> Система ГВС, Экономическая эффективность закрытой системы гвс
jura.min76
сообщение 11.2.2013, 5:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



Добрый день!!! у меня вопрос. у нас планируется замена лежаков ГВС (общежитие 9 эт)расход 2700м^3 в месяц. на данный момент система система гвс открытая с циркуляцией. параметры сети 150/70. планируем закрытую схему с тепллобменником. как посчитать экономическую эффективность отзакрытой схемы ГВС по сравнению с открытой.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.doc ( 130 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 11.2.2013, 10:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(jura.min76 @ 11.2.2013, 6:09) *
Добрый день!!! у меня вопрос. у нас планируется замена лежаков ГВС (общежитие 9 эт)расход 2700м^3 в месяц. на данный момент система система гвс открытая с циркуляцией. параметры сети 150/70. планируем закрытую схему с тепллобменником. как посчитать экономическую эффективность отзакрытой схемы ГВС по сравнению с открытой.



Система ГВС(горячего водоснабжения) не бывает открытой или закрытой.

Открытой или закрытой бывает система ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (открытая - когда из системы отопления идет отбор теплоносителя, закрытая - когда идет отбор только теплоты).

посчитайте затраты на монтаж и эксплуатацию сравниваемых систем(объемы химводоподготовки, водопотребления, теплопотери и пр. ).

Сообщение отредактировал SV_vrn - 11.2.2013, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jura.min76
сообщение 12.2.2013, 4:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



[quote name='SV_vrn' date='11.2.2013, 10:30' post='865063']
Система ГВС(горячего водоснабжения) не бывает открытой или закрытой.

Открытой или закрытой бывает система ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (открытая - когда из системы отопления идет отбор теплоносителя, закрытая - когда идет отбор только теплоты).

посчитайте затраты на монтаж и эксплуатацию сравниваемых систем(объемы химводоподготовки, водопотребления, теплопотери и пр. ).
У нас сейчас открытый водоразбор (с теплового узла вода поступает потребителям) минус в ней очень сложно отрегулировать нужную температуру 60-65гр особенно когда на тепловой узел приходит 120гр (система ГВС с циркуляцией). задались вопросом поставить теплообменник. вопрос? что дешевле 1м3 сетевой воды или 1м3 подогретой в теплообменнике. и как это посчитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 11:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных