Аэродинамический расчет |
|
|
|
31.1.2013, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Добрый день. Подскажите, учитывают ли потери давления через вентиляторы, шумоглушители, нагреватели при аэродинамическом расчете?
|
|
|
|
|
31.1.2013, 12:07
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
потери через шумоглушители и нагреватели учитывают, а через вентиляторы не потери, а повышения давления
|
|
|
|
|
31.1.2013, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Цитата(Егор @ 31.1.2013, 15:07)  потери через шумоглушители и нагреватели учитывают, а через вентиляторы не потери, а повышения давления а СКОЛЬКО потери?
|
|
|
|
|
31.1.2013, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Лазанья @ 31.1.2013, 13:28)  а СКОЛЬКО потери? По круглым щумоглушителям не встречал, а по прямоугольным и нагревателям есть в каталогах, например.
|
|
|
|
|
31.1.2013, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Цитата(zaharov63 @ 31.1.2013, 15:59)  По круглым щумоглушителям не встречал, а по прямоугольным и нагревателям есть в каталогах, например. Вот спасибо, нашла в каталоге
|
|
|
|
|
16.10.2013, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Добрый день. Не по вопросу автора, но по теме.. Как просто, но конкретно и аргументированно (возможно, с подтверждением формулами) объяснить, почему разница отметок всасывающего и нагнетательного воздуховодов не учитывается в аэродинамическом расчете так, как она учитывается в гидравлике (как статический напор)?
|
|
|
|
|
16.10.2013, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(mandarin13 @ 16.10.2013, 12:43)  Добрый день. Не по вопросу автора, но по теме.. Как просто, но конкретно и аргументированно (возможно, с подтверждением формулами) объяснить, почему разница отметок всасывающего и нагнетательного воздуховодов не учитывается в аэродинамическом расчете так, как она учитывается в гидравлике (как статический напор)? Поскольку плотность воздуха в 880 раз меньше плотности воды, величина добавки будет настолько мизерной, что учет ее в расчетах не даст совершенно никакого проку - одни округления дробей "сожрут" ее на раз....
|
|
|
|
|
16.10.2013, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(lovial @ 16.10.2013, 15:03)  Поскольку плотность воздуха в 880 раз меньше плотности воды, величина добавки будет настолько мизерной, что учет ее в расчетах не даст совершенно никакого проку - одни округления дробей "сожрут" ее на раз.... Это-то как раз сомнений и не вызывает.. я просто не могу сообразить, как именно объяснить, доказать это, как теорему что ли.. Какая (или какие формулы) говорят о том, как этот статический напор зависит от плотности?
|
|
|
|
|
16.10.2013, 14:58
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
??????????????
А что такое "1 Па"? Откройте размерности величин и всё станет ясно без всяких теорем.
|
|
|
|
|
16.10.2013, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(Skaramush @ 16.10.2013, 15:58)  ??????????????
А что такое "1 Па"? Откройте размерности величин и всё станет ясно без всяких теорем. Вы имеете ввиду, что 1Па = 1.020 * 10 -4м? Что это дает? Ну вот есть у меня нагнетательный вертикальный в-д, выбрасывающий в-х наверх, высотой 30м. Что мне с этими 30м сделать, чтобы получить м вод.ст? (а потом уже Па)
Сообщение отредактировал mandarin13 - 16.10.2013, 15:14
|
|
|
|
|
16.10.2013, 15:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(mandarin13 @ 16.10.2013, 15:12)  Вы имеете ввиду, что 1Па = 1.020 * 10-4м? Что это дает? Внимательно посмотрите на написанное Вами. У Вас величина давления равна линейной длине? 1 Па = 1 Н/м2 1 Н = (кг*м)/с2, где "м/с2" нас не колышет, ускорение равное хоть для гвоздей, хоть для ваты. Остаётся кг, который масса. И сколько на квадратный метр придётся воздуха и воды при равной высоте столба? Ой, наверное требуется уточнить, что сечение "столба" одинаково для воды и воздуха и равно квадратному метру. И про разницу плотностей Вам выше написали. Никогда не думал, что физика шестого класса - тема для инженерного форума. Цитата(mandarin13 @ 16.10.2013, 15:12)  Ну вот есть у меня нагнетательный вертикальный в-д, выбрасывающий в-х наверх, высотой 30м. Что мне с этими 30м сделать, чтобы получить м вод.ст? (а потом уже Па) 1 bar = 1 атм = 101 000 Па = 10 м вод. ст. = 760 мм рт. ст. Ещё величины приводить? И вопрос. Не будет с моей стороны наглым поинтересоваться Вашей специальностью? Песочница, всё таки. Хотелось бы определиться, с какого уровня объяснять.
|
|
|
|
|
16.10.2013, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(Skaramush @ 16.10.2013, 16:28)  Внимательно посмотрите на написанное Вами. У Вас величина давления равна линейной длине? Не поверите - более тщательно, чем я, в общении "на форуме" далеко не каждый следит за точной формулировкой того, о чём пишет. Не только многим, но и мне известно, что одна запятая или домысливаемая, но не озвучиваемая деталь, а также опечатка могут кардинально повлиять на смысл написанного текста... и если акцентировать на каждом таком случае своё внимание, то может просто не остаться времени для "по существу".. ну а не понять, что мои "м" в данном случае именно м вод.ст., а не метры линейные можно, если захотеть применить это для усугубления тона обращения ко мне в целом с высоты "инженера-наладчика".. а в прочем, могу признаться - да, иногда перенимаю дурные привычки (сокращения в данном случае), старею видимо.. Цитата(Skaramush @ 16.10.2013, 16:28)  1 Па = 1 Н/м2 а за направление в нужное русло спасибо! Этого в принципе было достаточно, чтобы и помочь (что Вы всё-таки и сделали), и не вызывать в ответ столько букв.. И опять можете не поверить - иногда при количестве рабочих часов в сутки 12 и более через какое-то время можно просто утомиться, и переставать видеть явные вещи ("тупить" на современном сленге).. потому и песочница, собственно.. Цитата(Skaramush @ 16.10.2013, 16:28)  Не будет с моей стороны наглым поинтересоваться Вашей специальностью? С Вашей стороны (судя по частенько изучаемым мною Вашим участиям в темах форума) не будет. Но даже боюсь предположить реакцию и заочные мнения о моей работе.. Эх, была не была.. Инженер-проектировщик ОВ (диплом и опыт работы имеются..)
Сообщение отредактировал mandarin13 - 16.10.2013, 16:12
|
|
|
|
|
16.10.2013, 16:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ясно. Замыленный глаз, бывает.
В подобных случаях сводИте всё к размерности величин. Она подскажет правильный ответ. А опасались зря. Такое понятно, когда простой ответ рядом, а его не видишь. И спрашивал только для того, чтобы знать, что опустить, а на чём придётся заострять. По Вашим 30 метрам. Это 36 кгс/м2, примерно 3,4 Па. Мизер для вентилятора и для системы.
|
|
|
|
|
16.10.2013, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(Skaramush @ 16.10.2013, 16:11)  По Вашим 30 метрам. Это 36 кгс/м2, примерно 3,4 Па. Мизер для вентилятора и для системы. Эти 30м, в-общем, несуществующие, взятые для примера.. Вопрос был теоретический, для разрешения спора с товарищами по работе. Спасибо за участие!
|
|
|
|
|
16.10.2013, 16:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Товарищам предложить поднять кубометр воздуха при стандартных условиях (1,2 кг). А потом такой же кубометр. Воды.
|
|
|
|
|
16.10.2013, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(Skaramush @ 16.10.2013, 16:34)  Товарищам предложить поднять кубометр воздуха при стандартных условиях (1,2 кг). А потом такой же кубометр. Воды. Наглядно-экспериментальных доказательств много, с ними сложно не согласиться; требовалось именно подтверждение теорией) Но теперь-то уж точно всё сходится)
|
|
|
|
|
29.12.2013, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96425

|
Здраствуйте! Подскажите: 1.Существуют ли какие-либо ограничения по давлению на выходе вентилятора и производительности? 2.Как ведет себя вентилятор, если ему польностью перекрыть напор? 3.Как ведет себя вентилятор, если ему полностью перекрыть подпор? 4.Говорят "Зависимость P(Q)". Что это означает? Давление на выходе определяется производительностью, а не наоборот? Т.е. без Q не будет P. В математике слово зависимость подразумевает функцию одной величины от другой по какой-либо математической формуле. 5.Что такое рабочая точка для вентилятора? При подборе вентилятора требуется знать P и Q. Как мне определить(рассчитать) P и Q в помещении? 6.Говоря о рабочей точке вентилятора, предполагается ли ее перемещение по кривой P(Q) в зависимости от каких-либо причин? Какие это могут быть причины? Насколько сильно вдоль кривой может "гулять" рабочая точка? 7.Исходя из заданной рабочей точки что можно определить? Частоту вращения двигателя? Мощность двигателя? Если и частоту вращения и мощность двигателя можно определить для конкретного вентиялтора по зависимости P(Q), то однозначен ли этот выбор (т.е. для данной рабочей точки только одна частота и одна мощность)? 8.Как построить кривую P(Q) самостоятельно для конкретной вентиляторной установки? Зачастую в вентиляторных установках производители этих установок (например воздухонагреватель) используют покупной вентилятор и для расчетов пользуются его заводской зависимостью P(Q). Я как потребитель покупаю установку и хотел бы видеть в паспорте зависимость P(Q). Должен ли производитель установки проводить измерения и строить свою кривую P(Q) или же имеет право скопировать зависимость P(Q) установленного вентилятора? 9.Характер кривой P(Q) сильно отличается друг от друга для разных типов вентиляторов: например, для осевого и радиального? 10. Почему крышные вентиляторы в основном (других я не встречал) осевые? 11. Почему мощные вентиляторы в основном радиальные? 12. Что считается большой производительностью и большой мощностью вентиляторов? Очень часто приходиться слышать фразу, например, "вентиляторы осевые, как правило, маломощные" или "для большой производительности радиальных вентиляторов используется ременная передача".
Сообщение отредактировал NewMan123 - 29.12.2013, 15:35
|
|
|
|
|
30.12.2013, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
отвечу на что смогу: 1. А как же иначе? Это основные его характериристики. 2. Сгорит катушка 3. Разобьется подшипник 4. P- давление, Q- расход. Насколько мне известно большинсво кривых для вентиляторов построены эмпирически 5. P считается не в помещении а в системе. Q зависит от требований к воздуху. 6. Например при изменении скорости вентилятора. 7. Можно. У каждого вентилятора свои. 8. Меняйте давление, меряйте расход, рисуйте кривую. Только... зачем? У большинства вентиляторов она есть. 9. Сильно. 10. В своей работе ни разу не встречал осевые крышники. 11. Не факт 12. Весьма относительные понятия.
Уж извините, не гуру. Чем смог.
|
|
|
|
|
30.12.2013, 10:40
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Чисто для информации - осевые крышники существуют. И не такая уж редкость, что не удивительно. Часто крышник предусматривается без сети.
|
|
|
|
|
30.12.2013, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96425

|
Снова по пунктам. Хочется все-таки разобраться. 1. какие? Естественно речь идет об аэродинамических ограничениях. Очень часто вижу зависимость P(Q) и вдоль криволинейного графика прочерчены прямые с подписью КПД, ограничивающие слева и справа кривую. Это оно? Почему не рисуют кривую полностью? 2.Не очень понял. Катушка чего? Обмотки двигателя? А почему она сгорит? Есть логическое техническое объяснение этого? А почему не разобьются подшипники в этом случае? 3.А почему они разобьюется? А почему не сгорят обмотки двигателя в этом случае? 4.Я тоже думаю, что все они построены эмпирически. Тогда возникает другой вопрос, а какже строятся прочие зависимости на этом же графике, например, кривая равных мощностей? 5.Можно популярно разъяснить это? Получается Q я беру из норматива, а P считаю для системы...Почему бы не взять зависимость и выбрать по ней свое P. Или наоборот. 6.А для чего менять скорость вентилятора? Другие параметры системы ведь также изменяться. Как ведет себя рабочая точка на зависимости P(Q) при увеличинии и при уменьшении скорости вентилятора. Правильно ли я понимаю необходимость уменьшения скорости двигателя: забился фильтр вентилятора, вследствии чего напор вентилятора перекрывается, чтобы не тратить электроэнергию впустую в этом случае требуется снизить скорость вентилятора вплоть до его остановки. 7.А что это означает? Например я беру вентилятор одного типоразмера. Исходя из рабочей точки мне могут подойти разные двигатели: у одного мощностью больше, но меньше обороты. У другого мощность меньше, но больше обороты. Выбор явно не однозначен. Как быть в таком случае, что выбирать? 8.У вентилятора она есть, а у воздухонагревателя? Ведь каркас воздухонагревателя + тен создают немалое сопротивление воздуху. Характеристики P(Q) изменяются. Скорее всего не вычитанием dP, а ведут себя несколько иначе. 9.А что это значит - сильно? Характер кривой предполагаю должен быть одинаковым: при увеличении Q давление P падает. Или нет? 10.Очень популярны http://lada-flakt.ru/Pages/?m=10&id=9111.А что есть факт? Есть какое-то сравнение? 12.И я о том же подумал, но тем не менее...Есть такие мощности, где не бывает радиальных, и такие мощности, где не бывает осевых? Извините за множество вопросов.Все далеко не "прозрачно" в проектировании вентиляционных систем: банальный пример, две фирмы выдали совершненно разные параметры вентиляторов для одних и тех же начальных условий.
Сообщение отредактировал NewMan123 - 30.12.2013, 17:16
|
|
|
|
|
30.12.2013, 18:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вентиляторов или вентустановок? Если в разных по конструкции и типоразмеру установках предлагаются, соответственно, вентиляторы с разными характеристиками - всё верно. Смотреть Вам следует параметры УСТАНОВКИ.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|