> Поставили щит рядом с газом. Что делать?
Василий Л
сообщение 20.2.2013, 11:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



Здравствуйте!

Согласно ПУЭ щит ВРУ должен стоять в полуметре от газовых труб. Монтажники что-то напутали, и вместо 500мм появились 100мм, отталкиваясь от которых и ставили шкаф. Все работы закончены, объект отправлен заказчику. Что делать? Можно ли поставить какой-либо экран или изоляцию на трубы?

Сообщение отредактировал Василий Л - 20.2.2013, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сибирь
сообщение 20.2.2013, 12:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.3.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224



Что то и Вы все перепутали.
ПУЭ 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий Л
сообщение 20.2.2013, 12:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



ПУЭ-7
7.1.50
Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сибирь
сообщение 20.2.2013, 13:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.3.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224



В главе 7 есть подглава "Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки" им и руководствуйтесь. Элементы электроустановок - это есть электроприемники (технологическое оборудование).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий Л
сообщение 20.2.2013, 13:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



Значит, единственный вариант - переносить шкаф?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сибирь
сообщение 20.2.2013, 13:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.3.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224



Однозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 20.2.2013, 14:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Василий Л @ 20.2.2013, 14:19) *
Значит, единственный вариант - переносить шкаф?

может проще перенести трубу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий Л
сообщение 20.2.2013, 15:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



Цитата(HasBolla @ 20.2.2013, 15:45) *
может проще перенести трубу?


Модульная котельная. Там никак не перенесешь. И уж по метру вокруг шкафа до "трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков" мы точно не выкроим. Пока петух не клюнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 21.2.2013, 8:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



А может между щитом и трубой возвести перегородку, эдак метр-полтора.
И щит окажется как-бэ в другом помещении.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 14,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Ну это так - мысли вслух wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий Л
сообщение 21.2.2013, 8:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



Цитата(HasBolla @ 21.2.2013, 9:00) *
А может между щитом и трубой возвести перегородку, эдак метр-полтора.
И щит окажется как-бэ в другом помещении.


Ну это так - мысли вслух wink.gif


Старший киповец говорит, что он просил отдельное помещение раньше, но мы сильно ограничены в пространстве, ему отказали.
Будем думать на счет метра. Стена точно не вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 21.2.2013, 12:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



монтажников к стенке.
Должны знать такие вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий Л
сообщение 26.2.2013, 13:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



Цитата(сибирь @ 20.2.2013, 13:49) *
Что то и Вы все перепутали.
ПУЭ 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.


В заглавии 7ой главы говорится, цитирую: "7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования."
Наши же модульные котельные относятся к производственным зданиям. "К электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования." Значит ли это, что требования 7.1.28 точно распространяются на наше здание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 26.2.2013, 14:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Василий Л @ 26.2.2013, 17:23) *
В заглавии 7ой главы говорится, цитирую: "7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования."
Наши же модульные котельные относятся к производственным зданиям. "К электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования." Значит ли это, что требования 7.1.28 точно распространяются на наше здание?

Ну если читать по русски, то "могут предъявляться дополнительные требования" значит, что все эти и еще и другие не вошедшие в данную главу. Там же не написано что "могут предъявляться другие требования"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 12:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных