметр 350 мм - тоже ниего так - и скорость нормальная и потери не большие - и на сортамент больше (плюс) экономически выгодного

Для пожара, которого может и не быть никогда, зачем эти излишества?
Да и труба электросварная 377х7 (это по Шевелеву 350мм) – не сталкивался никогда с этими трубами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ігор
сообщение 4.2.2013, 16:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



Цитата(Spok_only @ 4.2.2013, 17:46) *
Для пожара, которого может и не быть никогда, зачем эти излишества?
Да и труба электросварная 377х7 (это по Шевелеву 350мм) – не сталкивался никогда с этими трубами.

если протяженность сети несколько километров - то выбирается наиболее подходящее или чуток больше диаметр или мощный насос

ну всеравно согласитесь диаметры получаются около экономически выгодных
при любых обстоятельствах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackson57
сообщение 18.6.2013, 12:22
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



В Москве расход принят 110л/с, все магистрали и квартальная сеть лежат 300мм, в основном чугун
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvanKostom
сообщение 19.6.2013, 8:01
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402



Насколько я помню, нам всегда говорили (нигде в принципе и не регламентируется) экономически выгодные скорости (а значит и диаметры) для хоз-пит. водопровода - 1 м/с, для противопож. и объединенного - 3 м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.6.2013, 8:09
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9564
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(IvanKostom @ 19.6.2013, 8:01) *
Насколько я помню, нам всегда говорили (нигде в принципе и не регламентируется) экономически выгодные скорости (а значит и диаметры) для хоз-пит. водопровода - 1 м/с, для противопож. и объединенного - 3 м/с.

Это было когда 1квт-ч стоил 4 копейки. С тех пор они несколько упали.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvanKostom
сообщение 19.6.2013, 9:12
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402



Цитата(Serg Ivanov @ 19.6.2013, 9:09) *
Это было когда 1квт-ч стоил 4 копейки. С тех пор они несколько упали.. smile.gif

Ну вот недавно, делал привязку к наружным сетям производственное здание, его разработкой занималась довольно крупное инженерное бюро. Было 2 ввода по 250 мм., они предоставили сводную таблицу с расходами, посчитав скорости я получил ровненько 3 м/с rolleyes.gif Так что не я один по таким скоростям считаю... а может это просто дело привычки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 21:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных