> Vitotronic 100gc1, проблема с неисправностью
kotlyar
сообщение 7.2.2013, 20:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180662



Всем добрый день.
У меня проблема следующего характера: на котле стоит vitotronic 100gc1 работает нормально, но периодически на пульте диспетчера выскакивает ошибка и в течении 1-1,5 мин. пропадает. Смотрел для успокоения совести журнал, там никакой ошибки нет. Путем наблюдения вычислил, что на панели vitotronic загорается индикация неисправности(слева от V-го разъема и затем гаснет, при этом котел продолжает работать. Что это может быть ? Подскажите кто-нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.2.2013, 21:24
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kotlyar @ 7.2.2013, 21:52) *
периодически на пульте диспетчера выскакивает ошибка и в течении 1-1,5 мин. пропадает

Что за "ошибка"? Сигнал АВАРИЯ КОТЛА от штекера "50"?

С каким периодом выскакивает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotlyar
сообщение 7.2.2013, 21:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180662



к диспетчеру выходит общая авария. был бы код ошибки не было-бы вопросов. сервисная служба грешит на глюк регулятора

Сообщение отредактировал kotlyar - 7.2.2013, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mdts
сообщение 31.3.2013, 21:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.2.2010
Пользователь №: 47066



Аналогичная пробема была устранена путем замены топочного автомата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 31.3.2013, 23:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Недавно ремонтировал такой Витотроник на котле Vitoplex 100PV 350 кВт - оказалось, ошибка была связана с оптронами развязки сигналов между цепями 230 В и процессорной платой, там сименсы вроде (забыл уже smile.gif ) такие шестиножечные... заменил два штуки - отвечали за термостат перегрева и рабочий вроде...
Прикрепленный файл  Vitotronic_100_GC1.pdf ( 167,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49

эти : U1-U4, но есть неточности в схеме - она не отвечает реальной картине - номера перепутаны 3 и 4 , поэтому заменил оба. вроде так smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.4.2013, 5:50
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vladun @ 1.4.2013, 0:42) *
Недавно ремонтировал такой Витотроник на котле Vitoplex 100PV 350 кВт - оказалось, ошибка была связана

Что значит "ошибка"?

Реле К5 срабатывало, что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 1.4.2013, 15:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Это значит, что котел отправлял сигнал ошибки на Vitotronic 333, а тот, в свою очередь, на диспетчерский пульт контактом реле "Авария". Ошибка на 100-м витотронике была связана с термостатом перегрева (то-ли 01 то-ли 05 , забыл) и что интересно - цепь в порядке, котел зажигается, а ошибка висит - т.е. сигнал от оптрона не определяет работу котла, а лишь дает аварию. Пришлось поругаться с саппортом виссмана, почему сигнал аварии может проходить, когда ее на самом деле нет и почему нельзя от того же термостат запитать этот оптрон. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 14:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных