> Поключение 2-хтрубного фанкойла
yazovskyh_p
сообщение 12.3.2013, 13:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 169920



Всем доброго дня. Обрисую ситуацию. В гостинице хотят подключить фанколы 2-х трубные к ИТП и к ХМ( чиллер). Схема прилагается. Будут ли проблемы с перетеканием теплоносителей из одного контура в другой? Если будет перетекание, то как его решить? По теплоносителям пока определяются ( скорее всего что в ИТП - вода, ХМ - гликоль 40%).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 60,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trikster
сообщение 12.3.2013, 14:56
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.3.2013
Пользователь №: 184799



Нужно было трубы от чиллера вести в ИТП, а от туда к фанкойлу всего 2 трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 12.3.2013, 16:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(yazovskyh_p @ 12.3.2013, 13:18) *
... По теплоносителям пока определяются ( скорее всего что в ИТП - вода, ХМ - гликоль 40%).

не надо гликоль по гостинице гонять... нехорошо это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.3.2013, 17:39
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



А для того, чтобы его не гонять, надо Ввести трубы от чиллера В ИТП и установить теплообменник на холод. Решится ещё ряд мелких проблем, кроме гидравлической развязки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.3.2013, 0:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



могу сказать что в одном из наших учереждений , занимающемся разработкой нанотехнологий применена вот так схема.так вот она не спасает от перетекания теплоносителя.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Drawing2.dwg ( 201,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.3.2013, 7:14
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ещё вариант: поставьте чиллер внутреннего размещения с выносным конденсатором, забудьте про гликоль - будет единая гидравлическая система "чиллер - ИТП - фанкойлы" и перетекания не страшны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yazovskyh_p
сообщение 13.3.2013, 9:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 169920



Trikster и Alex - в каком месте лучше сделать ввод труб от ХМ, чтобы не было лишних проблем ( в отоплении пока не шарю, но стараюсь).
To Alex - доп теплообменник конечно хорошо, но дорого, и внутреннего исполнения негде ставить. Есть тока крыша и там же будет стоять вентустановка с охлаждением ( поэтому гликоль). Хотя если поставить рядом с ИТП чиллер, то схема подключения итп-чиллер-фанкойлы позволит сэкономить много трубы и проблем ( в частности отдельный контур гор воды для нагревателя в вентустановке объединяя его с контуром охлаждения).
Жду ответа по схеме подключения труб от чиллера к контуру отопления для фанкойлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.3.2013, 12:39
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(yazovskyh_p @ 13.3.2013, 10:45) *
доп теплообменник конечно хорошо, но дорого...

Да ладно. На фоне чиллера, арматуры, труб, фанкойлов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 15:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных