> Обвязка автоматической покрасочной линии Cefla воздуховодами, Где можно узнать продуктивность линии
chook4a1
сообщение 11.2.2013, 15:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 31.3.2011
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122



Уважаемые проэктировщики, помогите! Есть автоматическая покрасочная линия Cefla (Италия). В тех задании сама линия в автокаде и все. Есть только места входа воздуха и вытяжки. Кто то сталкивался? Сколько воздуха там нужно по технологии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.2.2013, 15:26
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Запрашивайте технолога или производителя.
По скоростям в сечении подключения гадать не рекомендую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chook4a1
сообщение 11.2.2013, 15:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 31.3.2011
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122



Дак технологи ссылаются на итальянцев. А те не дают такой информации. Дали габаритные размеры и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.2.2013, 15:36
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



С итальянцами возможны два варианта:
- Не поняли вопроса.
- Вопрос получен не тем адресатом.

Вообще-то, комбинация тоже вполне может иметь место. Не стесняйтесь повторять вопрос, даже многократно. Уточните, что вопрос Ваш - технической службе. Обычно отвечают мэнеджеры. Ну, Вы поняли результат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chook4a1
сообщение 11.2.2013, 15:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 31.3.2011
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122



Да вопрос они поняли и сказали, что кроме размеров больше ничего не дадут-как бы это их секрет фирмы. Они даже не сбрасывали чертеж линии, пока не получили аванс за линию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 11.2.2013, 15:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



Цитата(chook4a1 @ 11.2.2013, 16:44) *
Да вопрос они поняли и сказали, что кроме размеров больше ничего не дадут-как бы это их секрет фирмы. Они даже не сбрасывали чертеж линии, пока не получили аванс за линию.

Так может эта камера с вентиляторами встроенными? С чертежами у них беда, может камера на одном, а вентиляторы на другом? Я вот 5 автомобильных заводов делала, везде были отдельные вентиляторы технологические на покрасочные камеры. Итальянские кстати. Никогда их не подбирали. Вы точно правильно вопрос задали? Как может быть тайной расход воздуха на вентиляцию? Зачем эта камера нужна без вентиляции-то? Пусть тогда назад забирают, купите лучше у Durrа. У них все нормально с чертежами и документацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.2.2013, 15:51
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



То есть?
Такой ответ может быть, если и остальное оборудование является неотъемлемой частью установки и закупка его предусмотрена контрактом.

Вы какую позицию занимаете в описываемой ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 11.2.2013, 15:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(chook4a1 @ 11.2.2013, 16:44) *
Да вопрос они поняли и сказали, что кроме размеров больше ничего не дадут-как бы это их секрет фирмы.

Это означает что сделать вентиляцию без их участия невозможно. Так что в зависимоти от пожеланий заказчика, можно или поручать им же проектирвоания вентиляции или подавать в суд на недобросовестную конкуренцию.
А лучьше всего, поручить проектирование, потом провалить сдачу экпертизе и взыскать неустойку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chook4a1
сообщение 11.2.2013, 16:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 31.3.2011
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122



Какая моя позиция? Я проектировщик. И с радостью купил бы что то другое, но увы, я не покупаю и не решаю. Мне поставлена задача разгадать тайну и создать полнофунциональный процес. Тоесть нужен совет человека, котрый имел честь работать именно с этой линией. Это мебельное производство-заезжает деталь(типа дверци от шкафчика) и понеслось. Есть несколько этапов обработки и всюду большую роль играет объем воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.2.2013, 16:14
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ага, классно. То есть, Вам передали (или Вы на себя взвалили) "взлом" технологии, над которой работал минимум отдел, с лабораторией и тому подобным. И, разумеется, "за спасибо".
Если можете - отказывайтесь от такой "чести".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chook4a1
сообщение 11.2.2013, 16:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 31.3.2011
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122



Отказываться не мое право=)Могу только застрелиться. Может поможете инфу нарыть?Я сейчас поюзал гугль и ничего не нашел. Вся надежда на человеческий фактор=)

Цитата(Strannaya Belka @ 11.2.2013, 15:50) *
Так может эта камера с вентиляторами встроенными? С чертежами у них беда, может камера на одном, а вентиляторы на другом? Я вот 5 автомобильных заводов делала, везде были отдельные вентиляторы технологические на покрасочные камеры. Итальянские кстати. Никогда их не подбирали. Вы точно правильно вопрос задали? Как может быть тайной расход воздуха на вентиляцию? Зачем эта камера нужна без вентиляции-то? Пусть тогда назад забирают, купите лучше у Durrа. У них все нормально с чертежами и документацией.


Кстати, есть в комплекте вытяжные вентиляторы, тут проще, но мне нужно обеспечить притоком. И тут нюанс-в определенных частях или с подпором или с розряжением работает. А вот где и как-не понять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.2.2013, 16:32
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ещё раз.
Подобные технологические узлы разрабатываются не одним человеком, с учётом многих нюансов и, раз настолько закрыты, с "ноухау". Вы взялись (или Вас обязали) провести аналогичную работу, с тем упрощением, что у Вас есть готовое устройство без нескольких деталей. То есть:
- Детальное ознакомление с технологическим процессом
- Полное понимание "где, что и почему"
- Расчёт этого "что" и сколько"
- Увязка с существующим железом
- Увязка с технологией
- Гарантия, что все условия будут соблюдены и не будет ни ущерба продукции, ни нарушения нормативов по охране труда..


Вы хотите вот всё это решить на форуме, лёгкой беседой или "коллективным мозговым штурмом"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 11.2.2013, 16:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



Цитата(chook4a1 @ 11.2.2013, 16:25) *
Кстати, есть в комплекте вытяжные вентиляторы, тут проще, но мне нужно обеспечить притоком. И тут нюанс-в определенных частях или с подпором или с розряжением работает. А вот где и как-не понять

Это да. И расходы не маленькие должно быть.
Но как вы потом этот человеческий фактор в экспертизе объясните? Такое производство наверняка в экспертизу пойдет? Никогда не надо занимать позицию жертвы "мне сказали спроектировать, и я не могу отказаться". А если вас, как бедную падчерицу, пошлют зимой в лес за подснежниками, тоже пойдете? smile.gif
Без информации от производителя подключить линию невозможно точка Необходимо подключать производителя к проектированию или разрывать с ним контракт или что-то с ним делать точка Но это не ваши проблемы точка Вы больше ничего не можете сделать из-за отсутствия данных точка Проектирование вентиляции "от балды" может привести к тому, что линию вместе с вентиляцией придется выкинуть на помойку точка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chook4a1
сообщение 11.2.2013, 16:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 31.3.2011
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122



Цитата(Skaramush @ 11.2.2013, 16:32) *
Ещё раз.
Подобные технологические узлы разрабатываются не одним человеком, с учётом многих нюансов и, раз настолько закрыты, с "ноухау". Вы взялись (или Вас обязали) провести аналогичную работу, с тем упрощением, что у Вас есть готовое устройство без нескольких деталей. То есть:
- Детальное ознакомление с технологическим процессом
- Полное понимание "где, что и почему"
- Расчёт этого "что" и сколько"
- Увязка с существующим железом
- Увязка с технологией
- Гарантия, что все условия будут соблюдены и не будет ни ущерба продукции, ни нарушения нормативов по охране труда..


Вы хотите вот всё это решить на форуме, лёгкой беседой или "коллективным мозговым штурмом"?


Хотел я это решить с помощью дельного совета человека, который делал это уже. Потому что решить чисто догадками и анализом-это нереально. Но и на том спасибо, что откликнулись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.2.2013, 16:43
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В данном случае, Вы рискуете не просто ошибиться, но и угробить технологию вместе с продукцией. И оказаться не крайним, а ОЧЕНЬ крайним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 11.2.2013, 19:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Более того, если и есть человек который это умеет делать, разумеется он даст только один совет. А именно - нанять его. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 11.2.2013, 20:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Это не похожая ли технология?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  120520123923.jpg ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  120520123914.jpg ( 1,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  120520123913.jpg ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  120520123925.jpg ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  120520123926.jpg ( 1,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  120520123927.jpg ( 1,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chook4a1
сообщение 12.2.2013, 12:42
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 31.3.2011
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122



Нет, технология не такая. Это полностью автоматическая линия, без вмешательства человека. Это фото линии, которую делал в прошлом году. Но там было проще. Там все было. А здесь конструктор полный.

Сообщение отредактировал chook4a1 - 12.2.2013, 12:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_2024.jpg ( 124,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 12.2.2013, 14:19
Сообщение #19


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Знакомая история. Технически невежественные руководители или не знаю кто, закупили линию без вентиляции, типа сами сделаем.

Сделать можно, но если без должного опыта, то первый вариант обычно сильно ухудшает качество продукции. Меня приглашали на второй этап, когда понятно, что так нельзя, и начинается поиск, как можно. Проводится полный цикл испытаний, работа называется "наладка технологических аппаратов".

Впрочем, может всё проще. Если сразу угадать с расходом и давлением, и, возможно, но не обязательно, с параметрами струй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chook4a1
сообщение 12.2.2013, 14:31
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 31.3.2011
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122



Ну вот и угадываю сижу. Впринципе, уже почти угадал. Беру по скорости воздуха в сечении линии (пользуясь параметрами прошлой линии). Но там еще одна заковыка-струи воздуха напрявляются какими то унифицироваными насадками. И принимаются встречными вытяжными вентиляторами. Осталось разгадать еще и эту загадку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.2.2013, 14:33
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть натура - делать пробу переносным вентилятором. Один насадок. Постараться снять дальнобойность и скорости в струе.
Если есть аналогичная линия с возможностью доступа - вообще идеально. Можно полностью снять все параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 12.2.2013, 14:46
Сообщение #22


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(chook4a1 @ 12.2.2013, 14:31) *
Осталось разгадать еще и эту загадку.


Желаю успеха... Но если не угадаете, и много брака пойдёт, обращайтесь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chook4a1
сообщение 1.3.2013, 11:30
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 31.3.2011
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122



К сожалению, после запуска предыдущей линии к ней доступ прекратился. Жалею, что при монтаже не поковырялся...но тогда другие заботы были....Разве никто и никогда не сталкивался с такой покрасочной линией? Может все таки найдется кто то, то теперь остался последний но очень нужный вопрос: воздухораспределение внутри сушильного тоннеля. А именно ее внутреннее строение и конфигурация воздухорозпределения. Буду очень благодарен за ответ. unsure.gif И отдельное спасибо всем, кто попытался помочь!!!

Сообщение отредактировал chook4a1 - 1.3.2013, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 14:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных