> Электромагнитные преобразователи солей жёсткости
and.ray34ru
сообщение 6.3.2013, 1:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.3.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 144235



Здравствуй честной Народ! Просьба сообщить, может у кого есть опыт применения на производстве таких штуковин, которые блокируют накипеобразование и вообще отложение солей жёсткости в трубопроводах с помощью переменного электромагнитного поля. Есть Российские и импортные аналоги. Всяк кулик хвалит своё болото. Надел катушку на трубу, включил прибор и забыл о проблемах! Красивая сказка! А как оно на самом деле?
Стоят ли эти приборы баснословных денег?

Попадаются также откровенные мошенники как //////////////////////////////////// не существует. Крутой Фэйк, чтобы обмануть людей.

PS/Данные устройства планируется использовать на водооборотной системе охлаждения с мокрой градирней.

Сообщение отредактировал EJIEHA - 6.3.2013, 14:43
Причина редактирования: Антиреклама у нас тоже запрещена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 6.3.2013, 15:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Может быть Вам стоит перечитать школьные учебники физики-химии? bestbook.gif
Накипь - это отложение солей кальция и магния. Что, электромагнитное, магнитное поле способно отложение солей этих химических элементов сделать растворимыми? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sobkor_jek
сообщение 6.3.2013, 18:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.3.2013
Пользователь №: 184286



Цитата(SSA @ 6.3.2013, 14:55) *
Может быть Вам стоит перечитать школьные учебники физики-химии? bestbook.gif
Накипь - это отложение солей кальция и магния. Что, электромагнитное, магнитное поле способно отложение солей этих химических элементов сделать растворимыми? newconfus.gif

лично видел на котельной построенной при Советском Союзе огромные трехфазные магниты на трубах....видел так же электромагниты и на топливной системе крутого авто.. давно правда... и модель не могу к сожалению вспомнить(( и дело тут похоже не в растворимости... а в том, что эти соли к трубе не пристают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and.ray34ru
сообщение 6.3.2013, 22:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.3.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 144235



Цитата(sobkor_jek @ 6.3.2013, 18:52) *
лично видел на котельной построенной при Советском Союзе огромные трехфазные магниты на трубах....видел так же электромагниты и на топливной системе крутого авто.. давно правда... и модель не могу к сожалению вспомнить(( и дело тут похоже не в растворимости... а в том, что эти соли к трубе не пристают...

Во-во! Не пристают!
А школьный курс физики я уже безнадёжно забыл!
Е=mc2 или как говорится - такова жизнь.

Сообщение отредактировал and.ray34ru - 6.3.2013, 22:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and.ray34ru
сообщение 6.3.2013, 22:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.3.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 144235



Модератор подправил моё оригинальное сообщение, но это не антиреклама! Это обличение мошенничества.
Уфимские ребята реально дурят народ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_12
сообщение 11.2.2014, 8:54
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.2.2014
Пользователь №: 223136



Ставил когда то Анти Са+, на систему ГВС с расходом до 5 м куб.в час., прибор стоял пред теплообменниками включенными последовательно, общий тепловой напор около 60 кВт, система ГВС кольцевая, т.е. вода обрабатывалась неоднократно. По анализам при выключенном преобразователе до входа общая жёсткость воды 12 мкг. экв./л, после теплообменников 4 мкг.экв.\л. При включенном 12 до 10 после. Катушки стояли на пластиковой трубе, настроен по фактическому расходу но для металлической трубы.
Поставить и забыть не получится во многом из-за непостоянства гидродинамической системы. Хотя бы пару раз в сутки обязателен контроль и наблюдение расхода, ещё надо учитывать всякие рога, у нас при 7 ПДК Fe2O3 всё пошло в Fe3O4, и как следует железо начало выпадать в осадок, а денег на фильтр не дали. После 1,5 лет эксплуатации вскрывали теплообменники помимо 3 мм слоя пыли железа не было не капли накипи.

Видел многоступенчатую эм обработку на системе гвс установленную еще в 70 годах на районной котельной, другие методы очистки не применялись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных