> Манометры для пара
Lovly_al
сообщение 21.2.2013, 17:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Здравствуйте нужны манометры для пара.

Давление 25 бар, Т макс = 200С, Диаметр корпуса 100мм


Кто знает поставщиков в Украине.

И так же интересует вопрос если манометр на 150 гр. + ставим трубку перкинсона, а среда будет 200гр пар. Трубка сможет охладить на 50 град?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 21.2.2013, 17:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
И так же интересует вопрос если манометр на 150 гр. + ставим трубку перкинсона, а среда будет 200гр пар. Трубка сможет охладить на 50 град?


Да.

Кроме того, температура также падает на игольчатом вентиле, который вы поставите между трубкой и манометром, поэтому за манометр можете точно не опасаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.2.2013, 17:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Технически грамотным будет называть Вашу "трубку Перкинсона" отборным устройством. biggrin.gif

Сообщение отредактировал Галиев - 21.2.2013, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.2.2013, 17:38
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Lovly_al @ 21.2.2013, 18:08) *
ставим трубку перкинсона

Не "перкинсона" и даже не "Паркинсона"... smile.gif

...а "перкинса".

gilepp : "Температуру снимает хорошо (на пар ставлю всегда)"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lovly_al
сообщение 21.2.2013, 17:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



А кто может посоветовать производителей на Украине
Теперь как я понял нужен

манометр тмакс=150
кран для манометра Тмакс=150
ну и сама трубка Паркинсона
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 21.2.2013, 18:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



За поставщиков в Украине не скажу.

Хороший вариант вентиля: WIKA 910.11 (латунный / стальной / нерж.) Цена ниже, чем VYC, а качество очень даже ничего.

Трубки у WIKA также есть в ассортименте. Для пара лучше боковая, потому что во-первых находится сбоку от паропровода, следовательно меньше нагревается, во-вторых ниже высота над паропроводом вместе с краном (удобнее).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.2.2013, 19:22
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Lovly_al @ 21.2.2013, 18:45) *
Теперь как я понял нужен

манометр тмакс=150
кран для манометра Тмакс=150
ну и сама трубка Паркинсона

На всякий случай проверьте, точно ли Вам нужна "трубка Паркинсона", а не "трубка Вильсона-Коновалова".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ventus_NB
сообщение 28.2.2013, 16:26
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183507



Я бы ставил обычную сильфонную трубку, трехходовой кран ну и собственно манометр. Вся эта лобуда на Украине будет стоить от 200 грн. А найти не сложно - Гугл в помощ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.2.2013, 17:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Ventus_NB @ 28.2.2013, 17:26) *
Я бы ставил обычную сильфонную трубку, трехходовой кран ну и собственно манометр. Вся эта лобуда на Украине будет стоить от 200 грн. А найти не сложно - Гугл в помощ

Тогда и Вам гугл в помощЬ, найти разницу между сильфоном и сифоном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 28.2.2013, 18:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Я бы ставил обычную сильфонную трубку, трехходовой кран ну и собственно манометр. Вся эта лобуда на Украине будет стоить от 200 грн. А найти не сложно - Гугл в помощ


Если вы имеете в виду вот такие "обычные" трехходовые (как на картинке), то на пар очень не рекомендую. В промышленности и для серьезных параметров надо применять надежную технику. Про трубку вам сказали уже.

Сообщение отредактировал gilepp - 28.2.2013, 18:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  teharmatura.ru_11b18bk.jpg ( 12,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.10.2013, 15:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Раньше все манометры на пар ставили через разделительный сосуд (также делают и на измерительных диафрагмах).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных