> потери давления в газопроводе, статическое и динамическое давление, вопрос о терминах и методе расчета
rehscm
сообщение 20.2.2013, 11:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182335



Здравствуйте!
помогите разобраться в таком вопросе:
есть газопровод известной конфигурации. на конце газопровода - срез трубы (выход атмосферу). В интернете и литературе достаточно много написано об определении потерь давления (об определении гидравлического сопротивления системы). Допустим я рассчитываю гидравлическое сопротивление системы и получаю 0,001 МПа, при сбросе заданной величины. Означает ли это, что минимальное статическое давление на входе в газопровод должно быть равно 0,001 МПа, либо нет ?

проясните пожалуйста какое давление должно быть в начале газопровода ? (имеется в виду статическое / динамическое / полное). по какой методике его считать - как сумму всех гидравлических сопротивлений системы или как то иначе ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rehscm
сообщение 21.2.2013, 6:55
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182335



возможно, мой вопрос глупый и специалисты, здесь присутствующие, даже не хотят отвечать, но
прошу подтвердить только одну вещь - если расчетное гидравлическое сопротивление системы равно х Мпа, означает ли это, что статическое давление на входе в систему должно быть также равно х МПа ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 21.2.2013, 7:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Вы пытаетесь соединить два разных условия. Давление газа в замкнутом сосуде равномерно действует на все стенки сосуда-это ваше статистическое .. Гидравлические потери в трубе будут меняется от расхода, вернее от скорости движения газа -уравнение Бернулли.

P.S. В понятие "жидкость" в гидравлики включают все вещества, обладающие свойством текучести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.2.2013, 7:31
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rehscm @ 20.2.2013, 12:14) *
Означает ли это, что минимальное статическое давление на входе в газопровод должно быть равно 0,001 МПа, либо нет ?

Для получения расчётного расхода - да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rehscm
сообщение 21.2.2013, 7:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182335



Цитата
Для получения расчётного расхода - да.

расход известен изначально.

вопрос возник вот почему: для расчета газовых систем использую внутреннюю программу организации.
программа данная выдает результаты вида:

Гидравлическое сопротивление системы: 0,01 МПа
Минимально необходимое давление на входе в систему: 0,005 МПа

Как такое может быть ???
система в данном случае такая: трубопровод оканчивающийся свечой

Сообщение отредактировал rehscm - 21.2.2013, 7:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 21.2.2013, 7:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Видимо, значение 0,005 заложено в программе и не связано с потерями? Или может имеется в виду: давление на входе в систему= давление перед потребителем? Faq по программе молчит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Farn
сообщение 21.2.2013, 8:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704



Задача не совсем понятна посчитать систему газопроводов или просчитать продувочные трубопроводы?
По системе.
При работе системы насколько я понимаю статическое давление совсем не учитывается. Система считается закрытой. Режимы работы системы разные могут быть от минимального расхода до максимального. Может быть давление на входе в систему указывается для минимального расхода газа .

По продувочным может быть поможет...
Перепад столба п/газа в 1 м создает давления примерно (при плотности 0,73 кг/м3) 7,16 Па.
Природный газа легче воздуха. Если начало системы ниже точки выхода свечи в атмосферу то естественной давление увеличит давление в системе. Для разности отметок 20,0 м естественное давление будет, где то 140,0 Па. Но у вас разница 5,0 кПа. Все это уместно только для открытых систем связанных с атмосферой.

ПС. Показали бы эту программа было бы легче.

Сообщение отредактировал Farn - 21.2.2013, 8:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rehscm
сообщение 21.2.2013, 9:23
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182335



Система является открытой - выброс идет в атмосферу. в конкретном случае - это продувочная свеча.
Требуется определить минимальное давление, необходимое для сброса заданной величины (сброс также известен) - все параметры известны.

при расчете вручную - получаю гидравлическое сопротивление точно такое же как по результатам программы.
Но - в моем понимании давление на входе в систему должно быть равно гидравлическому сопротивлению системы (как минимум)
а по программе - в два раза меньше.

программу показать не могу к сожалению не могу (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 21.2.2013, 9:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Может поможет. В продувочной свече делают снизу заглушку с отверстием 2мм, если даже давления в продувочной свече нет, газ выходит самотеком из за разности плотностей газа и воздуха. Так что застоя газа в продувочной системе не происходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
balanoff
сообщение 21.2.2013, 10:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878



Здесь можно скачать книгу, в которой приведен расчет сбросного газопровода. Немного не то, но я думаю расчет будет аналогичный, только попроще.

Сообщение отредактировал balanoff - 21.2.2013, 10:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Farn
сообщение 21.2.2013, 10:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704



Гадание получается.

Если расчет основного газопровода выполнен, то давление на врезки будет давлением из основного расчета. И является основанием для расчета продувочных свеч.

Программа сама подбирает диаметр продувочных трубопроводов?. Если подбор происходит в ручную, то выбирайте диаметр исходя из потерь в продувочных трубопроводах не более давления в основном газопроводе.
Если диаметр автоматически (программно) подбирается, то пасс...

ПС. Гадать перестаю.

Сообщение отредактировал Farn - 21.2.2013, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rehscm
сообщение 21.2.2013, 11:47
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182335



Цитата
Программа сама подбирает диаметр продувочных трубопроводов?
- нет, конфигурация трубопровода задается вручную
Цитата
выбирайте диаметр исходя из потерь в продувочных трубопроводах не более давления в основном газопроводе

спасибо. Можно ли это считать подтверждением того что "гидравлические потери в газопроводе должны быть меньше чем статическое давление на входе в него?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rehscm
сообщение 21.2.2013, 12:00
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182335



на первый вопрос ответ получил, спасибо всем за помощь. Прошу дополнительно пояснить ситуацию на рисунке:

Давление в точке Р1 - высокое, порядка 50 атм
Давление в точке Р3 - атмосферное (поправьте если я ошибаюсь)
Давление в точке Р2 - какое ? от чего оно зависит ? не нужно ни расчетов ни формул, прошу только физический смысл для того чтоб понять как рассматривать процесс сброса

точка Р2 нарисована у стенки не потомучто она действительно у стенки. имелось в виду - ниже по трубе

Сообщение отредактировал rehscm - 21.2.2013, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.2.2013, 12:59
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rehscm @ 21.2.2013, 13:00) *
Давление в точке Р3 - атмосферное (поправьте если я ошибаюсь)

Это зависит от того, как выполнен отбор импульса: можно намерять полное давление - оно будет выше нуля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rehscm
сообщение 21.2.2013, 13:52
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182335



Цитата
Это зависит от того, как выполнен отбор импульса: можно намерять полное давление - оно будет выше нуля.

пусть меряем обычным манометром с обычной врезкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.2.2013, 15:02
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rehscm @ 21.2.2013, 14:52) *
пусть меряем обычным манометром с обычной врезкой.

Значит, в точке P3 - нулевое избыточное давление.
В точке P2 - какой-то процент от давления Р1 (надо считать потери напора по длине).
Я газоснабжение не считал, наверное, ни разу... smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 21.2.2013, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 21.2.2013, 15:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Давление будет пропорционально расстояния расти от выхода труды к входу. Так думаю. Проверял на водопроводе при поиске большей утечки. Непонимание возникло из-за того , что участо короткий. Если бы он был километр все было бы однозначно и вопросов не было.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.2.2013, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.2.2013, 17:10
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(CNFHSQ @ 21.2.2013, 16:26) *
Давление будет пропорционально расстояния расти от выхода труды к входу. Так думаю. Проверял на водопроводе при поиске большей утечки.

CNFHSQ ,

когда будет возможность, проверьте на газопроводе. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 21.2.2013, 18:42
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Проверить не сложно. Но... оно мне надо rolleyes.gif опровергать или подтверждать, все уже доказано.
Цитата
В понятие "жидкость" в гидравлике включают все вещества, обладающие свойством текучести
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.2.2013, 19:13
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to CNFHSQ

Цитата
В понятие "жидкость" в гидравлике включают все вещества, обладающие свойством текучести


Ваша правда.
Не знаю, зачем это было нужно; на мой взгляд, это прикол №1 в гидравлике. smile.gif

Но поскольку с таким приколом далеко не уедешь, то существует прикол №2:

Цитата
принято различать две категории жидкостей: капельные жидкости (практически несжимаемые тела или собственно жидкости) и сжимаемые жидкости (газы)


Вы просто немного не дочитали... tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 21.2.2013, 20:29
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tiptop @ 21.2.2013, 19:13) *
to CNFHSQ



Ваша правда.
Не знаю, зачем это было нужно;

И что из этого следует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 22.2.2013, 9:28
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Вот тут http://www.bestreferat.ru/referat-59393.html . Если атмосферу представить как сосуд постоянным давлением, то 2 сосуда будут соединены трубой. С одной стороны трубы давление Р1 с другой Р2. С уменьшением давления увеличивается скорость газа. Ясно что при увеличении скорости газа увеличится сопротивление. Насколько ? возможно им можно и пренебречь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
levew
сообщение 17.4.2013, 19:44
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.4.2013
Пользователь №: 189836



На сколько я понимаю, Давление Р3 не будет равно 0 (избыточное). При продувке (сбросе) газ будет выходить с определённой скоростью (для чего естественно нужно избыточное давление). Я так понимаю в расчёте обязательно должна учиытваться скорость потока в газопроводе, а она - конечная величина (не может быть выше критической). Это что-то сродни расчёта пропускной способности регулятора давления, когда уменьшение давления за регулятором ниже определённого значения уже не может увеличить пропускную способность...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 18.4.2013, 6:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Давление Р3 будет выше атмосферного на величину гидравлического сопротивления участка от Р3 до Р2 для сложившейся производительности сброса. Эта производительность подбирается методом подбора - принимается условная производительность м/у Р1 и Р2, производится гидравлический расчет трубопровода, проверяется полученное гидравлическое сопротивление участка на соответствие разнице давлений м/у Р1 и Р2, если не сходится - расчет повторяют с новой производительностью. Задача также решается графическим методом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 14:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных