Добрый день! Прошу совета. Имеем Зал ресторана 13х10м. Требуется подать 5200м3/ч (Рассчёт на курящих плюс компенсация на кухню). Основные проблемы - 1. Как эффективно раздать перемешиванием. Приток не охлаждается (не хотят), ассимиляция за счёт сплитов. Предложил по началу текстильные (делал заявку в приходу), - им ни цена, ни внешность не понравилась особо. Затем прикинул тип 4АПН или 3АПН. Забил данные в Халтон дизайн. Посмотрел. поставил 6шт. на зал (по 866м3/ч). Когда приток на максимуме с т-рой на 3-5К выше - то ещё как то, Скорости в рабочей где то до 0,3м/с с дельтой +0,2+0,1С. Но как только уменьшаю расход (до 2100м3/ч), приточные струи всплывают и весь воздух оказывается под потолком. Какое там перемешивание... Что подал, то и заберу под потолком. Прикинул, если средние решётки при понижении скорости закрыть (напр. привод на клапан поставить) вроде получается неплохо. Но это удорожание и усложнение. В общем прошу совета. 2. Зак хочет воздуховоды в открытую. Вот ссылки на готовые решения (побродите для интереса в 3D, смотрите даже на потолок), интересно побродить по залам. Мне там текстильные не понравились, монтаж, цвет фигня реально, и как они будут работать при уменьшении расходов, если проектируются на максимальный расход. В другом месте регулируемые заслонки на воздуховодах - для вытяжки доп. пойдёт. а приток? http://pravberdon.ru/tour/Tour_MAK/mak.swfhttp://pravberdon.ru/tour/Tour_GPT/gpt.swfНа схемке можно убрать слой ТРУ - это старый канальник на 25кВт, как есть сейчас.
Сообщение отредактировал azar - 1.2.2013, 18:58
|
|
|
|
|
1.2.2013, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Типо панорама поля боя. Фигню с потолка наверное уже демонтировали.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 23:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А почему "активент" не использовать?
|
|
|
|
|
2.2.2013, 1:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Skaramush @ 2.2.2013, 0:21)  А почему "активент" не использовать? Я отправил на него запрос, т.к. прога почему-то не установилась (винда чёт ругается). Но представительство не ответило. Просмотрел темы и нет, расчитал (из условия, что скорость в отверстиях должна быть в 5раз больше скорости в воздуховоде, что мне на 10м/п воздуховода на 500мм (из расчёта 2600м3/ч на ветку) необходимо 520 отверстий диаметром 10мм с расходом на каждом 5 м3/ч V=17.7м/с Прихода кстати быстро отработали. Прислали полные данные. Выбрал с мембраной. Чтобы летом в стороны , а зимой вниз и в стороны (КОНДИЦИОНЕРЫ - ОСНОВНОЙ ОТОПИТЕЛЬ). Две ветки на канальник. Правда первый вариант был использование старого канальника (вложение, не закончено но понятное), но заку не нравится - т.к. приходится и старую ветку переделывать и новую П1 делать. Плюс потолок в воздуховодах, хотя вроде по мне -то что надо - если по минимому, а по максимому хотел предложить вытеснением. Т.е. мультизон или чиллерок какой, ПВ АйрЛяска плюс охладитель.
Сообщение отредактировал azar - 2.2.2013, 1:03
|
|
|
|
|
2.2.2013, 1:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Странно, что не применяете рекуператор, особенно при кондицонировании. Деньги на ветер.... Чтобы уменьшить количество воздуховодов, подачу можно было бы организовать из пола: или фальшпол, или каналы в полу. А так завод получился..... Потом, не охлаждая приток, а используя только сплиты в зале для курящих, разгоните дым по залу...
Сообщение отредактировал jota - 2.2.2013, 1:16
|
|
|
|
|
2.2.2013, 2:32
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44818
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Вроде как курение в кабаках запретить должны - 1-2 года осталось.
Сообщение отредактировал Vano - 2.2.2013, 2:32
|
|
|
|
|
2.2.2013, 4:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Хуже. Надо посмотреть когда вводится в действие этот новый ФЗ и как потом сдавать все эти системы под принятое до ФЗ. Хотя и просто будет легче дышать в зале(даже просто без курения), если приток включать все таки будут.
|
|
|
|
|
2.2.2013, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(jota @ 2.2.2013, 2:12)  Странно, что не применяете рекуператор, особенно при кондицонировании. Деньги на ветер.... Чтобы уменьшить количество воздуховодов, подачу можно было бы организовать из пола: или фальшпол, или каналы в полу. А так завод получился..... Потом, не охлаждая приток, а используя только сплиты в зале для курящих, разгоните дым по залу... Так в чём весь и прикол - фальшпол не катит - нет возможностей. Вытеснением - считай с охлаждением приточки - им дорого (предложил). Да и где ставить низкоскоростные - распологал на части колонн и по углам, но даже в этом случае не хватает места и скорости-т-ры в рабочих зонах велики и низки соотв. Ну 76 человек на, считай чистую площ. зала, 100-120м2. Много это. Сейчас Зак вроде определился на 2 вариантах - 1. Убрать канальник и на его место поставить приточку (у меня головная боль - это борьба с шумом), в зал подпотолочники. 2. Оставить канальник (как на схеме выше". Зак выставил два условия - отсутствие дыма и не дорого. Насчёт закона - тут Россия - как его будут исполнять и будет ли он работать? Осталось 23 месяца, им работать 19 месяцев (после сдачи). Говорят, что у нас не курящие залы - считай банкроты. Поэтому ещё загвоздка - автоматика с частотниками. Т.е. расход переменный - от нагрузки. Повторюсь, распределение валится, при малых расходах неохлаждённый свежий воздух будет просто всплывать - теряется смысл вентиляции. 5200 - это максимум, а так номинальный режим будет 2500м-3000м3/ч. Вот нарыл ещё такое - но боюсь стоимость будет запредельной. http://www.schako.ru/2009/03/05/round-duct...ser-dbb-rr.html
Сообщение отредактировал azar - 2.2.2013, 8:50
|
|
|
|
|
2.2.2013, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вытеснением это не обязательно фломастеры. Это может быть и напольные низкоскоростные дифузоры. В системах без ВАВ клапанов не может быть переменного расхода... Или он есть, или нет.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
2.2.2013, 10:34
|
Guest Forum

|
Попробуйте эжекционный доводчик совместите отопление с вентиляцией и охлаждением
|
|
|
|
|
2.2.2013, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Iroha @ 2.2.2013, 11:34)  Попробуйте эжекционный доводчик совместите отопление с вентиляцией и охлаждением Денег нету.
|
|
|
|
|
2.2.2013, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(jota @ 2.2.2013, 11:31)  Это может быть и напольные низкоскоростные дифузоры. В системах без ВАВ клапанов не может быть переменного расхода... Или он есть, или нет. Напольные нет возможности разместить. С VAV системами не сталкивался. Понятия не имею. Но понимаю, что при уменьшении расхода надо при- или -закрывать часть распределителей или веток. Вопрос правильного алгоритма закрытия, применение датчиков (диф. давления или расходомеров).
|
|
|
|
|
4.2.2013, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Вот разводка. Будут 4АПН в потолке.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
У мну один из вариантов примерно такой. Рекуператор без преднагрева и байпаса - у нас хоть расчётная и - 13С, но этой зимой ниже -5 ещё не было. И как показывает практика юга, примочки с байпасом и преднагревом особо не нужны. На всякий предусмотреть можно уменьшение расхода. Для лучшего воздухораспределения посмотрел графики в халтон дизайне и предполагаю поставить на приточные АПН600х600 клапаны откр-закрыто на 4 шт. из 8 -ми. Т.е. схема такая расход 5200 и 4200 работают все, 3200 и 2600 четыре закрываются, 4 работают. Тогда распределение потоков ещё как то приемлимо.
Сообщение отредактировал azar - 4.2.2013, 10:12
|
|
|
|
|
4.2.2013, 11:53
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 179896

|
А ПВУ какую выбрали?
|
|
|
|
|
4.2.2013, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Пока завод salda - по характеристикам прямо в притычок. Просто фильтр F5 убираю, а ставлю отдельный укороченный карманный F5.
Боюсь шума, не вижу данных о шуме в канал, только в окружение - 58dBА. Но скорее будут схожи с 70-40-3-4. Т.е. на выходе Lwa 83dBA.
Головная боль - как убрать его. Хоть и стоят два глушителя - но этого мало. Как вариант предполагаю обклеить магистральный участок изнутри K-Flex рулонкой 13мм (лежит просто на складе рулончик без дела).
Другая проблема - Вентилятор 700*400 - он переразмерен на вытяжке. - а среднего между 600*350 и 700*400 по характеристикам пока не могу подобрать.
Сообщение отредактировал azar - 4.2.2013, 12:08
|
|
|
|
|
4.2.2013, 13:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Салда достаточно шумные, это Вы правы. Нужно будет обязательно виброизоляцию, они этим не озабочены. Натыкался на салдовского "клона" норвежской установки. Вроде - во всём, чуть не до миллиметра. Но разница - у "норга" вентиляторы полностью изолированы от корпуса (виброопоры и не просто втулки + вставки на выхлопе), а у салды - всё жёстко к корпусу. Как результат - "пел" корпус с передачей на перекрытие. Проблема решилась, но знать о её потенциальной возможности не помешает.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Спасибо, предусмотрим.
Что можно подобрать моноблок на 5200м3/ч при 390Па? +-
|
|
|
|
|
4.2.2013, 13:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Стандартный "чуть не дотянет", если представитель качественный, попробуйте с заводом связаться, не исключено, что решаемо.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Смотрел и думал оних, а также об АйрЛаска. Проблемы одни - стоимость... По напору 5500 модель подошла бы. Но габариты и цена..... В закупе будет около 12 килоевриков., с учётом доставки и автоматики все 12.9999 килоевро
|
|
|
|
|
4.2.2013, 15:13
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Из литовцев - может подойти модель от Амалвы. И можно устроить "конкурс кто-кого" по ценовому предложению. Другие производители (имею в виду Европу) будут дороже. Хотя... (остальное в личке, бо мимо правил частично, хоть и не реклама)
|
|
|
|
|
4.2.2013, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
В принципе уже вбиваю салду и то что она же (лессар и прочие слова).
|
|
|
|
|
4.2.2013, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Откровенно говоря, "Вы мне делаете смешно" (с) применяя чисто вытяжные (по сути своей) диффузоры 4АПН! Нет, они конечно же в теории и приточные, подающие воздух настилающимися веерными струями, однако чисто из соображения дизайна на том же потолке обычно ставят те же самые 4АПН на вытяжку. И почти всегда расстояния между ними таковы, что приточная струя, не успев толком оторваться от потолка, попадает в зону действия вытяжного диффузора. Стопитцот раз поддерживаю Jota на предмет применения вытесняющей вентиляции в зале с курением! Ну не убедите вы меня, что 4АПН с потолка эффективно подаст воздух на уровень 1,2 м от пола (там обычно при сидящих курильщиках дым и висит), перемешает все как надо, а другая 4АПН этот воздух подымет с уровня 1,2 м вверх и эффективно удалит! А вот какие-нибудь ВНК-ВНП-ВНУ (того же Арктоса) дым вытеснят наверх, где его вытяжные 4АПН и удалят без напряга! Аркадий
|
|
|
|
|
4.2.2013, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
ArFey, с удовольствием бы применил их вместо 4АПН. Угадайте, что мешало?
|
|
|
|
|
4.2.2013, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Земляк, ну нет у Зака денег на вытесняющую. Там охладитель де-факто стоять должен. На рекуператор его нагнуть надо ещё.
Изначально и Вам вопрос в личку по вытесняющей задал, и планировал, но стоимость вылезает за пределы 35-45 килодолларов. Могу конечно предложить Заку продать его машину - но меня не поймут - т.к. без хорошей машины нет "хорошего" человека.
Т.е. надо решать вопрос. Вообще-то ещё веерные дифуз. подходят для этих целей, и хорошо, но проблема в том, что работают они при дельте -5-10К, т.е. опять необходимо охлаждение приточки. Надо сказать, что при дельте Т -5-10К отлично работают и 4АПН, но надо следить за расстоянием между диф. диф и между диф-стена, иначе легко можно в рабочей зоне получить 0,4-0,6м/с и дельту -1,5-3С.
С уважением!
Сообщение отредактировал azar - 4.2.2013, 18:42
|
|
|
|
|
4.2.2013, 19:04
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22441
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
В зале вообще опуски воздуховодов реально выполнить? К примеру, по углам и у внешних стен? Есть мысль.
|
|
|
|
|
  |