Здравствуйте!
Согласно ПУЭ щит ВРУ должен стоять в полуметре от газовых труб. Монтажники что-то напутали, и вместо 500мм появились 100мм, отталкиваясь от которых и ставили шкаф. Все работы закончены, объект отправлен заказчику. Что делать? Можно ли поставить какой-либо экран или изоляцию на трубы?
Сообщение отредактировал Василий Л - 20.2.2013, 11:44
|
|
|
|
|
20.2.2013, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.3.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224

|
Что то и Вы все перепутали. ПУЭ 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
|
|
|
|
|
20.2.2013, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533

|
ПУЭ-7 7.1.50 Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
|
|
|
|
|
20.2.2013, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.3.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224

|
В главе 7 есть подглава "Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки" им и руководствуйтесь. Элементы электроустановок - это есть электроприемники (технологическое оборудование).
|
|
|
|
|
20.2.2013, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533

|
Значит, единственный вариант - переносить шкаф?
|
|
|
|
|
20.2.2013, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.3.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224

|
Однозначно.
|
|
|
|
|
20.2.2013, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(Василий Л @ 20.2.2013, 14:19)  Значит, единственный вариант - переносить шкаф? может проще перенести трубу?
|
|
|
|
|
20.2.2013, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533

|
Цитата(HasBolla @ 20.2.2013, 15:45)  может проще перенести трубу? Модульная котельная. Там никак не перенесешь. И уж по метру вокруг шкафа до "трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков" мы точно не выкроим. Пока петух не клюнет.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
А может между щитом и трубой возвести перегородку, эдак метр-полтора. И щит окажется как-бэ в другом помещении.
1.jpg ( 14,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9Ну это так - мысли вслух
|
|
|
|
|
21.2.2013, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533

|
Цитата(HasBolla @ 21.2.2013, 9:00)  А может между щитом и трубой возвести перегородку, эдак метр-полтора. И щит окажется как-бэ в другом помещении. Ну это так - мысли вслух  Старший киповец говорит, что он просил отдельное помещение раньше, но мы сильно ограничены в пространстве, ему отказали. Будем думать на счет метра. Стена точно не вариант.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
монтажников к стенке. Должны знать такие вещи.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533

|
Цитата(сибирь @ 20.2.2013, 13:49)  Что то и Вы все перепутали. ПУЭ 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. В заглавии 7ой главы говорится, цитирую: "7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования." Наши же модульные котельные относятся к производственным зданиям. "К электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования." Значит ли это, что требования 7.1.28 точно распространяются на наше здание?
|
|
|
|
|
26.2.2013, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Василий Л @ 26.2.2013, 17:23)  В заглавии 7ой главы говорится, цитирую: "7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования." Наши же модульные котельные относятся к производственным зданиям. "К электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования." Значит ли это, что требования 7.1.28 точно распространяются на наше здание? Ну если читать по русски, то "могут предъявляться дополнительные требования" значит, что все эти и еще и другие не вошедшие в данную главу. Там же не написано что "могут предъявляться другие требования"...
|
|
|
|
|
  |