zaharovaVM
сообщение 6.3.2013, 15:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.3.2013
Пользователь №: 184276



Добрый день! Подскажите кто сталкивался с требованием метрологов (Московская область) на предоставление: акт (журнал) контроля перепада давления на РСГ , акт (журнал) контроля перепада давления на УОГ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazzz
сообщение 6.3.2013, 21:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 29.1.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 28387



С 1 января 2013 года с соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.740-2011 "не реже одного раза в месяц необходимо контролировать перепад давления на РСГ и УОГ с записью в журнал".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolfgun
сообщение 7.3.2013, 12:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44724



Цитата(Gazzz @ 6.3.2013, 22:37) *
С 1 января 2013 года с соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.740-2011 "не реже одного раза в месяц необходимо контролировать перепад давления на РСГ и УОГ с записью в журнал".

1.По поводу журнала на прямую в ГОСТе нет ничего.(см. п.12.2.4)
2.Контроль перепада был и в предыдущих правилах. Только измерения нужно было производить периодически (см. п.11.5 ПР 50.2.019), а в ГОСТе не реже раз в месяц.
3. Измеренное значение перепада сравнивают с вычесленным. Формально при превышении перепада более чем на 50% от контрольного нужно сравнивать предыдущие измеренные значения, ну а это можно сделать посмотрев в архиве (то бишь в журнале). Вот Мособлгаз и спрашивает журналы.

Перепад на РСГ и УПП влияют на метрологические характеристики, а вот перепад на фильтрах влияет на работоспособность УУГ. Т.к. прорыв сетки повлечет выход из строя СИ расхода, или увеличит перепад на узле учета если не порвет фильтр, а это сильно может сказаться на выходном давлении, если узел стоит на низком давлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharovaVM
сообщение 7.3.2013, 15:27
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.3.2013
Пользователь №: 184276



Спасибо за ответ. А у Вас случайно формы этого журнала нет? Или хотя бы основные показатели которые вносятся в этот журнал? И как быть если у нас нет манометра перед фильтром, только индикатор перепада давления на самом фильтре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazzz
сообщение 7.3.2013, 18:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 29.1.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 28387



Цитата(zaharovaVM @ 7.3.2013, 16:27) *
И как быть если у нас нет манометра перед фильтром, только индикатор перепада давления на самом фильтре?

Заменить индикатор перепада на фильтре дифманометром, например ДСП-80В РАСКО

Цитата(wolfgun @ 7.3.2013, 13:22) *
Вот Мособлгаз и спрашивает журналы.

Да это наверное ЦСМ запрашивает журнал для оформления акта проверки состояния.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharovaVM
сообщение 12.3.2013, 16:47
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.3.2013
Пользователь №: 184276



А можно как-нибудь избежать дополнительных расходов. Кто-нибудь "сдавался" в Подольскмежрайгаз по новому ГОСТу? Требуют-ли там установки диф. манометра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazzz
сообщение 12.3.2013, 19:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 29.1.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 28387



Цитата(zaharovaVM @ 12.3.2013, 17:47) *
А можно как-нибудь избежать дополнительных расходов. Кто-нибудь "сдавался" в Подольскмежрайгаз по новому ГОСТу? Требуют-ли там установки диф. манометра?

Без дифманометра не будет положительного акта проверки состояния на соответствие ГОСТ от ЦСМ или ВНИИМС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolfgun
сообщение 13.3.2013, 12:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44724



Цитата(Gazzz @ 12.3.2013, 20:04) *
Без дифманометра не будет положительного акта проверки состояния на соответствие ГОСТ от ЦСМ или ВНИИМС.

1. По РСГ однозначно должны быть дифманометры.
2. Но по УОГ разрешено применение и индикаторов и дифманометров(п.12.2.4 ГОСТ Р 8.740-2011 абзац 8.),т. к. перепад на УОГ влияет только на безопасность, а не на измерения.

Сообщение отредактировал wolfgun - 13.3.2013, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 13.3.2013, 18:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(wolfgun @ 13.3.2013, 15:11) *
2. Но по УОГ разрешено применение и индикаторов и дифманометров(п.12.2.4 ГОСТ Р 8.740-2011 абзац 8.),т. к. перепад на УОГ влияет только на безопасность, а не на измерения.

Индикаторы это для фильтров, а для турбинных, ротационных и вихревых расходомеров - дифманометр либо датчик перепада с индикатором, а ещё лучше с архивированием (что бы журнал не вести)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharovaVM
сообщение 19.3.2013, 15:45
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.3.2013
Пользователь №: 184276



Нам метрологи объяснили, что индикатор не является средством измерения и его нельзя поверить, а вновом ГОСТЕ указано, что на УОГ должено стоять именно СИ, с периодической поверкой, в связи с этим нужны или манометры (в нашем случае не найти с нужной шкалой ставим дифман.) или дифманометрр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolfgun
сообщение 20.3.2013, 8:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44724



Цитата(zaharovaVM @ 19.3.2013, 16:45) *
Нам метрологи объяснили, что индикатор не является средством измерения и его нельзя поверить, а вновом ГОСТЕ указано, что на УОГ должено стоять именно СИ, с периодической поверкой, в связи с этим нужны или манометры (в нашем случае не найти с нужной шкалой ставим дифман.) или дифманометрр


Укажите метрологам на п.12.2.4 ГОСТ Р 8.740-2011 абзац 8. Пусть обьяснят этот пункт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Parenek
сообщение 28.3.2015, 3:32
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2014
Пользователь №: 222952



Цитата(den.mgn @ 13.3.2013, 20:42) *
Индикаторы это для фильтров, а для турбинных, ротационных и вихревых расходомеров - дифманометр либо датчик перепада с индикатором, а ещё лучше с архивированием (что бы журнал не вести)


Я правильно Вас понимаю, что если взять счетчик RVG или Rabo (а у них есть выходы для подключения датчика перепада давления и вывести сигналы с них на корректор ЕК-270, СПГ или Тэкон-19 и т.д), то ставить дифманометр для счетчика не надо и проблема индикации, поверки и архивирования этим решается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 19:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных