потери давления в газопроводе, статическое и динамическое давление, вопрос о терминах и методе расчета |
|
|
|
20.2.2013, 11:14
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182335

|
Здравствуйте! помогите разобраться в таком вопросе: есть газопровод известной конфигурации. на конце газопровода - срез трубы (выход атмосферу). В интернете и литературе достаточно много написано об определении потерь давления (об определении гидравлического сопротивления системы). Допустим я рассчитываю гидравлическое сопротивление системы и получаю 0,001 МПа, при сбросе заданной величины. Означает ли это, что минимальное статическое давление на входе в газопровод должно быть равно 0,001 МПа, либо нет ?
проясните пожалуйста какое давление должно быть в начале газопровода ? (имеется в виду статическое / динамическое / полное). по какой методике его считать - как сумму всех гидравлических сопротивлений системы или как то иначе ?
|
|
|
|
|
21.2.2013, 6:55
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182335

|
возможно, мой вопрос глупый и специалисты, здесь присутствующие, даже не хотят отвечать, но прошу подтвердить только одну вещь - если расчетное гидравлическое сопротивление системы равно х Мпа, означает ли это, что статическое давление на входе в систему должно быть также равно х МПа ??
|
|
|
|
|
21.2.2013, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360

|
Вы пытаетесь соединить два разных условия. Давление газа в замкнутом сосуде равномерно действует на все стенки сосуда-это ваше статистическое .. Гидравлические потери в трубе будут меняется от расхода, вернее от скорости движения газа -уравнение Бернулли.
P.S. В понятие "жидкость" в гидравлики включают все вещества, обладающие свойством текучести.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 7:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(rehscm @ 20.2.2013, 12:14)  Означает ли это, что минимальное статическое давление на входе в газопровод должно быть равно 0,001 МПа, либо нет ? Для получения расчётного расхода - да.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 7:37
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182335

|
Цитата Для получения расчётного расхода - да. расход известен изначально. вопрос возник вот почему: для расчета газовых систем использую внутреннюю программу организации. программа данная выдает результаты вида: Гидравлическое сопротивление системы: 0,01 МПа Минимально необходимое давление на входе в систему: 0,005 МПа Как такое может быть ??? система в данном случае такая: трубопровод оканчивающийся свечой
Сообщение отредактировал rehscm - 21.2.2013, 7:38
|
|
|
|
|
21.2.2013, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505

|
Видимо, значение 0,005 заложено в программе и не связано с потерями? Или может имеется в виду: давление на входе в систему= давление перед потребителем? Faq по программе молчит?
|
|
|
|
|
21.2.2013, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Задача не совсем понятна посчитать систему газопроводов или просчитать продувочные трубопроводы? По системе. При работе системы насколько я понимаю статическое давление совсем не учитывается. Система считается закрытой. Режимы работы системы разные могут быть от минимального расхода до максимального. Может быть давление на входе в систему указывается для минимального расхода газа .
По продувочным может быть поможет... Перепад столба п/газа в 1 м создает давления примерно (при плотности 0,73 кг/м3) 7,16 Па. Природный газа легче воздуха. Если начало системы ниже точки выхода свечи в атмосферу то естественной давление увеличит давление в системе. Для разности отметок 20,0 м естественное давление будет, где то 140,0 Па. Но у вас разница 5,0 кПа. Все это уместно только для открытых систем связанных с атмосферой.
ПС. Показали бы эту программа было бы легче.
Сообщение отредактировал Farn - 21.2.2013, 8:43
|
|
|
|
|
21.2.2013, 9:23
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182335

|
Система является открытой - выброс идет в атмосферу. в конкретном случае - это продувочная свеча. Требуется определить минимальное давление, необходимое для сброса заданной величины (сброс также известен) - все параметры известны.
при расчете вручную - получаю гидравлическое сопротивление точно такое же как по результатам программы. Но - в моем понимании давление на входе в систему должно быть равно гидравлическому сопротивлению системы (как минимум) а по программе - в два раза меньше.
программу показать не могу к сожалению не могу (
|
|
|
|
|
21.2.2013, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360

|
Может поможет. В продувочной свече делают снизу заглушку с отверстием 2мм, если даже давления в продувочной свече нет, газ выходит самотеком из за разности плотностей газа и воздуха. Так что застоя газа в продувочной системе не происходит.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878

|
Здесь можно скачать книгу, в которой приведен расчет сбросного газопровода. Немного не то, но я думаю расчет будет аналогичный, только попроще.
Сообщение отредактировал balanoff - 21.2.2013, 10:02
|
|
|
|
|
21.2.2013, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 20.1.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704

|
Гадание получается.
Если расчет основного газопровода выполнен, то давление на врезки будет давлением из основного расчета. И является основанием для расчета продувочных свеч.
Программа сама подбирает диаметр продувочных трубопроводов?. Если подбор происходит в ручную, то выбирайте диаметр исходя из потерь в продувочных трубопроводах не более давления в основном газопроводе. Если диаметр автоматически (программно) подбирается, то пасс...
ПС. Гадать перестаю.
Сообщение отредактировал Farn - 21.2.2013, 10:41
|
|
|
|
|
21.2.2013, 11:47
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182335

|
Цитата Программа сама подбирает диаметр продувочных трубопроводов? - нет, конфигурация трубопровода задается вручную Цитата выбирайте диаметр исходя из потерь в продувочных трубопроводах не более давления в основном газопроводе спасибо. Можно ли это считать подтверждением того что "гидравлические потери в газопроводе должны быть меньше чем статическое давление на входе в него?"
|
|
|
|
|
21.2.2013, 12:00
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182335

|
на первый вопрос ответ получил, спасибо всем за помощь. Прошу дополнительно пояснить ситуацию на рисунке:  Давление в точке Р1 - высокое, порядка 50 атм Давление в точке Р3 - атмосферное (поправьте если я ошибаюсь) Давление в точке Р2 - какое ? от чего оно зависит ? не нужно ни расчетов ни формул, прошу только физический смысл для того чтоб понять как рассматривать процесс сброса точка Р2 нарисована у стенки не потомучто она действительно у стенки. имелось в виду - ниже по трубе
Сообщение отредактировал rehscm - 21.2.2013, 12:01
|
|
|
|
|
21.2.2013, 12:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(rehscm @ 21.2.2013, 13:00)  Давление в точке Р3 - атмосферное (поправьте если я ошибаюсь) Это зависит от того, как выполнен отбор импульса: можно намерять полное давление - оно будет выше нуля.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 13:52
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182335

|
Цитата Это зависит от того, как выполнен отбор импульса: можно намерять полное давление - оно будет выше нуля. пусть меряем обычным манометром с обычной врезкой.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 15:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(rehscm @ 21.2.2013, 14:52)  пусть меряем обычным манометром с обычной врезкой. Значит, в точке P3 - нулевое избыточное давление. В точке P2 - какой-то процент от давления Р1 (надо считать потери напора по длине). Я газоснабжение не считал, наверное, ни разу...
Сообщение отредактировал tiptop - 21.2.2013, 15:05
|
|
|
|
|
21.2.2013, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Давление будет пропорционально расстояния расти от выхода труды к входу. Так думаю. Проверял на водопроводе при поиске большей утечки. Непонимание возникло из-за того , что участо короткий. Если бы он был километр все было бы однозначно и вопросов не было.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.2.2013, 15:42
|
|
|
|
|
21.2.2013, 17:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 21.2.2013, 16:26)  Давление будет пропорционально расстояния расти от выхода труды к входу. Так думаю. Проверял на водопроводе при поиске большей утечки. CNFHSQ , когда будет возможность, проверьте на газопроводе.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Проверить не сложно. Но... оно мне надо  опровергать или подтверждать, все уже доказано. Цитата В понятие "жидкость" в гидравлике включают все вещества, обладающие свойством текучести
|
|
|
|
|
21.2.2013, 19:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
to CNFHSQЦитата В понятие "жидкость" в гидравлике включают все вещества, обладающие свойством текучести Ваша правда. Не знаю, зачем это было нужно; на мой взгляд, это прикол №1 в гидравлике.  Но поскольку с таким приколом далеко не уедешь, то существует прикол №2: Цитата принято различать две категории жидкостей: капельные жидкости (практически несжимаемые тела или собственно жидкости) и сжимаемые жидкости (газы) Вы просто немного не дочитали...
|
|
|
|
|
21.2.2013, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 21.2.2013, 19:13)  to CNFHSQ
Ваша правда. Не знаю, зачем это было нужно; И что из этого следует?
|
|
|
|
|
22.2.2013, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Вот тут http://www.bestreferat.ru/referat-59393.html . Если атмосферу представить как сосуд постоянным давлением, то 2 сосуда будут соединены трубой. С одной стороны трубы давление Р1 с другой Р2. С уменьшением давления увеличивается скорость газа. Ясно что при увеличении скорости газа увеличится сопротивление. Насколько ? возможно им можно и пренебречь.
|
|
|
|
|
17.4.2013, 19:44
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.4.2013
Пользователь №: 189836

|
На сколько я понимаю, Давление Р3 не будет равно 0 (избыточное). При продувке (сбросе) газ будет выходить с определённой скоростью (для чего естественно нужно избыточное давление). Я так понимаю в расчёте обязательно должна учиытваться скорость потока в газопроводе, а она - конечная величина (не может быть выше критической). Это что-то сродни расчёта пропускной способности регулятора давления, когда уменьшение давления за регулятором ниже определённого значения уже не может увеличить пропускную способность...
|
|
|
|
|
18.4.2013, 6:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Давление Р3 будет выше атмосферного на величину гидравлического сопротивления участка от Р3 до Р2 для сложившейся производительности сброса. Эта производительность подбирается методом подбора - принимается условная производительность м/у Р1 и Р2, производится гидравлический расчет трубопровода, проверяется полученное гидравлическое сопротивление участка на соответствие разнице давлений м/у Р1 и Р2, если не сходится - расчет повторяют с новой производительностью. Задача также решается графическим методом
|
|
|
|
|
  |