> Дренаж теплого пола и системы отопления, Отсутствие дренажа теплого пола и системы отопления
Валентин511
сообщение 25.2.2013, 14:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148915



Добрый день!
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, на какие пункты нормативной документации сослаться, чтобы потребовать выполнение дренажа (опорожнения) трубопроводов системы отопления, проложенных лучевой разводкой от коллекторов к радиаторам, и трубопроводов теплых полов? Данные системы выполнены в детском саде и школе. Расчетная температура - минус 46 град.С! Выходит, что система полностью не дренируется!
Ссылался на п.9.2.4 "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок": На каждом горизонтальном участке в нижней точке необходимо установить дренажное устройство. Это же прописано и в СНиП по проектированию.
Ответ последовал такой:"Согласно п.6.4.10 СП 60.13130.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - Актуализированная редакция" : в горизонтальных системах необходимо предусматривать устройства для их опорожнения; в системах с трубопроводами из полимерных труб допускается использовать продувку системы сжатым воздухом". Проверил СП - всё так! И написал же кто-то такую чушь!!!
Это же недопустимо, тем более для районов Крайнего Севера!
Прошу Вас помочь мне с обоснованием!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.2.2013, 14:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



А вы как себе представляете дренаж теплых полов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 25.2.2013, 14:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Валентин511 @ 25.2.2013, 14:40) *
Ответ последовал такой:"Согласно п.6.4.10 СП 60.13130.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - Актуализированная редакция" : в горизонтальных системах необходимо предусматривать устройства для их опорожнения; в системах с трубопроводами из полимерных труб допускается использовать продувку системы сжатым воздухом". Проверил СП - всё так! И написал же кто-то такую чушь!!!

Все верно! И вовсе не чушь!
В системах (принудительных)с трубопроводами из полимерных труб ,самотеком(не, самотеком вот это-чушь!!!) вряд ли весь теплоноситель опорожнится!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валентин511
сообщение 25.2.2013, 14:56
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148915



А как вы думаете, что будет с системой отопления и теплыми полами, например, при отключении котельной в зимний период или при отключении здания для аварийных работ на 2-3 дня, при температуре наружного воздуха минус 30-40 град С!!!

СНиП 2.04.05-91 гласит:

3.37. В системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения: в зданиях с числом этажей 4 и более, в системах отопления с нижней разводкой в зданиях 2 этажа и более и на лестничных клетках независимо от этажности здания. На каждом стояке следует предусматривать запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов.
Арматуру и дренажные устройства, как правило, не следует размещать в подпольных каналах.

Примечание. В горизонтальных системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения на каждом этаже здания с любым числом этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валентин511
сообщение 25.2.2013, 15:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148915



Цитата(Anatol @ 25.2.2013, 17:52) *
Все верно! И вовсе не чушь!
В системах (принудительных)с трубопроводами из полимерных труб ,самотеком(не, самотеком вот это-чушь!!!) вряд ли весь теплоноситель опорожнится!!



На практике - это утопия! Какое количество времени, персонала, приспособлений и пр. понадобится для выполнения продувки для опорожнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.2.2013, 15:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



То есть, теплый пол, вы разрисуйте змейку на листе, и подумайте куда ставить надо будет спускники, у вас получится что на каждой петле нужен спускник, Петля допустим делается через 80 мм, ширина комнаты 5 метров, то есть около 60 дренажных узлов с соблюдением наклонов из СНиП? Либо пол делать с уклоном по ширине

Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.2.2013, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 25.2.2013, 23:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Валентин511 @ 25.2.2013, 14:56) *
А как вы думаете, что будет с системой отопления и теплыми полами, например,
при отключении котельной в зимний период или при отключении здания для
аварийных работ на 2-3 дня, при температуре наружного воздуха минус 30-40 градС!!!

Если думать долго и добросовестно, то в конце-концов поймёшь, что нужно же ещё что-то и сделать. smile.gif
Если уж.....нельзя было, обойтись без ВТП в таких условиях как Ваши - надо было,
действительно с начало подумать!
Парочку советов:

1.Кабель нагревательный саморегулирующийся
-саморегулирующийся кабель
представляет собой нагревательный элемент, электрическое сопротивление которого зависит от
температуры окружающей среды. Чем температура ниже, тем ниже сопротивление
кабеля и большее количество тепла он выделяет.
Прикрепленное изображение

2.независимой схеме с применением пластинчатого теплообменника.

3.Включение в схему электрических котлов до....грева.


Цитата
На практике - это утопия! Какое количество времени, персонала, приспособлений и пр. понадобится для выполнения продувки для опорожнения?

Уход от реальности - это бег по замкнутому кругу... smile.gif
А если совсем подумать, серьезна, лучше и надежней компрессора (компрессорную комнату с трубопроводом из ППР по этажам и стационарного "уже".....подключения сжатым воздухом к коллекторам ВТП через вот такую детальку.....) не придумаешь!!
Прикрепленное изображение







Сообщение отредактировал Anatol - 25.2.2013, 23:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 26.2.2013, 7:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Цитата(Валентин511 @ 25.2.2013, 15:56) *
СНиП 2.04.05-91 гласит:....

А вы имеете право ссылаться на СНиП 2.04.05-91? Меня вот экспертиза посылала, если я на него указываю, к СНиП 41-01-2003, а с этого года на СП 60.13330.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 26.2.2013, 8:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Цитата(alexius_sev @ 25.2.2013, 16:34) *
То есть, теплый пол, вы разрисуйте змейку на листе, и подумайте куда ставить надо будет спускники, у вас получится что на каждой петле нужен спускник, Петля допустим делается через 80 мм, ширина комнаты 5 метров, то есть около 60 дренажных узлов с соблюдением наклонов из СНиП? Либо пол делать с уклоном по ширине

Если такая проблема есть, то систему заполняют незамерзающей жидкостью, или коллекторы делают под потолком нижнего этажа, чтобы можно было слить какой-то объем самотеком. Полное опорожнение системы невозможно - какое-то количество там останется. Даже при продувке системы. Но эти остатки уже не повредят системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валентин511
сообщение 26.2.2013, 12:26
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148915



Цитата(alexius_sev @ 25.2.2013, 18:34) *
То есть, теплый пол, вы разрисуйте змейку на листе, и подумайте куда ставить надо будет спускники, у вас получится что на каждой петле нужен спускник, Петля допустим делается через 80 мм, ширина комнаты 5 метров, то есть около 60 дренажных узлов с соблюдением наклонов из СНиП? Либо пол делать с уклоном по ширине


В групповой 3 контура, следовательно, можно было предусмотреть всего 6 дренажных вентилей и выполнить при монтаже необходимый минимальный уклон в сторону слива (в сторону коллектора, а коллектор разместить в цокольном этаже). Я думаю так можно разрешить данный вопрос.



[quote name='Anatol' date='26.2.2013, 2:41' post='871067']
Если думать долго и добросовестно, то в конце-концов поймёшь, что нужно же ещё что-то и сделать. smile.gif
Если уж.....нельзя было, обойтись без ВТП в таких условиях как Ваши - надо было,
действительно с начало подумать!


Спасибо Вам за дельные практические советы! Плохо только что в новом СП не прописаны такие требования (предусмотреть исключение возможности замерзания трубопроводов системы отопления и обязательный дренаж, хотя бы для северных условий).

Сообщение отредактировал Валентин511 - 26.2.2013, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валентин511
сообщение 26.2.2013, 12:34
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148915



Abil, спасибо за ответ!
Я тоже сторонник установки коллекторов теплых полов этажом ниже, что позволяет выполнить обычное дренирование (при выполнении уклонов).
Как вы считаете, специалисты?

Аналогично поступить и с коллекторами системы отопления с лучевой подпольной разводкой. Согласны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valabuev
сообщение 26.2.2013, 13:33
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2013
Пользователь №: 183116



да в общем то - самый простой вариант - действительно - коллектора всегда "собирать" этажом ниже.
.
Ну и "в большом хозяйстве" малюпусенький компрессор с ресивером литров на 20 - всегда пригодится (не дорого - и можно по этажам таскать). Мало ли чего "выдувать" прийдется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валентин511
сообщение 26.2.2013, 13:35
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148915



Нет, дренаж теплого пола, как я писал выше не выполнить!
Тогда остается только выдувать компрессором.
А с системы отопления дренировать воду можно, установив коллекторы этажом ниже.

Цитата(Valabuev @ 26.2.2013, 16:33) *
да в общем то - самый простой вариант - действительно - коллектора всегда "собирать" этажом ниже.
.
Ну и "в большом хозяйстве" малюпусенький компрессор с ресивером литров на 20 - всегда пригодится (не дорого - и можно по этажам таскать). Мало ли чего "выдувать" прийдется.


Согласен. Иначе с теплых полов дренирование не выполнить.

Всем большое спасибо за ответы.
Если у кого-то будут еще какие-то идеи по опорожнению трубопроводов теплого пола, пишите, пожалуйста.

Сообщение отредактировал Валентин511 - 26.2.2013, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 26.2.2013, 19:54
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Valabuev @ 26.2.2013, 14:33) *
да в общем то - самый простой вариант - действительно - коллектора всегда "собирать" этажом ниже.

Не сильно ниже - лучше бы под потолком предыдущего этажа. Может статься так, что циркуляционного напора не хватит, чтобы выгнать воздух из труб тёплого пола. Замучаетесь запускать систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valabuev
сообщение 2.3.2013, 17:56
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2013
Пользователь №: 183116



Цитата(Alex_ @ 26.2.2013, 20:54) *
Не сильно ниже - лучше бы под потолком предыдущего этажа. Может статься так, что циркуляционного напора не хватит, чтобы выгнать воздух из труб тёплого пола. Замучаетесь запускать систему.

воздухоотводчики ни кто не отменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 2.3.2013, 18:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Valabuev @ 2.3.2013, 17:56) *
воздухоотводчики ни кто не отменял.

Вы лично запускали систему ВТП ,более-менее приличную??Вы что.... серьёзна надеетесь на "воздухоотводчики"?! smile.gif
Вам плохого не посоветовали!!
Цитата(Alex_ @ 26.2.2013, 19:54) *
Замучаетесь запускать систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 16:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных