Камера-гашения, Конструкция камеры |
|
|
Гость_оля_*
|
17.10.2006, 14:03
|
Guest Forum

|
Добрый день!У меня вот такая проблема:Напорная канализация,состоящая из 2 труб,диаметром 160 мм каждая,врезается в безнапорную канализацию,диаметром 400 мм.Нужно ставить камеру гашения.А я совершенно не знаю какой конструкции она должна быть?Помогите чем можете.Спасибо!
|
|
|
|
|
17.10.2006, 14:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Тема уже обсуждалась - можете поискать по форуму. А если на пальцах, это колодец, в который Вы заводите свои напорные трубы горизонтально, ставите колено вверх и небольшой участок прямой трубы, который заканчивается глухим фланцем на ножках. блин такой отбойный получается. А из колодца уже уходите самотёчной трубой, как обычно.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
17.10.2006, 17:26
|
Guest Forum

|
А у нас экспертиза требует лоток колодца обивать металлическим листом для смягчения удара - насколько это осмысленно??
|
|
|
|
|
17.10.2006, 17:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В бетонных колодцах перепады без всякого железа делают и ничего, экспертиза молчит. А здесь зачем? Я не понимаю. Схема с фланцем на ножках - тот же излив с небольшой высоты. Напор гасится фланцем стальным. Зачем ещё и лоток бронировать?
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
18.10.2006, 8:16
|
Guest Forum

|
А тогда какой диаметр выходящего трубопровода после гашения?Напорные по 160,а этот?
|
|
|
|
|
18.10.2006, 10:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А этот по расчсёту для самотечных трубопроводов. Расход, как в напорке. Скорости и наполнения в СНиПе.
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
18.10.2006, 13:25
|
Guest Forum

|
Спасибо вам большое за ответ.Так я поняла, что вот эта труба с гусаком -это самотечная и идет в беснапорную канализацию?Так?
|
|
|
|
|
18.10.2006, 13:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(andrey R @ Oct 17 2006, 15:16 ) колодец, в который Вы заводите свои напорные трубы горизонтально, ставите колено вверх и небольшой участок прямой трубы, который заканчивается глухим фланцем на ножках. блин такой отбойный получается. А из колодца уже уходите самотёчной трубой, как обычно.  Повторяю, что сказал выше  Колено (гусь) на напорных трубах. А самотечная и безнапорная - это синонимы. Хотя, некоторые любители семантики будут спорить.
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
25.10.2006, 9:53
|
Guest Forum

|
Еще один вопрос по этой теме.На каком расстоянии от самотечного коллектора делается этот колодец-гаситель?
|
|
|
|
|
25.10.2006, 10:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
На любом.
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
25.10.2006, 11:14
|
Guest Forum

|
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
|
|
|
|
|
5.12.2006, 13:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Простите, andrey R, я вот по поводу гусака. Что значит фланец с ножками?
|
|
|
|
|
5.12.2006, 13:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Спасибо, andrey R. Я понял. Аж смешно от простоты
|
|
|
|
|
5.12.2006, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(оля @ Oct 17 2006, 14:03 ) Добрый день!У меня вот такая проблема:Напорная канализация,состоящая из 2 труб,диаметром 160 мм каждая,врезается в безнапорную канализацию,диаметром 400 мм.Нужно ставить камеру гашения.А я совершенно не знаю какой конструкции она должна быть?Помогите чем можете.Спасибо! Оль, хотите выложу жертежик? Как раз сегодня нарисовал водобойный колодец: 2d150 на d300. могу показать.С тем самым карытом кот. у вас экспертиза просит.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 16:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ложте - ложте, а то я устал про ножки объяснять
|
|
|
|
|
5.12.2006, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Вот. Он без гуся, это со стальным лотком (с карытом). и он слегка недоработан еще.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 17:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А что это за шибер на 150 трубе? И зачем? Водоканал как к этому колодцу относится?
|
|
|
|
|
5.12.2006, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759

|
День добрый! Ну, а как Мосводоканал может относиться к Моспроектовскому альбому - согласовывает. Только мы пишем колодец типовой КВ 15-25 по ... и нормально.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 17:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(grafskiy Ivan @ Dec 5 2006, 17:31 ) как Мосводоканал может относиться к Моспроектовскому альбому По разному может, потому и спрашиваю
|
|
|
|
|
5.12.2006, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
И я так же напишу. ХЕХЕЕ Естестно это не я его выдумал, а Моспроект. Заказчик туповат, пришлось перерисовать из альбома ну и отметки мои конечно... Просто вы общались про гусей, вот решил показать в пику. Ну и девочке наверно это очень поможет, у неё то пади нет такого альбомчика, а я как раз такой какой ей нужен выложил. Мож. спасибо скажет... Это КВ-2-20-30М арх. 398870 "Моспроект".
|
|
|
|
|
5.12.2006, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759

|
Да, еще файл у Вас не правильно называется - одна горловина. Значит КВ 1-15-30.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 17:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ Dec 5 2006, 17:41 ) вот решил показать в пику. Похвальное решение Только причём здесь пики? МВК, он же как? Придёшь с гусём - скажет неси Моспроект. Придёшь с Моспроектом...
|
|
|
|
|
5.12.2006, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(grafskiy Ivan @ Dec 5 2006, 17:43 ) Да, еще файл у Вас не правильно называется - одна горловина. Значит КВ 1-15-30. Блин ну значит они в альбоме накасячили, да и я не особо разбирался с названием.. Просто пишу КВ "Моспроект", думаю достаточно будет. насчет пики - шучу, главное помоч даме не упасть в грязь лицом перед начальством. Добавлено - 17:57 Чет не видать Олечки, сбежала уж дамой наверно.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 18:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ Dec 5 2006, 17:55 ) Чет не видать Олечки, сбежала уж дамой наверно. Дык она последний раз отметилась в теме в конце прошлого месяца Припоздали маленько с дарами....
|
|
|
|
|
5.12.2006, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Вот так всегда.. Невнимательный я, рассеенный... лан, понял, исправляюсь.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Все боятся Водоканала и Экспертизы. А настоящий гидравлик примет такую схему. Напорные стальные трубы пропустить по берме и загнуть коленами вниз в лоток, можно повернув их под 45 градусов в сторону направления потока в лотке. Гасить напор не надо - его уже нет. Напор присутствует только после насоса и далее в напорной трубе, пьзометрическая линия снижается и сходит на нуль в конце трубы. Мысленно (а кто не верит - в натуре!) врежьте манометр на конец трубы - он покажет 0,000000  . Поэтому гаситель напора - это чушь. Если ставить гаситель требует СНиП - это то же чушь. Речь может идти о гасителе скорости. Но любой проектировщик никогда не заложит скорость в напорной линии свыше 1,5 м/с, а СНиП допускает скорость в самотечной канализации 4 м/с.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 20:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Skorpion @ Dec 5 2006, 20:25 ) любой проектировщик никогда не заложит скорость в напорной линии свыше 1,5 м/с, а СНиП допускает скорость в самотечной канализации 4 м/с.  Знам, знам, гидравлику проходили  И даже преподавали как то (от безденежья на заре перестройки). Напор на конце трубы будет (вспомните про сопло). Отсутствие сужения на конце трубы, это тоже сопло, имеющее своё сопротивление (потерю напора) и свой напор. Он невелик, но он есть и его надо гасить. И спорить с водоканалом не нужно, они практики а не теоретики. К тому же, они - владельцы сетей, к которым мы присоединяемся, и имеют право выдвигать свои условия. С экспертизой же спорить можно, но зачем, если требование водоканала всё равно нельзя обойти? На счёт скорости в напорке. Да, её задаёт проектировщик, но совсем не обязательно полтора метра. А вот в самотёке, скорость задаёт расход. В ливнёвке расход задают в небесной канцелярии и проектировщика не спрашивают. Может быть и четыре
|
|
|
|
|
5.12.2006, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 2094

|
dudkas3 Полистал тему: все обсуждают ваш колодец гаситель, но я его на страницах топика в упор не вижу... Удали уже что ль?? Или выложили где-то в другом месте?? Хм...вроде нигде на форуме не видел.... Чтож касается самой конструкции, то минимум колено требуется иначе у нас просто не согласуют...
|
|
|
|
|
5.12.2006, 21:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дык я его не рисовал, только живописал словом И колено там есть  И блин на ножках...
|
|
|
|
Гость_Саша ВК_*
|
6.12.2006, 6:50
|
Guest Forum

