> Камера-гашения, Конструкция камеры
Гость_оля_*
сообщение 17.10.2006, 14:03
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!У меня вот такая проблема:Напорная канализация,состоящая из 2 труб,диаметром 160 мм каждая,врезается в безнапорную канализацию,диаметром 400 мм.Нужно ставить камеру гашения.А я совершенно не знаю какой конструкции она должна быть?Помогите чем можете.Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.10.2006, 14:16
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Тема уже обсуждалась - можете поискать по форуму. А если на пальцах, это колодец, в который Вы заводите свои напорные трубы горизонтально, ставите колено вверх и небольшой участок прямой трубы, который заканчивается глухим фланцем на ножках. блин такой отбойный получается. А из колодца уже уходите самотёчной трубой, как обычно. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 17.10.2006, 17:26
Сообщение #3





Guest Forum






А у нас экспертиза требует лоток колодца обивать металлическим листом для смягчения удара - насколько это осмысленно??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.10.2006, 17:43
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В бетонных колодцах перепады без всякого железа делают и ничего, экспертиза молчит. А здесь зачем? Я не понимаю. Схема с фланцем на ножках - тот же излив с небольшой высоты. Напор гасится фланцем стальным. Зачем ещё и лоток бронировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_оля_*
сообщение 18.10.2006, 8:16
Сообщение #5





Guest Forum






А тогда какой диаметр выходящего трубопровода после гашения?Напорные по 160,а этот?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.10.2006, 10:05
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А этот по расчсёту для самотечных трубопроводов. Расход, как в напорке. Скорости и наполнения в СНиПе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_оля_*
сообщение 18.10.2006, 13:25
Сообщение #7





Guest Forum






Спасибо вам большое за ответ.Так я поняла, что вот эта труба с гусаком -это самотечная и идет в беснапорную канализацию?Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.10.2006, 13:38
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(andrey R @ Oct 17 2006, 15:16 )
колодец, в который Вы заводите свои напорные трубы горизонтально, ставите колено вверх и небольшой участок прямой трубы, который заканчивается глухим фланцем на ножках. блин такой отбойный получается. А из колодца уже уходите самотёчной трубой, как обычно. biggrin.gif

Повторяю, что сказал выше biggrin.gif Колено (гусь) на напорных трубах.
А самотечная и безнапорная - это синонимы. Хотя, некоторые любители семантики будут спорить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_оля_*
сообщение 25.10.2006, 9:53
Сообщение #9





Guest Forum






Еще один вопрос по этой теме.На каком расстоянии от самотечного коллектора делается этот колодец-гаситель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.10.2006, 10:59
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



На любом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_оля_*
сообщение 25.10.2006, 11:14
Сообщение #11





Guest Forum






СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.12.2006, 13:20
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Простите, andrey R, я вот по поводу гусака. Что значит фланец с ножками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.12.2006, 13:28
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



biggrin.gif Ну, вертикальный участок трубы когда закончился, чтобы не бил фонтан из него, на расстоянии 100-150 мм от обреза трубы плашмя крепится глухой фланец. В него будет бить поток воды и гасится. Этот фланец крепится к трубе. Простейший вариант - три-четыре проволочки-ножки приварить. Из арматурной стали. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.12.2006, 13:53
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Спасибо, andrey R. Я понял. Аж смешно от простоты biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 5.12.2006, 16:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(оля @ Oct 17 2006, 14:03 )
Добрый день!У меня вот такая проблема:Напорная канализация,состоящая из 2 труб,диаметром 160 мм каждая,врезается в безнапорную канализацию,диаметром 400 мм.Нужно ставить камеру гашения.А я совершенно не знаю какой конструкции она должна быть?Помогите чем можете.Спасибо!

Оль, хотите выложу жертежик?
Как раз сегодня нарисовал водобойный колодец: 2d150 на d300.
могу показать.С тем самым карытом кот. у вас экспертиза просит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.12.2006, 16:54
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ложте - ложте, а то я устал про ножки объяснять biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 5.12.2006, 17:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Вот.
Он без гуся, это со стальным лотком (с карытом).
и он слегка недоработан еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.12.2006, 17:20
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А что это за шибер на 150 трубе? И зачем? Водоканал как к этому колодцу относится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 5.12.2006, 17:31
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



День добрый!
Ну, а как Мосводоканал может относиться к Моспроектовскому альбому - согласовывает.
Только мы пишем колодец типовой КВ 15-25 по ... и нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.12.2006, 17:38
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(grafskiy Ivan @ Dec 5 2006, 17:31 )
как Мосводоканал может относиться к Моспроектовскому альбому

По разному может, потому и спрашиваю biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 5.12.2006, 17:41
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



И я так же напишу. ХЕХЕЕ
Естестно это не я его выдумал, а Моспроект.
Заказчик туповат, пришлось перерисовать из альбома ну и отметки мои конечно...
Просто вы общались про гусей, вот решил показать в пику.
Ну и девочке наверно это очень поможет, у неё то пади нет такого альбомчика, а я как раз такой какой ей нужен выложил.
Мож. спасибо скажет...
Это КВ-2-20-30М арх. 398870 "Моспроект".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 5.12.2006, 17:43
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Да, еще файл у Вас не правильно называется - одна горловина. Значит КВ 1-15-30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.12.2006, 17:51
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dudkas3 @ Dec 5 2006, 17:41 )
вот решил показать в пику.

Похвальное решение biggrin.gif
Только причём здесь пики? МВК, он же как? Придёшь с гусём - скажет неси Моспроект. Придёшь с Моспроектом... bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 5.12.2006, 17:55
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(grafskiy Ivan @ Dec 5 2006, 17:43 )
Да, еще файл у Вас не правильно называется - одна горловина. Значит КВ 1-15-30.

Блин ну значит они в альбоме накасячили, да и я не особо разбирался с названием..
Просто пишу КВ "Моспроект", думаю достаточно будет.
насчет пики - шучу, главное помоч даме не упасть в грязь лицом перед начальством.

Добавлено - 17:57
Чет не видать Олечки, сбежала уж дамой наверно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.12.2006, 18:04
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dudkas3 @ Dec 5 2006, 17:55 )
Чет не видать Олечки, сбежала уж дамой наверно.

Дык она последний раз отметилась в теме в конце прошлого месяца clap.gif
Припоздали маленько с дарами.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 5.12.2006, 19:10
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Вот так всегда..
Невнимательный я, рассеенный...
лан, понял, исправляюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 5.12.2006, 20:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Все боятся Водоканала и Экспертизы. А настоящий гидравлик примет такую схему. Напорные стальные трубы пропустить по берме и загнуть коленами вниз в лоток, можно повернув их под 45 градусов в сторону направления потока в лотке. Гасить напор не надо - его уже нет. Напор присутствует только после насоса и далее в напорной трубе, пьзометрическая линия снижается и сходит на нуль в конце трубы. Мысленно (а кто не верит - в натуре!) врежьте манометр на конец трубы - он покажет 0,000000 sport_boxing.gif . Поэтому гаситель напора - это чушь. Если ставить гаситель требует СНиП - это то же чушь. Речь может идти о гасителе скорости. Но любой проектировщик никогда не заложит скорость в напорной линии свыше 1,5 м/с, а СНиП допускает скорость в самотечной канализации 4 м/с. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.12.2006, 20:57
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Skorpion @ Dec 5 2006, 20:25 )
любой проектировщик никогда не заложит скорость в напорной линии свыше 1,5 м/с, а СНиП допускает скорость в самотечной канализации 4 м/с. clap.gif

Знам, знам, гидравлику проходили biggrin.gif И даже преподавали как то (от безденежья на заре перестройки).
Напор на конце трубы будет (вспомните про сопло). Отсутствие сужения на конце трубы, это тоже сопло, имеющее своё сопротивление (потерю напора) и свой напор. Он невелик, но он есть и его надо гасить. И спорить с водоканалом не нужно, они практики а не теоретики. К тому же, они - владельцы сетей, к которым мы присоединяемся, и имеют право выдвигать свои условия. С экспертизой же спорить можно, но зачем, если требование водоканала всё равно нельзя обойти?
На счёт скорости в напорке. Да, её задаёт проектировщик, но совсем не обязательно полтора метра.
А вот в самотёке, скорость задаёт расход. В ливнёвке расход задают в небесной канцелярии и проектировщика не спрашивают. Может быть и четыре biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BarKaS
сообщение 5.12.2006, 21:21
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 2094



dudkas3
Полистал тему: все обсуждают ваш колодец гаситель, но я его на страницах топика в упор не вижу... Удали уже что ль?? Или выложили где-то в другом месте?? Хм...вроде нигде на форуме не видел.... blink.gif
Чтож касается самой конструкции, то минимум колено требуется иначе у нас просто не согласуют...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.12.2006, 21:38
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дык я его не рисовал, только живописал словом biggrin.gif
И колено там есть smile.gif И блин на ножках...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша ВК_*
сообщение 6.12.2006, 6:50
Сообщение #31





Guest Forum






А как быть с отсутствием вентиляции в гасителе.Как защитить ж\б от корозии?И всетаки где чертежик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 10:38
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Чертёжик - у автора biggrin.gif
Вентиляцию в гасителе не делают. Считается, что это обычный колодец. Если уж защищать ж/б от коррозии, так всю систему, а не отдельный колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 6.12.2006, 10:45
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Сечас, сечас
на денек выложу, ладно?
Кому надо качайте, только быстрее., к вечеру сотру
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KV_2_20_30.dwg ( 378,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1839
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 10:58
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А вчём проблема то? Вроде ничего не нарушаете этой выкладкой. Свой чертёж, не контрафакт. А что на что то похож - так это паранойя biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 6.12.2006, 11:31
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Не, просто он еще не закончен, я лишь концепцию показываю, а мои ошибки другим ни к чему, согласитесь.
И без поранои - альбом МОСПРОЕКТ , я уже говорил.
Да и не просил вродеб никто чертеж то, зачем зря форум хламить?
Если все начнут свои рисоваки выкладывать правильные и неправильные, что получится в итоге?
Да ничего, только несведущего человека запутаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 11:43
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dudkas3 @ Dec 6 2006, 11:31 )
Если все начнут свои рисоваки выкладывать правильные и неправильные, что получится в итоге?

Рисоваки можно и в раздел "проекты" выкладывать с комментами соответствующими. А польза от них несомненная. Толпа новичков тут бродит и истошно орёт "поможите" biggrin.gif
Вот им и будет полезно. А поскольку новички поиском брезгуют пользоваться (или просто не подозревают о его наличии), то можно здесь ссылочку оставлять, а ложить туды biggrin.gif
А паранойя здесь такая - выжно не нарушать закон об авторских правах. Под него подпадают не все документы. Если не уверен, лучше не создавать лишних проблем администрации сайта, у них и так забот хватает biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 6.12.2006, 11:51
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



А вот еще один.
В проекты вставляли раз 20 и нормально что скажете?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.dwg ( 38,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1052
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 11:55
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Мне не очень понятно, почему напорка и самотёк одного диаметра и на одной отметке. Кроме того, водоканал наверняка потребует металл в приямке. Это в каких местах и весях применяете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша ВК_*
сообщение 6.12.2006, 11:59
Сообщение #39





Guest Forum






Еще раз о корозии.Скородировал именно гаситель ,а система внорме.Какие мысли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 12:01
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Почему Вы решили, что это коррозия? Может быть просто механическая эррозия?
Если коррозия, то какая? Метановая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 6.12.2006, 12:12
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Ну с теоретической точки зрения, в гасителе действительно необходимо устраивать вентиляцию, но практически на это забивают..
Колодец получается невентелируемым или без "сквозняка", как большинство кан.колодцев.
Выход - если уж приспичило, то теоретически достаточно вывести прям из под смещенки (верхняя часть рабочей части), трубу диаметром не менее диаметра самотечного трубопровода.
Вывести наружу (в кусты или на газон), а дальше к концу этой трубы (когда уже из земли торчит) начинают дейсвовать правила СНиПа как к вытяжной части кан. стояка внутренних сетей, т.е. либо задрать конец, либо охранная зона..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 6.12.2006, 12:16
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



ну может внизу нужно закладную заложить. а перепад там маленький. решили разницу в отметках трубы не указывать. По расходу насоса проверили духсотка с тем улоном нормально самотечную пропускает. А что в Москве такое не согласуют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 6.12.2006, 12:41
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Чем такой колодец плох?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 12:46
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если самотёк нормально пропускает Ваш расход, тогда к чему такой диаметр на напорке? Тогда он завышен.
В Москве всё по своему. Любят определённые, проверенные решения и эксперименты не приветствуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 6.12.2006, 13:29
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



ДРУГАЯ ПЕСОЧНИЦА ДРУГИЕ ИГРУШКИ biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 13:35
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А-а-а! Тогда - лады biggrin.gif biggrin.gif
Каждый по своему с ума сходит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша ВК_*
сообщение 6.12.2006, 16:10
Сообщение #47





Guest Forum






Может быть и метановая,но я еще слышал о каких-то там бактериях.Есть ли у кого об этом что-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 16:14
Сообщение #48


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Метановая и бактерии съели бы всю систему. biggrin.gif Если бы они были. bleh.gif
А гасители в основном разрушаются от механического воздействия потока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур и К
сообщение 11.9.2012, 10:49
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2011
Пользователь №: 129961



Цитата(dudkas3 @ 5.12.2006, 16:41) *
Мож. спасибо скажет...
Это КВ-2-20-30М арх. 398870 "Моспроект".


Здравствуйте, а у вас колодца водобойного КВ-1-10-20 (согл. арх.398870 "Моспроект") нету? Очень надо...
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 11.9.2012, 15:29
Сообщение #50


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(Тимур и К @ 11.9.2012, 11:49) *
Здравствуйте, а у вас колодца водобойного КВ-1-10-20 (согл. арх.398870 "Моспроект") нету? Очень надо...
Заранее спасибо


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78901
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур и К
сообщение 11.9.2012, 17:56
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2011
Пользователь №: 129961



Цитата(yfray @ 11.9.2012, 14:29) *

За это спасибо, но мне подходят листы 4,5. Может у кого есть КВ 1-10-15, или КВ 1-10-25?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 13.9.2012, 12:11
Сообщение #52


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Там же. Сегодня доделал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hans667
сообщение 24.12.2012, 15:55
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153



а возможен вариант с двумя напорными трубами? Вообще где-нибудь регламентируется, что колодец с задвижкой- с одной, контрольный-для одного, гаситель-одного напора...у меня ситуация что приходят несколько напорных и надо их далеко-далеко на лос тащить,соответственно хотелось бы в КГН и снова КНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных