Должен ли быть обвязан газовый котел на момент приемки объекта системы газоснабжения (т.е. подведено отопление и гвс) и чем это регламентируется?
|
|
|
|
|
12.2.2013, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 25.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 157678

|
Мало информации.
|
|
|
|
|
13.2.2013, 9:27
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.6.2012
Пользователь №: 154562

|
приймут ли котел, если к нему не подведено отопление. Подведен только газ
|
|
|
|
|
13.2.2013, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Как можно принять котел, который нельзя включить? Как настроить автоматику горения? Насколько я знаю всегда требуют чтобы котел был подключен к системе отопления и была возможность его включить в работу.
|
|
|
|
|
13.2.2013, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 24.9.2010
Пользователь №: 73538

|
Принять может и примут, но газ не пустят точно или же вставят заглушку к котлу
|
|
|
|
|
13.2.2013, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 25.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 157678

|
Мощность котла какая?
|
|
|
|
|
14.2.2013, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 170793

|
если заказчик пподпишет документ, которым котел вводится в эксплуатацию без опробования самого котла - он тем самым согласится что всё установлено и всё работает так как ему нужно. Если потом будет просить настроить котел, то это за дополнительную плату уже.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(DronXP @ 14.2.2013, 8:43)  если заказчик пподпишет документ, которым котел вводится в эксплуатацию без опробования самого котла - он тем самым согласится что всё установлено и всё работает так как ему нужно. Если потом будет просить настроить котел, то это за дополнительную плату уже. Ага, если бы бабушка была бы дедушкой... Ни один приёмщик ГРО в здравом уме не подпишет акт приёмки, если котёл не присоединён к системе отопления! Минимум один действующий отопительный прибор должен быть. Пуск газа "в никуда" не осуществляется. Заказчик может подписывать что угодно, он лицо не ответственное, а вот инспектор технадзора из горгаза находится "при исполнении", у него должностная инструкция, которая запрещает ему принимать неисправное оборудование. Исправность же котла, не подключённого к системе отопления проверить невозможно.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 23.2.2010
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192

|
Вы меня конечно извините... Но Вы пишете какую то мягко говоря ...хрень. Если речь идет о пром. котельной - это одно. Если о бытовом котле- другое. Остановимся на бытовых котлах. Интересно чем регламентируется отказ в приёмке котла не обвязанного по воде? Единственное упоминание в литературе встречал что - "котел должен быть подключен". Но это были ПБ . И каким местом в газовых ПБ должна идти речь о СО? Естественно речь идёт о подключении прибора к газовой сети. Если Прибор установлен,подключен,система опрессована,всё соответствует проекту - то не вижу причин в отказе от приёмки объекта. А запуск оборудования и пусконаладку производит как обычно сторонняя организация. Обычно продавшая котел и осуществляющая гарантийное и послегарантийное обслуживание. Пуск газа можно произвести и на одну плиту.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 23.2.2010
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192

|
Перечитал новые ПБ...и о чудо...вообще ни слова о обвязке котла! Нашел только вот это в СП- 12.6 В тех случаях, когда после монтажа системы газоснабжения требуется проведение пусконаладочных работ, приемочной комиссии рекомендуется произвести приемку смонтированных газопроводов и установленного газоиспользующего оборудования с автоматикой безопасности и регулирования для проведения комплексного опробования, результаты которой оформляются актом по форме приложения П настоящего СП, на основании которого заказчик получает разрешение на пуск газа для проведения пуско-наладочных работ.
В период производства пуско-наладочных работ объект строительства передается заказчику, который несет ответственность за его безопасность. После представления заказчиком приемочной комиссии результатов комплексного опробования производится приемка объекта в эксплуатацию, которая оформляется актом приемки по приложению Б СНиП 42-01, являющимся основанием для пуска газа и ввода объекта системы газораспределения в эксплуатацию.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 21:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Nightlis @ 13.2.2013, 14:54)  газ не пустят точно или же вставят заглушку к котлу Конечно. Читайте "Правила пользования газом" : приёмка в эксплуатацию...
|
|
|
|
|
14.2.2013, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 23.2.2010
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192

|
Если это тот документ , то что сдесь по теме?
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317 ПРАВИЛА пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации 24. Приемка в эксплуатацию построенного, реконструированного или модернизированного газоиспользующего оборудования и оборудования, переводимого на газ с других видов топлива, осуществляется рабочими и приемочными комиссиями с участием представителей органов государственного надзора в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и настоящих Правил.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 21:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Ну, да. Там же дальше много, чего написано... Суть в этих словах: "Пуск газа <...> по результатам обследования готовности оборудования к приёму газа" Если весь монтаж не закончен, то о чём говорить?  Но, Цитата Настоящие Правила не распространяются на потребителей при применении ими газоиспользующего оборудования с расходом газа менее 1 куб.м в час, а также на потребителей, использующих газ для: бытовых нужд в жилых и общественных зданиях (приготовление пищи, горячее водоснабжение и поквартирное отопление); автономного отопления жилых и общественных зданий при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования менее 100 кВт
Сообщение отредактировал tiptop - 14.2.2013, 22:03
|
|
|
|
|
14.2.2013, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 23.2.2010
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192

|
но Акт приемки законченного строительством объекта должны подписать. и на пусконаладку должны пустить. а уж про пуск на плиту это само собой. кстати никто не вспомнил о разграничении зон ответственности газоснабжающей организации и организации занимающейся сервисным обслуживанием котла. обычно до крана - горгаз, после сервис. и это уже их (сервиса) проблемы подведена СО или нет. если мы говорим не о пром котельных.
|
|
|
|
|
15.2.2013, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(kovalev dimas @ 14.2.2013, 19:24)  Вы меня конечно извините... Но Вы пишете какую то мягко говоря ...хрень. А запуск оборудования и пусконаладку производит как обычно сторонняя организация. Обычно продавшая котел и осуществляющая гарантийное и послегарантийное обслуживание. Пуск газа можно произвести и на одну плиту. Если это вы мне, то позвольте не согласиться. Хрень - это когда газ дают на котёл, не обвязанный по воде. Вы, Димас, на приёмке котельной (даже и для коттеджика) хоть раз были и из личного опыта тут советы даёте или просто теоретизируете? Отопительное оборудование считается готовым к эксплуатации при подключении системы теплопотребления, почитайте паспорт на любой котёл, там написано, как правило, что запуск котла без воды запрещён. А плиту, конечно, подключат, не вопрос! Только трубу на котёл отрежут и заглушат, потом на пуск газа для котла ещё раз придётся инспектора вызывать, а это услуга платная, вот заказчик-то порадуется! И в исполнительной документации покажут котёл как неподключённое оборудование, а когда подключать будут, отдельный комплект исполнительной придётся готовить.
|
|
|
|
|
17.2.2013, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 23.2.2010
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192

|
Я на сдаче объектов регулярно. А вы , сдаётся мне трубу с котлом только на картинке и видели...и котлы отличные от ОГВ тоже... Грустно всё это... Сначала один проектировщик слабал проектик побырому...естественно не выезжая на объект. Потом приходит такой "теоретик"...гордо называющий себя технадзором... Который попротирал штаны в проектном отделе ( КБ назвать это язык не поворачивается ) пару лет. И требует строгое соответствие проекту. Который не совпадает с реальностью на 90%. И тыкает своим пальчиком в манометр...почему нет давления в СО? А то что на улице -20гр...и принимает он ГАЗ а не СО он почему то забывает... Рекомендую всем представителям Тех.надзора (если есть такие из читателей темы) заниматься своими непосредственными обязанностями.
|
|
|
|
|
18.2.2013, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(kovalev dimas @ 17.2.2013, 15:19)  Я на сдаче объектов регулярно. А вы , сдаётся мне трубу с котлом только на картинке и видели...и котлы отличные от ОГВ тоже... Грустно всё это... Сначала один проектировщик слабал проектик побырому...естественно не выезжая на объект. Потом приходит такой "теоретик"...гордо называющий себя технадзором... Который попротирал штаны в проектном отделе ( КБ назвать это язык не поворачивается ) пару лет. И требует строгое соответствие проекту. Который не совпадает с реальностью на 90%. И тыкает своим пальчиком в манометр...почему нет давления в СО? А то что на улице -20гр...и принимает он ГАЗ а не СО он почему то забывает... Рекомендую всем представителям Тех.надзора (если есть такие из читателей темы) заниматься своими непосредственными обязанностями. С вами неинтересно общаться, все ваши утверждения голословны и бессмысленны, находятся на уровне "все ***, а я - Д'Артаньян". Оставайтесь при своём мнении.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 19:34
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2011
Пользователь №: 122410

|
объекты без смонтированной системы отопления не принимаются, не врезаются и не пускаются. Под принимаемым объектом надо понимать не газовую трубу проложенную до котла но и сопутствующую обвязку по системе отопления и дымоудаления, необходимую для пуска, настройки и работы котла. Ковалев Димас, если занимаетесь приемкой объектов то сомневаюсь что Вы подпишите документы если котел не подключен к дымоходу и т.п. К тому же не забывайте о требованиях, которые указываются в самих паспортах на оборудование, где указаны требования для работы оборудования
|
|
|
|
|
26.2.2013, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
"Д'Артаньяна" - на мыло!
"Д'Артаньяна" - на мыло!
|
|
|
|
|
  |