|
А как быть с отсутствием вентиляции в гасителе.Как защитить ж\б от корозии?И всетаки где чертежик?
|
|
|
|
|
6.12.2006, 10:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Чертёжик - у автора Вентиляцию в гасителе не делают. Считается, что это обычный колодец. Если уж защищать ж/б от коррозии, так всю систему, а не отдельный колодец.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Сечас, сечас на денек выложу, ладно? Кому надо качайте, только быстрее., к вечеру сотру
|
|
|
|
|
6.12.2006, 10:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А вчём проблема то? Вроде ничего не нарушаете этой выкладкой. Свой чертёж, не контрафакт. А что на что то похож - так это паранойя
|
|
|
|
|
6.12.2006, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Не, просто он еще не закончен, я лишь концепцию показываю, а мои ошибки другим ни к чему, согласитесь. И без поранои - альбом МОСПРОЕКТ , я уже говорил. Да и не просил вродеб никто чертеж то, зачем зря форум хламить? Если все начнут свои рисоваки выкладывать правильные и неправильные, что получится в итоге? Да ничего, только несведущего человека запутаем.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 11:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ Dec 6 2006, 11:31 ) Если все начнут свои рисоваки выкладывать правильные и неправильные, что получится в итоге? Рисоваки можно и в раздел "проекты" выкладывать с комментами соответствующими. А польза от них несомненная. Толпа новичков тут бродит и истошно орёт "поможите" Вот им и будет полезно. А поскольку новички поиском брезгуют пользоваться (или просто не подозревают о его наличии), то можно здесь ссылочку оставлять, а ложить туды А паранойя здесь такая - выжно не нарушать закон об авторских правах. Под него подпадают не все документы. Если не уверен, лучше не создавать лишних проблем администрации сайта, у них и так забот хватает
|
|
|
|
|
6.12.2006, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
А вот еще один. В проекты вставляли раз 20 и нормально что скажете?
Прикрепленные файлы
__.dwg ( 38,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1052
|
|
|
|
|
6.12.2006, 11:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Мне не очень понятно, почему напорка и самотёк одного диаметра и на одной отметке. Кроме того, водоканал наверняка потребует металл в приямке. Это в каких местах и весях применяете?
|
|
|
|
Гость_Саша ВК_*
|
6.12.2006, 11:59
|
Guest Forum

|
Еще раз о корозии.Скородировал именно гаситель ,а система внорме.Какие мысли?
|
|
|
|
|
6.12.2006, 12:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Почему Вы решили, что это коррозия? Может быть просто механическая эррозия? Если коррозия, то какая? Метановая?
|
|
|
|
|
6.12.2006, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Ну с теоретической точки зрения, в гасителе действительно необходимо устраивать вентиляцию, но практически на это забивают.. Колодец получается невентелируемым или без "сквозняка", как большинство кан.колодцев. Выход - если уж приспичило, то теоретически достаточно вывести прям из под смещенки (верхняя часть рабочей части), трубу диаметром не менее диаметра самотечного трубопровода. Вывести наружу (в кусты или на газон), а дальше к концу этой трубы (когда уже из земли торчит) начинают дейсвовать правила СНиПа как к вытяжной части кан. стояка внутренних сетей, т.е. либо задрать конец, либо охранная зона..
|
|
|
|
|
6.12.2006, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
ну может внизу нужно закладную заложить. а перепад там маленький. решили разницу в отметках трубы не указывать. По расходу насоса проверили духсотка с тем улоном нормально самотечную пропускает. А что в Москве такое не согласуют?
|
|
|
|
|
6.12.2006, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Чем такой колодец плох?
|
|
|
|
|
6.12.2006, 12:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Если самотёк нормально пропускает Ваш расход, тогда к чему такой диаметр на напорке? Тогда он завышен. В Москве всё по своему. Любят определённые, проверенные решения и эксперименты не приветствуют.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
ДРУГАЯ ПЕСОЧНИЦА ДРУГИЕ ИГРУШКИ
|
|
|
|
|
6.12.2006, 13:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А-а-а! Тогда - лады Каждый по своему с ума сходит!
|
|
|
|
Гость_Саша ВК_*
|
6.12.2006, 16:10
|
Guest Forum

|
Может быть и метановая,но я еще слышал о каких-то там бактериях.Есть ли у кого об этом что-то.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 16:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Метановая и бактерии съели бы всю систему.  Если бы они были. А гасители в основном разрушаются от механического воздействия потока.
|
|
|
|
|
11.9.2012, 10:49
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2011
Пользователь №: 129961

|
Цитата(dudkas3 @ 5.12.2006, 16:41)  Мож. спасибо скажет... Это КВ-2-20-30М арх. 398870 "Моспроект". Здравствуйте, а у вас колодца водобойного КВ-1-10-20 (согл. арх.398870 "Моспроект") нету? Очень надо... Заранее спасибо
|
|
|
|
|
11.9.2012, 15:29
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата(Тимур и К @ 11.9.2012, 11:49)  Здравствуйте, а у вас колодца водобойного КВ-1-10-20 (согл. арх.398870 "Моспроект") нету? Очень надо... Заранее спасибо http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78901
|
|
|
|
|
11.9.2012, 17:56
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2011
Пользователь №: 129961

|
Цитата(yfray @ 11.9.2012, 14:29)  За это спасибо, но мне подходят листы 4,5. Может у кого есть КВ 1-10-15, или КВ 1-10-25?
|
|
|
|
|
13.9.2012, 12:11
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Там же. Сегодня доделал
|
|
|
|
|
24.12.2012, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
а возможен вариант с двумя напорными трубами? Вообще где-нибудь регламентируется, что колодец с задвижкой- с одной, контрольный-для одного, гаситель-одного напора...у меня ситуация что приходят несколько напорных и надо их далеко-далеко на лос тащить,соответственно хотелось бы в КГН и снова КНС.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|