Задание на инженерные изыскания, Внеплощадочные сети водопровода и канализации |
|
|
|
4.3.2013, 13:06
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.2.2008
Пользователь №: 15177

|
Подскажите, пожалуйста, как правильно определить минимальную глубину буровых скважин и их шаг, выдавая задание на инженерно-геологические изыскания. Задание выдается по трассе водопровода и сбросного коллектора. Глубина промерзания грунтов 1,85 м.
|
|
|
|
|
4.3.2013, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575

|
Не уверен что корректно, но мы отталкивались от глубины прокладки +1,5м. Кол-во скважин - на ваш карман - от 3 (начало, конец, центр) до сколько хотите. По жизни даже делая скважины каждые 30метров напоролись на 3 "озера". Контора, которую вы наймете, может посмотреть старые данные по району - если он не особо проблемный - сделайте поменьше, если данных нет или район сложный - то побольше.
|
|
|
|
|
4.3.2013, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Чтобы правильно открыть СП 11-105 и проштудировать. Или выбрать геологов толковых они вам и программу напишут и все сделают, но сп придется прочитат.
|
|
|
|
|
4.3.2013, 16:48
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.2.2008
Пользователь №: 15177

|
Цитата(Fatik @ 4.3.2013, 17:10)  Чтобы правильно открыть СП 11-105 и проштудировать. Или выбрать геологов толковых они вам и программу напишут и все сделают, но сп придется прочитат. СП прочитано и проштудировано. Но там меня смущает пункт таблицы- при водосточном коллекторе нужно задавать глубину скважин на 2 м ниже глубины заложения коллектора. Но я сейчас в самом начале проектирования и глубину могу определить только ориентировочно. Вопрос - как в таком случае не прогадать с глубиной скважин? Кроме того, в каком случае задать расстояние между скважинами - 100 м, а в каком 300м? Поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал bee - 4.3.2013, 16:49
|
|
|
|
|
5.3.2013, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(bee @ 4.3.2013, 16:48)  СП прочитано и проштудировано. Предварительный профиль все равно прикидываем, а для сложных объектов и простраиваем по предварительным данным. Обычно геологи подсказывают, в зависимости от сложности условий, пересечений с дорогами и т.д. Описывается в программе инженерно-геологических изысканий, в сп есть.
|
|
|
|
|
6.3.2013, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(bee @ 4.3.2013, 14:06)  Подскажите, пожалуйста, как правильно определить минимальную глубину буровых скважин и их шаг, выдавая задание на инженерно-геологические изыскания. Задание выдается по трассе водопровода и сбросного коллектора. Глубина промерзания грунтов 1,85 м. а вы электрикам указываете каким кабелем питать ваши насосоы? строителям из какого кирпича строить насосную? вот и не указывайте геологам как им бурить. в ТЗ на изыскания указываются только характеристики проектируемых сооружений - т.е. для трубопроводов - длина, диамтер, материал, глубина заложения. На основании этого ГЕОЛОГИ САМИ определяют виды и объемы работ.
|
|
|
|
|
6.3.2013, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(SV_vrn @ 6.3.2013, 8:50)  На основании этого ГЕОЛОГИ САМИ определяют виды и объемы работ. Истина, конечно, но нынче капитализм, поэтому приходится проверять, особенно, зная стоимость бурения 1 м.п.
Сообщение отредактировал Fatik - 6.3.2013, 12:19
|
|
|
|
|
12.3.2013, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
SV_vrn, что-то как-то напыщенно и громко. Указывать и ещё раз указывать. Съемку делать - ширину съемки задавать, бурить - шаг дырок задавать.И глубину. Потом не расплатитесь и при неудовлетворительных данных не схватите ни за что.
|
|
|
|
|
12.3.2013, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Поддержу SV_vrn. Никитос, при неудовлетворительных данных - не принимать работу геологов, как несоответствующую нормативам.
|
|
|
|
|
12.3.2013, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
|
|
|
|
|
12.3.2013, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата Никитос, при неудовлетворительных данных - не принимать работу геологов, как несоответствующую нормативам. Каких нормативов, мил человек? В договоре есть такое приложение - ТЗ. В этом ТЗ прописывается всё, ширина, длина, количество скважин и их глубина. Вы задание давали на съемку-то хоть раз? Потом экспертиза вам скажет - не хватает, буритесь ещё на 2 м вглубь и 20 м на съемку полосу в обе стороны (по нормам она 100 м д.б.). У вас 20 скважин это 40 м. Каждый метр это при хорошем раскладе 2,5 рубля. Итого 100 тыс. Плюс срочность. Геологи вас разденут до трусов. В суд пойдете?
|
|
|
|
|
12.3.2013, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
del
Сообщение отредактировал nagger - 12.3.2013, 18:33
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|